ЭлектроМеханиК Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 ETI, Legrand, Schneider, ABB - однозначно лучше к применению для распределения нагрузки по фазам в сравнении с IEK и E-next. . Ой божечки, шож это вы такое пишете то? Вы в верх страницы браузера смотрели? Там же написано кто "партнер раздела"! А вы так отозвались непочтительно. Я вона как то тоже написал что "ОНИ" хуже по сравнению с "ДРУГИМИ"... Так мине в личку ДВЕ недели писали письма с вопросом "чем же мы хуже?". Я замучался от общения с ними. Но вы дали ИМ повод ! Так что готовтесь !!! И азм грядеши яго, и попрала девка блудная Вавилонская истоки чистаго родника. И четверо вестникав яго в рог трубили, и имя им - Шнайдер, Хагер, АВВ и Итон !!! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Кстати у них автоматы есть прикольные:D. 1+n одном Дин реечном исполнении, и стоят дёшево. Если кому щит пересобрать бюджетный и провода короткие, сильно выручают:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 у них автоматы есть прикольные:D. 1+n одном Они конечно много у кого есть но "с ними" конкуренты, безусловно, и рядом не защелкивались. и стоят дёшево А работают шо тот 5SY! Быстро, качественно, недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 классические шины которым нет и не будет аналогов Какие именно Вы имели в виду ? вернее какими Вы работаете . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Какие именно Вы имели в виду ? вернее какими Вы работаете . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Такое не просто засунуть в квартирный щиток на 24модуля с вводным автоматом на 25А:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Подскажите по контактору . Нужен контактор для выключения света в квартире при уходе через мастер выключатель . Какого производителя выбрать ? Сам смотрю в сторону Hager ESC225 , есть без шумные , на сколько тогда шумные обычные и что за шум в них , катушка гудит ? И на сколько эти контакторы надежные в эксплуатации , сколько лет они могут прослужить . Слышал рассказы что они долго не служат и часто летят , перегорает катушка внутри , так ли это или байки ? А то и вообще порекомендовали вместо контактора для моих задач использовать реле напряжения зубр мол там катушка по надежней будет :rolleyes: Катушка контактора греется это нормально ? Hager ESC240S бесшумный 40A, 2Н.О, 230V, за десять минут работы примерно на ощупь градусов до 50 в нагрузке было только три лед лампочки на освещение . Сколько он сможет так проработать в закрытом щитке ? :( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 fed-vitalii, узбагойся. - Это просто катушка индуктивности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Я спокоен интересно просто узнать . Почему тогда в зубре так катушка не греется ?:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Я спокоен интересно просто узнать . Почему тогда в зубре так катушка не греется ?:rolleyes: Какая такая катушка в Зубре? :D Може я без очок i лупи такi котушки вже недобачаю... Контактор - это силовая электротехника с силовыми контактами. Там катушка нужна по-серьезней чтобы замыкать и размыкать. Зубр - просто реле. На полупроводниковых ключах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Хто як реалізовує аварійне вимкнення електроенергії в будинку у випадку грози? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Розрядник й запобіжник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Хто як реалізовує аварійне вимкнення електроенергії в будинку у випадку грози? Стоит задача превентивно выполнить отключение электроэнергии во время грозы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 (змінено) маю таке питання,дайте правельну схему підключення трьох фаз ресом до лічильника. в обліковому ящику. і чи має бути заземлений нуль РЕСа до лічильника в ящику,земля звичайно уже користувача. Змінено 2 серпня 2018 користувачем volusik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 У меня оно как то самореализовалось. Первый же удар грома и во всем поселке нет света на пару часов. Задолбало 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 маю таке питання,дайте правельну схему підключення трьох фаз ресом до лічильника. в обліковому ящику. і чи має бути заземлений нуль РЕСа до лічильника в ящику,земля звичайно уже користувача. Не зовсiм зрозумiле питання. Схема така: A B C "Праве обертання" Захистный пристрiй пiсля лiчильника. Коммутацiйний аппарат до лiчильника. Нейтраль (нуль) має бути повторно заземлена. Деякi РП вже практикують заземлення до лiчильника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Нейтраль (нуль) має бути повторно заземлена. це виходить,ноль РЕСа має бути заземлений у споживача ? ситуація,на лінії ЛЕП обривається нуль,тоді нуль від споживача споживає вся вулиця.результат думаю не тяжко передбачити. а РЕС дійсно заставив друга заземлити ввідний щиток,і вони зайшли в щиток СІПом 4 провода 3 вхід на лічильник 1 провід до ящика прикручений там де заземлення,і звідти таки на ноль вхід в лічильник,вихід з лічильника же чотирьма проводами в розподільчий щиток. в розподільчому щитку знову заземляюча шина як має бути і нулева вона же виходить заземлена в обліковому щитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 це виходить,ноль РЕСа має бути заземлений у споживача ? Загалом так. Але є нюанси. Якщо ж PEN провiдник буде використовуватись для захисного заземлення наприклад металевої шафи, то без нюансiв. На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту вiд непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РEN-РЕ) провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30Ом. В місцях трифазного або однофазного вводу повітряних ліній електропередачі (ПЛ) з PEN-провідником в електроустановки будинків повинно бути виконане повторне уземлення цього провідника. Обов’язковість здійснення повторного уземлення на вводі ПЛ в будинок не розповсюджується на ПЛ з самоутримними ізольованими проводами або (і) кабелями, які прокладені на всій довжині ПЛ. ситуація,на лінії ЛЕП обривається нуль,тоді нуль від споживача споживає вся вулиця.результат думаю не тяжко передбачити. Так, не важко. Результат - це мiнiмiзацiя наслiдкiв аварiної ситуацiї. Звiсно, якщо норма повторного заземлення виконується справно. Ефективність системи ТN залежить від безперервності PEN- та РЕ-провідників і надійного з' єднання їх із землею і системою зрівнювання потенціалів. РЕN-провідник, з'єднаний з точкою заземлення джерела живлення розподільчої мережі, треба повторно з'єднувати із землею і прокладати таким чином, щоб мінімізувати ризик його пошкодження. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 народ, які є норми і т.д чи методи перевірки монтажних коробок для розеток і включателів іт.д.... на те чи коробка горюча чи негорюча чи непідтримуюча горіння і т.д... ? достатньо сірником (запальничкою) підпалити і так перевірити... ? дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 це виходить,ноль РЕСа має бути заземлений у споживача ? ситуація,на лінії ЛЕП обривається нуль,тоді нуль від споживача споживає вся вулиця.результат думаю не тяжко передбачити. у нас, в местах где РЭС перекладывает или прокладывает сети СИПом они заземляют ноль на столбе с отводом на специально выпущенную арматуру заземления. т.е. линия имеет распределенные территориально повторные заземления нуля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 народ, які є норми і т.д чи методи перевірки монтажних коробок для розеток і включателів іт.д.... на те чи коробка горюча чи негорюча чи непідтримуюча горіння і т.д... ? достатньо сірником (запальничкою) підпалити і так перевірити... ? дякую. Месье знает толк в извращениях... Испытание проводят раскаленной проволокой при следующих условиях: - для частей из изоляционного материала, служащих для крепления токоведущих частей, и для частей из изоляционного материала корпусов - при температуре 850 °С; - для частей из изоляционного материала, не предназначенных для крепления токоведущих частей (даже если они их касаются), для частей из изоляционного материала, на которых закрепляют зажимы заземления - при температуре 650 °С. Если указанное испытание должно проводиться в нескольких местах одного и того же образца, необходимо принять меры, чтобы любые повреждения, вызванные испытанием в одном месте образца, не влияли на результаты испытания в других местах. Мелкие детали, такие как шайбы, указанному испытанию не подвергают. Испытаниям не подлежат также детали из керамики. Целью испытания является проверка того, что испытательная проволока, нагретая при помощи электрического тока, при заданных условиях не вызовет воспламенения частей из изоляционного материала или, в случае их воспламенения, они будут гореть не более определенного времени, а огонь не перейдет в постоянное пламя и не произойдет выпадания из испытываемого образца горящих частей или капель на сосновую доску, покрытую тонкой бумагой. По возможности, в качестве испытываемого образца следует брать корпус в сборе. Если это невозможно, испытания проводят на части корпуса. Испытания проводят на одном образце. В случае сомнения испытания проводят еще на двух образцах. Раскаленную проволоку следует прикладывать только один раз. Образец во время испытания устанавливают в наиболее неблагоприятном положении (испытываемая поверхность должна находиться в вертикальном положении). Конец раскаленной проволоки прикладывают к поверхности испытываемого образца, учитывая при этом условия его предполагаемого использования, при которых нагретый или раскаленный элемент может касаться образца. Образец считают прошедшим испытание, если: - отсутствует видимое пламя или тление; - пламя и тление угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки. Не должно быть возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 у нас, в местах где РЭС перекладывает или прокладывает сети СИПом они заземляют ноль на столбе с отводом на специально выпущенную арматуру заземления. т.е. линия имеет распределенные территориально повторные заземления нуля. у нас ніби хоч і простою люмінької іде мережа по стовбах не сіпом,але все через пару стовбів нуль заземлений ,де інде добре ,де інде проржавіло)))тому вони і хочуть дублювати у споживачів свій нуль до землі.. тоді виходить ставиш в щитку дві шинки нуль та землю,а вона виходить одна і таж сама)))містика))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Учитывать ли нагрузку при выборе УЗО по дифференциальному току? По ПУЭ (могу ошибаться, пишу по памяти) допустимый ток утечки определяктсч как 0.4 от расчетного тока + 0.01 от длины кабеля (но в доме не очень существенно) - если не указано иное. Например, для стиральной машины допустимый ток утечки 16а *0.4 = 6.4 мА. Тогда УЗО нужно с дифтоком 3*6.4 =20 мА, то есть нужно выбирать с током 30мА. Но обычно вроде ставят с 10мА. Возможно, что есть допускаемый производителем стиральной машины ток утечки, который существенно меньше 6.4мА, но я не нашел такой информации. как поступать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215005&page=3#54 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Учитывать ли нагрузку при выборе УЗО по дифференциальному току? По ПУЭ (могу ошибаться, пишу по памяти) допустимый ток утечки определяктсч как 0.4 от расчетного тока + 0.01 от длины кабеля (но в доме не очень существенно) - если не указано иное. 0.3, не 0.4. 0.3 мА на 1 А навантаження. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз