Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

4 на 10

 

с учетом цены 6 квадратов может быть сильно приятнее. КГНВ тоже поприятнее ПВСа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель лучше 4 на 10

Проще ПВС, чтоб легко выводить из счётчика и заводить в ящик (тогда не забыть наконечники) но лучше ВВГН. Вроде как.

Вот мой временный ящик возле счетчика

[ATTACH]709251[/ATTACH]

 

не совсем понятно что в коробке :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поиском быстро не могу найти.

 

Первичное подключение участка. 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.

 

Подскажите пож-та "набор" такой коробки - что должно быть, какие производители, какой кабель купить...

И вопрос номер 2 - я так понимаю что будут ставить счетчик и автомат - есть ли смысл купить свой вместо РЭСовского? если да - какой?

 

Спасибо.

 

А зачем вам трёхфазная розетка на стройке, если не секрет. Я никакого электроинструмента трёхфазного живьём не видел...

Кстати для временной розетки я от ЩУ в дом затянул кабель 3*2,5мм2. Даже если бы случилась какая-то нештатная ситуация и он сгорел, то и хрен с ним. Но за три года стройки таких ситуаций не было...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я никакого электроинструмента трёхфазного живьём не видел...

Циклевальная машина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я никакого электроинструмента трёхфазного живьём не видел...

 

машина для механизированной штукатурки (хз как называется). Пришлось на месте собирать трехфазку методом перебора

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Циклевальная машина.

Ну это безусловно самая важная штука в стройке. Жаль я не знаю зачем...

машина для механизированной штукатурки (хз как называется). Пришлось на месте собирать трехфазку методом перебора

 

Согласен - штукатурная станция вещь востребованная. Не знал, что они трёхфазные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знал, что они трёхфазные.

 

ну наверное разные бывают хз, но у меня вот пришлось так, перебор под ответственность эксплуатантов. заработала на второй комбинации

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с учетом цены 6 квадратов может быть сильно приятнее. КГНВ тоже поприятнее ПВСа

 

Разница гривень 20 на метр? Сколько нужно кабеля, чтобы вывести со счётчика из под пломбы на строительный щит? Под пломбой можно с запасом. Дальше уже по необходимости

 

Добавлено через 2 минуты

не совсем понятно что в коробке :oops:

 

Справа - счётчик под пломбой. Из него 1 метр ПВС 4 на 10 или 4 на 16.не помню. А потом на ваше усмотрение. Я напихал автоматов 16, 25,32 ампера. Но пользовался только розетками под автоматами на 16 ампер.

Заземление тоже ещё не сделал

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разница гривень 20 на метр? Сколько нужно кабеля, чтобы вывести со счётчика из под пломбы на строительный щит? Под пломбой можно с запасом. Дальше уже по необходимости

 

ну по разному, мне пришлось метров 50 покупать. ну и про пломбу не понял, речь же про про кабель не под пломбой и ввод в дом. У меня под пломбой вообще 4 но то не я делал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. ну и про пломбу не понял, речь же про про кабель не под пломбой и ввод в дом.

 

А про что???? ;)

 

Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.

 

Подскажите пож-та "набор" такой коробки - что должно быть, какие производители, какой кабель купить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А про что???? ;)

 

вот теперь я не понял ) Я так был уверен что когда вы говорили про ПВС то речь шла про кабельный ввод в дом, а вы ПВСом разводите внутри от опломбированного счетчика ДО ввода? ну хз, тогда не мешаю не встреваю. Пусть будет пвс )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот теперь я не понял ) Я так был уверен что когда вы говорили про ПВС то речь шла про кабельный ввод в дом, а вы ПВСом разводите внутри от опломбированного счетчика ДО ввода? ну хз, тогда не мешаю не встреваю. Пусть будет пвс )

 

Я даже фото приложил. Счётчик под пломбой и временный строительный щит. Дома ещё в помине нет, на данном этапе.

Вопрос то именно про это был?

 

Поиском быстро не могу найти.

Первичное подключение участка . 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поиском быстро не могу найти.

 

Первичное подключение участка. 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.

 

Подскажите пож-та "набор" такой коробки - что должно быть, какие производители, какой кабель купить...

И вопрос номер 2 - я так понимаю что будут ставить счетчик и автомат - есть ли смысл купить свой вместо РЭСовского? если да - какой?

 

Спасибо.

 

в итоге купил:

- короб металлический IP54

- Hager на 32 ампера

- Hager на 16 ампер - 2 шт

- розетка на рейку - 2 шт

- шину-нулевку

- кабель 4х10 - 1м

- кабель 2,5 - 2м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вводе в дом стоит так называемое противопожарное УЗО на 63А, 300мА.

Оно периодически срабатывает, хотя в доме много других УЗЩ с меньшими токами утечки, которые при этом не срабатывают.

Вопрос - в чем может быть причина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите как из щита красиво вывести подключение ИБП , у него обычно специфические компьютерные разъемы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, де зараз (інет-магазин) можка максимально купити "комлектуючі" по електриці?

 

Цікавить кабеля (FTP, для сигналки і тд), автомати, ІЗО, імпульні реле, словом все що для електрики в приватному будинку.

 

Також стористаюся промокодами або реферальними ссилками, якщо таке є.

Дякую!!!

 

З Новим Роком!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, де зараз (інет-магазин) можка максимально купити "комлектуючі" по електриці?

 

Цікавить кабеля (FTP, для сигналки і тд), автомати, ІЗО, імпульні реле, словом все що для електрики в приватному будинку.

 

Також стористаюся промокодами або реферальними ссилками, якщо таке є.

Дякую!!!

 

З Новим Роком!!!

 

А можно просто вказавши свою електронну почту, створити тендер на комплектуючі в відповідному розділі))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите как из щита красиво вывести подключение ИБП , у него обычно специфические компьютерные разъемы

 

Обычно делают 2 обычные розетки (одна "вход" вторая "выход"). Но это во первых не очевидно для тех кто это будет потом юзать во вторых вы ограничены 16А, что может быть мало в некоторых установках. Я лично делал наружную коробку с клеммами, в нее приходит 4 жилы из щита. Дальше уже делаете любые нужные вам кабели на ИБП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно просто вказавши свою електронну почту, створити тендер на комплектуючі в відповідному розділі))

 

Так це ж треба напрягатись, писати артикули, назви пристроїв і тд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

створити тендер на комплектуючі в відповідному розділі))

Воно то так, але просто хочу вибрати з того що є, щоб в одному місця і зразу. Я можу відступити вправо вліво, і мені так простіше, ніж потім кільком продавцям відповідати, міняти позиції, узгоджувати.

 

Добавлено через 3 минуты

---

Ну але якщо без варіантів, тоді так і зроблю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На одной из 3-х фаз происходят частые скачки напряжения до 255В.

Насколько это опасно для бытовой техники и какой именно? У меня стоят реле напряжения, поэтому сейчас дилемма или увеличивать верхний порог срабатывания или покупать стабилизатор. В принципе я могу перекинуть более чувствительную технику на нормальные фазы, поэтому вопрос - какую технику перекидывать в первую очередь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до 255В.

 

формально это в пределах допуска 230+-10%

 

Добавлено через 10 минут

увеличивать верхний порог срабатывания

 

а у вас реле при 255 срабатывает? Обычно хотя-бы 15%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

формально это в пределах допуска 230+-10%

чуточку выше

 

Добавлено через 43 секунды

На одной из 3-х фаз происходят частые скачки напряжения до 255В.

 

а не получится ее просадить немного , повесив туда всяческие бойлеры и отопители ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...