esav Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Там 1кВт*ч разницы. Вы правда хотите разобраться почему? В личном кабинете будете вносить дневные и ночные. ой. что то ступил я . вроде около 300т выходило . ошибочка. личного кабинета нет. это СТ на городом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Хочу сделать ДСУП в ванной комнате (её кто-то вообще делает? ), т.е. связать все металлические части в ванной комнате между собой и подключить к заземлению (через землю розетки). Рядом ванной комнатой есть металлическая лестница, есть ли смысл её тоже подключить к ДСУП, а также профиль подвесного потолка (в ванной, в туалете и коридоре как единое целое)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Дсуп должен соединяться с главной шириной заземления своим проводником, сечение, кажется, или 6 мм2, или 10 мм2. К дсуп дополнительно подключаются и розетки, то есть в розетку должно зайти два проводника заземления (от кабеля и от дсуп), это дублирование заземления на случай, что жила в кабеле окажется перебита по той или иной причине. Лестницу не трогал бы. Потолок можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 А какие металлический части есть в ванной комнате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 А какие металлический части есть в ванной комнате? Розетки. Душевой лоток, если он из нержавейки. Сетка в стяжке. Металлическая ванна. Трубы, если они металлические. Я сделал 1 и 3, и, кажется, водорозетки от душа. По сути, конечно, в современной ванной, имхо, дсуп избыточно и не несёт функционала изначального Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 И как на лотке может появиться потенциал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 И как на лотке может появиться потенциал? В общем-то точно так-же как на чугунной ванне а ванну надо ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 В общем-то точно так-же как на чугунной ванне а ванну надо ) а на чугунной ванне-откуда? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 а на чугунной ванне-откуда? фен уронили в ванну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 фен уронили в ванну И? Честно, не могу понять - каким боком фен в ванной к уравниванию потенциалов? Фен в ванной это работа УЗО и автомата. А заземленная ванна - наоборот - источник опасности. если человек коснется ванны и источника тока одновременно - вава будет (если нет УЗО). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 И? Честно, не могу понять - каким боком фен в ванной к уравниванию потенциалов? Фен в ванной это работа УЗО и автомата. А заземленная ванна - наоборот - источник опасности. если человек коснется ванны и источника тока одновременно - вава будет (если нет УЗО). Самого всегда забавляла эта игра электригов в ДСУП. Говорят об этом многозначительно, с важным и загадочным видом. Этакий элитарный клуб познавших ДСУП... Только во времена пластиковых трубопроводов и акриловых ванн эта хрень нах никому не нужна... А фен пусть УЗО отключает. Недавно в каком-то американском детективчике кстати видел диалог двух копов, где один другому именно это и говорит - мол с появлением УЗО (оно в кино прямо в розетке с подключенным феном) такие смерти ушли в прошлое... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Думаете, забить на этот ДСУП? Мне, честно сказать, хочется на него забить Из теоретически откуда может взяться потенциал: а) подсветка для душевой кабинки б) насосная станция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Самого всегда забавляла эта игра электригов в ДСУП. Говорят об этом многозначительно, с важным и загадочным видом. Этакий элитарный клуб познавших ДСУП... Только во времена пластиковых трубопроводов и акриловых ванн эта хрень нах никому не нужна... А фен пусть УЗО отключает. Недавно в каком-то американском детективчике кстати видел диалог двух копов, где один другому именно это и говорит - мол с появлением УЗО (оно в кино прямо в розетке с подключенным феном) такие смерти ушли в прошлое... Вы переведите для себя саму аббревиатуру ДСУП. Это, в первую очередь, не заземление, а уравнивание потенциалов. Т.Е, при появлении потенциала на одном куске металла, этот же потенциал появится везде, и при касании к чему либо Вы не попалете под действие разницы потенциалов, а попросту - напряжения. А заземление ДСУП это уже вторично, и служит для того, что бы увести этот потенциал подальше, ослабить его, ну и для срабатывания защиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Дсуп должен соединяться с главной шириной заземления своим проводником, сечение, кажется, или 6 мм2, или 10 мм2. К дсуп дополнительно подключаются и розетки, то есть в розетку должно зайти два проводника заземления (от кабеля и от дсуп), это дублирование заземления на случай, что жила в кабеле окажется перебита по той или иной причине. Лестницу не трогал бы. Потолок можно а почему лестницу не трогали бы? По-моему, её как раз нужно заземлить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 а почему лестницу не трогали бы? По-моему, её как раз нужно заземлить... она же не в ванной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Самого всегда забавляла эта игра электригов в ДСУП. Говорят об этом многозначительно, с важным и загадочным видом. Этакий элитарный клуб познавших ДСУП... Только во времена пластиковых трубопроводов и акриловых ванн эта хрень нах никому не нужна... А фен пусть УЗО отключает. Недавно в каком-то американском детективчике кстати видел диалог двух копов, где один другому именно это и говорит - мол с появлением УЗО (оно в кино прямо в розетке с подключенным феном) такие смерти ушли в прошлое... у электриков вообще много всякого многозначительного в ПУЭ не всегда понятного и объяснимого, а принимать ко внимаю или нет то уже такое. У отца, правда на металлической фасонине и в квартире, раз в год текли смесители - тупо свищи, пока не сделал дсуп без заземления (просто медью уравнял по наружке потенциалы), блуждающие токи. А в доме часном и с акрилом то уж опять таки как захочется, но вот например на инсталяшках болтик часто есть) Добавлено через 1 минуту а почему лестницу не трогали бы вы до нее не можете дотянуться из ванной даже теоретически 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Вы переведите для себя саму аббревиатуру ДСУП. Это, в первую очередь, не заземление, а уравнивание потенциалов. Т.Е, при появлении потенциала на одном куске металла, этот же потенциал появится везде, и при касании к чему либо Вы не попалете под действие разницы потенциалов, а попросту - напряжения. А заземление ДСУП это уже вторично, и служит для того, что бы увести этот потенциал подальше, ослабить его, ну и для срабатывания защиты. Вопрос только в том где же мне найти металлическую поверхность в ванной комнате, на которой может возникнуть потенциал... Приходит в голову разве что стиралка, но у неё есть и свой РЕ и своё УЗО с уставкой 10мА... Вру - УЗО не только на стиралку, а на все розетки в ванной. На освещение иное УЗО с уставкой 30мА. Ещё имеется медная мойка, но как на ней может возникнуть потенциал - моего воображения не хватает... Добавлено через 3 минуты ... например на инсталяшках болтик часто есть)... Лично я видел такие болтики с фирменной треугольной наклейкой жёлтого цвета (почему-то без зелёного) только в случае подвода кабеля к данной инсталляции. Не помню - толи речь о подогреве сидушки, толи о подсветке, но там не только РЕ-проводник подводится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R.K. Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Рассматриваю покупку участка с уже установленным трансформатором Трансформатор находится прям на участке. 1 Какой вред может принести трансформатор здоровью(даже если не лезть туда руками а просто от того что находиться на участке)? 2 Как близко можно подходить(можно ли подойти скосить траву)? 3 Как далеко он должен быть от дома? 4 Можно ли его отгородить от всего участка еще одним забором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Какой вред может принести трансформатор здоровью как минимум можеть гудеть, монотонно, противно, 24/7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Трансформатор находится прям на участке. так как на этот транс заходит высоковольтная линия, у Вас там так называемая санитарная зона на 10 метров. И теоретически, даже деревья нельзя сажать. У меня с двух сторон участка такая линия проходит... по правилам - у меня часть участка, а именно 10 соток - исключительно под огород это в теории. На практике многие забивают. Но я вот именно потому дом построил в глубине участка. Ну и с точки зрения влияния на здоровье... такая себе штука 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 у электриков вообще много всякого многозначительного в ПУЭ не всегда понятного и объяснимого, а принимать ко внимаю или нет то уже такое. У отца, правда на металлической фасонине и в квартире, раз в год текли смесители - тупо свищи, пока не сделал дсуп без заземления (просто медью уравнял по наружке потенциалы), блуждающие токи. А в доме часном и с акрилом то уж опять таки как захочется, но вот например на инсталяшках болтик часто есть) Добавлено через 1 минуту вы до нее не можете дотянуться из ванной даже теоретически Все что сказано в НТД, вполне даже понятно и объяснимо. Главное не умение читать, а понимние матчасти. Простой пример - Вы же не пытаетесь трактовать термоядерный синтез, но зато в ПУЕ все спешиалисты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Вы же не пытаетесь трактовать термоядерный синтез Ахаха. Запоребриком специалистов по термоядерному синтезу на каждом форуме вагон. У нас просто эта тема не в тренде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Вопрос только в том где же мне найти металлическую поверхность в ванной комнате, на которой может возникнуть потенциал... Приходит в голову разве что стиралка, но у неё есть и свой РЕ и своё УЗО с уставкой 10мА... Вру - УЗО не только на стиралку, а на все розетки в ванной. На освещение иное УЗО с уставкой 30мА. Ещё имеется медная мойка, но как на ней может возникнуть потенциал - моего воображения не хватает... Добавлено через 3 минуты Лично я видел такие болтики с фирменной треугольной наклейкой жёлтого цвета (почему-то без зелёного) только в случае подвода кабеля к данной инсталляции. Не помню - толи речь о подогреве сидушки, толи о подсветке, но там не только РЕ-проводник подводится... Да не нужно искать, на нет и суда нет. Это как к выключателю нет смысла вести жилу заземления. Добавлено через 2 минуты Ахаха. Запоребриком специалистов по термоядерному синтезу на каждом форуме вагон. У нас просто эта тема не в тренде. Ну диванных и здесь хватает, не? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Да не нужно искать, на нет и суда нет.... Я же так сразу и написал - напускная важность и принадлежность к тайной группе свидетелей ДСУП. ... Это как к выключателю нет смысла вести жилу заземления.... А это вдруг почему? Лично у меня все светильники металлические и в 90% случаев оснащены РЕ-клеммой на корпусе. На одной люстре даже две таких клеммы. Так что я не в клубе экономных свидетелей двухжильных кабелей на освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Рассматриваю покупку участка с уже установленным трансформатором Трансформатор находится прям на участке. 1 Какой вред может принести трансформатор здоровью(даже если не лезть туда руками а просто от того что находиться на участке)? 2 Как близко можно подходить(можно ли подойти скосить траву)? 3 Как далеко он должен быть от дома? 4 Можно ли его отгородить от всего участка еще одним забором? Подходить можно вплотную, а вот если соберетесь что то строить рядом (насколько рядом не скажу) будут проблемы с энергокомпанией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...