igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Именно поэтому и рекомендуют при отстуствии правильного заземления, таки применять УЗО в двухпроводных системах, до введения в строй новой. УЗО по- барабану , какое у вас заземление, и есть ли оно вообще. есть диф ток- сроботало, нету утечки- не сработало, все просто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Именно поэтому и рекомендуют при отстуствии правильного заземления, таки применять УЗО в двухпроводных системах, до введения в строй новой. УЗО по- барабану , какое у вас заземление, и есть ли оно вообще. есть диф ток- сроботало, нету утечки- не сработало, все просто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 получается, что ток таинстенно уходит в землю Просто и гениально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 получается, что ток таинстенно уходит в землю Просто и гениально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Отвертка-то может и будет (ей много не надо). А вот УЗО вряд ли сработает. если светится отвертка- значит есть разность потенциалов относительно земли , и если пойдет утечка на землю- узо обязательно сработает по достижению тока срабатывания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Отвертка-то может и будет (ей много не надо). А вот УЗО вряд ли сработает. если светится отвертка- значит есть разность потенциалов относительно земли , и если пойдет утечка на землю- узо обязательно сработает по достижению тока срабатывания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 если светится отвертка- значит есть разность потенциалов относительно земли Ну есть. И ток 20 мкА. И что дальше? узо обязательно сработает по достижению тока срабатывания Агащаз. От 20 мкА? И много таких УЗО есть? А больше из-за емкостной связи (а другой нет, линия изолирована) не наберется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 если светится отвертка- значит есть разность потенциалов относительно земли Ну есть. И ток 20 мкА. И что дальше? узо обязательно сработает по достижению тока срабатывания Агащаз. От 20 мкА? И много таких УЗО есть? А больше из-за емкостной связи (а другой нет, линия изолирована) не наберется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Просто и гениально. просто Вас процитировал. Получается ТТ заземление не так уж и плохо, так как ток утечки идет в землю , а не к какому то источнику за десятки км Добавлено через 5 минут Ну есть. И ток 20 мкА. И что дальше? значит опасности Вашей жизни нет и узо правильно не сработает , но у меня нет генератора , я точно не скажу Вам, шкваркнет током, если взяться за один из проводов генератора , или нет, может кто может провести эксперимент, выбьет узо или нет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Просто и гениально. просто Вас процитировал. Получается ТТ заземление не так уж и плохо, так как ток утечки идет в землю , а не к какому то источнику за десятки км Добавлено через 5 минут Ну есть. И ток 20 мкА. И что дальше? значит опасности Вашей жизни нет и узо правильно не сработает , но у меня нет генератора , я точно не скажу Вам, шкваркнет током, если взяться за один из проводов генератора , или нет, может кто может провести эксперимент, выбьет узо или нет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 ток утечки идет в землю , а не к какому то источнику за десятки км Ну конечно... Кто же оспорит? А с генератором советую Вам провести опыт самостоятельно. Для начала просто возьмитесь за один из выводов (любой) находясь на земле. А затем один вывод заземлите, а за второй возьмитесь. Может, после этого еще новое слово в электротехнике добавите. Шутка. если светится отвертка- значит ...неонка в ней ещё не сдохла. Добавлено через 53 минуты Таинственное исчезновение тока в земле наглядно: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 ток утечки идет в землю , а не к какому то источнику за десятки км Ну конечно... Кто же оспорит? А с генератором советую Вам провести опыт самостоятельно. Для начала просто возьмитесь за один из выводов (любой) находясь на земле. А затем один вывод заземлите, а за второй возьмитесь. Может, после этого еще новое слово в электротехнике добавите. Шутка. если светится отвертка- значит ...неонка в ней ещё не сдохла. Добавлено через 53 минуты Таинственное исчезновение тока в земле наглядно: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Неонка от генератора светится в обоих выводах, но это не значит что человека ударит, просто ёмкостная связь обмоток. Это-же система it, имеет как достоинства, так и недостатки. От прикосновения к одному проводу ничего не случится, от пробития на корпус на другом приборе тоже ничего не случится и никого не ударит, но стоит одновременно прикоснуться к 2-м поврежденным приборам, как ударит и не отпустит и не выключит ничего Странная картинка, почему-то на ней ток не течёт от левого заземления pen к правому повторному заземлению pen. То есть они хотят сказать что сопротивления человека меньше сопротивления грунта.... Брехуны 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 ток не течёт от левого заземления pen к правому повторному заземлению pen. То есть они хотят сказать что сопротивления человека меньше сопротивления грунта.... Брехуны Издеваетесь? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Издеваетесь? :D Или я не понял картинку? Поясните. Это типа tn системы, но какого-то лешего нет повторного заземления у абонента. Ну окей, ладно... Зато есть повторное заземление дальше на линии, окей. Так зачем тогда то повторное заземление на линии, если оно у них почему-то не работает? Сопротивление тела человека однозначно выше сопротивления того повторного заземления. Это какой-то бред. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Это какой-то бред. Так точно, коллега. В принципе абсолютно не существенно, что там на этой картинке. У меня, например, сопротивление контура менее 2 Ом. Итого ток КЗ на землю будет 220/2 = 110 А. потому что: ток течет таки в землю, а не к генератору на электростанцию ой всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Сопротивление тела человека однозначно выше сопротивления того повторного заземления. ...но не равно бесконечности, а значит, свою долю тока человек (ну или тело, если не повезло) по-любому получит. Уважаемые участники этого бурного обсуждения, можете пояснить одну вещь? Прочитав в очередной раз фразу "не разделять PEN до счетчика потому что электричество украдут", я в очередной раз понял, что вообще не понимаю, КАК при таком подсоединении можно украсть электричество? Я вижу два варианта - либо смотать счетчик взад, либо получить ток мимо счетчика. В первом случае современные счетчики не только не дадут это сделать, но еще и настучат про попытку лампочкой "реверс", а во втором случае, если подключился мимо счетчика, то уже как-то пофиг, где у тебя PEN разделен. Есть еще вариант "поменять местами фазу и ноль", но это уже не воровство, а полный 3.14здец. Или возможны еще какие-то варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 КАК при таком подсоединении можно украсть электричество? Эти вопросы следует адресовать РЭС. Есть еще вариант "поменять местами фазу и ноль", но это уже не воровство, а полный 3.14здец. На самом деле самый популярный совет - это первое что нужно сделать, прежде чем начать воровать электричество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 ...но не равно бесконечности, а значит, свою долю тока человек (ну или тело, если не повезло) по-любому получит. Человек стоит на земле и дотрагивается до корпуса который заземлен (справа видите повторное заземление?), большой-ли будет потенциал между землёй и землёй? -потому я и заявил, что картинка какая-то странная, если не сказать хуже. Наверно из методички каких-то менеджеров по впариванию какого-то девайса. Добавлено через 8 минут КАК при таком подсоединении можно украсть электричество? А вот это знают РЭСовцы, раз так упорно против такой схемы. Знаю, что например в однофазных счетчиках NIK на фазе измеряет шунт, а на нуле токовый трансформатор (хотя по логике лучше что-б было наоборот) очевидно что у шунта чувствительность заметно меньше и маленькие токи он может не видеть. Дальше думайте сами.... Но это лишь мое предположение, я не делал таких экспериментов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Человек стоит на земле и дотрагивается до корпуса который заземлен Вы трезвый вообще? :D При чём здесь заземлённый корпус и повторное заземление? Заштри***те этот участок. Развидьте его. Взял блин картинку из этих ваших интернетов, чтобы визуально показать куда девается стекающий ток под землёй. В следующий раз нарисую сам... Это писец просто. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Вы трезвый вообще? :D При чём здесь заземлённый корпус и повторное заземление? Заштри***те этот участок. Развидьте его. Взял блин картинку из этих ваших интернетов, чтобы визуально показать куда девается стекающий ток под землёй. В следующий раз нарисую сам... Это писец просто. :D Та потому что речь о данной конкретной схеме. Вот если правую часть вырезать то будет все верно. Я ничего к вам не имею, но и вы укажите тогда прямым текстом что правую часть надо мысленно убрать что-б рисунок стал верным. Но тогда не ясно, что они пытались донести? - что не стоит делать зануление наверно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 что они пытались донести? Благослови Господь сеньйора Kamikaze! Спасибо ему. Вот вам другая картинка. Православная. Ту предыдущую, плохую - забудьте её. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Ток прекратится с считанные сотни миллисекунд - сработает УЗО и не допустит долговременного утекания. Если что - у меня там где система ТТ стоит УЗО характеристики А (общее) и на 2 линии ДА характеристики АС. В данный момент в эксплуатации 2 линии, еще есть несколько автоматов, но к ним пока ничего не подключено, но если что-то и будет подключено - тогда они будут только под защитой общего УЗО. А по такой схеме, в обход УЗО, я косвенно измерял сопротивление заземления (ну нет у меня дороговалютного прибора для этих целей) - подключил электрочайник и замерил падение напряжения. Точных цифр уже не помню (записаны в деревне), но от фазы и земли он вполне себе работал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 Вот вам другая картинка. Православная. Вот, спасибо! ;) Не даром при ТТ должно быть 2 УЗО, одно вводное, другое групповое. Если есть вероятность резкого отказа одного, то отказ двух сразу маловероятен 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2020 от фазы и земли он вполне себе работал. дык на даче ноль заземлен на ближайшем столбе. но и дедушка старый чайнику то напряжение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...