RU$L Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйтса, получится ли развести проводку по квартире по потолку при наличии таких балок перкрытия на пути разводки? Или тут вариант только по стенам вести под штукатурку? И как все же завести проводку под освещение на потолок в этом случае? Балки выглядывают на разную величину. На фото одна стена с балкой с двух сторон. Интерестно как была заложена старая проводка на освещение , куда она выходит ? Может есть смысл проводку на люстру оставить прежнюю , соеденив её с новой с проводкой в доступном месте . Эти балки перекрытия , это что-то с чем то . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LGV Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Интерестно как была заложена старая проводка на освещение , куда она выходит ? Может есть смысл проводку на люстру оставить прежнюю , соеденив её с новой с проводкой в доступном месте . Эти балки перекрытия , это что-то с чем то . Думаю, что проводка на мою люстру находится в полу соседа сверху. Нужно перенести выключатели и увеличить количество линий. Да и соединение медь/алюминий не очень хорошее. А балки да - алес капут. Ничего в голову не приходит как их обойти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйтса, получится ли развести проводку по квартире по потолку при наличии таких балок перкрытия на пути разводки? Или тут вариант только по стенам вести под штукатурку? И как все же завести проводку под освещение на потолок в этом случае? Перекрытия выполнены "ребристыми" панелями, эти балки - это и есть несущие ребра панели. Там, где потолок, толщина панели от силы 70 мм, штробить ее категорически нельзя. Панели эти бывают двух видов - либо ровные либо с выемкой под провод. Если выемка есть - провод перекладывается очень просто - вынимаете старый и закладываете новый. Если нет - провод проходит через пол верхнего этажа. Можно попытаться перетянуть (мне пару раз удавалось). Если не выйдет - заложить плоский кабель в слой беспещанки на потолке или оставить старый провод. Проводка в таких домах ведется только по стене, либо прямо под балкой либо чуть ниже. Добавлено через 3 минуты Підкажіть, які імпульсні групові(готельні) реле є на ринку? знайшов тільки BIS-412, більше ніхто групові не виготовляє? Наперед Вдячний.Самые популярные - импульсные реле Hager EPN510 Добавлено через 1 минуту а на обычное реле на клемму управления что мешает завести вход от группы импульсных выключателей? Обычное реле включено тогда, когда подано напряжение на управляющий вход. Нажали кнопку - свет загорелся, отпустили - погас. Импульсное меняет состояние при каждом нажатии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Кто знает: есть ли какие-то ограничения в применении огнестойкого кабеля NHXH FE180/E30 3х2,5 ? Осталось метров 50, хочу товарищу отдать для розеток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Кто знает: есть ли какие-то ограничения в применении огнестойкого кабеля NHXH FE180/E30 3х2,5 ? Осталось метров 50, хочу товарищу отдать для розеток. В типовых стационарных электропроводках - нет ограничений. Делайте с ним шо хотите.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 Да и соединение медь/алюминий не очень хорошее. Через клемник нормальное соединение . Тем более что это люстра, а не розетка на кухне, где её грузят по полной . ... ну , клемник придётся в замурованную распред коробку (которые я не люблю) поместить . Это как вариант . Добавлено через 9 минут ... увеличить количество линий ... Вот тут засада , хоть пол соседу вскрывай . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Подскажите пожалуйста, возможность замены трех штук двухполюсных УЗО (на каждую фазу в 3 ф сети) на одно четырех полюсное с подключением на каждую фазу по 4-5 автоматов? Это возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Подскажите пожалуйста, возможность замены трех штук двухполюсных УЗО (на каждую фазу в 3 ф сети) на одно четырех полюсное с подключением на каждую фазу по 4-5 автоматов? Это возможно? Так понимаю это котедж. Возможно, но в случае утечки (аварии) в одной из линий, обесточится весь дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
workover Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Так понимаю это котедж. Возможно, но в случае утечки (аварии) в одной из линий, обесточится весь дом. Да, это частный дом, и это один как бы недостаток, что отключится вся электрика запитанная от данного 4полюсного узо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Потом выключить все автоматы, включить узо и включать по одному, для выявления проблемной ветки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Потом выключить все автоматы, включить узо и включать по одному, для выявления проблемной ветки если утечка по нулю, то выключение автоматов до фени. придется в щитке выдергивать нули из шины (и это хорошо, если там самозажимная шина, а если винтовая?) и так проверять 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Вопрос : Пришло время заводить электрику в дом. Есть счётчик на столбе и временный строительный щит. Из счётчика выходит ПВС 4 на 10. А кабель ввода в дом ВВГН 4 на 10. Как правильно организовать разделение уличного шкафа и домашнего ввода. Через зажим двух проводов в верхнем клемнике автомата? Но что-то не нравится мне так Строительный щиток себя изжил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pierrro Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Самые популярные - импульсные реле Hager EPN510 Дякую за рекомендацію. Але це звичані імпулсьні реле (вони також потрібні будуть мені), але більше цікавить групові. Це такі як мають окремі контакти суто щоб включити або виключити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Через зажим двух проводов в верхнем клемнике автомата? через распределительные блоки например, если я правильно понял вопрос. на блок пришел кабель от счетчика и один ушел на уличный шкаф второй в дом. Но какой странный вопрос - вероятно я шото не правильно понял ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 через распределительные блоки например, если я правильно понял вопрос. на блок пришел кабель от счетчика и один ушел на уличный шкаф второй в дом. Но какой странный вопрос - вероятно я шото не правильно понял ) Да. Писал на холоде на стройке за три раза, в перерывах между звонками Думал что-то типа нулевой шины, только фазная. Хорошо заизолированная. Распределительные блоки, те что в руках держал, - очень крупные. Много места занимают. Надо модернизировать уличный ящик, чтоб все всунуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Распределительные блоки, те что в руках держал, - очень крупные ну они есть однофазные там по 2 места примерно на фазу (rozetka.com.ua/122655024/p122655024/ например), может есть и меньше, можно и 1 трехфазный но то имхо перебор под 2 отвода ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Заскакивал в магазин АВВ - таких не было. Но и указанные займут 8 ячеек. Придётся таки переделывать уличный ящик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Но и указанные займут 8 ячеек по памяти, у хагера самый маленький трехфазный вроде 5, думаю у остальных тоже шось таке есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Наверное надо искать по запросу "кросс модуль" случайно нашёл Сразу куча вариантов. Главное понимать, что писать в строке запроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Подскажите пожалуйста, возможность замены трех штук двухполюсных УЗО (на каждую фазу в 3 ф сети) на одно четырех полюсное с подключением на каждую фазу по 4-5 автоматов? Это возможно? теоретически возможно (у меня так сделано), НО кроме сложностей со сработкой (считаю притяной за уши ) есть еще одна. Трехфазное узо меряет векторную сумму токов утечки и например возможна ситуация когда у вас будет утечка по 2-3 фазам которая бы выбила каждое однофазное узо по отдельности (и с-но опасная для человека), но их векторная сумма, с учетом угла поворота фазы, будет не достаточна для выбивания трехфазного. Как впрочем и обратная ситуация - сумма *векторная* двух токов по двум фазам выбьет трехфазное но не выбила бы 2 однофазных. В общем есть нюансы которые надо помнить ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 (змінено) Дякую за рекомендацію. Але це звичані імпулсьні реле (вони також потрібні будуть мені), але більше цікавить групові. Це такі як мають окремі контакти суто щоб включити або виключити. Тоді треба дивитись на реле finder. Скоріш за все таке finder-relay.ru/katalog/products/interfejsnye-moduli/-13-serija-elektronnye-impulsnye-rele/136182300000-136182300000-modulnoe-multifunkcionalnoe-elektronny P.S вибачаюсь за таке посилання, але українських сайтів з подібним описом я не знайшов(( Змінено 22 грудня 2020 користувачем Energon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pierrro Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 а на обычное реле на клемму управления что мешает завести вход от группы импульсных выключателей? В мене, в планах, має бути виключатель який виключає все (кілька реле), і тільки виключає, і немає значення включено воно чи виключено. Наскільки я розумію, на звичаних реле таке не зробити, мають бути групові. Або підкажіть як таке можна реалізувати на звичайних реле, якщо таке можливо. Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Очень интересный магазин с огромным ассортиментом по всему спекрту промышленного электро оборудования - 220-***********.com/. Работают со своего склада и отправляют в тот же день. был там - говно редкое, в наличие ничего нет и цены зашкаливают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Поиском быстро не могу найти. Первичное подключение участка. 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380. Подскажите пож-та "набор" такой коробки - что должно быть, какие производители, какой кабель купить... И вопрос номер 2 - я так понимаю что будут ставить счетчик и автомат - есть ли смысл купить свой вместо РЭСовского? если да - какой? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Кабель лучше 4 на 10 Проще ПВС, чтоб легко выводить из счётчика и заводить в ящик (тогда не забыть наконечники) но лучше ВВГН. Вроде как. Вот мой временный ящик возле счетчика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...