ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 И опять про УЗО... Должно ли срабатывать трехфазное УЗО при подаче питания только по одной фазе и нажатии на кнопку TEST? При подачі живлення тільки на 1 фазу ПЗВ не спрацює. При натисканні кнопки ТЕСТ- спрацює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Дивно. Із трьох, що є в мене: Hager, Merlin Gerin, AEG при натискані на кнопку Тест, не спрацювало ні одне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Дивно. Із трьох, що є в мене: Hager, Merlin Gerin, AEG при натискані на кнопку Тест, не спрацювало ні одне. Они сработают только при наличии 3 фаз. Если хоть одна отсутствует, то УЗО превратится в дорогой кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Я чего то всегда думал что там на кнопку тест подачу подают из одной фазы. Там де схемка нарисованная прям на узо. У хагера так вот. Если подать фазу на этот контакт и нажать тест оно сработает. Этим способом должно трьохфазное узо работать в однофазке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Они сработают только при наличии 3 фаз. Если хоть одна отсутствует, то УЗО превратится в дорогой кирпич. Поправлю Вас. Якщо на 3 ф ПЗВ підключена лише одна фаза, воно спрацює від кнопки ТЕСТ в тому випадку, коли одна фаза підключеня на клему з якої береться живлення на тестовий опір в самому корпусі ПЗВ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Я чего то всегда думал что там на кнопку тест подачу подают из одной фазы. Там де схемка нарисованная прям на узо. У хагера так вот. Если подать фазу на этот контакт и нажать тест оно сработает. Этим способом должно трьохфазное узо работать в однофазке. Да, "Тест" обычно подключен между 1 контактом (фазой А) и "N", через гасящий резистор. А если она пропадет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А если она пропадет? Тест не сработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Тест не сработает. Причем не сработает не только от тестовой кнопки. Можете поиграться с той же контролькой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Проверил. Из трех трехфазных УЗО при питании только от одной фазы сработало только Merlin Gerin. Ни Hager ни AEG при различных комбинациях от кнопки Тест не сработали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Нет 3Ф узо . Ну по идее оно ж сравнивает то что протекает через фазы и сумма должна вернуться в нулевом проводнике. Если разница выше тока срабатывания - срабатывает. И не суть важно утечка на одной фазе или на двух-трех. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А для чего тогда кнопка ТЕСТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Проверил. Из трех трехфазных УЗО при питании только от одной фазы сработало только Merlin Gerin. Ни Hager ни AEG при различных комбинациях от кнопки Тест не сработали. Тільки що тестував EATON PF6/40/01 Спрацювало як і показано на схемі. При підключеній фазі на контакті 5. І дане ПЗВ працює і з 1 фазою. Скоріше всього у вас ПЗВ HAGER і AEG електронні, а MG електромеханічне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А для чего тогда кнопка ТЕСТ? Трехфазные УЗО расчитаны для трехфазных сетей, вот и используйте их по назначению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Тільки що тестував EATON PF6/40/01 Спрацювало як і показано на схемі. При підключеній фазі на контакті 5. І дане ПЗВ працює і з 1 фазою. А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет? Неужели вводное 3хфазное УЗО теряет смысл, если например, пропала 1 фаза из 3? Мне казалось, что должно работать в любом случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет? Неужели вводное 3хфазное УЗО теряет смысл, если например, пропала 1 фаза из 3? Мне казалось, что должно работать в любом случае Як бачимо, все залежить від вибору ПЗВ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Як бачимо, все залежить від вибору ПЗВ) Ну я так понял, что тестировали выше - только кнопкой. Пальцы в розетку никто не совал. Ну или у кого не сработало УЗО, не может написать больше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Трехфазные УЗО расчитаны для трехфазных сетей, вот и используйте их по назначению В данном случае вопрос не о применимости того или другого УЗО. Вопрос стоял так Должно ли срабатывать трехфазное УЗО при подаче питания только по одной фазе и нажатии на кнопку TEST? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Ось фото з варіантами підключення ПЗВ EATON. Як бачимо виробник сам вказує можливість 1 ф підключення. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Скоріше всього у вас ПЗВ HAGER і AEG електронні Определить сможете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Определить сможете? Хм. Теж електромеханічні. Так вони у Вас не спрацьовують при наявності витоку і підключеній 1 фазі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Почитайте вище. Не спрацьовують від кнопки Тест при живлені від однієї фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Определить сможете? Почитайте вище. Не спрацьовують від кнопки Тест при живлені від однієї фази. Не срабатывают т.к тестовая кнопка не завязана с нейтралью. Т.е. при ее нажатии нет имитации утечки. Вы контролькой попробуйте - между входом фазы и выходом нейтрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Не срабатывают т.к тестовая кнопка не завязана с нейтралью. Да, точно . Кнопка подключена между двумя фазами в "нерабочих" УЗО. В боевых условиях при одной фазе и наличии утечки обязано сработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Таки ДА. По схеме Merlin Gerin кнопка Тест между N и контактом 1. Творят, что хотят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет? Да. Будет работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...