Игорь&Ира Опубліковано: 2 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2018 можно и такую поставить У меня такая на 32 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Ну вот сегодня купил я Дифференциальный автомат ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) Укрем Аско A0030010008. А сейчас просмотрел характеристики пишут - Максимальная отключающая способность 4,5 кА. А я планирую нагрузку бойлер 2кВт и кран проточный 3кВт. Всего - 5кВт. Так что ж будет выбивать этот диффавтомат при одновременном включении этих нагрузок ? Покупать отдельный на бойлер 2 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Путаете кВатты с кАмперами. Мощность с током. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Ну вот сегодня купил я Дифференциальный автомат ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) Укрем Аско A0030010008. А сейчас просмотрел характеристики пишут - Максимальная отключающая способность 4,5 кА. А я планирую нагрузку бойлер 2кВт и кран проточный 3кВт. Всего - 5кВт. Так что ж будет выбивать этот диффавтомат при одновременном включении этих нагрузок ? Покупать отдельный на бойлер 2 кВт? Щось я текст не зрозумів. Але ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) на ваше навантаження буде нормально працювати. Правда недолюблюю я АСКО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Ого...аж 32А)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Зря купили... Отключающая способность - 4500 А (т.е. при 230В 1000 кВт). Всего 5 кВт нагрузки он-то пропустит... И если характеристики не завышены то даже не расплавится. Но учитывая характер нагрузки - а именно проточник и бойлер - выбросьте каку и возьмите настоящий дифавтомат, электромеханический. Экономия тут неуместна. К тому же и ток утечки неплохо было бы взять 10 мА (0,01 А), а не 30 мА (0,03 А). В вашем случае это особо актуально. Это не эфемерная утечка в стиральной машинке. Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 ... Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать. Без желания подколоть. Хочу понять логическую цепочку. Как пробой на бойлере/проточнике дойдёт аж до воды из лейки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Зря купили... Отключающая способность - 4500 А (т.е. при 230В 1000 кВт). Всего 5 кВт нагрузки он-то пропустит... И если характеристики не завышены то даже не расплавится. Но учитывая характер нагрузки - а именно проточник и бойлер - выбросьте каку и возьмите настоящий дифавтомат, электромеханический. Экономия тут неуместна. К тому же и ток утечки неплохо было бы взять 10 мА (0,01 А), а не 30 мА (0,03 А). В вашем случае это особо актуально. Это не эфемерная утечка в стиральной машинке. Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать. На 10мА 25А-32А навряд щось можна купи нормальне. Все китай. Варіант Hager CC216J але на такі навантаження потрібно 2 окремих і цінник мініму 4хАСКО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Без желания подколоть. Хочу понять логическую цепочку. Как пробой на бойлере/проточнике дойдёт аж до воды из лейки? За от 15 до 24милисекунд:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Без желания подколоть. Хочу понять логическую цепочку. Как пробой на бойлере/проточнике дойдёт аж до воды из лейки? Легко. Цим літом таке трапилось в моїх знайомих через пошкоджений ТЕН в бойлері. Жінку знайомого добротно пощіпало в душі, добре, що не встигла повністю зайти, а лише руку підсунула. В цей же день диф. автомат поставили і бойлер осблужили) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Как пробой на бойлере/проточнике дойдёт аж до воды из лейки? Если пробой на воду будет. А вода - электропроводная обычно. Это, конечно, худший из возможных сценариев. Хотя я тут вспомнил - там же проточник для кухонной мойки Делимано? Под ним душ принимать не получится. И подключен проточник обычной вилкой - легко может быть нарушен заземляющий контакт. Банальная переноска двухпроводная. Так что УЗО нужно. На 10мА 25А-32А навряд щось можна купи нормальне. Так, ви праві. Зазвичай на 10 мА до 16 А пристрої зустрічаються. І цінник не гуманний. Ну тоді хоча б взяти на 30 мА, але працюючий ПЗВ в будь-яких умовах. Електромеханічний, від надійного виробника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Да сейчас кругом металопласт или сшитый полиэтилен, или тот же ППР. Розвязка же есть , не должен ток по башке с напором ударить. А щипать может легко, если ранка хоть маленькая быть. Ну то таке, раз на раз не приходиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Да сейчас кругом металопласт или сшитый полиэтилен И дистилят? Розвязка же есть Оптопарой ТЭН от сети отвязан? Или трансформатором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 И дистилят? Денатурат:D Добавлено через 1 минуту Оптопарой Витой парой, витой парой - экранированной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simplyvitalya Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 добрый вечер. столкнулся с ребусом, нужна помощь знающих в этой теме людей. дано. общий коридор на этаже в многоквартирном доме 80х лет посторойки. 1. висит лампочка. работает по принципу: вкрутил до упора - горит, чуть выкрутил - не горит. под ней есть выключатель. работает по принципу: что нажал, что не нажал - толку нет. 2. разобрал выключатель. 2 провода (люминий): левый светится на индикаторе, правый - нет. 3. разобрал плафон. есть 4 провода. два левых не светятся, два правых светятся. 4. отключил левую пару проводов от плафона: 1 из них светится. 2 - нет. на выключателе оба стали светиться. 5. разъединил все 4 провода на плафоне. больше нигде индикаторная отвертка не светится. хотелось бы: сделать нормальный свет при включенном выключателе и соответственно его отсутствие - при выключенном. подозреваю, что когда-то выключатель "подгорел" и свет на плафон подали "мимо него". реально ли сделать свет самому и каким образом найти фазу? заранее благодарен за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 ... Это не эфемерная утечка в стиральной машинке. Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать. Если тен прогниёт и туда попадёт вода , то ток утечки по наименьшему сопротивлению будет стремиться к корпусу бака /проводу PE чем вызовет отключение питание через УЗО/дифавтомат , нежели будет стремиться по трубам через душ попасть на голову мирных граждан . Заземлённый бак зашунтирует , а потом УЗО отключит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 будет стремиться к корпусу бака /проводу PE чем вызовет отключение питание через УЗО/дифавтомат 1). Если это самое РЕ есть. 2). Если УЗО/ДА исправны. О чем же и речь - АСКО спокойно может не сработать. Заземлённый бак зашунтирует Если он заземлен. Если УЗО Аско сработает. Поэтому предлагаю хотя бы одно ЕСЛИ убрать - поставить УЗО/ДА, который СРАБОТАЕТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Учитывая что бак бойлера может быть покрыт стеклянной глазурью а трубы быть из пластика то при пробое ТЭНа в воду - можно вполне прилично потанцевать. А электронный диф Аско - это деньги выброшенные в мусор. Купите или Хагер или Шнайдер или Итон - они электромеханического типа. Правда у Шнайдера есть "дешевые" электронные дифавтоматы - вот их не стоит брать, так же как и Аско, Энекст, ЭлектроАд , ИЭК и прочая китайщина. Добавлено через 17 минут добрый вечер. столкнулся с ребусом, нужна помощь знающих в этой теме людей. дано. общий коридор на этаже в многоквартирном доме 80х лет посторойки. 1. висит лампочка. работает по принципу: вкрутил до упора - горит, чуть выкрутил - не горит. под ней есть выключатель. работает по принципу: что нажал, что не нажал - толку нет. 2. разобрал выключатель. 2 провода (люминий): левый светится на индикаторе, правый - нет. 3. разобрал плафон. есть 4 провода. два левых не светятся, два правых светятся. 4. отключил левую пару проводов от плафона: 1 из них светится. 2 - нет. на выключателе оба стали светиться. 5. разъединил все 4 провода на плафоне. больше нигде индикаторная отвертка не светится. хотелось бы: сделать нормальный свет при включенном выключателе и соответственно его отсутствие - при выключенном. подозреваю, что когда-то выключатель "подгорел" и свет на плафон подали "мимо него". реально ли сделать свет самому и каким образом найти фазу? заранее благодарен за совет Виталий - если вы не можете найти фазу - мой совет - вызовите профессионального электрика. Дело в том что если вы по ошибке под напряжением замкнете цепь питания освещения, а там как правило ужа-ужас - то выгорит очень нехилый кусок проводки неизвестно с чем еще за компанию Так что лучше не рискуйте. Не в обиду. Это не потому что лень объяснять а просто объяснять нужно челу с каким то базовым уровнем. И поиск фазы этот уровень априори подразумевает. Еще раз прошу не обижаться. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simplyvitalya Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Виталий - если вы не можете найти фазу - мой совет - вызовите профессионального электрика. Дело в том что если вы по ошибке под напряжением замкнете цепь питания освещения, а там как правило ужа-ужас - то выгорит очень нехилый кусок проводки неизвестно с чем еще за компанию Так что лучше не рискуйте. Не в обиду. Это не потому что лень объяснять а просто объяснять нужно челу с каким то базовым уровнем. И поиск фазы этот уровень априори подразумевает. Еще раз прошу не обижаться. я не обижаюсь. оно то все правильно. с одной стороны. только врядли ко мне приедет профессиональный электрик повесить лампочку, правда? тем более в общем коридоре. и уж точно в этом вопросе не высшая математика. неразбериха как раз из-за какого-то "профессионального" электрика и произошла. вместо того, чтобы подчинить выключатель - запитали лампочку через жопу. не обижайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 я не обижаюсь. оно то все правильно. с одной стороны. только врядли ко мне приедет профессиональный электрик повесить лампочку, правда? тем более в общем коридоре. и уж точно в этом вопросе не высшая математика. неразбериха как раз из-за какого-то "профессионального" электрика и произошла. вместо того, чтобы подчинить выключатель - запитали лампочку через жопу. не обижайтесь. Ну почему же не придет? На метро Лыбедскую чай не в Париж ехать. Я вот не брезгую всякими работами. Но вот к примеру вы пишите что разъединили все провода, и у вас на них нет фазы, а она ДОЛЖНА быть на одном проводе. Как по вашему мы должны разгадывать в дальнейшем этот ребус? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Учитывая что бак бойлера может быть покрыт стеклянной глазурью а трубы быть из пластика то при пробое ТЭНа в воду - можно вполне прилично потанцевать. Бак обязательно покрыт глазурью , но корпуса самих тенов заземлёны на съёмную крышку где и установленна клема заземления (PE) . Прохождение тока по самому глазурованому баку , совсем не обязательно Добавлено через 9 минут ... Если это самое РЕ есть. ... ... Если он заземлен ... Я вообще не понимаю как установщики бойлеров подключают эти бойлера в домах постсоветского реализма с двух проводными сетями , без переделки ввода . А порой по слухам за такие смешные деньги , что если учитывать стоимость УЗО/дифавтомат и кабеля , то они походу безплатно подключают . Добавлено через 43 минуты АСКО спокойно может не сработать. Можно с эмитировать ситуацию утечки тока на каструлю с водой заземлённую на РЕ . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Я вообще не понимаю как установщики бойлеров подключают эти бойлера в домах постсоветского реализма с двух проводными сетями , без переделки ввода . А откуда там PE взяться? Его там нет и врядли когда появится. Вот только диф-защита и поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 А откуда там PE взяться? Его там нет и врядли когда появится. Вот только диф-защита и поможет. В этажном щите нулевой провод является PEN-ом , на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ , второй провод (синий) от этого PEN-а через счётчик на колодку N Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Ну вот сегодня купил я Дифференциальный автомат ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) Укрем Аско A0030010008. А сейчас просмотрел характеристики пишут - Максимальная отключающая способность 4,5 кА. А я планирую нагрузку бойлер 2кВт и кран проточный 3кВт. Всего - 5кВт. Так что ж будет выбивать этот диффавтомат при одновременном включении этих нагрузок ? Покупать отдельный на бойлер 2 кВт? На ток утечки он сработает, но вот на сверхтоки (при работе каждого потребителя в отдельности) его будет многовастенько. Установите на каждый потребитель дополнительно АВ: на бойлер 10А, на проточник 16А, и будет вам счастье. А Максимальная отключающая способность 4,5 кА. это ток, при котором прибор спосибен отключиться без разрушения. Так что ж будет выбивать этот диффавтомат при одновременном включении этих нагрузок ? Нет, не будет. Суммарный ток двух потребителей 5кВт Х 4,5 А = 22,5А. У вас же номинал 32. Так Шо АВ на нагрузки обязательно устанавливайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 В этажном щите нулевой провод является PEN-ом ,на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ , второй провод (синий) от этого PEN-а через счётчик на колодку N Ну как бы так делать нельзя при двухпроводке. Да и сечение нуля в этажном щите может быть не таким как нужно. Только спасет реконструкция щитовой, которая может быть а может и не быть)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...