Energon Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Стоит задача развести ввод 380В на две линии. От счетчика будет или СИП 16 мм или ВВГ 6 мм. Дальше нужно разделиться на ВВГ 6*5 и 4*5. Как это лучше сделать? Автоматами. Ставиться после счетчика 2шт автоматов 32 и 25А. И после них идет ваш ВВГ тоже 2 шт. Сечение у вас есть. Все... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Это, извините, заказ на работу или на проект? Тогда не в этом разделе. Где Вы увидели проэкт или заказ на работу? К Вам вопросов нет. Добавлено через 12 минут Автоматами. Ставиться после счетчика 2шт автоматов 32 и 25А. И после них идет ваш ВВГ тоже 2 шт. Сечение у вас есть. Все... Вопрос в том как правильно разделить четыре провода от счетчика на шесть (фазы), Разделить PEN не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Где Вы увидели проэкт или заказ на работу? К Вам вопросов нет. Добавлено через 12 минут Вопрос в том как правильно разделить четыре провода от счетчика на шесть (фазы), Разделить PEN не проблема. В боксе через автоматы. Какой и где он будет стоять, решать вам. В идеале это какой то там БМ или ящик с монтажной панелью.Или что то не ясно? P.S если вводной 25а или 32а, то можно автоматы не ставить. А разделить через клеммники. Их на рынке сейчас немеряно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Вопрос в том как правильно разделить четыре провода от счетчика на шесть (фазы), Разделить PEN не проблема. В щиток, бокс, ящик (не важливо що саме) на Дін рейку тулите 2 автомата. На один заводите те що з лічильника. Потім береться 3 фазна шинка і кидається з того автомата на інший. З виходів автоматів маєте от ті самі 6 проводів. До речі чому 6, а не 10? 3 фази + нейтраль (з лічильника) +земля і це все в 2 екземплярах. Якщо не хочете гратись з шинкою, то берете просто 3 шматка проводу того що від лічильника (по діаметру) і робите перемички. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 В щиток, бокс, ящик (не важливо що саме) на Дін рейку тулите 2 автомата. На один заводите те що з лічильника. Потім береться 3 фазна шинка і кидається з того автомата на інший. Вопрос можно? Если ввод будет СИП 16квадрат. Что вероятнее всего, потому что он дешевле. Как в одном зажиме совместить алюминий и медь?)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Вопрос можно? Если ввод будет СИП 16квадрат. Что вероятнее всего, потому что он дешевле. Как в одном зажиме совместить алюминий и медь?)) Це про шинку? Для того випадку написано наступне. Якщо не хочете гратись з шинкою, то берете просто 3 шматка проводу того що від лічильника (по діаметру) і робите перемички.Мені чомусь здається що вже всі знають що мідь і люмінь нізя. Тому просто в разі використання СІПа будуть не шинку брати, а шматками СІПа просто зроблять перемички. А людина яка витратиться на 3фазну шинку навряд чи буде з СІПом зв'язуватись. П.С. Хоча СІП після лічильника то є жорстко. Не зважаючи на ціну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Мені чомусь здається що вже всі знають що мідь і люмінь нізя. Тому просто в разі використання СІПа будуть не шинку брати, а шматками СІПа просто зроблять перемички. [л/QUOTE] Не советуйте больше никому такое пожалуйста )) дело в том что клеммы автоматов успешно зажимают до 25квадрат. А алюминий они мало того, что вообще плохо зажимают. Так Вы еще и советуете в одной клемме зажать все 32 квадрат вместе алюминия. Что черевато проблемами в будущем. В идеале нужно будет сделать переход нормальный с помощью клемм ( например с болтовым соединением) с алюминия на медь. А потом уже можно подать на автоматы. Я не знаю длинны СИП, но думаю оно того стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Нарешті допустили до компютера. З телефона не зовсім зручно. Всім дякую! Дещо прояснилось. Але не все. Є декілька питань. Моя ситуація: від основної ЛЕП до приставної опори на моїй ділянці, буде іти СІП (3 ф + PEN). На опорі в боксі лічильник, АВ32 до лічильника. Від лічильника планую вивести кусок кабелю до БМ-25, де і поділити ввід на дві лінії: одна на будинок, друга на гараж і т.п. та PEN на PE та N. А тепер питання: - чи можна від лічильника вивести ВВГ 4*6, або зразу два кабеля 4*6, коли до лічильника підходить СІП 16мм? - довжина кабелю 6*5 до будинку блилько 15м., 4*5 до гаража 35м. Чи обов'язково в БМ-25 ставити два автомати 32 і 25 А, при умові, що такі стоятимуть в РЩ будинку і гаража? Ввід буде підземним. - будинок в селі, лінії повітряні. Контур заземлення планую зробити біля приставної опори. Яку систему зазамлення вибрати ТТ чи TN-C-S? Всі лінії будуть захищені УЗВ. Заздалегідь, дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Відчуваю мене зараз знову поправлять. Якщо я зрозумів то БМка буде поруч з лічильником? Чи в парі метрів? Я б сказав не тільки можна після лічильника, а і бажано. ВВГ чи інший мідний кабель не тече як СІП. А підтягнути під пломбою не зможете.;) Але я б пускав один і його ділив в БМ ці. А от з автоматами подумайте що буде якщо в хаті буде щось потужне включене на 30А (я так розумію котел?), а в гаражі щось врубите на 20 А (наприклад зварку включите). Ні один ні другий не спрацює, а от загальний біля лічильника при сумарному 50 А , а номінальному 32 А?;) Я розумію що ситуація може ніколи в житті не трапитись. Але в себе я всі навантаження розкинув так що Вхідний автомат має найбільший струм, а всі гілки що за ним менший. Можливо я і дарма перестрахувався? Хоча бачив щиток в якому при вхідному автоматі на 20А стояло 25 на освітлення і 16 на розетки. До речі при таких довжинах не треба протипожежні УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 планую вивести кусок кабелю до БМ-25 закопайте люміній броню,не так дорого буде. де і поділити ввід на дві лінії: одна на будинок, друга на гараж то де буде він стояти?між будинком та гаражем?чи на гаражі чи на будинку? на мою дуику якщо далеко то люміній земля,якщо виходить повітря то мідь. ділити клемниками в щиті чи на вхід автомата люміній вихід мідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Думаю, що буде так: оскільки вхідний АВ32 буде стояти до лічильника, то з СІПом розпрощаюсь на його вході. Далі ВВГ 6*4 до лічильника, від нього тим же ВВГ до БМ25, де за допомогою перемичок між АВ32 і АВ25 розділю фази на дві лінії, PEN на корпус щитка куди і підключу контур заземлення, звідти ж N на шинку в щитку, а PE на шину заземлення. Це якщо буде TN-C-S. Якщо виберу ТТ, то PEN зразу на шину N, а PE з корпуса щитка. Якось так. А що скажуть профі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 А кто засомневается в написанном, рекомендую провести эксперимент- отполируйте царский пятак (там меди больше) и оставьте на воздухе. И купите медную, не луженную, гильзу. Пусть полежат пару недель, и сравните их цвет. К стати, по самому отполированному пятаку сразу будет видно что такое медь! як кажуть в народі "не плутайте грішне з праведним" (с) В электротехнической области применяется электротехническая медь. На это есть соотвтетствующие стандарты. То, что в нашей стране бардак, вовсе не означает, что нет законов - нет их исполнения и нет контроля. Хотите изучить этот вопрос - CSN EN 13602 "Copper and copper alloys - Drawn, round copper wire for the manufacture of electrical conductors" вам в помощь. Хотите ознакомиться с нормальным производителем кабельной меди - пожалуйста. www.elcowire.com/ Elcowire Group is a leading supplier of copper wire rod, wires, stranded conductors, profiles and overhead catenary systems in aluminum, copper and copper alloys. З Миколайчиком, Вас! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Думаю, що буде так: оскільки вхідний АВ32 буде стояти до лічильника, то з СІПом розпрощаюсь на його вході. Далі ВВГ 6*4 до лічильника,... Под АВ32 надо ВВГ по 6,0 кв.мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Согласен. Правильно будет 4х6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Добрый день всем. сколько примерно перегрузки выдерживает выдерживает автомат в 16 А (ИЕК)? Если я нагрузил его на приблизительно 4500-4700Вт на 4 минуты и он не вырубился, более вероятно, что это 25А ? 16А не будет так долго "держаться"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 тут гляньте, от характеристики зависит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 тут гляньте, от характеристики зависит т.е., судя из графика, автомат типа С может выдерживать 2-х кратную перегрузку по току (32А вместо 16А) в течении 10 минут??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 т.е., судя из графика, автомат типа С может выдерживать 2-х кратную перегрузку по току (32А вместо 16А) в течении 10 минут??? 12 сек на горячую, 250 сек на холодную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 12 сек на горячую, 250 сек на холодную. мда, тяжело так нагрузить, сейчас провода не позволят... А есть ли ещё какой-либо способ проверить номинальный ток автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Вы ж поймите - автомат это не прецизионный отсекатель нагрузки. Это защитный элемент, который имеет свои разбросы в достаточно широких пределах, тем более ИЭК. Если вам нужно отсекание нагрузки по точному значению тока - есть такие реле напряжения, где это можно настроить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Вы ж поймите - автомат это не прецизионный отсекатель нагрузки. Это защитный элемент, который имеет свои разбросы в достаточно широких пределах, тем более ИЭК. Если вам нужно отсекание нагрузки по точному значению тока - есть такие реле напряжения, где это можно настроить. Реле тока... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Электрики из облэнерго вынесли счётчик на улицу и кинули кусок говнопровода из какой-то ломкой алюминьки квадратов 6 (а то и меньше) на весь дом, примотав его скруткой к медному кабелю типа ВВГ (т.е. у меня получилось метров 5 алюминия и метров 20 меди между счётчиком и "щитком" в доме). Конечно, я буду заменять весь кусок, но проблема в том, что мне нужно уехать до середины января и домом будут пользоваться. Я так понимаю, худшее место - это место стыка алюминия с медью, но оно касается кирпичной кладки. Далее сам кабель (медная часть) идёт в металлической гофре по дереву, правда уходит в деревянные же перекрытия и там хз что, но надеюсь, что тоже в гофре. У меня вопрос - греться будет только место соединения меди с алюминием или весь провод тоже будет греться больше, чем если бы этого места стыка не было? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 грется будет место соединения, и то при нагрузке только. От него может нагреватся провод дальше, но не далее скажем полуметра. До средины января скрутка меди с алюминием не успеет пострадать особо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Подскажите реле реле времени на дин рейку для бойлера 2кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз