Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Даже WAGO выдерживает 24А.

Теоретически. Я не доверяю. Тем более на чердаке где никто не будет контролировать состояние соединения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4000/220=18.18А. Даже WAGO выдерживает 24А.

 

Я бы прессанул в ГМЛ-ку. 3 жилы 2,5кв в гильзу 6 кажись должны войти (это с одной стороны), с другой 4кв + хвостик жилы 2,5кв. Четыре точки обжима, и будет усе карашо!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vl@d, я шо то где то пропустил. Каким образом у вас будут подключены сами конвекторы к сети? Если через штепсельные розетки, то вариант с АВ20А отпадает, к гадалке не ходи. В самой розетке пропускная способность 16А, и то это теоретически. При возникновении не штатной ситуации она начнет подгорать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну таки да. И что ему делать? Места под 2 автомата на 16 А в щите нету. Ставить автоматы на чердаке в месте переходе с четверки на 2,5?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы для себя, то вариант внештатной ситуации просто проигнорил бы, здесь же подобные рекомендации давать ЗАСЬ. Посему... маленький щиточек на чердаке решит вопрос аж на раз.

Либо еще вариант - уйти от слабого звена (штепсельных розеток), подключив конвекторы прямо к ихним колодкам.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно от последней розетки провести линию 2,5 мм2 обратно к щитку Начало и конец линии в один автомат - кольцевая схема

 

Номинал автомата - 20 А или более (можно еще чего подключить).

 

Номинал розеток можно игнорить - к ним не подключается более 16 А (удлинители - зло)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к ним не подключается более 16 А (удлинители - зло)

Неверное утверждение. Кроме удлинителей есть еще тройники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неверное утверждение. Кроме удлинителей есть еще тройники.

 

Тройник, как и удлинитель - на 16 А

 

Подключение нагрузки с током более 16 А - нарушение правил эксплуатации

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тройник, как и удлинитель - на 16 А

На практике - можно навтыкать сколько не жалко. Отечка - защитный автомат. На совесть пользователей надеяться не приходится.

Подключение нагрузки с током более 16 А - нарушение правил эксплуатации

А кто будет контроллировать и наказывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду делить на 2 линии. Хотелось бы добавить еще 0,5 кВт. Вопрос, как отнесется ав 20 к нагрузке 4,5 кВт?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так варіант з ще одним малим щитком реально підходить,я так вдома щоб не тягнути через всю хату провода розділив на перед і зад будинок,два щитка,один основний більший а інший менший.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну то й чудово :) . До малого щитка четвірка, 2 автомати по 16 А, і далі 2,5 до розеток. А на четвірку С20...С25 в щитовій основній.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На практике - можно навтыкать сколько не жалко. Отечка - защитный автомат. На совесть пользователей надеяться не приходится.

 

Патрон Е 27 рассчитан на ток до 4 А. Какой автомат устанавливается?

 

Защита от перегрузки осуществлена формой розетки и вилки - вилка от прибора 25 А не может случайно втыкаться в розетку 16 А

 

 

А кто будет контроллировать и наказывать?

 

Никто не имеет права.

Речь об ответственности в случае ЧП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Патрон Е 27 рассчитан на ток до 4 А.

И много лампочек в Е27 вы вкрутите? Лампочек на 900 Вт с цоколем Е27 я даже не встречал. Хотя выше ЭлектроМеханик выкладывал способ подключения к патрону Е27 электрокалорифера мощностью 2 кВт.

Защита от перегрузки осуществлена формой розетки и вилки - вилка от прибора 25 А не может случайно втыкаться в розетку 16 А

Но в розетку на 16 А прекрасно включается вилка переноски с тремя розетками, в которые включается калорифер на 2 + 1,5 + 1,5 кВт.

Речь об ответственности в случае ЧП

Ну спалил свой дом. Отвечаешь своим кошельком. Или покупаешь на 150 грн 2 автомата по 16 А и не отвечаешь кошельком и дом не сгоревший.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И много лампочек в Е27 вы вкрутите? Лампочек на 900 Вт с цоколем Е27 я даже не встречал.

 

Тыщу лампочек, например. Через группу удлинителей

 

post-23499-050648100%201435086292.jpg

 

Так шо должен быть АВ 4 А

 

 

Но в розетку на 16 А прекрасно включается вилка переноски с тремя розетками, в которые включается калорифер на 2 + 1,5 + 1,5 кВт.

 

Это проблемы эксплуататора, не проектировщика защиты

 

Ну спалил свой дом. Отвечаешь своим кошельком. Или покупаешь на 150 грн 2 автомата по 16 А и не отвечаешь кошельком и дом не сгоревший.

 

Это к чему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это проблемы эксплуататора, не проектировщика защиты

Это проблема проектировщиков защиты - они её просто не спроектировали, если пользователь смог перегрузить розетку. Пользователь не обязан знать на память мощности приборов и задумываться над тем в какую розетку он их включает. У меня бабушка знала, что в тройник нельзя включать три потребителя. Это все. При этом два потребителя легко могли быть по 2 кВт. Но не больше двух. Ну вот такой уровень понимания обывателем ограничений.

Это к чему?

К обсуждаемой ситуации что делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К обсуждаемой ситуации что делать.

 

Заехать на ОККО. Потому что заехать на ОККО всегда хорошая идея:lol:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это проблема проектировщиков защиты - они её просто не спроектировали, если пользователь смог перегрузить розетку.

 

Неверно

 

Если пользователь два пальца в розетку сунет или еще какой самодельный электроприбор выдумает - это тот же случай и та же ответственность пользователя.

 

На все случаи защита не придумана

 

Пользователь не обязан знать на память мощности приборов и задумываться над тем в какую розетку он их включает.

 

Обязан:

 

 

 

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

...

Розділ III

ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

Глава 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту

 

...

 

Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту

 

...

 

2. Громадяни України зобов’язані:

...

 

2)
дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

 

...

 

7)
виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

...

 

 

К обсуждаемой ситуации что делать.

 

Говорили об этом:

 

Неверное утверждение. Кроме удлинителей есть еще тройники.
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+ "Правила користування електричною енергією для населення":

 

42. Побутовий споживач електричної енергії зобов'язаний:

 

- дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору;

 

 

- забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та побутових електроприладів;

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...