Energon Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Добрый день, подскажите по выбору автомату для варочной поверхности. От щитка к варочной поверхности протянут кабель 5*4мм. Подключаю индукционную варочную поверхность Electrolux, заявленная общая мощность 7,2 кВт, а у нее кабель 5*1.5мм !!!! По инструкции двухфазного подключения: земля отдельно 1.5мм; ноль объединены двумя жилами 2*1.5; и на каждую фазу по 1.5мм. Я в полном непонимании какой мощности автомат выбрать в щиток. Буду рад Ваши советам. Скоро такими темпами прогресування енергозберігання, кабелю 2.5мм2 не буде що робити в розетках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Скоро такими темпами прогресування енергозберігання, кабелю 2.5мм2 не буде що робити в розетках в мене варочна поверхня індукційна там вроді 7,2кВт ось на лічильну який лише для варочної то зараз є 1100 кВт, то за кілька років, треба знайти фото коли було встановлено той лічильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Я тож удивился сечению кабеля у варочной поверхности, долго думал как его надежно соединить с подведенным кабелем, т.к. легкого доступа к соединению не будет. В итоге выбросил родной кабель варки и подведенный кабель зажал в ее клемник. Нет лишних соединений - нет проблем. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Я тож удивился сечению кабеля у варочной поверхности, долго думал как его надежно соединить с подведенным кабелем, т.к. легкого доступа к соединению не будет. В итоге выбросил родной кабель варки и подведенный кабель зажал в ее клемник. Нет лишних соединений - нет проблем. А подводил какой? Моножила? Сечение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 А подводил какой? Моножила? Сечение? ПВ-3 6мм2, сечение с избытком, но у меня все близко к щитовой, поэтому 20м хватило на варку, котел, коммутацию внутри щитов и еще осталось. Духовой шкаф тоже подобным образом подключил, на ВВГ 2.5, чуть-чуть разобрать только пришлось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Я тож удивился сечению кабеля у варочной поверхности, долго думал как его надежно соединить с подведенным кабелем, т.к. легкого доступа к соединению не будет. В итоге выбросил родной кабель варки и подведенный кабель зажал в ее клемник. Нет лишних соединений - нет проблем. Я тоже выкидываю в резерв штатные провода и подключаю и варочные и электроплиты напрямую от щитка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Подскажите. Котёл протерм 18квт. Записан от 3х фаз. При отключении света, включается 10квт генератор и подаётся только одна фаза на котел. Сегодня отрубили свет. Решил пойти посмотреть в котельную что там и офигел когда увидел, что Котёл работает от одной фазы и показывает что берет полные 18квт. Даже в сервис меню показывает текущую мощность 18квт , а так же все 9 диодов светятся возле реле тэнов. Как это возможно? 80А??? Да ну... Ок. Почему не отключаются автоматы при таком токе если на котле на входе 3х32А автомат и на генераторе 50А? Или все же он ограничивает мощность с одной фазы, хотя и показывает что нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Плата управления лает команду на сработку релюх. Вот диоды и светятся 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Он показывает мощность ту, что он хочет сделать, а не ту, что выдает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 (змінено) Отвечу сам себе. Посмотрев схемы и вспомнив про перемычку... Он пытается включить все тены, включает все 9шт реле, но работает только 3х2квт и потребляет только 6квт. Так как судя по схеме 3 фазы идут каждая на 3шт реле тенов. Поэтому и надо ставить перемычку на входе фаз, чтоб объединить их при подключении от 1ф. Собственно поэтому и показывает потребление 18квт, так как включены все реле. А по факту только 6квт, так как подается только одна фаза. Это Кстати приятный сюрприз был, так как ничего мудрить не нужно при включении резерва. Главное подать фазу на правильную клему(помоему U в моем случае) Змінено 11 лютого 2021 користувачем Dru4a Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 Будут оскорбления и дальше — будут баны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 Каким образом шахер-махер «рынок жулья в Украине» к сабжу относится? Есть же специальная тема… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Вернёмся к электрике) Нужно в щите организовать вилку, не розетку а именно вилку с небольшим кабелем. В паре с переключателем 1-0-2 это планируется как способ подключения *переносного* инверторного генератора через любую переноску в помощь АКБ. Как лучше и цивилизованнее это организовать, какие мысли у достопочтенных донов. Я так подозреваю ничего готового такого не бывает. Так чтобы этот кабель хоть как-то защищён от механических воздействий. Мысль обжать в ншви и подключить на переключатель не очень - чуть сильнее дёрнули и все распид-ло( И второй вопрос, в нете натолкнулся на такую глубокую фразу "не рекомендуется подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя". Может кто пояснить с чем это связано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Вернёмся к электрике) Нужно в щите организовать вилку, не розетку а именно вилку с небольшим кабелем. В паре с переключателем 1-0-2 это планируется как способ подключения *переносного* инверторного генератора через любую переноску в помощь АКБ. Как лучше и цивилизованнее это организовать, какие мысли у достопочтенных донов. Я так подозреваю ничего готового такого не бывает. Так чтобы этот кабель хоть как-то защищён от механических воздействий. Мысль обжать в ншви и подключить на переключатель не очень - чуть сильнее дёрнули и все распид-ло( И второй вопрос, в нете натолкнулся на такую глубокую фразу "не рекомендуется подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя". Может кто пояснить с чем это связано? В щите не вилку, а розетку. И рядом на крючок кабель вилка-вилка. Возможно под "общей нейтральной шиной" подразумевается неразрывание нейтрали от столба при вводе резерва? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Категорически нельзя вилка-вилка. Нечаянно кто-то перепутает и не ту вставит первой. Так и не понял, в чем проблема закрепить в щитке шнур. А нейтраль должна быть изолирована от внешней сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Вернёмся к электрике) Нужно в щите организовать вилку, не розетку а именно вилку с небольшим кабелем. И второй вопрос, в нете натолкнулся на такую глубокую фразу "не рекомендуется подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. с чем это связано? Вот есть разъемы для подключения электрических газонокосилок и бетономешалок. Ищите их на сервисах вышеперечисленного оборудования. По поводу инверторного генератора - в интернете много бреда пишут, но мой вам совет - инверторный генератор который простенький и недорогой..... подарите его врагу, а себе купите простенький синхронный, для того чтобы не сжечь насосы котлов и двигатели холодильников. Инверторные генераторы выдают не синусоиду а конченный меандр. Они годятся только лампочки запитывать (и те желательно накаливания) да импульсные блоки питать которые сразу переменку выпрямляют. Можете в любом магазине ДнипроМ прицениться, они навезли простецких синхронников как грязи. Правда уж на самых дешевых там обмотка генератора алюминиевая, я бы рекомендовал дороже - из меди. Рекламирую ли я ДнипроМ ? Да мне по барабану - ДнипроМ или ДеснаК или БугГаГа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 В щите не вилку, а розетку. И рядом на крючок кабель вилка-вилка. Возможно под "общей нейтральной шиной" подразумевается неразрывание нейтрали от столба при вводе резерва? Смысл использовать при необходимости любую переноску, кроме того вилка-вилка не решает защиту от дурака(то что питается должно втыкаться в розетку а не принимать вилку), плюс я ограничен длиной кабеля который заготовлю (опять таки обычную переноску не использовать). Одни минусы короче ) Добавлено через 2 минуты Категорически нельзя вилка-вилка. Нечаянно кто-то перепутает и не ту вставит первой. Так и не понял, в чем проблема закрепить в щитке шнур. А нейтраль должна быть изолирована от внешней сети. Проблема закрепить так чтобы если кто его дёрнул или зацепился не оторвало половину щитка ну и так чтобы это закрепление было эстетично и технологично) при воздействии пусть лучше кабель выдернется чем оторвёт переключатель/рейку/кабель. Про нейтраль вопрос был "какие физические причины" ) чем чревата не изолированность Добавлено через 7 минут По поводу инверторного генератора - в интернете много бреда пишут, но мой вам совет - инверторный генератор который простенький и недорогой..... подарите его врагу, а себе купите простенький синхронный, для того чтобы не сжечь насосы котлов и двигатели холодильников. Инверторные генераторы выдают не синусоиду а конченный меандр. Они годятся только лампочки запитывать (и те желательно накаливания) да импульсные блоки питать которые сразу переменку выпрямляют. . У инверторного же нормального синусоида, собственно форма сигнала определяется инвертором. Только "синусоиду" и рассматриваю к покупке. Мне нужен максимально-портативный который был весь год стоял на полке а то может бы и куда со мной поехал, инверторный все-же компактнее, плюс управление мощностью - нужен генератор на условный киловатт но чтобы он тянул ещё зарядку АКБ домовых, это считайте 2квт при этом поливну а то и больше цикла мощность отбора будет 30-50%, потому именно инверторный и рассматриваю. А те где "инвертор" это пара силовых ключей на весь период такие совсем уж не вариант. Пс за идею с вилкой от газонокосилки спасибо, не додумался ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Пс за идею с вилкой от газонокосилки спасибо, не додумался ) Кнопочка под моим сообщением имеется "Спасибо" вот ее и нажмите. Вам бесплатно а мне приятно будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Кнопочка под моим сообщением имеется "Спасибо" вот ее и нажмите. Вам бесплатно а мне приятно будет Эти клики уже монетизированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Вот есть разъемы для подключения электрических газонокосилок и бетономешалок. Ищите их на сервисах вышеперечисленного оборудования. но цена! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 но цена! Оно увы с пускателем интегрировано, я уже изучил. Прикольно но мне ту матч, без пускателя такое шоб на винтах прикручивалось я пока не нашел. На разборках с кусками газонокосилок )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Вернёмся к электрике) Нужно в щите организовать вилку, не розетку а именно вилку с небольшим кабелем. Так и не понял , нафига там эта вилка в щитке ? если она ещё и под напряжением как розетка, и с небольшим кабелем, и свёрнута в бублик , - то вообще шикарно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Так и не понял , нафига там эта вилка в щитке ? если она ещё и под напряжением как розетка, и с небольшим кабелем, и свёрнута в бублик , - то вообще шикарно Кто под напряжением? Какой бублик? Вилка для того чтобы *через переноску* произвольной длины можно было подключить к дому генератор *переносной* *временно* и этот генератор вынести куда на улицу. Кабель вилка-вилка это 1) чревато тем что рано или поздно кто-то его вклбчит в две розетки либо вклбчит генератор а вторую часть оближет, ну либо воткнет не в ту розетку). Я хочу так шоб я мог по телефону вдруг чего рассказать алгоритм и знать что никто не убъется. 2) это кабель который никак и нигде больше применить нельзя кро генератора раз в 1-2 года, что как-то не практично. Пс она никогда не под напряжением просто так бо за ней перекидной 1-0-2. Там "город" не может появится даже теоретически. Представьте что это просто главная мастер-вилка для резервного питания дома от розетки на генераторе. Или вообще от соседа если вдруг чего и прямо хз что ) но то уже совсем фантазии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Кто под напряжением? Какой бублик? Вилка для того чтобы *через переноску* произвольной длины можно было подключить к дому генератор *переносной* *временно* и этот генератор вынести куда на улицу. Кабель вилка-вилка это 1) чревато тем что рано или поздно кто-то его вклбчит в две розетки либо вклбчит генератор а вторую часть оближет, ну либо воткнет не в ту розетку). Я хочу так шоб я мог по телефону вдруг чего рассказать алгоритм и знать что никто не убъется. 2) это кабель который никак и нигде больше применить нельзя кро генератора раз в 1-2 года, что как-то не практично. Пс она никогда не под напряжением просто так бо за ней перекидной 1-0-2. Там "город" не может появится даже теоретически. Представьте что это просто главная мастер-вилка для резервного питания дома от розетки на генераторе. Или вообще от соседа если вдруг чего и прямо хз что ) но то уже совсем фантазии А обязательно в щиток? Может просто рядом с ним сделать стандартный кабельвывод? Добавлено через 1 минуту Ну или просто поставить розетку на планку и вклеить туда вилку на эпоксидку. Хрен кто вырвет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Можно купить вилку стационарную. Силовую какую-то. И розетку под нее. И сделать самим переноску. Их много разных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...