igorjk Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Доброй ночи. Ребята, подскажите пожалуйста марку (модель) импульсного реле для реализации общего и местного вкл/выкл освещения. В поиске попадается реле от Хагер, но я не могу найти схему подключений. Из всего богатства производителей, нашел их только у Шнайдера и Итона. Но их в Украине не оказалось, пришлось Шнайдеры ждать целый месяц. По Итонам еще печальнее - срок поставка 8 недель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namayunas Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Из всего богатства производителей, нашел их только у Шнайдера и Итона. Но их в Украине не оказалось, пришлось Шнайдеры ждать целый месяц. По Итонам еще печальнее - срок поставка 8 недель. Спасибо! Но цена, конечно космическая... У Хагер реализация центрального управления через доп приставку и мне это не очень нравится. Хотя по цене получается дешевле Шнайдера. Не плохие отзывы по импульсным реле РИО - 1 "Меандр". Сложности в том, что это РФ. Вот написала им на почту и жду ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Если импульсные реле будут установлены в месте, где их можно услышать, не ставьте механические от Хагер . Поставил себе в коридоре, пришлось менять на электронные - клацанье очень раздражало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namayunas Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Если импульсные реле будут установлены в месте, где их можно услышать, не ставьте механические от Хагер . Поставил себе в коридоре, пришлось менять на электронные - клацанье очень раздражало Уже подумала об этом. Вы себе какие ставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Уже подумала об этом. Вы себе какие ставили? Полностью устраивают. Но цена в районе 900 грн за штуку. До этого были в 3 раза дешевле (день рыться в коробках) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 [ATTACH]681817[/ATTACH] Полностью устраивают. Но цена в районе 900 грн за штуку. До этого были в 3 раза дешевле (день рыться в коробках) Кнопки громче счёлкают чем эти реле)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namayunas Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 [ATTACH]681817[/ATTACH] Полностью устраивают. Но цена в районе 900 грн за штуку. До этого были в 3 раза дешевле (день рыться в коробках) Конкретно эти реле поддерживают централизованное управление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Конкретно эти реле поддерживают централизованное управление? Приставка нужна)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 27 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Верю. Но я как-нибудь инкогнито IEK'a накуплю у вас. И попробуйте продать не предложив аналог получше. Поиграете в другой лиге продавцов, поймёте, что шутка очень даже и очень смешная... Обхохочешься. Что мне должно мешать предлагать людям модульку получше, тем более что она дороже? Не вижу никаких противоречий, наоборот кроме совести ещё и материальный интерес. Хотя и то не всегда, например разница стоп цени иек и прибыль с хагера(демпингуют коллеги:D) бывает одинакова. p.s.что за "другая лига"?) С чего вдруг? У меня в селе стоят Шнайдеры АД63 на 16А - от сварки НИ РАЗУ не выбивало. Сварка больше 18А не потребляет - замерял. Иек 16А автомат держал, а 10А аско уже выбивал(некоторые розетки были привязаны к освещению как оказалось). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
УмникХреновъ Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Заранее извиняюсь за вопрос, не электрик. Есть 6 светильников. Нужно, чтобы они включались от датчика движения. Как это делается в цивилизованном мире? Вряд ли так, как придумалось сходу: 6 фаз от светильников скручиваем с фазой датчика. 6 нулей от светильников скручиваем с нулём датчика. 6 земель от светильников скручиваем с землёй датчика. P.S. с наличием нормальных электриков проблема, пригласить некого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Заранее извиняюсь за вопрос, не электрик. Есть 6 светильников. Нужно, чтобы они включались от датчика движения. Как это делается в цивилизованном мире? Вряд ли так, как придумалось сходу: 6 фаз от светильников скручиваем с фазой датчика. 6 нулей от светильников скручиваем с нулём датчика. 6 земель от светильников скручиваем с землёй датчика. P.S. с наличием нормальных электриков проблема, пригласить некого. есть большие сомнения, что в датчике будут нули и заземления. он работает так же как ручной выключатель а я не встречал выключателей рвущих фазу И ноль И землю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
УмникХреновъ Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 есть большие сомнения, что в датчике будут нули и заземления. он работает так же как ручной выключатель а я не встречал выключателей рвущих фазу И ноль И землю. Спасибо за поправку. Суть вопроса - скрутка из 7 проводов. Так бывает, если акцент на безопасность и надёжность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 А что смущает? Скрутили, обжали или сварили и какие проблемы? Можно клеммник поставить. Можно вагу поставить - у них есть на 8 проводов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 У большинства датчиков три провода: фаза, ноль, и нагрузка. Ноль общий у датчика и светильников, фаза из щита на фазу датчика, фаза светильников на нагрузку датчика. Если светильники led, то сам датчик вытянет, если нет, то через контактор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Если светильники led, то сам датчик вытянет А это не факт. Может реле вылететь из-за большого стартового тока. Так что смотря что за 7 светильников и какая у них суммарная емкость конденсаторов и стоит ли термистор для ограничения пускового тока. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 есть большие сомнения, что в датчике будут нули и заземления. он работает так же как ручной выключатель а я не встречал выключателей рвущих фазу И ноль И землю. А кто вообще придумал задачу "рвать землю"? Вопрос был: Есть 6 светильников. Нужно, чтобы они включались от датчика движения. 1. Если потребляемая мощность светильников не превышает выходную контактную группу датчика управления - пожалуйста, соединяйте в параллель, грубо говоря, подключате свою домашнюю люстру. 2. Если токовые выходные не рассчитаны на ваши светильники, то ставим реле управление с контактами позволяющими управлять заданной мощностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Тут возникло недопонимание. Кстати, не факт, что датчика клемма заземления будет. Так что с датчика взять можно только фазу с его выхода и опционально ноль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Суть вопроса - скрутка из 7 проводов. Так бывает, если акцент на безопасность и надёжность? ну зачем сразу скрутка. люди что, зря вот это придумывали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 ну зачем сразу скрутка.И обжать её. Но можно и так, конечно. Главное, чтобы не поддельный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
УмникХреновъ Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 ну зачем сразу скрутка. люди что, зря вот это придумывали? Хорошо вам в Харькове - пошёл и купил Попробую достать, спасибо Технические характеристики датчика: Навантаження: макс. 1200 Вт, 6А Технические характеристики светильников: Потужність: 40 W Внутри светодиодная лента, разбирал. По идее мощности датчика должно хватить Попробую соединить провода через колодку, что у вас на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Хорошо вам в Харькове - пошёл и купилЕщё места знать надо, где их не поддельные продают. Попробую достать, спасибоНа форуме есть продавцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Попробую соединить провода через колодку, что у вас на фото. То подделка, оригиналов таких нету. Так что придется ограничиться чем-то таким Или каскадироваться оригинальную Вагу 222-415 (или 221-415). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 И обжать её. тоже особо проблем нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Ну как бы единично что то обжать то проблемы есть)) это нужно купить-достать пресс и гильзы. С Ваго то как то проще пошёл и купил, а на свет самое оно)) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 С Ваго то как то проще пошёл и купил, а на свет самое оно)) А если оно еще и легко отключамое линию..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз