Roma_Z Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Реле напруги ЗУБР фіксує напругу, через яку сталося відключення. Не має значення максимальна це напруга чи мінімальна. тоді поясніть свої ж слова то наплутали і прилетіло 400 просто як ви це зафіксували??? чи Зубр стоїть на 400В ??? Але коли є аварія і приходить лише 120-140 В - то поріг доводиться знижувати із вжиттям заходів по підняттю напруги для холодильника, щоб він міг запуститися. а якщо вас нема дома і напруга у вас опустилася до 120-140В, чи довго холодильник зможе пропрацювати в такому режимі і не вийти із ладу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 просто як ви це зафіксували??? чи Зубр стоїть на 400В ??? Зубр фіксує напругу яка фактично прилетіла на вхід, а не ту яка налаштована. Тому при спрацюванні він показує напругу, яка суттєво виходить за межі налаштованих меж. Ну й там не рівно 400,00 В показувало, а більше 300 В, наскільки більше я вже зараз точно не скажу. а якщо вас нема дома і напруга у вас опустилася до 120-140В, чи довго холодильник зможе пропрацювати в такому режимі і не вийти із ладу. Достатньо довго. Але коли ситуація не аварійна - то ЗУБР в мене налаштований відключати по нижній межі задовго до проблем для холодильника (180+ В). За той час що мене немає нічого страшного із вмістом холодильника не станеться в разі знеструмлення. До 120 В я опускав установку, коли була аварія на мережі і зо два тижні довелося жити при напрузі 120-140. І повірте - в реальному житті краще жити при напрузі 140 В, ніж 0,00 В. На час до усунення аварії. Ми ж про зниження нижнього порогу під час аварії, а не для постійного використання. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 А ще бути багатим, здоровим і щасливим. Тільки по факту напруга та яка є, а не яка має бути как говорил классик : борітеся- поборете. добивайтесь нормализации напряжения от РЕСа , пишите жалобы, добивайтесь. или Вам лучше успокаивать себя и внушать себе, что и так сойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Не ризикував і не знав. Бо автотрансформатор підвищував напругу на вході безперебійника (щоб він на акумулятори не переходив), а вже безперебійник ще раз підвищував і живив холодильник. Якби напруга нормалізувалася - безперебійник знизив би напругу або перейшов на акумулятори/відключився. Звісно напряму безконтрольно підключати автотрансформатор до споживачів ризиковано й дуже. Теперь понял Вашу схему, а у УПС синус на выходе, а то компрессор холодильника так же как и циркуляционные насосы не очень долго живут при питании несинусоидальным напряжением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 а у УПС синус на выходе, а то компрессор холодильника так же как и циркуляционные насосы не очень долго живут при питании несинусоидальным напряжением Якщо на вході синус - то й на виході теж (там фактично теж автотрансформатор, тільки керований й контрольований). УПС лише 1500 ВА, тому запустити компресор він не міг ніяк від акумуляторів. Хоча інколи вдавалося запуститися від мережі й коли відбувався перехід на акумулятори при працюючому компресорі то від прямокутника на виході компресор все ж працював. Працював не довго, бо таких випадків щоб співпала робота компресора з переходом на акумулятори було мало. Більшу частину безперебійник все ж працював в режимі стабілізатора, будучи другою ланкою підвищувача напруги. А якщо безперебійник перейшов на акуми й стартував компресор - то UPS вимикався через перевантаження миттєво. добивайтесь нормализации напряжения от РЕСа , пишите жалобы, добивайтесь. На жаль в нашій країні це не відбувається миттєво. Дзвонив, скаржився. В результаті довелося чекати аж 2 тижні, доки кинули СІП й напруга стала 230 В. А доки йшли ремонтні роботи - то треба було якось жити, й не при свічках. З того часу з напругою все гаразд - 230 В як і має бути. З часом прокопали траншею та поклали підземний кабель, СІП зняли. Але ті 2 тижні, доки ремонтували, треба було якось пережити. Ще й довелося на іншу фазу в щитку підключитися, з більшою напругою. Після ремонту лінії повернувся на свою фазу. или Вам лучше успокаивать себя и внушать себе, что и так сойдет ? Так, мені краще на період аварії будь-якими доступними методами забезпечити себе електрикою, ніж сидіти при свічках й викидати з морозилки продукти на смітник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 От читаю я раздел, и складывается впечатление что все гуано Украины сползлось в ранчо Максима. А не пора ли ему в церковь сходить, да в грехах покаяться? :D Или, на крайняк, уменьшить пыл своих фантазий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 А не пора ли ему в церковь сходить, да в грехах покаяться? Так вже. В мережі стабільні 230 В, які не виходять за межі допустимих відхилень. Але для цього довелося з тиждень телефонувати до Київенерго, доки вони почали ворушитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Так вже. Таки пошли и покаялись, похвально. :D В мережі стабільні 230 В, які не виходять за межі допустимих відхилень. Але для цього довелося з тиждень телефонувати до Київенерго, доки вони почали ворушитися. КаГбы, здесь присутствуют люди не совсем далекие от энергетики, и рассказывать им что, неделю - две, в сети фазное напряжение 120 - 140В. простите, не совсем корректно. Тем паче в сетях Киевэнерго. Там автоматика диспетчера просто, как бы это выразится помягче,... просто зае.ёт и без ваших звонков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Там автоматика диспетчера просто, как бы это выразится помягче,... просто зае.ёт и без ваших звонков. Дивно. Кілька днів я телефонував про те що в розетці 140 В - а на тій стороні робили круглі очі що вони про це вперше чують. Приходив й електрик з ЖЕК-у, міряв на вході в будинок - таки да, низька напруга. Але казав що він нічого зробити не може, бо така напруга приходить з підстанції. Аж за тиждень десь приїхало Київенерго... Тому вся автоматика полягає у відправленні жеківського електрика, й то не відразу. и рассказывать им что, неделю - две, в сети фазное напряжение 120 - 140В. простите, не совсем корректно. Так, це некоректно, це аварійна ситуація. На усунення якої було витрачено 2 тижні. Перший тиждень пішов на доведення Київенерго того, що аварійна ситуація дійсно має місце. Другий - власне на усунення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Как по мне, то было бы интересно прочитать из за чего низкое напряжение. Если это связано с перекосами, то в др. розетках (по др. фазам) оно должно быть высоким, не? та же хрень будет и при обрыве одной фазы - перекос. Вариант что по высокой стороне запустили 6кВ вместо 10 я отсекаю напрочь, такого не бывает, априори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Как по мне, то было бы интересно прочитать из за чего низкое напряжение. Мені теж цікаво. Если это связано с перекосами, то в др. розетках (по др. фазам) оно должно быть высоким, не? Теоретично. Практично на одній фазі був нуль, на двох інших невелика напруга в рамках 120-180 В, змінювалася в широких межах. Вариант что по высокой стороне запустили 6кВ вместо 10 я отсекаю напрочь, такого не бывает, априори. Так, це виключено. Були якісь проблеми саме з підземним кабелем, бо для усунення аварії підключали повітрям СІП-ом, доки не закопали новий кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Мені теж цікаво... И от это чувак (без обид), интенсивно отписывающийсы на СД в профильном разделе, и не "разнюхал" че и к чему? Глазам своим не верю! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 И от это чувак (без обид), интенсивно отписывающийсы на СД в профильном разделе, и не "разнюхал" че и к чему? Глазам своим не верю! :D Він хитрий, шифрується:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 И от это чувак (без обид), интенсивно отписывающийсы на СД в профильном разделе, и не "разнюхал" че и к чему? А як я рознюхаю, якщо воно під землею. Моє завдання було змусити фахівців Київенерго, яким я плачу гроші, привести напругу до нормативних значень. Колупання в щитовій жеківського електрика нічого не дало. Тільки заміна кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 А як я рознюхаю, якщо воно під землею. Моє завдання було змусити фахівців Київенерго, яким я плачу гроші, привести напругу до нормативних значень. Колупання в щитовій жеківського електрика нічого не дало. Тільки заміна кабелю. Сатрите, чисто из опыта - кабель битый, причем все жилы. На битом кабеле напряжёметр напряжение покажет (назовем это наводками), но нагрузку держать он (кабель) не сможет, хотя бы по причине того, что вы в доме не один такой умный, и освещением пользовались не вы один. А даже если бы и держал, то совсем не долго, потом ему кирдык бы приснился побырику. Это я к чему - спрыгните с двух недель до двух дней, так более правдоподобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Очевидно что кабель был перебит не весь. Может там перебили ноль и одну фазу. Я ж не знаю. А то что неделю КЭ в упор не видело проблем - факт. Я им каждый день звоню - говорю так и так, а они мне - у вас все хорошо, жалобо не поступало, никакие работы на линии не ведутся. Я такой - В СМЫСЛЕ НЕ ВЕДУТСЯ??? А ПОЧЕМУ НЕ ВЕДУТСЯ, если напряжение занижено? В смысле не поступало??? И так почти неделю. Рассказывали мне что во всем виноват жековский электрик - пришлось объяснять что жековскому электрику я не плачу за электричество, а плачу КЭ, поэтому это их проблемы найти того кто устранит неисправность - жековский электрик, монтажник КЭ или Мария деви христос. Мне все-равно, мне нужно нормальное напряжение. В результате через несклько дней таки прислали жековского электрика. Но как я уже выше писал - он ничего сделать не смог, т.к. приходило заниженное напряжение с подстанции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Він хитрий, шифрується:D Да кто ж сомневался? :D Могу конечно ошибаться, но как то предложил я ему протестить ИЕКовский ДИФ, и результаты тестов выложить здесь. При том что этот ДИФ он сильно ругал. Так нет, зашкерил. Максим, если это были не Вы, то прошу прощения, мог и запамятовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 как то предложил я ему протестить ИЕКовский ДИФ, и результаты тестов выложить здесь Так а я протестил уже. Снял и заменил на Хагер. Потому что ИЭК срабатывал беспричинно. АД-12М. ХАГЕР на той же позиции молчит как партизан и ни одной сработки. И это не брак - я два экземпляра АД-12М тестировал - оба ложняки выдавали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Значит таки это были Вы, ато я уже, грешным делом, на память свою начал наезжать. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Коллеги!Или как там? В таких случаях мультяк может показать все 220В. А вот простая контролька(лампочка(100ватт) с патроном) может еле светится!!!Так что не спорьте меж собой!Как то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Вот щитовая моего дома. И вы удивляетесь что в розетках 120 вольт? Слава богу вообще что то есть. Больше картинок тут: mexanik.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%82-16/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Я знаю як у нас на ЖД коли кабель здихає він тупо простріл робить і автомат вибиває,при повторному включенні уже не включається,зразу вибиває.тоді на інший фідер переключається до ременту... тут дивно таке чути щоб пробито було кабель і він працював.. цеж не звязковий кабель що робить та з шумами.. хоча...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 тут дивно таке чути щоб пробито було кабель ПЕРЕбито... Ну я так думаю. Що там з ним насправді трапилося невідомо - його ніхто не викопував і експертизу не проводив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 ПЕРЕбито... ні саме пробито,кабель електричний стріляє. то так кажуть не в прямому смислі слова пробито ломом ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 ПЕРЕбито... Ну я так думаю. Що там з ним насправді трапилося невідомо - його ніхто не викопував і експертизу не проводив. Варианты того что там могло быть предложил Электромеханик (см.выше), у меня в доме была ситуация (описывал) что выгорела секция рубильника и дом посадили КЕ аварийщики на две фазы, просадки были конечно не до 140, хотя ХЗ я возле розетки с вольтметром круглосуточно не сидел, но то что замерял минимально видел 167-169 В. Была и другая ситуация когда по ночам доходило до 280В, опять же то что замечал, зубр настроен был на 250В . Напряг КЕ звонком, тоже говорят что это не их парафия, тонко намекнул что когда будут выносить с домов перегоревшую технику, это станет их парафией, так как платим мы им. Через день на подстанции работала КЕ лаборатория и напряжение было приведено в норму. РС Кстати низкую сторону на подстанциях я сомневаюсь что они мониторят, им главное 10-ку и выше не увалить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз