Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Да. Будет работать.

 

А вот у меня АСКА, при отсутствии одной фазы, работать не хочет. Причем, при наличии трех, работает исправно.

Вариант электронного не рассматриваю, т.к. еще не встречал трехфазные электронные УЗОшки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня АСКА, при отсутствии одной фазы, работать не хочет.

Вариант электронного не рассматриваю, т.к. еще не встречал трехфазные электронные УЗОшки.

А вот вы его таки разберите и посмотрите.

Мало ли - вдруг там таки есть усилитель? :D

И собственно по сути: не работает при отсутствии любой из трех, произвольной фазы или какой-то определенной?

 

Вопрос как я понимаю был про УДТ типа Hager, AEG, Merlin Gerin. АСКО вроде не упоминался.

Hager и MG четырехполюсные у меня есть в наличии - работают. АЭГ'а к сожалению нет.

Из рабоче-крестьянского есть IEK селективный - работает. Правда не все комбинации проверял. Допускаю что не работает в некоторых случаях.

 

По идее если АСКО не работает, нужно его разобрать и посмотреть почему он не работает. Что там, как, и к чему подключено, соответствует ли схеме на корпусе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот вы его таки разберите и посмотрите.

Мало ли - вдруг там таки есть усилитель? :D

 

Если честно, то жлоблюсь, оно у меня во временном щите стоит.

Вот раздобуду другое, тогда это пойдет на препарацию.

Комбинации проверял разные, но работает только при наличии трех фаз. :confused:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо понимать, что там внутри аппарата.

Потому что если УДТ не работает при пропадании фазы и это не предусмотрено регламентирующим данное устройство документом IEC. Никак об этом не упоминается в документации - то такое УДТ как бы бесполезный хлам в аварийной ситуации.

 

А какой ток утечки вы моделировали?

 

Добавлено через 23 минуты

Вы точно все комбинации проверили?

Помню, вроде у какого-то Мюллера четырехполюсного, тестовый резистор подключен был на линейное напряжение, ну как бы вариант для подключения двигателя треугольником.

 

Добавлено через 35 минут

Ну по идее оно ж сравнивает то что протекает через фазы и сумма должна вернуться в нулевом проводнике.

Не совсем.

Оно сравнивает "сколько вошло" и "сколько вышло", условно по правилам Кирхгофа. Собственно при измерениях (не питании устройства) нейтральный проводник равнозначен линейным, его может и не быть вовсе.

 

А по поводу "вернуться в нулевом проводнике"... Так как ток у нас переменный, то "возвращается" он только половину периода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо понимать, что там внутри аппарата.

Потому что если УДТ не работает при пропадании фазы и это не предусмотрено регламентирующим данное устройство документом IEC. Никак об этом не упоминается в документации - то такое УДТ как бы бесполезный хлам в аварийной ситуации.

 

Меня этот вопрос мучает еще с того времени, когда (пи)звездануло током.

Прикиньте - работаете вы в котедже, где нибудь на 3-м эт. нужно отключить питание, а спускаться вниз проблематично, т.к. нормальной лестницы нет. Перекорачиваете нейталь с землей, понимая что УЗО-шка сработает, и продолжаете работать. И тут вас (пи)звездит...

 

А какой ток утечки вы моделировали?

 

Контролька 60 Вт. это порядка 270 мА.

 

Вы точно все комбинации проверили?

 

Да, все. При отключении одной из фаз (не важно какой), УЗО-шка становится кирпичем. При наличии всех трех - работает нормально.

 

 

К стати, похожую ситуацию встречал и у Шнайдеровских ДифАВ Изи9 (2- полюсных) - при срабатывании на утечку, после взведения рычага он повторно не срабатывает на утечку, нужно перед взведением обязательно нажать "Тест".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну хотелось бы выключать розетки уличные каждый раз, когда уходим из дому.
а нащо? а то може й мені таке треба )))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а нащо? а то може й мені таке треба )))

 

Вы ушли, а ушлые соседи сходу запитывают свои домохозяйства от переноски к Вашей розетке.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От возможности подключить болгарку и срезать петли-решетки. Я так думаю. У себя на даче все внешние розетки поубирал.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От возможности подключить болгарку и срезать петли-решетки. Я так думаю. У себя на даче все внешние розетки поубирал.

 

так кто ж оставляет запитанными внешние розетки когда никого нет дома:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так кто ж оставляет запитанными внешние розетки когда никого нет дома:)

не простіше включати зовнішню розетку тоді коли збираєся користуватися?

вважаю що таких включень буде набагато меньше ніж виключень коли залишаєшь будинок без нагляду

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не простіше включати зовнішню розетку тоді коли збираєся користуватися?

вважаю що таких включень буде набагато меньше ніж виключень коли залишаєшь будинок без нагляду

 

одно другому не мешает.

мастер-выключатель ничем не мешает иметь отдельное включение\выключение уличных розеток.

которые надо не забыть выключить после того как включал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не простіше включати зовнішню розетку тоді коли збираєся користуватися?

вважаю що таких включень буде набагато меньше ніж виключень коли залишаєшь будинок без нагляду

 

Ну я пока в доме не живу, но запитаными оставлять уличные розетки, даже если уезжаеш на работу, кажется мне стрёмным. Может, конечно, я слишком волнуюсь там, где не стоит. Но и автомат постоянно переключать тоже, думаю, неудобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От возможности подключить болгарку и срезать петли-решетки.

 

Отличная идея. И не надо таскать газовый аппарат с 2-литровыми баллонами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отличная идея. И не надо таскать газовый аппарат с 2-литровыми баллонами.

 

Или болгарку с аккумулятором :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я пока в доме не живу, но запитаными оставлять уличные розетки, даже если уезжаеш на работу, кажется мне стрёмным. Может, конечно, я слишком волнуюсь там, где не стоит. Но и автомат постоянно переключать тоже, думаю, неудобно.

 

От чего тогда не сделать общий выключатель питания на весь дом, кроме линий жизнеобеспечения дома, разумеется?

По реализации - контактор в щит + выключатель возле вх. двери.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От чего тогда не сделать общий выключатель питания на весь дом, кроме линий жизнеобеспечения дома, разумеется?

По реализации - контактор в щит + выключатель возле вх. двери.

Общий будет тоже)) но вот не думаю, что каждый день будем всё отключать, когда уходим. Вот меня, например, раздражает, что сбиваются настройки времени на духовке, микроволновке и т д при отключении света. Или, думаете, не заморачиваться ещё и с отдельным выключателем на розетки уличные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но вот не думаю, что каждый день будем всё отключать, когда уходим.

Сдается мне, что хорошо бы вам в семье обсудить свои привычки и пожелания по автоматизации электроснабжения в доме. А то вы выносите на форум проблемы по кусочкам и получаете на них ответ, но когда эти кусочки соберутся в щите - это может быть очень громоздким, неудобным и недешевым решением. И тогда либо смиритесь, либо начнете все сначала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сдается мне, что хорошо бы вам в семье обсудить свои привычки и пожелания по автоматизации электроснабжения в доме. А то вы выносите на форум проблемы по кусочкам и получаете на них ответ, но когда эти кусочки соберутся в щите - это может быть очень громоздким, неудобным и недешевым решением. И тогда либо смиритесь, либо начнете все сначала.

 

Ну в семье обсудили, что могли. Цену всего уже тоже сложили, остались небольшие "моменты", за которые или сомневаемся или надо уточнить вот тут на форуме)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Общий будет тоже)) но вот не думаю, что каждый день будем всё отключать, когда уходим. Вот меня, например, раздражает, что сбиваются настройки времени на духовке, микроволновке и т д при отключении света. Или, думаете, не заморачиваться ещё и с отдельным выключателем на розетки уличные?

 

Именно так и думаю. Накой бес забивать щит всякой фигней? А что до использования уличных розеток злоумышленниками - так ведь и замки придуманы для честных людей. Достаточно объединить их в одну группу, и подключить на отдельный аппарат защиты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что до использования уличных розеток злоумышленниками - так ведь и замки придуманы для честных людей. Достаточно объединить их в одну группу

 

Замки и розетки - объединить в одну группу?! :shock:

 

:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дъявол кроется в мелочах! :)

:) Я поддерживаю это высказывание.:)

В квартирном щитке на вводе что лучше ставить - автомат однополюсный - на фазу; или двухполюсный на фазу и 0 одновременно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так кто ж оставляет запитанными внешние розетки когда никого нет дома

Почитала... :rolleyes: какое-то собрание параноиков... гирлянды новогодние тоже включать будете только когда дома? Чтоб чужие глаза не глядели на красоту :lol:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...