Собрал свой первый в жизни электрощиток.

Доволен как слон .

Аккуратности с прямыми углами кабелей не вышло, не сильно и стремился, но технически вроде все правильно.

Сначала допустил ошибку, ноль для РН взял с общей нулевой шины(после УЗО). УЗО запсиховало, конечно же. Но быстро понял, в чем подвох.

Подозреваю, что это самая распространенная ошибка непрофессионалов.

 

Ещё сомнения у меня в таком моменте.

Силовой кабель , который входит в квартиру, вроде бы ПВС (по крайней мере многожильный) 3*10мм.

Чтобы его всунуть в клемную шину нулей и земли пришлось откусить немного жил , разделить на 2 жгута и всунуть в 2 клемы вместе и зажать. Не очень правильно?

З.Ы. Вводный автомат 50А. Счётчик запрограммирован на отсечение 10кВт.

В квартире РН и УЗО (одно на все) на 63А. (когда покупал, не знал, дадут в квартиру 50А или 63А )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собрал свой первый в жизни электрощиток.

Доволен как слон .

Аккуратности с прямыми углами кабелей не вышло, не сильно и стремился, но технически вроде все правильно.

Сначала допустил ошибку, ноль для РН взял с общей нулевой шины(после УЗО). УЗО запсиховало, конечно же. Но быстро понял, в чем подвох.

Подозреваю, что это самая распространенная ошибка непрофессионалов.

 

Ещё сомнения у меня в таком моменте.

Силовой кабель , который входит в квартиру, вроде бы ПВС (по крайней мере многожильный) 3*10мм.

Чтобы его всунуть в клемную шину нулей и земли пришлось откусить немного жил , разделить на 2 жгута и всунуть в 2 клемы вместе и зажать. Не очень правильно?

З.Ы. Вводный автомат 50А. Счётчик запрограммирован на отсечение 10кВт.

В квартире РН и УЗО (одно на все) на 63А. (когда покупал, не знал, дадут в квартиру 50А или 63А )

 

voltamper.com.ua/raspredelitelnyy-blok-na-din-reyku-rbd-400a-iek

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите каким кабелем лучше сделать подземный ввод в дом 5*10 *гибкий* в пэ трубе - жесткий я не затяну, иначе бы не спрашивал. КГ? ПВС?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброй ночи всем. Подскажите, как считать монтаж светильников (2х18, лампы 120см) на тросу? Длина пролёта 15 м, трос диаметром 5мм. Сориентируйте по расценкам, пожалуйста.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите каким кабелем лучше сделать подземный ввод в дом 5*10 *гибкий* в пэ трубе - жесткий я не затяну, иначе бы не спрашивал. КГ? ПВС?

 

А какой диаметр ПЭ трубы??? Вам нужно искать кабель ВВГ с ПВ-2 жилой. Ну или зарубежные аналоги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой диаметр ПЭ трубы??? Вам нужно искать кабель ВВГ с ПВ-2 жилой. Ну или зарубежные аналоги.

Как правило, ВВГ редко бывает с гибкой жилой, даже то, что 2-го класса все равно не является аналогом европейского 2-го класса гибкости. Нужен ВВГ с жилой 3-го класса гибкости. Или поискать в разделах судовых кабелей (Бердянск например), типа КГН, и его собратья.

Что делать, если не найдете гибкий силовой кабель? Путь только один - увеличивать диаметр трубы и применять "скользящие" присадки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правило, ВВГ редко бывает с гибкой жилой, даже то, что 2-го класса все равно не является аналогом европейского 2-го класса гибкости. Нужен ВВГ с жилой 3-го класса гибкости. Или поискать в разделах судовых кабелей (Бердянск например), типа КГН, и его собратья.

Что делать, если не найдете гибкий силовой кабель? Путь только один - увеличивать диаметр трубы и применять "скользящие" присадки.

 

а например КГВВнг это собрат КГН? )

"для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при переменном напряжении до 0,66 кВ частотой до 50 Гц или при постоянном напряжении до 1 кВ.

Кабели предназначены для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды."

 

по идее то шо надо?

 

Добавлено через 3 минуты

А какой диаметр ПЭ трубы???

 

диаметр 50 НО там 2 муфты и два почти 90 градусов поворота, протянуть гибкий проволокой я еще попробую а жесткий без вариантов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или поискать в разделах судовых кабелей (Бердянск например), типа КГН, и его собратья.

Срок службы составляет 2,5…4 года, что зависит от среды, в которой применяется КГН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Срок службы составляет 2,5…4 года, что зависит от среды, в которой применяется КГН.

Это не о том.

Например, срок службы горного кабеля типа FELTOFLEX составляет аж 7 месяцев. И это очень круто!

Кабели из неопреновых/хлоропреновых резиновых составов, по определению служат десятки лет, но при эксплуатации в фиксированных электрических цепях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы сейчас докатимся до того, что ПВС в стене вечен. Ведь его срок службы указан для подвижного применения на тротуаре в качестве линии питания шаурмы, по которому топчутся все пешеходы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы сейчас докатимся до того, что ПВС в стене вечен.

 

эх, ну я у себя в квартире так и решил ) только никому

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правило, ВВГ редко бывает с гибкой жилой

Не совсем. Делается и 5 класс, мне такой кабель ВВГ (LS) делают от 5х16 до 4х150 без проблем. Цена, разумеется, немалая. И десятком метров тоже никто заниматься не будет. К примеру, на фотке четверть миллиона гривен. :) КГ тоже есть разных сечений, до 1х185 на разных ДГУ в эксплуатации с 2011-12 года, лежат в закрытых лотках.

1167169364_41505.thumb.jpg.2ea87805311993054ecc4e1d5312710f.jpg

Змінено користувачем Vladdi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поспрашиваю бы на заводах. Может где то лежат подходящие куски такого кабеля. Все может быть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы сейчас докатимся до того, что ПВС в стене вечен. Ведь его срок службы указан для подвижного применения на тротуаре в качестве линии питания шаурмы, по которому топчутся все пешеходы.

 

А вот и нет! :twisted:

На ПВС четко указано, до 6 лет при определенных изгибах, и др 10 лет при фиксированной прокладке. Упс.

 

Добавлено через 2 минуты

Не совсем. Делается и 5 класс, мне такой кабель ВВГ (LS) делают от 5х16 до 4х150 без проблем. Цена, разумеется, немалая. И десятком метров тоже никто заниматься не будет. К примеру, на фотке четверть миллиона гривен. :) КГ тоже есть разных сечений, до 1х185 на разных ДГУ в эксплуатации с еру, 2011-12 года, лежат в закрытых лотках.

Конечно делается, у нас все делается, даже вопреки ГОСТам, но редко.

Кстати, цена тонкомногопроволосной жилы не особо отличается от моно. К примеру, цены на ПВ1 и ПВ3 и ПВ5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЧГ как-то тема ушла в сторону "а поговорить", КГВВнг подходит под задачу?)

 

И второй вопрос, на сколько не хорошо модульное заземление бить в той-же траншее где будет лежать в трубе ввод в дом? С учетом того что у меня УЗИП в щите на столбе планируется. Тобишь с одной стороны прямое вроде как нарушение - близость контора земли и вывода с другой оно уже в земле )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот и нет! :twisted:

На ПВС четко указано, до 6 лет при определенных изгибах, и др 10 лет при фиксированной прокладке. Упс.

 

Зачем фантазировать?:)

Про ПВС:

"При определенных изгибах" это 60000 раз)))

Про 10 лет - НЕ МЕНЕЕ десяти лет (и не прокладке, а подключении стационарных бытовых приборов)

Про КГН:

image.thumb.jpg.547120d0d3e930de6cc1834088251ec0.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЧГ как-то тема ушла в сторону "а поговорить", КГВВнг подходит под задачу?) )

 

Так вроде уже ж говорили - контрольные кабели предназначены для других целей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЧГ как-то тема ушла в сторону "а поговорить", КГВВнг подходит под задачу?)

 

Считается контрольным, себе не прокладывал бы...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вроде уже ж говорили - контрольные кабели предназначены для других целей.

 

чет пропустил видимо, но я цитировал описание, я не могу найти откуда оно но все его таскают по магазинам )

 

"для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при переменном напряжении до 0,66 кВ частотой до 50 Гц или при постоянном напряжении до 1 кВ.

Кабели предназначены для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды."

 

Что контролировать может кабель сечением 10 квадратов?)

 

Добавлено через 1 минуту

себе не прокладывал бы...

 

а что прокладывал бы? ) монолитный не предлагать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем фантазировать?:)

Про ПВС:

"При определенных изгибах" это 60000 раз)))

Про 10 лет - НЕ МЕНЕЕ десяти лет (и не прокладке, а подключении стационарных бытовых приборов)

Про КГН:

Согласен и даже не спорю.

Объяснял "на пальцах", а не фантазировал.

ПУЭ разрешает применять в стационарных проводках гибкие кабели. Не разрешает применять любимые дротокрутами шнурки и соединительные провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

а что прокладывал бы? ) монолитный не предлагать

 

ПВС, конечно, что и сделал:). У меня 30 метров 4х10, в гофре, от счетчика в дом. Живу)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эх, ну я у себя в квартире так и решил ) только никому

АППВ лежит в штукатурке по 30 и более лет, вот и ПВС никуда не денется. То же касается и КГ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ разрешает применять в стационарных проводках гибкие кабели. Не разрешает применять любимые дротокрутами шнурки и соединительные провода.

 

Причем 5 и 6 класса в том числе. Поэтому у меня с этим просто - так почему не использовать ПВС? Медная катанка и пластикат ПВХ с одного ведра (как минимум на Южкабеле). Десятками лет служит в переносках, в жару и холод, дождь и снег, как говорится и в хвост и в гриву, так что с ним случится в закопанной трубе:).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу, что проводка сделанная из шввп/пвс это далеко не самое зло.

 

Ну тут вопрос не про зло а про предпочтительный вариант из доступных/реалистичных. С ПВС у меня лично опыт в условиях улицы чет не очень, конечно от УФ больше но вот мороз например, не полопается изоляция? Может "резиновые" все-же лучше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...