Сейчас магазины распродают 12 вольтовые блоки питания от галогеновых ламп на теже 12 вольт. Как грязи по сниженым цена. Ставьте и не партесь.

3246.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас магазины распродают 12 вольтовые блоки питания от галогеновых ламп на теже 12 вольт.

 

А сами галогенки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сами галогенки?

 

Пока шо тоже еще хватает. И иногда даже клиенты пакупають себе по ошибке вместо 230 вольтовых. Вкручивают их и потом жалуются что у них лампочки взрываются при включении :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот опять же вопрос по заземлению(заземляльщиков в олх нашел):вопрос- РЭСовцы когда счётчик ставят, делают примитивное заземление(штырь,уголок в землю) и провод в бокс на шинку возле счетчика или не озадачиваются. Меня что-то осенило заземлиться возле столба и от бокса в дом тянуть 5х6 ВВГнг(считал на калькуляторе в нете такого сечения хватит с головой на мои 13 киловатт/25 ампер. Просил больше киловатт, сказали дадим, но автомат только 25 ампер.Так что остановился на оптимальном.)

Это я к системе заземления TN-C-S. Или бокс закроют и нефиг там шариться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот опять же вопрос по заземлению(заземляльщиков в олх нашел):вопрос- РЭСовцы когда счётчик ставят, делают примитивное заземление(штырь,уголок в землю) и провод в бокс на шинку возле счетчика или не озадачиваются. Меня что-то осенило заземлиться возле столба и от бокса в дом тянуть 5х6 ВВГнг(считал на калькуляторе в нете такого сечения хватит с головой на мои 13 киловатт/25 ампер. Просил больше киловатт, сказали дадим, но автомат только 25 ампер.Так что остановился на оптимальном.)

Это я к системе заземления TN-C-S. Или бокс закроют и нефиг там шариться.

Можете сміло влаштовувати заземлення біля опори ЛЕП і тягнути п'ятипроводкою, один нюанс лише в цьому: Вам доведеться на опорі робити розщеплення PEN, а цей вузол має бути захищеним від вологи і доступним для контролю і обслуговування.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот опять же вопрос по заземлению(заземляльщиков в олх нашел):вопрос- РЭСовцы когда счётчик ставят, делают примитивное заземление(штырь,уголок в землю) и провод в бокс на шинку возле счетчика или не озадачиваются. Меня что-то осенило заземлиться возле столба и от бокса в дом тянуть 5х6 ВВГнг(считал на калькуляторе в нете такого сечения хватит с головой на мои 13 киловатт/25 ампер. Просил больше киловатт, сказали дадим, но автомат только 25 ампер.Так что остановился на оптимальном.)

Это я к системе заземления TN-C-S. Или бокс закроют и нефиг там шариться.

 

не делают они заземление и расщеплять ничего не будут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не делают они заземление и расщеплять ничего не будут

Зрозуміло що не роблять, Ви це можете зробити своїми силами або за свій рахунок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зрозуміло що не роблять, Ви це можете зробити своїми силами або за свій рахунок.

 

Особливо щось там розчепити до лічильника:D ті люди які чують щось подібне то у них очі кровякою наливаются

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Особливо щось там розчепити до лічильника:D ті люди які чують щось подібне то у них очі кровякою наливаются

Ну чому ж до лічильника, можна зробити після лічильника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробити технічно можна, але треба чітко розуміти всі наслідки такого розщеплення.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробити технічно можна, але треба чітко розуміти всі наслідки такого розщеплення.

Я попередив:

один нюанс лише в цьому: Вам доведеться на опорі робити розщеплення PEN, а цей вузол має бути захищеним від вологи і доступним для контролю і обслуговування.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це не єдиний наслідок. Ще власник такого розщеплення може сплачувати з власної кишені споживання нуля для всієї ЛЕП на низькій стороні за певного невдалого збігу обставин, імовірність якого досить висока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще говоря, за хорошую идею ещё придётся ежемесячно доплачивать.

Вы ТУ на подключение получали? Что там описано по этому поводу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це не єдиний наслідок. Ще власник такого розщеплення може сплачувати з власної кишені споживання нуля для всієї ЛЕП на низькій стороні за певного невдалого збігу обставин, імовірність якого досить висока.

Наведіть приклад, чим в Вашому сенсі розщеплення на опорі буде відрізнятись від такого за десяток метрів біля (або в) будівлі.

Навпаки, при розщепленні за межами будівлі є свої переваги:

1. Як правило простіше влаштовувати заземлення ніж в дворі.

2. При невеликій потужності підключення можна зробити ввід меншим перерізом кабелю.

3. У разі обриву PEN від ТП, що буває досить часто, особливо на ПЛ, і відсутньому та/або неякісному заземленні у сусідів, по шині повторного заземлення може протікати великий струм, а у разі заземлення на опорі така пожежонебезпечна шина виноситься за межі будинку/двору.

1263975531_PEN.thumb.jpg.35eb020d6984b7ca2d1d6a13f6ca4838.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще говоря, за хорошую идею ещё придётся ежемесячно доплачивать.

Вы ТУ на подключение получали? Что там описано по этому поводу?

 

То отдельная пестня.

Указано что выделяется 10квт(как мне пояснили, 3квт у вас уже есть-старое подключение) итого будет 13квт. И указана точка присоединения, на меже- на столбе, а также джерело електропостачання. И главное чтоб я быстрей денег заплатил. Не указано ни какой счетчик, ни какой автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ТУ на подключение получали? Что там описано по этому поводу?

В ТУ на підключення не вказується яким чином споживач має влаштовувати своє повторне заземлення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наведіть приклад, чим в Вашому сенсі розщеплення на опорі буде відрізнятись від такого за десяток метрів біля (або в) будівлі.

 

В доме не нужно делать расщепление, а выполнить заземление по схеме ТТ, вот и весь сыр-бор

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ТУ на підключення не вказується яким чином споживач має влаштовувати своє повторне заземлення.

 

За заземление там ни слова. Перечитал несколько раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В доме не нужно делать расщепление, а выполнить заземление по схеме ТТ, вот и весь сыр-бор

Заземлення по ТТ виконується при неналежній якості лінії від ТП, а це ще потрібно довести, крім того потрібно виконати і задокументувати перевірку напруги на ЗП ТП:

 

"Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою TN-C, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з електроустановкою понад 1 кВ, треба виконувати з перевіркою напруги на цьому заземлювальному пристрої в разі протікання через нього максимально можливого струму подвійного замикання на землю, що виникло в мережі напругою понад 1 кВ. Якщо ця напруга перевищує випробувальну напругу обладнання електроустановки з системою ТТ, то таке приєднання застосовувати заборонено."

 

І взагалі, я би дома не влаштовував заземлення ТТ, при ТТ весь захист від враження ел. струмом лежить лише на ПЗВ, а вони ненадійні (не дарма на них кнопка "Test" для регулярної перевірки), тому при ТТ рекомндується влаштовувати дворівневий диференційний захист. При TN захистом від враження ел. струмом є також і АВ, які на порядок надійніші.

Змінено користувачем Слава Щ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При чем тут установки с напряжением выше 1 кВ?

 

Насчёт двухуровневых - все так и есть, противопожарное узо + групповые узо 30 ма, надёжного производителя.

 

Ноль, прошедший через счётчик, не может быть полноценным защитным проводником, так как он разрывается на счётчике.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наведіть приклад, чим в Вашому сенсі розщеплення на опорі буде відрізнятись від такого за десяток метрів біля (або в) будівлі.

Читайте уважно - я не проти розщеплення на опорі. Я проти розщеплення після лічильника, тому що коли виконається п. 3 - уся електрика нуля для всієї вулиці має бути оплачена вами відповідно до показників лічильника. Бо струм дійсно може мати велике значення. Якщо хочете розщеплювати - це потрібно робити ДО лічильника. А вам майлоймовірно дадуть це зробити - тому, як же зазначили, треба робити заземлення ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При чем тут установки с напряжением выше 1 кВ?

 

Читаємо уважно:

"Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою TN-C, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з електроустановкою понад 1 кВ

Що є джерелом живлення розподільчої мережі? Правильно, ТП 10 кВ.

 

Ноль, прошедший через счётчик, не может быть полноценным защитным проводником, так как он разрывается на счётчике.

Це Ви зараз самі таке видумали? Дайте посилання на нормативні документи.

А в документах вказано наступне:

"1.7.157. Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола PE- і PEN-провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з’єднань"

 

Нульова клема лічильника є ні що інше як звичайна перемичка, по Вашому це комутаційні апарат?

shema_podklyucheniya_trehfaznogo_elektroschetchika_121.jpg.f548036e4abda4b1b1022b4732c487dc.jpg

Змінено користувачем Слава Щ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я проти розщеплення після лічильника, тому що коли виконається п. 3 - уся електрика нуля для всієї вулиці має бути оплачена вами відповідно до показників лічильника. Бо струм дійсно може мати велике значення. Якщо хочете розщеплювати - це потрібно робити ДО лічильника. А вам майлоймовірно дадуть це зробити - тому, як же зазначили, треба робити заземлення ТТ.

І яка різниця в тому, коли розщеплення PEN виконується в приміщенні або на подвір'ї?

Виходячи з Вашої логіки, при установці засобу обліку на опорі, взагалі неможливе заземлення по TN-C-S.

 

І яким це чином, по Вашому, при відгоранні нуля, не залежно де розщеплення (до чи після лічильника), струм інших споживачів буде облікований моїм лічильником? Лічильник обліковує струм виключно по фазам, струм по нулю не обліковується, да і нуль в лічильнику це лише перемичка (я показував вище), нуль лічильнику потрібен лише для живлення самої схеми лічильника.

При відгорянні нуля на ТП струм інших незаземлених споживачів, з їхніх фаз потече через мій нуль, моє повторне заземлення в землю, і аж ніяк через мої фазові провідники, що обліковуються лічильником.

Змінено користувачем Слава Щ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...