igor_d70 Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Уже разрабатываю. Думал через год запустить, но сами видите — уже торопят. Постараюсь ускориться и к НГ хотя бы прототип уже представить. Некоторые модули от QUANT хоть частично подходят, это утешает. На мне ж еще QUANT стабы висят, но вроде там уже норм, если что и просят — все это касается программера, замеры там, логи — а по железу вопросов нет, по алгоритму тоже. Смогу оторваться. А какой прайс планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 А какой прайс планируете? Цель — получить те же цены за кВт что и у QUANT, в базовой комплектации (в режиме стабилизатора. Опции ИБП — сверху). Ну и как получится. Я стараюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Цель — получить те же цены за кВт что и у QUANT, в базовой комплектации (в режиме стабилизатора. Опции ИБП — сверху). Ну и как получится. Я стараюсь. Дофига На моем примере получается что трехфазная разводка со всеми релюшками дешевле выйдет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Дофига На моем примере получается что трехфазная разводка со всеми релюшками дешевле выйдет Если можете без этого обходиться — так и нужно делать. Это нишевый продукт, для тех у кого совсем слабая сеть, или очень маломощное подключение, так что одна фаза не дает достаточно мощности. И если притом есть потребность в большой пиковой мощности или есть мощный потребитель в доме. К примеру, в крайнем случае неделю назад — максимальная мощность с лучшей фазы у клиента была 2,1кВт, и то лишь если просадить сеть до 130В. Что этим можно, а чего нельзя запитать/запустить — думаю, догадываетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Если можете без этого обходиться — так и нужно делать. Это нишевый продукт, для тех у кого совсем слабая сеть, или очень маломощное подключение, так что одна фаза не дает достаточно мощности. И если притом есть потребность в большой пиковой мощности или есть мощный потребитель в доме. К примеру, в крайнем случае неделю назад — максимальная мощность с лучшей фазы у клиента была 2,1кВт, и то лишь если просадить сеть до 130В. Что этим можно, а чего нельзя запитать/запустить — думаю, догадываетесь. Понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 К примеру, в крайнем случае неделю назад — максимальная мощность с лучшей фазы у клиента была 2,1кВт, и то лишь если просадить сеть до 130В.... предложите "вашему клиенту "зарегестрироваться на сайт ... с целью общения с интересними людьми, хотя бь ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 предложите "вашему клиенту "зарегестрироваться на сайт ... с целью общения с интересними людьми, хотя бь ... С тобой, что ли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 да ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svtkachenko Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Посоветуйте щиток для счётчика и восемь автоматов. Толщина бетонной стены 14 см. Хочется хотя-бы частично утопить. Накладной совсем не хочется. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Посоветуйте щиток для счётчика и восемь автоматов. Толщина бетонной стены 14 см. Хочется хотя-бы частично утопить. Накладной совсем не хочется. Спасибо. Так бетонные несущие конструкции пилоны, нельзя так штробить и выбивать такие ниши. Накладной Вам в помощь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 Посоветуйте щиток для счётчика и восемь автоматов. Толщина бетонной стены 14 см. Хочется хотя-бы частично утопить. Накладной совсем не хочется. Спасибо. Выберите небольшой ширины простенок в прихожей и обшейте его рамой для гипсокартона глубиной 9см. Это позволит вставить туда встроенный Хагеровский электрощит, спрятать в ней подводящие провода да и для слаботочного щита место найдеться. И место много не займет, и не сильно дорого и несущую стену разрушать не придется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 а при чем тут качество к преобразованию 3ф в 1ф с увеличением силы тока? Вообще-то, такие бесперебойники есть и на западе. Здесь на форуме даже темка об одном таком была. Чего это в силовой электронике такого есть, что еще не сделано? Мало-ли? В 90-х ИГБТ, например. Мож, ещё чего придумают. Добавлено через 13 минут Толщина бетонной стены 14 см. Несущая стена. Трогать нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 Всем доброго! Подскажите, в какой ветке продают кабель ВВГ с "баснословными скидками для форумчан" ? Где-то видел, найти не могу П.С.: а то скоро Квант к Лифу подключать придётся, а не чем Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2020 Ещё раз о своем. Зубр настроен на 250 В и 1 минуту. Постоянно заблокирован, так как периодические колебания в районе 240-270 В со скачками вплоть до 290 В. Но заметил одну странность: если включить автомат перед Зубром, то первую минуту все в норме (не более 230 В) и регулятор включается, после чего ещё минуту-другую пропускает, а потом переходит в постоянный режим блокировки. Если выключить автомат, а через некоторое время включить - все повторяется. Т.е., несколько минут после подачи электричества на Зубр в сети нормальное напряжение, а потом вдруг уходит вверх? Не логично. Также странно, что при таких скачках ни у кого из соседей по линии ничего не вышло из строя. Может проблема в самом Зубре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 1 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2020 Ещё раз о своем. Зубр настроен на 250 В и 1 минуту. Постоянно заблокирован, так как периодические колебания в районе 240-270 В со скачками вплоть до 290 В. Но заметил одну странность: если включить автомат перед Зубром, то первую минуту все в норме (не более 230 В) и регулятор включается, после чего ещё минуту-другую пропускает, а потом переходит в постоянный режим блокировки. Если выключить автомат, а через некоторое время включить - все повторяется. Т.е., несколько минут после подачи электричества на Зубр в сети нормальное напряжение, а потом вдруг уходит вверх? Не логично. Также странно, что при таких скачках ни у кого из соседей по линии ничего не вышло из строя. Может проблема в самом Зубре? С Зубрами не было, такое было раньше с Дитжитопом. Там кандер пересыхал и он то вверх уходил то вниз. На неделе сняли зубр, поставили стаб. Он при нагрузке белее 2 кВт уходил в защиту, а назад не возвращался, спасало только передергивание вводного автомата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 2 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2020 Может проблема в самом Зубре? Проверьте напряжение чем-то другим одновременно с Зубром, тогда станет ясно врёт ли Зубр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2020 Проверьте напряжение чем-то другим одновременно с Зубром, тогда станет ясно врёт ли Зубр. Последовал подсказке Konstruktor'а: снял аппарат, завтра с утра завезу в "Квазар". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 Ещё раз о своем. Зубр настроен на 250 В и 1 минуту. Постоянно заблокирован, так как периодические колебания в районе 240-270 В со скачками вплоть до 290 В. Но заметил одну странность: если включить автомат перед Зубром, то первую минуту все в норме (не более 230 В) и регулятор включается, после чего ещё минуту-другую пропускает, а потом переходит в постоянный режим блокировки. Если выключить автомат, а через некоторое время включить - все повторяется. Т.е., несколько минут после подачи электричества на Зубр в сети нормальное напряжение, а потом вдруг уходит вверх? Не логично. Также странно, что при таких скачках ни у кого из соседей по линии ничего не вышло из строя. Может проблема в самом Зубре? Та проблема элементарная. В электрощите у вас ноль квартиры (до счетчиков) скручен с нулем соседа на клемме взрывпакетника. Явно он выгорел и отключен и его просто перекинули на вход. И этот ноль в скрутке подгорает. А сосед питается от второй фазы. Без нагрузки реле напряжения видит что все хорошо, когда оно включается то естественно под нагрузкой скрутка начинает глючить и вам прет перекос от соседского ноля и напряжение растет. И реле отрубается при высоком напряжении. Чем больше нагрузка тем выше напряжение. У соседа тоже должно подсвистывать, но он если без реле то там мало заметно. А реле не при чем, и в обычных условиях все будет работать. Проверяется элементарно - тестер на входные клеммы реле и посмотреть что будет с напряжением реально при включении нагрузки. Если условия совпадают (неисправность в межэтажном щите) и все именно так как я сказал - с вас 100 лайков, на любой бред который я напишу когда нибуть в старческом маразме здесь. ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 под нагрузкой скрутка начинает глючить и вам прет перекос от соседского ноля и напряжение растет А разве не наоборот должно быть? -без нагрузки повышенное. Я больше склонен думать что навернулся ЗУБР, там в первой версии есть чему ломаться. Тем более, если он старый, там ещё пленка была китайской. Это потом они поняли свою ошибку, пленку заменили, но электролиты всё равно оставили китайские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 Та проблема элементарная. В электрощите у вас ноль квартиры (до счетчиков) скручен с нулем соседа на клемме взрывпакетника. Элементарно было у Холмса, так как он мог вычислить, что речь идёт о дачном домике. Если условия совпадают (неисправность в межэтажном щите) и все именно так как я сказал - с вас 100 лайков, на любой бред который я напишу когда нибуть в старческом маразме здесь. Буду просить аудиенции на среду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 Я больше склонен думать что навернулся ЗУБР, там в первой версии есть чему ломаться. Тем более, если он старый, там ещё пленка была китайской. Это потом они поняли свою ошибку, пленку заменили, но электролиты всё равно оставили китайские. Zubr D340t, 06.2009, бывал в ремонте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 Элементарно было у Холмса, так как он мог вычислить, что речь идёт о дачном домике. Буду просить аудиенции на среду. А дачный домик с питанием от трехфазного счетчика ? И на каждой линии по зубру или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2020 А дачный домик с питанием от трехфазного счетчика ? И на каждой линии по зубру или как? От трёхфазной сети через трёхфазный счётчик (давали, кто сколько хотел, чего бы и не взять). Зубры только на двух архиважных фазах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2020 От трёхфазной сети через трёхфазный счётчик (давали, кто сколько хотел, чего бы и не взять). Зубры только на двух архиважных фазах. Тогда смотрите состояние нолей до счетчика и после. Все по нолям что перед Зубрами. Если сам Зубр на тестировании покажет свою исправность. Зажим нулевого провода в счетчике тоже может глючить. А он опломбирован. Самая противная часть определения неисправности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2020 Зажим нулевого провода в счетчике тоже может глючить.. Исключено, так как вторая фаза в норме. Добавлено через 1 минуту Если сам Зубр на тестировании покажет свою исправность. Вчера сдал в сервисцентр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...