RU$L Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 С прошлой работы моя сотрудница попросила сделать ее маме в хрущевке на Дорогожичах модернизацию электросети при ремонте квартиры. Так как там уже все горело и плавилось. ... Пы.Сы - входной кабель таки ПВС 3х6 - по той же причине как писали ранее - входной канал в бетонном блоке совмещен с соседней квартирой и априори не позволял физически проложить ВВГ. Можно поинтересоваться , в каком месте , на какую железяку в этажном щите был посажен "PE"-шный провод ? Добавлено через 2 минуты По этому щит был и модулька от ИЭКа. И как раз ИЭК я для себя оцениваю как нижнюю допустимую планку.На обойном рынке , продаваки сами не советуют ИЭК . :D Говорят их только застройщики покупают , мешками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Дано: 1. Планирую прокладку кабеля в земле длина трасы 34 метра. кабель ВБбШв 4*2,5. 2. В этой же траншее хочу положить 25-ю пластиковую трубу в ней будет вода из колодца. 3. Глубина траншеи 1 метр. Вопросы: 1. Достаточная глубина? 2. На каком растоянии пластик от электрики? Или можно скрутить их вместе изолентой? 3. В низ траншеи песок обязательно сыпать? 4. Сверху планирую положить ленту и\или кирпич битый. Кирпич обязательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Дано: 1. Планирую прокладку кабеля в земле длина трасы 34 метра. кабель ВБбШв 4*2,5. 2. В этой же траншее хочу положить 25-ю пластиковую трубу в ней будет вода из колодца. 3. Глубина траншеи 1 метр. Вопросы: 1. Достаточная глубина? 2. На каком растоянии пластик от электрики? Или можно скрутить их вместе изолентой? 3. В низ траншеи песок обязательно сыпать? 4. Сверху планирую положить ленту и\или кирпич битый. Кирпич обязательно? Я бы для воды сделал 1.5 метров,для кабеля достаточно..Разделил бы глубиной и прослойкой..Не надо Их изолентой целовать.. Песок не обязательно,так как вода будет ниже кабеля Кирпич можна накинуть сверху,чтобы ленту не покупать,это если Свой Дом и Ты знаешь что под кирпичом находится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Разделил бы глубиной и прослойкой..Не надо Что действительно не надо, так это советовать подобное. Ссылка на типовик elektropostavka.ru/files/1/a5-92.1.pdf , в котором чертеж А5-92-17 коротко и ясно показывает как надо делать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Я бы для воды сделал 1.5 метров, потому что? Не надо Их изолентой целовать.. потому что что? Песок не обязательно,так как вода будет ниже кабеля и что? Кирпич можна накинуть сверху,чтобы ленту не покупать,это если Свой Дом и Ты знаешь что под кирпичом находится... кирпич тычком на всю длину траншеи дешевле ленты, да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Доброго дня. Маю контактор АВВ ESB 24-04-00 ( точно такий, як на картинці, тільки нормально замкнутий ). Треба підключити через нього ТЄН 9кВт Чи можна це зробити так, щоб перед контактором фаза розділяється на три, а після контактору знову сходиться в одну? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Доброго дня. Маю контактор АВВ ESB 24-04-00 ( точно такий, як на картинці, тільки нормально замкнутий ). Треба підключити через нього ТЄН 9кВт Чи можна це зробити так, щоб перед контактором фаза розділяється на три, а після контактору знову сходиться в одну? Можно. Но как оно работать будет, ведь контакты НЗ? Т.Е. чтобы отключить ТЭНы, на катушку нужно подать питание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Можно. Но как оно работать будет, ведь контакты НЗ? Т.Е. чтобы отключить ТЭНы, на катушку нужно подать питание. То не питання. Для цього в мене є ось така іграшка з термопарою. Там два ключі, замкнутий та вимкнутий, тож не проблема вірно запитати будь який контактор. Мене цікавила виключно допустимість розподілу навантаження по трьом контактам. Дуже дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 То не питання. Для цього в мене є ось така іграшка з термопарою. Там два ключі, замкнутий та вимкнутий, тож не проблема вірно запитати будь який контактор. Мене цікавила виключно допустимість розподілу навантаження по трьом контактам. Дуже дякую. Еще есть совет - через какое то время замеряйте ток на каждом из контактов. Просто может так произойти что один подгорит, из за включений - отключений, и нагрузка на остальных увеличится. У меня АВВ-шные выгорали за год - полтора в подогревах бассейнов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Мене цікавила виключно допустимість розподілу навантаження по трьом контактам. Дуже дякую. Не допустимо - контакти вмикаються/вимикаються не одномоментно. Один обов'язково буде замкнений раніше, ніж другий (третій). Вся нагрузка піде по першому, який буде значно сильніше зношуватися (якщо взагалі не залипне). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 (змінено) Почему же не допустимо? Как же тогда быть с эл. двигателями, мы их что, преднамеренно изнашиваем, подавая две фазы, к примеру? У них временная разбежность в микросекундах. Да, бывает что подгорают, но как же тогда ими управлять? Змінено 12 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Не допустимо - контакти вмикаються/вимикаються не одномоментно. Один обов'язково буде замкнений раніше, ніж другий (третій). Вся нагрузка піде по першому, який буде значно сильніше зношуватися (якщо взагалі не залипне). Я так розумію, що усі 4 контакти замикаються однією колодкою. Тож, затримка при вмиканні чи вимиканні буде навіть не міллісекунди, а мікросекунди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Я так розумію, що усі 4 контакти замикаються однією колодкою. Тож, затримка при вмиканні чи вимиканні буде навіть не міллісекунди, а мікросекунди. Для большей надежности перемыкайте все 4 контакта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Почему же не допустимо? Как же тогда быль с эл. двигателями, мы их что, преднамеренно изнашиваем, подавая две фазы, к примеру? У них временная разбежность в микросекундах. Да, бывает что подгорают, но как же тогда ими управлять? Так контактор по его паспорту рассчитан на суммарный ток 24 А. А тут надо коммутировать ТЭН на 9 кВт. Если один контакт будет замыкаться раньше друих, то заведомо будет хорошая такая перегрузка. Тем более нет никакой гарантии, что токи распределяться равномерно. Я бы сделал так: продал бы этот и купил другой контактор. И вот тут вообще 4 кВт коммутируемый двигатель electrica-shop.com.ua/m/p116-kontaktor_modulniy_abb_esb24-04_24_ampera_230v_4n-z 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 (змінено) Так контактор по его паспорту рассчитан на суммарный ток 24 А. А разве в них не каждый контакт способен пропустить 24А? По принципу 3 полюсного АВ, где каждый из отдельно взятых АВ способен пропустить указанный номинал. ЗЫ Таки да, Магирус, вы правы, слабовастенький будет! Прошу прощения у ТС за смуту, только что обратил внимание на его номинал. А я все думаю - че ж щиты у бассейнщиков горят? А после замены пускателей на более мощные все Ок! А они устанавливают пускатели с номиналом, равным номиналу АВ. Да, еще... при АС -1 (а это и есть подключение ТЭНов),его суммарная номинальная коммутирующая способность составит 24 Х4 = 96А. Так что вопрос спорный. Или я может чего то не так понял? С удовольствием прочту мнение коллег. Однако у меня остается вопрос - от чего же горели контакторы в щитах нагрева бассейнов. Я склоняюсь к мысли что таки АВВ гуано. ИМХО, разумеется. Змінено 12 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 1. Достаточная глубина? Для кабеля - достатня, якщо траншея не перетинає вулицю (п. 2.3.60 ПУЕ). Для води - згідно п. 12.41 ДБН В.2.5-74:2013: 12.41 Глибину закладання труб, рахуючи до низу, рекомендується призначати за даними інженерно-геологічних вишукувань на 0,5 м більше ніж глибина проникнення в ґрунт нульової ізотерми для малосніжної зими. Закладання труб вище глибини проникнення в ґрунт нульової ізотерми допускається за умов вжиття заходів, які запобігають: пошкодженню трубопроводів, стикових з’єднань, арматури внаслідок замерзання води та утворенню недопустимих залишкових температурних напружень; недопустимому зниженню пропускної здатності трубопроводу в результаті утворення крижаних пробок; деформації ґрунту. При прокладанні трубопроводів у ґрунтах, що можуть промерзати, необхідно застосовувати морозостійкі матеріали для труб і елементів їх стикових з’єднань. 2. На каком растоянии пластик от электрики? Или можно скрутить их вместе изолентой? Згідно п. 2.3.63 ПУЕ відстань складає 0,5 м. Зкручувати ізолентою не вийде. 3. В низ траншеи песок обязательно сыпать? Згідно п. 2.3.58 ПУЕ: Прокладають кабелі безпосередньо в r'рунті в траншеях на відстані від стінок траншеї, не меншій ніж 0,1 м, з підсипанням під кабель шару грунту товщиною 0,1 м, який має складатися з просіяного грунту без камінців, будівельного сміття та шлаку. Таким самим r'рунтом засипають кабель до висоти 0,1 м від верху кабелю або кабельної групи. 4. Сверху планирую положить ленту и\или кирпич битый. Кирпич обязательно? Достатньо щось одне: або сигнальну стрічку, або механічний захист (згідно п. 2.3.69 ПУЕ). Робити і те і те не заборонено, але це збільшує затрати. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 все-равно последует вопрос - а песок сыпать обязательно? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 все-равно последует вопрос - а песок сыпать обязательно? ))) И будет ответ:Не обязательно,если камушков в земле нету...Бронь все таки.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 связь наличия брони и камушков в ПУЭ не раскрыта 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 связь наличия брони и камушков в ПУЭ не раскрыта Песок лОжат, чтобы сгладить землю от камушков..И не надо придумывать еще от чего то Тем более у Себя во дворе..Это же не по улице тянуть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Почему же не допустимо? Как же тогда быть с эл. двигателями Потому что недопустимо. Контактор - не электродвигатель. Ранее я выкладывал нормативку. Повторяться не вижу смысла, спорить не намерен. Добавлено через 1 минуту Я так розумію, що усі 4 контакти замикаються однією колодкою. Тож, затримка при вмиканні чи вимиканні буде навіть не міллісекунди, а мікросекунди. Цього досить для нерівномірного зносу, що викличе через деякий час протікання всього навантаження лише через одну пару контактів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Я так розумію, що усі 4 контакти замикаються однією колодкою. Тож, затримка при вмиканні чи вимиканні буде навіть не міллісекунди, а мікросекунди. Десь колись читав, що ця різниця часу може сягати не більше 0,05 с для категорії АС1 (саме стосовно модульних контакторів АВВ). Лінк зараз не знайду, але точно пам'ятаю цю цифру - 0,05 с. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 (змінено) Десь колись читав, що ця різниця часу може сягати не більше 0,05 с для категорії АС1 (саме стосовно модульних контакторів АВВ). Лінк зараз не знайду, але точно пам'ятаю цю цифру - 0,05 с. АС1 - АС3 это номинальная коммутирующая способность аппарата, и она зависит от вида нагрузки (категории применения): АС-1 Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка АС-2 Пуск и торможение противовключением электродвигателей с фазным ротором АС-3 Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей (может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма) Змінено 12 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Контактор - не электродвигатель. Конечно нет. Эл. двигатель это электрическая машина, а контактор всего лишь коммутирующий аппарат. Используемый для запуска, обеспечения работы и торможения, если конкретно об эл. двигателях разговор. Ранее я выкладывал нормативку. Повторяться не вижу смысла, спорить не намерен. Ранее много чего выкладывали, и все больше с позиции "я начальник, ты дурак", однако каждый остался при своем мнении. Спорить и не нужно, есть два мнения, пусть ТС принимает решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 То не питання. Для цього в мене є ось така іграшка з термопарою. Там два ключі, замкнутий та вимкнутий, тож не проблема вірно запитати будь який контактор. Мене цікавила виключно допустимість розподілу навантаження по трьом контактам. Дуже дякую. Люди о чем вы шепчете? Подключать ТЭН через нормально-замкнутый контакт? То есть сгорела катушка в контакторе и понеслась пи... по кочкам? Это же элементарное пренебрежение безопасностью. Оно то конечно можно и в бетономешалке трусы стирать... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз