Evgeniy555 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Не нужны в квартире провода 4мм.кв и автоматы 20-25А для розеток. Просто провод 4мм.кв от коробки можно - хуже не будет. Если уж хочется модернизировать, лучше добавить еще одну линию 2,5мм.кв в коробку и разделить отходящую нагрузку на на два автомата 16А. Или оставьте как есть... да я имел ввиду чтобы коробку запитать проводом с сечением 4 вместо текущего 2.5мм, на всех розетках и так 2.5мм, просто что на запитующий провод 2.5мм от коробки до автомата будет постоянная нагрузка в районе до 3.3кВт Добавлено через 3 минуты Не поняли Я писал не о сечении кабеля, а о типе. ну так у вас на переноску ПВС 3х2.5 идет нагрузка 2.2кВт и он уже теплый, у меня такой же ПВС только нагрузка будет примерно до 3.3кВт, получается нужно сечение больше, если думаю не верно, подскажите плз тогда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 да я имел ввиду чтобы коробку запитать проводом на 4мм вместо текущего 2.5мм, на всех розетках и так 2.5мм, просто что на запитующий провод 2.5мм от коробки до автомата будет постоянная нагрузка в районе до 3.3кВт Если увеличить сечение провода до деления линии в коробке - хуже не будет, я об этом уже написал. Только не нужно при этом увеличивать номинал аппарата защиты до 25 ампер, пожалуйста. Внимательно еще раз прочитайте сообщения и постскриптум от Инсан'а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 ну так у вас на переноску ПВС 3х2.5 идет нагрузка 2.2кВт и он уже теплый, у меня такой же ПВС только нагрузка будет примерно до 3.3кВт, получается нужно сечение больше, если думаю не верно, подскажите плз тогда Отличие переноски от стационарной прокладки, надеюсь, объяснять не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 ШВВП и ПВС - немного разные кабели. Если быть точным - они и вовсе не кабели. А обычный шнур и провод. а когда спросил не зря ли кинул кабель для запитки коробки 2.5мм всего, ну тут все неоднозначно вышло, но Вашу суть я понял, завтра поеду поменяю на 4мм пока ничего еще не зашпаклевывал Мудрое решение. Учитывая что у ПВС 2,5 по хорошей цене легко жила может в реальности быть полтора. Поэтому поставить ПВС 4 по хорошей цене - правильная идея, есть надежда что выйдите на 2,5 мм2 по меди. Только биметалл же не берите, хоть и сладкую цену будут предлагать! Еще, очень важно не устанавливать УЗО, ибо у ПВС по хорошей цене четверки сечение может дотянуть до 2,5, а вот изоляция лучше все-равно не станет. Чтобы не начало УЗО выбивать из-за утечек изоляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Поэтому поставить ПВС 4 по хорошей цене - правильная идея Плохая идея. И дело не в сечении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Плохая идея. И дело не в сечении Дело в изоляции. Я об этом написал. Но т.к. консультировали знакомые, которые делают квартиры под ключ и электрики из облэнерго - что мы можем сделать? При якобы 4 мм2 и реальных 2,5 мм2 (будем недяться что будет) есть хоть надежда что изоляция не расплавится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Дело в изоляции. Я об этом написал. Но т.к. консультировали знакомые, которые делают квартиры под ключ и электрики из облэнерго - что мы можем сделать? При якобы 4 мм2 и реальных 2,5 мм2 (будем недяться что будет) есть хоть надежда что изоляция не расплавится... т.е. в гостовском одескабеле который 4мм на самом деле 2.5мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 т.е. в гостовском одескабеле который 4мм на самом деле 2.5мм ? Давайте так. Первое: В Одескабеле производства "ПАО Одесский Кабельный Завод" (код К29) если написано 4, то и будет 4. В ГОСТ'овском Одескабеле я не знаю что будет, так как не знаю такой продукции. Второе: ваш кабель никто кроме вас на этом форуме не видел. Все что касается его фактического сечения и качества изоляции - просто догадки и предположения. Третье: использование провода ПВС для организации стационарной электропроводки не соответствует области применения провода ПВС - это факт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Давайте так, есть разводка пвс 3х2.5мм, обогреватель могу подключить в любую свободную розетку и сумма потребителей в гостиной будет до 3.3кВт, если взять во внимание что менять разводку уже точно не вариант по комнате, как лучше поступить из того что есть, т.е. заменить имеющийся шнур пвс 2.5мм который будет запитывать коробку на ВАШ ВАРИАНТ + при любом раскладе поставить автомат на 16А, либо оставить как есть ? Добавлено через 4 минуты В Одескабеле производства "ПАО Одесский Кабельный Завод" (код К29) если написано 4, то и будет 4. гляну завтра что написано, при покупке говорилось об одескабеле, по крайней мере когда электрик в счетчике ковырялся для замены, сказал что визуально 2.5 там есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Диспозиция стандартна: старая квартира и в ней алюминий. Узкий вопрос: можно ли пересобирать соединения используя СИЗы? Если можно, то важна ли кварцево-вазелиновая паста? Чуть шире вопрос: а чем/как лучше в коробках соединять алюминиевые провода в виде списка от лучшего к худшему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 при покупке говорилось об одескабеле Изначально вы писали что провод достался по хорошей цене. А у Одескабеля она не очень хорошая. Вот у Одесса ГОСТ - да, приятнейшая. Так что все же следует уточнить что за провод и что на нем написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 менять разводку уже точно не вариант Естественно. заменить имеющийся шнур пвс 2.5мм который будет запитывать коробку на ВАШ ВАРИАНТ + при любом раскладе поставить автомат на 16А, либо оставить как есть ? Честно? - Одномандатно. Какого-либо существенного влияния на сложившуюся ситуацию, предложенные Вами решения уже не окажут. 4мм.кв будет греться меньше чем 2,5мм.кв. Для обоих сечений 3,3кВт допустимая долговременная нагрузка. Все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Давайте так, есть разводка пвс 3х2.5мм, обогреватель могу подключить в любую свободную розетку и сумма потребителей в гостиной будет до 3.3кВт, если взять во внимание что менять разводку уже точно не вариант по комнате, как лучше поступить из того что есть, т.е. заменить имеющийся шнур пвс 2.5мм который будет запитывать коробку на ВАШ ВАРИАНТ + при любом раскладе поставить автомат на 16А, либо оставить как есть ? Добавлено через 4 минуты гляну завтра что написано, при покупке говорилось об одескабеле, по крайней мере когда электрик в счетчике ковырялся для замены, сказал что визуально 2.5 там есть От счетчика до коробки поставить провод сечением 4,0мм2 следующего типа на выбор: ВВГ 3х4 круглый ВВГ нг 3х4 круглый ВВГ нгд 3х4 круглый ВВГ П 3х4 плоский ВВГ нг П 3х4 плоский ВВГ нгд П 3х4 плоский как вариант еще вместо букв ВВГ может быть ВВП Производители - Одескабель или ЗЗЦМ. Никаких ОдессаГОСТ, Запорожье ГОСТ и прочих РАО ШМАО Рога-Копыта Сиськи-Письки (в том числе и ПВС и ШВВП любых производителей) ставить категорически не рекомендуется. mexanik.net/elektrika/provod-i-kabel-dlya-stacionarnogo-montazha/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Узкий вопрос: можно ли пересобирать соединения используя СИЗы? Если можно, то важна ли кварцево-вазелиновая паста? Нафига их вообще трогать эти соединения? Чтобы отломились? : ) Паста при давлении стирает абразивными частицами слой оксидной пленки, а смазка защищает от дальнейшего окисления. Желательно применять. Чуть шире вопрос: а чем/как лучше в коробках соединять алюминиевые провода в виде списка от лучшего к худшему? Магией в монолит. Опрессовать. Сварить. Под болт. Скрутить. Спаять. Под Ваго. Под винт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 От счетчика до коробки поставить провод сечением 4,0мм2 следующего типа на выбор: ВВГ 3х4 круглый ВВГ нг 3х4 круглый ВВГ нгд 3х4 круглый ВВГ П 3х4 плоский ВВГ нг П 3х4 плоский ВВГ нгд П 3х4 плоский как вариант еще вместо букв ВВГ может быть ВВП Производители - Одескабель или ЗЗЦМ. Никаких ОдессаГОСТ, Запорожье ГОСТ и прочих РАО ШМАО Рога-Копыта Сиськи-Письки (в том числе и ПВС и ШВВП любых производителей) ставить категорически не рекомендуется. от щитка в общем коридоре до счетчика мне поменяли на круглый 6.0мм2, от счетчика а точней от 2х полюсного автомата на 40А который в этой же коробке с счетчиком к будущему щитку с автоматами идет такой же, знаю что одескабель тоже, но пвс это или моножила не знаю, завтра гляну, а если вдруг окажется что мне от щитка в подьезде до счетчика таки кинули ПВС, от счетчика до автоматов в этом случае имеет смысл сменить 2 метра кабеля на ВВГ или смысла в этом случае не будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 от щитка в общем коридоре до счетчика мне поменяли на круглый 6.0мм2, от счетчика а точней от 2х полюсного автомата на 40А который в этой же коробке с счетчиком к будущему щитку с автоматами идет такой же, знаю что одескабель тоже, но пвс это или моножила не знаю, завтра гляну, а если вдруг окажется что мне от щитка в подьезде до счетчика таки кинули ПВС, от счетчика до автоматов в этом случае имеет смысл сменить 2 метра кабеля на ВВГ или смысла в этом случае не будет ? Да. Есть смысл сменить. ВВГ монолит предназначен для стационарной проводки и завод дает на него срок гарантийной эксплуатации 30 лет. А на ПВС - 7 лет. (Это при условии что ПВС правильного производителя а не контрафакт из Китая). Чувствуете разницу? Но монолит естественно жесткий и его неудобно гнуть и укладывать. Потому и пхают ПВС. А что будет через 7 лет? Да это их абсолютно волновать не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Магией в монолит. Опрессовать. Сварить. Под болт. Скрутить. Спаять. Под Ваго. Под винт. Дякую. Но я чего-то недопонял. Какая разница "под болт" и "под винт"? Под болт это болт с шайбами и гайкой а под винт это в колодку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Дякую. Но я чего-то недопонял. Какая разница "под болт" и "под винт"? Под болт это болт с шайбами и гайкой а под винт это в колодку? Совершенно верно. Колодка, шинка или другое изделие, где усилие на контакт передается непосредственно торцом винта (без площадок). Винтовое соединение для алюминия в коробке - самая жопа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 добрый день! прошу подсказать где можно приобрести вот такие девайсы у нас в Украине - ter-market.ru/catalog/water/elektronika/shnur-s-uzo-10a-dlya-ariston.html нужно 3 штуки... облазил промрынок Староконка у нас в Одессе, никто не продает... места в щитке для УЗО нет поэтому ищу такое вот выносное на два бойлера и стиралку... в интернете предложений не так много и начинаются они от 300 грв... может кто знает где дешевле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 добрый день! прошу подсказать где можно приобрести вот такие девайсы у нас в Украине - ter-market.ru/catalog/water/elektronika/shnur-s-uzo-10a-dlya-ariston.html нужно 3 штуки... облазил промрынок Староконка у нас в Одессе, никто не продает... места в щитке для УЗО нет поэтому ищу такое вот выносное на два бойлера и стиралку... в интернете предложений не так много и начинаются они от 300 грв... может кто знает где дешевле... А от полотенцесушителей пробивали поискать? Они такие же. P.S. да 300грн это же не деньги даже сейчас, тем более для УЗО)) как по мне нормальная цена. Только сейчас подумал, что для полотенчиков они могут идти маломощными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 В ГОСТ'овском Одескабеле«Одесса ГОСТ» — с большой вероятностью «Тумен». Это вполне годный ПВС. На переноски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 «Одесса ГОСТ» — с большой вероятностью «Тумен». Та нет, его нынче делают все кому ни лень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 От же ж блин. Только недавно 20м на переноски купил. С другой стороны, купил я 2*2,5, а планирую в них включать максимум киловатт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 От же ж блин. Только недавно 20м на переноски купил. С другой стороны, купил я 2*2,5, а планирую в них включать максимум киловатт. Да не расстраивайся ты так, блин. Это я за киловатты, главное, чтобы вольты он держал!)))))) (Возьми мегомметр, и спи спокойно) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 А от полотенцесушителей пробивали поискать? Они такие же. P.S. да 300грн это же не деньги даже сейчас, тем более для УЗО)) как по мне нормальная цена. Только сейчас подумал, что для полотенчиков они могут идти маломощными. да как то не хочется брать три за 300 когда я их видел на олх по 100... но пока я чухался то объявление уже закрылось... сейчас я нашел одного на олх который продает по 230 но он их хочет вручить мне на улице... на мое желание проверить товар идет какой то чес о репутации))... зачем мнге его гарантия мамой клянусь когда я сам из одессы?))... не понятно чего такой вообще никакой выбор на эти штуки у нас в украине... я вообще не знаю насколько критично брать эти УЗО если у меня будут бойлера с сухими тенами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз