DraVVa Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Хуже когда не выключается. Я б заменил. выключался чётко :D при нажатии тест тоже срабатывал кстати началось во время работы сварочного, но возможно это савпадение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 ...трехфазное УЗО ABB стало отключать линию через 5-10 сек после включения и при включенном вводном автомате и при выключенном вводном потом и просто в руках без проводов - взводишь, через 5 сек выключался О-о-о! Пасибки! Возьму себе в коллекцию гамнеца от АВВ. правда там и так бак уже переполнен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 в утиль или есть варианты ? Так оно у вас сейчас рабочее или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Так оно у вас сечас рабочее или нет? именно это я и хочу выяснить :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 именно это я и хочу выяснить :D Проверить не можете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Аппарат безопасности который глючит выключаясь сам без подключенных проводов подлежит однозначному и непререкаемому сожжению на костре. Вы что хотите проверить глюканет или нет это "счастие" когда у вас бойлер пробъет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Юра, это не автомат виноватый. Тут просто кто то подключил СИП и забыл как следует затянуть болты на автомате. Или просто со временем ослабло, а подкрутить не было кому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Ну я же образно - в том дифе что отключается тоже может быть провода плохо были зажаты и при подключении сварки оно оплавилось, только может не снаружи а внутри на контактах или защелке язычка. В общем однозначно такие вещи ремонту практически не подлежат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 (змінено) в том дифе что отключается тоже может быть провода плохо были зажаты и при подключении сварки оно оплавилось, только может не снаружи а внутри на контактах или защелке язычка. а может я ещё и убийца или вор ? или вы? к чему эти допущения без фактов ? частично разобрал пока не вижу явных дефектов photos.app.goo.gl/W8UjYDtE43FqTgyJA Змінено 12 червня 2018 користувачем DraVVa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Все дружно переходим на ПВС, это не шнур а провод! Он идёт по тому же ГОСТу, что и ШВВП. По ГОСТУ применяются для присоединения устройств. Применять для стационарной прокладки — нельзя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Цитата: Сообщение от igorjk Посмотреть сообщение Все дружно переходим на ПВС, это не шнур а провод! AndyAntonov Он идёт по тому же ГОСТу, что и ШВВП. По ГОСТУ применяются для присоединения устройств. Применять для стационарной прокладки — нельзя.Ну что же ты так, Андрей. Такую делюгу, прям на корню зарубил. Понимаешь, они и с корочками, и нормы как отче наш знают, но что провод установочный, что провод соединительный - им все равно, главное - ПВС/ШВВП ихне фсё. Ждем очередную попытку оправдания и реабилитации для шнурокофф. ))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 я одного не понимаю, как можно делать стацыонарную проводку многожылкой, если есть монолитный провод. Оно висит колбасами. На каждом соединении в три раза больше времени, и плюс расходные материалы. Оно дороже выходит закажчику. И качество никакое. Также как делать проводку в складе\ деревянном доме в металорукаве. Опять колбасы. Взял трубы стальные, металические коробки, разварил всё, несколько бухт ПВ-1 и проводка готова. Сделал и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Добрый день всем ! трехфазное УЗО ABB стало отключать линию через 5-10 сек после включения и при включенном вводном автомате и при выключенном вводном потом и просто в руках без проводов - взводишь, через 5 сек выключался после хорошей встряски в руках - перестал выключаться в утиль или есть варианты ? Вы нормальный человек? Причем тут вор или убийца? Вы сами пишете что аппарат безопасности сам выключается - и вам написали что такие вещи не ремонтируются. На правильную работу автомата после ремонта может дать гарантию только сервисный центр самого производителя. А этим никто не занимается. Их просто выбрасывают. А вы каких то доказательств и аргументов хотите. ... Каждый сам творец своего счастия. Вы вправе эксперементировать и делать у себя дома все что угодно. Посему творите. Вас никто не ограничивает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 частично разобрал пока не вижу явных дефектов Зачем? Вы там ни чего не увидите. Добавлено через 8 минут Такую делюгу, прям на корню зарубил. Та не, igorjk пытается потролить insan-a, видимо стебаеться не перестанет. Скоро дело дойдет до топотунов, которые создают в доме вибрации и тогда применять моножилу уже нельзя... Будем посмотреть.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Добрый день! Такой вопрос. Из-за чего в трёхфазной цепи в нулевом проводе ток превышает фазный при том, что в фазах нагрузка практически сбалансирована поровну (50А, 52А, 53А), а в нулевом - 80 А. По РЕ проводнику утечки нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Добрый день! Такой вопрос. Из-за чего в трёхфазной цепи в нулевом проводе ток превышает фазный при том, что в фазах нагрузка практически сбалансирована поровну (50А, 52А, 53А), а в нулевом - 80 А. По РЕ проводнику утечки нету. В нуле токи гармоник кратные трем. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 В нуле токи гармоник кратные трем.[/quote И собственно из вышесказанного возникает вопрос - чем ток измеряли Хотя и так понятно - токовыми клещами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 дешовые клещи могут и не такое показать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Клещами меряли, да. Две разные модели. И по тактильным ощущениям рабочий ноль греется ощутимо. Я не думаю, что такая погрешность измерения. По другому провести измерения нет возможности, но суть я уловил из ответов выше, спасибо Нагрузка - киношная светотехника с диммерами, как бы там и импульсные блоки питания и куча доп. оборудования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 И по тактильным ощущениям рабочий ноль греется ощутимо А тактильно меряли сухими тактилами или смачивали ? Ощущения то разные при этом :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Нагрузка - киношная светотехника с диммерами, как бы там и импульсные блоки питания и куча доп. оборудования Вот диммеры и срут гармониками. Кстати, возможно этот ноль ошибочно илм преднамеренно используют вместо обгоревшего в другой линии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Вот диммеры и срут гармониками. Кстати, возможно этот ноль ошибочно илм преднамеренно используют вместо обгоревшего в другой линии. Это тупиковый автомат, на него подключено две "переноски" по 25 мм кв в параллель (обе пятипроводные), никаких других линий быть не может. Проблема именно на одной линии после автоматического выключателя А насчёт диммеров - скорее всего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 А тактильно меряли сухими тактилами или смачивали ? Ощущения то разные при этом :D Кабель обесточен был, так что одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Зачем? Вы там ни чего не увидите. я любопытный Добавлено через 2 минуты и вам написали что такие вещи не ремонтируются. кто? где? если вот это В общем однозначно такие вещи ремонту практически не подлежат. то ему предворяло предварительные с потолка взятые допущения и нивелировало что написано дальше А вы каких то доказательств и аргументов хотите. ... покажите где я это просил/требовал? Добавлено через 5 минут Проверить не можете? а как это сделать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 а как это сделать ? Включаете в сеть срабатывать не должно, если проводка и оборудование исправны. Вместо кнопки тест (там иногда заниженное сопротивление, да и замыкать l-n на "неисправном" устройстве не желательно) замкнуть n-pe, должно мгновенно отключиться. Раз уж вскрыли, то продуйте его внутренности, там может быть пыль/строймусор (иногда конденсат), которые могут создавать пути утечки. Добавлено через 3 минуты я любопытный Не страшно, разборка просто это уже крайности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...