Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Вибирайте волого захист Ірина 65

 

И осо захист :D

Очень осы любят в них селится если будет хоть малейшая щель . Такие коробки у меня стоят под камерами видеонаблюдения и почти в каждой жил рой :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И осо захист :D

Очень осы любят в них селится если будет хоть малейшая щель .

А сальники/уплотнители на вводы не решают проблему ос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если будет хоть малейшая щель

Не предусматривает IP65 никаких "щелей" для ос...

6 - значит пыленепроницаемое, 5 - защита от водяных струй с любого направления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не предусматривает IP65 никаких "щелей" для ос...

Зависит от того еще как смонтировать, очевидно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит от того еще как смонтировать, очевидно.

ну так звичайно,якщо перекосой..бити то і миша там оселиться))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання по селективності:

щось я не розумію, вчора китайський електрочайник зі звуковим ефектом зловив КЗ.Вибило всі автомати по ланцюжку:

В16 Hager на розетці

В20 Hager окремий на одній із 3х фаз

С20 Hager у щітку в дворі

С20 Аско 2 штуки до і після лічильника( знаходиться в 200 метрах від будинку)

і ще 1 С20 Аско в самому трансформаторі( приватний трансформатор, чомусь так підключили)

питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки і не дали спрацювати Цешкам.

Що ще можна зробити , щоб не бігати по ночі до ТП за 200 метрів?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання по селективності:

щось я не розумію, вчора китайський електрочайник зі звуковим ефектом зловив КЗ.Вибило всі автомати по ланцюжку:

В16 Hager на розетці

В20 Hager окремий на одній із 3х фаз

С20 Hager у щітку в дворі

С20 Аско 2 штуки до і після лічильника( знаходиться в 200 метрах від будинку)

і ще 1 С20 Аско в самому трансформаторі( приватний трансформатор, чомусь так підключили)

питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки і не дали спрацювати Цешкам.

Що ще можна зробити , щоб не бігати по ночі до ТП за 200 метрів?

 

 

потому что С, Б и ампераж это не за короткое замыкание.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы отключался не сразу можно поставить реле с задержкой отключения. У Hager например это EZN002.

Добрый день. Ктото может подробно объяснить как работает этот девайс? Отсчет времени начинается в момент подачи питания на катушку или в момент пропадания его там. Если первое тогда не очень понятно зачем вторая фаза подключена?

0-02-05-c1e63ca96844a8e2860d2fde725c531bc611a5b0fdd0b580bbade114102590e4_a3331a8b.thumb.jpg.ecaea8da4f50003b306158a6c8a5ec2c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потому что С, Б и ампераж это не за короткое замыкание.

 

Була в мене надія, що ЕМР в бешках буде спрацьовувати якось швидше:(

Отже сенсу збирати щит на 60 модулів немає, все одно бігати до головних АВ:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Була в мене надія, що ЕМР в бешках буде спрацьовувати якось швидше:(

Отже сенсу збирати щит на 60 модулів немає, все одно бігати до головних АВ:)

 

Я не знаю по каким причинам у Вас нет селективности. У меня пару раз при КЗ выбивало максимум по 2 АВ крайних на линии. Значит в моём случае 2 щита по 48 модулей вполне оправданы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не знаю по каким причинам у Вас нет селективности. У меня пару раз при КЗ выбивало максимум по 2 АВ крайних на линии. Значит в моём случае 2 щита по 48 модулей вполне оправданы.

 

тут кстати, больше вопросов к вашему сетапу.

потому как существует аргументированная клевета о "селективности", что при КЗ ток этого самого КЗ растет одинаково на всей цепочке от трансформатора до КЗ, и если на пути есть АВ, и они адекватны, то они должны отработать все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще о какой селективности речь, если стоит 4 подряд автомата одного номинала? Если бы стряли 16-32-63 то еще можно было бы на что-то надеяться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще о какой селективности речь, если стоит 4 подряд автомата одного номинала? Если бы стряли 16-32-63 то еще можно было бы на что-то надеяться.

Перша Бешка 16А , дуже хотілося б, щоб спрацьовували впершу чергу Бешки першої черги. Спеціально збирав щит, щоб перша черга була з Бешок 6А 10А 16А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут кстати, больше вопросов к вашему сетапу.

потому как существует аргументированная клевета о "селективности", что при КЗ ток этого самого КЗ растет одинаково на всей цепочке от трансформатора до КЗ, и если на пути есть АВ, и они адекватны, то они должны отработать все.

 

Я совсем не против чтобы у Вас отрабатывал сразу хоть весь щит, а мне как-то милее сходить в топочную включить пару автоматов, чем идти открывать на улицу ЩУ или даже переться к трансформатору...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання по селективності:

щось я не розумію, вчора китайський електрочайник зі звуковим ефектом зловив КЗ.Вибило всі автомати по ланцюжку:

В16 Hager на розетці

В20 Hager окремий на одній із 3х фаз

С20 Hager у щітку в дворі

С20 Аско 2 штуки до і після лічильника( знаходиться в 200 метрах від будинку)

і ще 1 С20 Аско в самому трансформаторі( приватний трансформатор, чомусь так підключили)

питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки і не дали спрацювати Цешкам.

Що ще можна зробити , щоб не бігати по ночі до ТП за 200 метрів?

 

А на яку відповідь Ви бажаєте тут почути, якщо єдине що можно зробити це поміняти петлю фазу-нуль. І по цих вимірах може виявитись, що струм КЗ такий достатній, щоб вибити всі ці автомати. А головний поміняти на більший не дасть або РЕС або ще щось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Ктото может подробно объяснить как работает этот девайс? Отсчет времени начинается в момент подачи питания на катушку или в момент пропадания его там. Если первое тогда не очень понятно зачем вторая фаза подключена?

Судячи з діаграми в мануалі - в момент пропадання напруги.

 

www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/modular-devices/timers/delay-timers/ezn002/50199.htm

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки

Потому что данные аппараты не ограничили ТКЗ, значение которого превысило 100-200 ампер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на яку відповідь Ви бажаєте тут почути, якщо єдине що можно зробити це поміняти петлю фазу-нуль. І по цих вимірах може виявитись, що струм КЗ такий достатній, щоб вибити всі ці автомати. А головний поміняти на більший не дасть або РЕС або ще щось.

 

 

Ну теоретично я можу поставити вхідний в будинок менший, наприклад 16А, але толку, якщо перший автомат на 16 спрацював з усіма 20ми одночасно

 

Сам щит я збирав по схемі DMODE, приватний ТП, куплено 10кВт за шалені гроші.

Отже змиритися з тим, що при любій халепі бігати до ТП.

Перспектива чудна:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отже змиритися з тим, що при любій халепі бігати до ТП.

Перспектива чудна:(

Для лучшей перспективы установите нормальную автоматику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для лучшей перспективы установите нормальную автоматику.

 

Порадьте, будь ласка

Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порадьте, будь ласка

Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер

 

Можливо десь по схемі замінити автомати на рубильники. А в ТП поставити наприклад D20. Не знаю, то треба міряти КЗ і дивитися схему. Так це гадання на кофейній гущі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×