Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Такие клещи АСКО-УКРЕМ HS-8 для обжима подойдут или лучше добавить сотню и купить КВТ ПК-16

А вот внезапно нет.

КВТ хороший инструмент, но то ли кто-то чайник забыл выключить, то ли еще какая фигня приключилась, но купленные 2шт ПК-16 в этом году оказались немного дефектными.

Если можете "добавить", то купите лучше ПК-16у. Или этот АСКО.

 

В остальном Игорь прав. Это почти одно и то же. "Другие" кримперы - в другом ценовом диапазоне.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от Александр124

А их и не будет, менее 10 ммкв!

А можно посмотреть чертеж с размерами алюминиевой гильзы 10мм.кв?

 

Цитата:

Сообщение от Александр124

Просто не выпускаются

По ГОСТ 23469.2-79 и другим стандартам регулирующим гильзы типоразмеров от 16 до 300 не выпускаются.

 

У меня есть гильзы на 10 алюминий, но обмер только завтра.

Насчет от 16 до 300, то вот Вам, первое попавшееся strumok.com/shop/gilza-kabelnaia-asko.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Александр124

Мда... В общем не заморачивайтесь.

Как ни странно, но у меня тоже есть десятые гильзы. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот внезапно нет.

КВТ хороший инструмент, но то ли кто-то чайник забыл выключить, то ли еще какая фигня приключилась, но купленные 2шт ПК-16 в этом году оказались немного дефектными.

Если можете "добавить", то купите лучше ПК-16у. Или этот АСКО.

 

Работаю ПК-16 "ШТОК". При обжиме монолитных проводов, храповый механизм отстреливает так же как и у ПК-16У, даже при обжиме 10мм.кв. Все что выше сечением уже давится гидравликой.

Смотрел сравнительные ролики в ютьюбе, как по мне, то просто рекламный ход, а разница в цене между ними *2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как размножить провод алюминий 2.5 мм квадратных. Надо гитрый клемник типа такого что бы зашел один а вышло два провода. Нагрузка приличная будет 3 кВт. Можно было бы под скрутку но нагрузка всё-таки + место место малодоступные
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно было бы под скрутку

Нельзя.

Опрессовать в данном случае лучше всего.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нельзя.

Опрессовать в данном случае лучше всего.

 

Нечем опрессовыаать. А для разового подключения пресс покупать не резон. Вот и ищю что то этакое. Может под орех?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

Подскажите такой момент.

если взять провод 2х2,5 и запаралелить жилы и пустить на каждую фазу при трехфазном подключении то ток (мощность) увеличиться в 2 разы или есть другая зависимость?

И вообще насколько это допустимо и правильно с точки зрения безопасности и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может под орех?

Ну, можно орех, конечно, но они ж не самые компактные.

ЗЫ А орехи на 2,5кв.мм есть вообще?

ЗЗЫ Что народ скажет о СИЗ для данных целей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, можно орех, конечно, но они ж не самые компактные.

ЗЫ А орехи на 2,5кв.мм есть вообще?

ЗЗЫ Что народ скажет о СИЗ для данных целей?

А если я под орех вставлю еще одну алюминиевую жилу для плотности. То есть будет два провода 2.5 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. алюминий 2.5 мм квадратных

...Нагрузка приличная будет 3 кВт...

панове, а на який максимальний струм розрахований люмінь 2.5 мм2 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

панове, а на який максимальний струм розрахований люмінь 2.5 мм2

От способа прокладки зависит. При открытой прокладке до 24А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

Подскажите такой момент.

если взять провод 2х2,5 и запаралелить жилы и пустить на каждую фазу при трехфазном подключении то ток (мощность) увеличиться в 2 разы или есть другая зависимость?

И вообще насколько это допустимо и правильно с точки зрения безопасности и т.п.

 

десь тут на форумі читав що таке вроді заборонено.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От способа прокладки зависит. При открытой прокладке до 24А.

 

А если в штукатурке? Наверное возьму орех и провод для увеличения сичения в косичку сплиту и подтзажим. Думаю будет то что надо. Просто другое в голову не лезет. Орех возьму Сжим У731 магистраль 4-10 мм² отходящий 1,5-10 мм²

Можно такое делать как думаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

панове, а на який максимальний струм розрахований люмінь 2.5 мм2 ?

При нормальных контактах 20А держит. Но это для него предел, imho.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В жилых помещениях запрещён.

По максимально допустимому току проходит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

панове, а на який максимальний струм розрахований люмінь 2.5 мм2 ?

21 А максимум згідно гл. 2.1 ПУЕ (якщо 2 струмопровідні жили). Але це відкрито, а в штукатурці 18.5 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алюминий. . .

 

Да ладно а как 80 % квартир которые стоят без ремонта и провод у них алюминиевый. И всё работает. Думаю что ваша боязнь этого метала приувеличина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И всё работает.

Так и стальной провод в ХаБэ, проложенный прямо по дранке 80 лет назад — тоже работает. По современным нормам — непредставимо. Тогда нормы были другими просто. Сейчас надо соблюдать современные нормы. Можете не соблюдать на свой страх и риск, понимая, чем это грозит.

 

Добавлено через 54 секунды

ваша боязнь этого метала

У меня нет его боязни. За пределами домов сам использую.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ладно а как 80 % квартир которые стоят без ремонта и провод у них алюминиевый. И всё работает. Думаю что ваша боязнь этого метала приувеличина.

То что он пока что запрещен - это не "да ладно", а факт.

Если от выходных клемм автомата (не ерундового, а хотя бы IK60) и радиально до электроприемника, то 3,5кВт выдержит.

С колхозными разветвлениями не факт...

 

Waldmann, нафига вы все время нейтральные проводники учитываете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

десь тут на форумі читав що таке вроді заборонено.

Цікаво знати причину такої заборони, з фізичної точки зору.

 

Порадьте одножильний провід виробника, тип з терміном служби років 30, аналогічно ВВГ, для прокладки в трубі в землі січенням по міді 6мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для прокладки в трубе — ВВГ, без трубы — ВБбШв.

ЗЫ В землю и алюминий можно. Соответственно: АВВГ, АВБбШв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...