Volt-Amper Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Порадьте, будь ласка Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер В ШНН выключатель в литом корпусе типа EZC100H. В промежутке селективный ABB S750 DR. А дальше обычная модулька с токоограничением III класса. : ) Чтобы улучшить то что есть, уберите лишнее как минимум. Очень много одинаковых выключателей последовательно. АСКО - не точные в принципе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPA Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Можливо десь по схемі замінити автомати на рубильники. А в ТП поставити наприклад D20. Не знаю, то треба міряти КЗ і дивитися схему. Так це гадання на кофейній гущі. Ну міряти КЗ сенсу думаю немає, чайник відправився вже на смітник, сподіваюся більше таких випадків не буде. Я якраз і думав над таким варіантом,чисто теоретично в будинку поставити наприклад А20, а на лічильнику і ТП поставити Д20. Є сенс спробувати? Чесно я не електрик за фахом, хоча в 2 своїх будинках зробив всю електрику самостійно (звісно, за допомогою форуму) Але для мене це стало відкриттям, що при КЗ сенсу від розгалудженої щитової немає Добавлено через 16 минут В ШНН выключатель в литом корпусе типа EZC100H. В промежутке селективный ABB S750 DR. А дальше обычная модулька с токоограничением III класса. : ) Чтобы улучшить то что есть, уберите лишнее как минимум. Очень много одинаковых выключателей последовательно. АСКО - не точные в принципе. Трохи не закашлявся від ціни, але за пропозицію дякую Аско це встановлені енергокомпанією власника ТП, там лишнього я нічого не викину не дадуть, хіба що замінити на більш якісні.А далі один автомат у мене в щитовій в дворі загальний, і ввідні автомати в будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Порадьте, будь ласка Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер Вы понимаете - это как вроде бы На вас вся одежда от Пъера Кардена, а шарф от Кавалли :D Моветон. Ну а если серъезно - главное чтобы тепло было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 . Я якраз і думав над таким варіантом,чисто теоретично в будинку поставити наприклад А20, а на лічильнику і ТП поставити Д20. Є сенс спробувати? ещё раз. А, Б, Д - это не про КЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Ну так а вольта не подходит? Вроде в районе 1500 чуть-чуть дороже щас абб мистраль можно выхватить ivoltinvest.com.ua/1spe007717f0720.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 чуть-чуть дороже щас абб мистраль можно выхватить ivoltinvest.com.ua/1spe007717f0720.html Не связывайтесь с АВВ щитами вообще никогда. Мы тут с заказчиком шины и держатели их 3 месяца ждали. Не реальные сроки вообще. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 3 месяца ждали. Не реальные сроки вообще. Тю. Один раз в N-летие побутовый спожывач устанавливает новый электрощит и все вот так торопится, что сложно дождаться нормального ящика в заказе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 для мене це стало відкриттям, що при КЗ сенсу від розгалудженої щитової немає Вот вы уважаемый не правы и напрасно наговариваете. Возможно проблема в том, что я не електрик за фахом но с божьей помощью помощью форума сделали проводку в двух домах самостоятельно. Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B. В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B. В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты. Тот случай когда я говорю, что лучше пусть выбет все чем все сгорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPA Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B. В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты. Дуже дякую за відповідь! отже на лініях де стоять 6А і 10А автомати першої черги, селективність таки повинна бути І якщо, теоретично, я зміню "розеточні" автомати В16 на В13, то селективність з'явиться і тут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doughnut Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Нужен совет специалистов. Надо провести эл-во в беседку. Беседка находится на расстоянии 20 метров от щитка. Вариант прокладки кабеля в земле не подходит. Чтобы не натягивать тросик и к нему не цеплять кабель решили приобрести СИП 2х16 и с помощью специального крепежа натянуть на беседке и на доме. Засовывать СИП небольшой уличный щиток на 5 модулей и пытаться в нем его подключить-нереально. Из потребителей в беседке будет пару светодиодных ламп, чайник и зарядка для ноута. Вопрос - как культурно перейти с 16мм.кв на 6-10 мм.кв? Какой автомат поставить на эту линию? Есть идея поставить отдельную коробку с контактами по типу как на фото ниже и от таких клеммников завести моножилу в основной щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Возьмите СИП 2*10 и заведите прям в щиток. Легче будет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Засовывать СИП небольшой уличный щиток на 5 модулей и пытаться в нем его подключить-нереально. почему? СИП не твёрже любого другого провода сравнимого диаметра. в автомат засунуть можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doughnut Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Возьмите СИП 2*10 и заведите прям в щиток. Легче будет работать. К сожалению уже купили 2*16 Добавлено через 2 минуты почему? СИП не твёрже любого другого провода сравнимого диаметра. в автомат засунуть можно В автомат фазу засуну, а как быть с нолем. В щитке обычная винтовая шина, в которую 6 мм.кв воткнуть и затянуть сложно. Как минимум на ноль ставить клемник? Или как вариант поставить двухполюсный автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 К сожалению уже купили 2*16 Добавлено через 2 минуты В автомат фазу засуну, а как быть с нолем. В щитке обычная винтовая шина, в которую 6 мм.кв воткнуть и затянуть сложно. Как минимум на ноль ставить клемник? Или как вариант поставить двухполюсный автомат? Поставьте любой не дорогой рубильник. Например ИЕК)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Или как вариант поставить двухполюсный автомат? самый простой вариант. но и сверло на 5 никто не отменял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Нужен совет специалистов. Суть проблемы: квартира в высотке. В том году родственница сделала кап.ремонт в ванной и туалете. От счетчика (на лестн. площадке), электрики провели отдельный кабель (2 СИП по 6 квадратов), и поставили эл.шкаф(чик). От шкафа новой проводкой запитали 5 групп (у каждой свой автомат): 1. бойлер 80 л. (в туалете) 2. освещение кухни (4 LED по 3 вТ) 3. эл.духовка 4. кухонные розетки 5. Ванная - 3 LЕD потолочных светильника и стиральная машинка-автомат. На ванную стоит УЗО 30 мА. Заземления нет - просто некуда. Так вот, стиралка кусается, УЗО не срабатывает. При внешнем осмотре, протечек нет. Ремонтёр стиралок искать причину отказался - говорит, что нужно заземлять. Кто в курсе, помогите-подскажите: Что делать? Что проверить? К кому бежать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 стиралка кусается, УЗО не срабатывает. Ремонтёр стиралок искать причину отказался - говорит, что нужно заземлять. Кто в курсе, помогите-подскажите: Что делать? Что проверить? К кому бежать?Для начала, переверните вилку в розетке. В большинстве случаев это помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 ... Ремонтёр стиралок искать причину отказался - говорит, что нужно заземлять... Правильно говорит. Странно что бойлер не кусается. В панельках/хрущёбах и прочих сталинках заземление не предусмотрено. Кроме вариантов с электроплитой. И что полагаете у всех стиралки кусаются? Мне для первых стиралки/бойлера лет 20 назад монтажник протянул отдельные линии прямо от щита. Землю он тупо к корпусу металлического короба присобачил. Сказал что больше некуда. Никаких проблем в работе приборов не было... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Правильно говорит. Странно что бойлер не кусается. В панельках/хрущёбах и прочих сталинках заземление не предусмотрено. Кроме вариантов с электроплитой. И что полагаете у всех стиралки кусаются? Мне для первых стиралки/бойлера лет 20 назад монтажник протянул отдельные линии прямо от щита. Землю он тупо к корпусу металлического короба присобачил. Сказал что больше некуда. Никаких проблем в работе приборов не было...Спасибо за общеобразовательный курс по ПУЭ в панельках/хрущобах, но я спросил совета у специалистов, т.е. у тех, кто в этом разбирается. Но, ваше мнение было очень важным для всех нас. :D ПыСы. У меня вся "земля" лет 20 была на водопроводе. И? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Кто в курсе, помогите-подскажите: Что делать? Что проверить? К кому бежать? На не заземленном корпусе стиральной машины, наличие потенциала 1/2Uф - это абсолютно нормально. "Кусается" ли, зависит уже от окружающей обстановки. Это не лечится без уравнивания потенциалов и заземления. Проверьте на всякий случай УЗО на работоспособность кнопкой "тест". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 У меня вся "земля" лет 20 была на водопроводе. И? Проверьте соседей снизу - может они пластик поставили и забыли его зашунтировать проводником для выравнивания потенциалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 "Кусается" ли, зависит уже от окружающей обстановки. Это не лечится без уравнивания потенциалов и заземления. Проверьте на всякий случай УЗО на работоспособность кнопкой "тест".Эх, был бы электриком, я бы их выровнял. Наверное. Правда, где то читал, что при наличии УЗО, заземлять нельзя. Или врут? За "тест" Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Проверьте соседей снизу - может они пластик поставили и забыли его зашунтировать проводником для выравнивания потенциалов.Так теперь и у меня пластик. Жалею! Полез в Google, и прочел, что: Систему уравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C делать запрещено!!! Это же правильная картинка для обычной высотки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Эх, был бы электриком, я бы их выровнял. Наверное. Правда, где то читал, что при наличии УЗО, заземлять нельзя. Или врут? За "тест" Спасибо. Как раз при наличии УЗО заземлять полезно. Но не в водопровод, если что. В случае когда УЗО исправно (проверьте) и это нормальное УЗО, при появлении опасного значения тока защитное отключение произойдет. Не так приятно как с заземлением, но как правило не смертельно для пользователя. Перевернуть "вилку" тоже не помешает, как советует коллега выше. Это не столько решение, скорее симптом. В конденсаторах дело или случился пробой + неисправное УЗО я хз. Проверяйте. В некоторых случаях отсоединяют провод от центральной точки к корпусу прибора. Это неправильное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...