Хуже когда не выключается. Я б заменил.

выключался чётко :D

при нажатии тест тоже срабатывал

 

кстати началось во время работы сварочного, но возможно это савпадение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...трехфазное УЗО ABB стало отключать линию через 5-10 сек после включения

и при включенном вводном автомате

и при выключенном вводном

потом и просто в руках без проводов - взводишь, через 5 сек выключался

 

О-о-о! Пасибки! Возьму себе в коллекцию гамнеца от АВВ. правда там и так бак уже переполнен! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аппарат безопасности который глючит выключаясь сам без подключенных проводов подлежит однозначному и непререкаемому сожжению на костре. Вы что хотите проверить глюканет или нет это "счастие" когда у вас бойлер пробъет?

 

7f77c2bdff4312b7db45677c35944712.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, это не автомат виноватый. Тут просто кто то подключил СИП и забыл как следует затянуть болты на автомате. Или просто со временем ослабло, а подкрутить не было кому.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я же образно - в том дифе что отключается тоже может быть провода плохо были зажаты и при подключении сварки оно оплавилось, только может не снаружи а внутри на контактах или защелке язычка. В общем однозначно такие вещи ремонту практически не подлежат.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в том дифе что отключается тоже может быть провода плохо были зажаты и при подключении сварки оно оплавилось, только может не снаружи а внутри на контактах или защелке язычка.
а может я ещё и убийца или вор ?

или вы? :o

к чему эти допущения без фактов ?

 

частично разобрал

пока не вижу явных дефектов

 

photos.app.goo.gl/W8UjYDtE43FqTgyJA

20180612_113702.jpg.8d7f6b6f2aab73104b3ff48d27754bfc.jpg

20180612_114034.jpg.05f0a3af307e34874e6c11709eea5b5c.jpg

20180612_114516.jpg.e3e884c1e9b4cbaeb45653319004123a.jpg

20180612_114547.jpg.33fac8b259fe3b5f94bfa27d3d3efb98.jpg

20180612_114628.jpg.5d967ac45828ceaa936b368d279458c0.jpg

20180612_114635.jpg.1c7ba94f27d7a6a9bd154d967d3e85cf.jpg

Змінено користувачем DraVVa
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все дружно переходим на ПВС, это не шнур а провод!

Он идёт по тому же ГОСТу, что и ШВВП. По ГОСТУ применяются для присоединения устройств. Применять для стационарной прокладки — нельзя.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от igorjk Посмотреть сообщение

Все дружно переходим на ПВС, это не шнур а провод!

AndyAntonov

Он идёт по тому же ГОСТу, что и ШВВП. По ГОСТУ применяются для присоединения устройств. Применять для стационарной прокладки — нельзя.

Ну что же ты так, Андрей. Такую делюгу, прям на корню зарубил.

Понимаешь, они и с корочками, и нормы как отче наш знают, но что провод установочный, что провод соединительный - им все равно, главное - ПВС/ШВВП ихне фсё.

Ждем очередную попытку оправдания и реабилитации для шнурокофф. )))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я одного не понимаю, как можно делать стацыонарную проводку многожылкой, если есть монолитный провод. Оно висит колбасами. На каждом соединении в три раза больше времени, и плюс расходные материалы. Оно дороже выходит закажчику. И качество никакое. Также как делать проводку в складе\ деревянном доме в металорукаве. Опять колбасы. Взял трубы стальные, металические коробки, разварил всё, несколько бухт ПВ-1 и проводка готова. Сделал и забыл.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем !

трехфазное УЗО ABB стало отключать линию через 5-10 сек после включения

и при включенном вводном автомате

и при выключенном вводном

потом и просто в руках без проводов - взводишь, через 5 сек выключался

после хорошей встряски в руках - перестал выключаться

 

в утиль или есть варианты ?

 

Вы нормальный человек? Причем тут вор или убийца? Вы сами пишете что аппарат безопасности сам выключается - и вам написали что такие вещи не ремонтируются. На правильную работу автомата после ремонта может дать гарантию только сервисный центр самого производителя. А этим никто не занимается. Их просто выбрасывают.

А вы каких то доказательств и аргументов хотите. ... Каждый сам творец своего счастия. Вы вправе эксперементировать и делать у себя дома все что угодно. Посему творите. Вас никто не ограничивает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

частично разобрал

пока не вижу явных дефектов

Зачем? Вы там ни чего не увидите.

 

Добавлено через 8 минут

Такую делюгу, прям на корню зарубил.

Та не, igorjk пытается потролить insan-a, видимо стебаеться не перестанет.

Скоро дело дойдет до топотунов, которые создают в доме вибрации и тогда применять моножилу уже нельзя... Будем посмотреть.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Такой вопрос. Из-за чего в трёхфазной цепи в нулевом проводе ток превышает фазный при том, что в фазах нагрузка практически сбалансирована поровну (50А, 52А, 53А), а в нулевом - 80 А. По РЕ проводнику утечки нету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Такой вопрос. Из-за чего в трёхфазной цепи в нулевом проводе ток превышает фазный при том, что в фазах нагрузка практически сбалансирована поровну (50А, 52А, 53А), а в нулевом - 80 А. По РЕ проводнику утечки нету.

В нуле токи гармоник кратные трем.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нуле токи гармоник кратные трем.[/quote

 

И собственно из вышесказанного возникает вопрос - чем ток измеряли :)

Хотя и так понятно - токовыми клещами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клещами меряли, да. Две разные модели. И по тактильным ощущениям рабочий ноль греется ощутимо. Я не думаю, что такая погрешность измерения. По другому провести измерения нет возможности, но суть я уловил из ответов выше, спасибо

 

Нагрузка - киношная светотехника с диммерами, как бы там и импульсные блоки питания и куча доп. оборудования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И по тактильным ощущениям рабочий ноль греется ощутимо

А тактильно меряли сухими тактилами или смачивали ?

Ощущения то разные при этом :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузка - киношная светотехника с диммерами, как бы там и импульсные блоки питания и куча доп. оборудования

 

Вот диммеры и срут гармониками.

 

Кстати, возможно этот ноль ошибочно илм преднамеренно используют вместо обгоревшего в другой линии.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот диммеры и срут гармониками.

 

Кстати, возможно этот ноль ошибочно илм преднамеренно используют вместо обгоревшего в другой линии.

 

Это тупиковый автомат, на него подключено две "переноски" по 25 мм кв в параллель (обе пятипроводные), никаких других линий быть не может. Проблема именно на одной линии после автоматического выключателя

 

А насчёт диммеров - скорее всего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А тактильно меряли сухими тактилами или смачивали ?

Ощущения то разные при этом :D

 

Кабель обесточен был, так что одинаково :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем? Вы там ни чего не увидите.

я любопытный

 

Добавлено через 2 минуты

и вам написали что такие вещи не ремонтируются.
кто? где?

если вот это

В общем однозначно такие вещи ремонту практически не подлежат.

то ему предворяло предварительные с потолка взятые допущения и нивелировало что написано дальше

 

 

 

А вы каких то доказательств и аргументов хотите. ...
покажите где я это просил/требовал?

 

Добавлено через 5 минут

Проверить не можете?

а как это сделать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как это сделать ?

Включаете в сеть срабатывать не должно, если проводка и оборудование исправны. Вместо кнопки тест (там иногда заниженное сопротивление, да и замыкать l-n на "неисправном" устройстве не желательно) замкнуть n-pe, должно мгновенно отключиться. Раз уж вскрыли, то продуйте его внутренности, там может быть пыль/строймусор (иногда конденсат), которые могут создавать пути утечки.

 

Добавлено через 3 минуты

я любопытный

Не страшно, разборка просто это уже крайности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...