jenkins Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Арматура должна быть из земли или можно из бетона фундамента? Какой заземлитель вбить? Арматуру диаметром __ мм? 4-5 м вертикально вглубь? Добавлено через 1 минуту Уже понял. Но у меня гараж. Ддля гаража можно сильно не заморачиватся. Возьмите арматуру д16 и забейте по полтора метра кусками вдоль стены (внутри), 4 куска думаю с головой хватит. Сварите их одной полосой или такой же арматурой в одну цепь, и все. Стоимость заземления будет равна 10м арматуры д16 + немного сварки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Вся проблема в облаштуванні контура біля бокса, де все закатано в асфальт. 1 Штирь. Я давав Вам постлання на тему я то все виглядає. Можна як запропонували вище арматуру втулити. Дешево і сердито. 2 мішок холодного асфальту. Контур не посередині проїзду, а вздовж гаражів забити. А відводи тим асфальтом заробити. Не думаю що хтось їздить в 30 см від стіни. А від пішиків те все не посиплеться. П.С. До речі в гаражі яма є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 (змінено) Арматура должна быть из земли или можно из бетона фундамента? Какой заземлитель вбить? Арматуру диаметром __ мм? 4-5 м вертикально вглубь? Я использую заземлители Беттерман, они оцинкованные, и производитель гарантирует срок службы 30 лет. Если использовать арматуру, то токи стекания ее корродируют, и будут необходимы периодические замеры. По этой же причине немного стремно использовать просто торчащую из земли, лучше арматуру из фундаментов. Я не помню нормы, но диаметр арматуры для заземлителей должен быть что то не менее 22мм. Это не касается арматур из фундаментов. А если честно, то я бы в гараже вообще не заморачивался - накой нужны лишние расходы, разве что там будет какое то производство. Змінено 7 грудня 2017 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Я не помню нормы, но диаметр арматуры для заземлителей должен быть что то не менее 22мм. от 16 мм диаметром черной стали (от 12 мм оцинкованной стали) для горизонтальных штырей, от 10 мм для вертикальных. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Контур не посередині проїзду, а вздовж гаражів забити. Це тупик, в який всі гаражі трьох сторін виходять фасадами. Добавлено через 2 минуты До речі в гаражі яма є? Є і вже думаю в цьому напрямку. :D Добавлено через 2 минуты А если честно, то я бы в гараже вообще не заморачивался - накой нужны лишние расходы, разве что там будет какое то производство. Баба з воза, коням легше. Если так можно, то я не против. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Хочу повесить ящик с автоматами на фасаде дома (рядом с пластиковым ящиком, в котором счётчик). Фасад пенопластовый. Есть ли смысл под ящик (и под ящик со счётчиком заодно) прокладывать лист текстолита (чтобы, если что, не загорелся/не оплавился пенопласт)? Если да, то какой толщины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Есть. Будете спокойно спать. 10 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Есть. Будете спокойно спать. 10 мм. Это реально будет иметь смысл или Вы имеете ввиду, чтобы я успокоился, как с шапочкой из фольги? Есть 6 мм лист, этого недостаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 порекомендуйте підрозетники в ванну під гіпсокартон,чи є поглиблені?тому як зєднання буде в підрозетниках без коробок. зєднання зваркою або опресовкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 У Копос хороші коробки. Але трохи ціна кусаеться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 У Копос хороші коробки. Але трохи ціна кусаеться. Тарас,кинь ссилку в особисті на них де взяти можна..там не буде багато..головне якість.племіннику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Правильно ли я понимаю, что кабель, идущий по фасаду дома (пенопласт сверху), лучше засунуть в металлическую гофру, а не в пластиковую (наверное, ещё лучше в трубу, но это уже совсем другая история) и чем толще, тем лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 что кабель, идущий по фасаду дома (пенопласт сверху), лучше засунуть в металлическую гофру, а не в пластиковую Не факт (опуская тот факт, что и то, и другое - плохо). Смотря какая гофра и смотря какой пластик. Есть у меня кусок гофры, который только внешнее ее напоминает. А внутри - что-то типа пропитанного картона. А есть труба. Хоть и электротехническая для улицы, но за два года лежания на столе под навесом рассыпается под собственным весом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Не факт (опуская тот факт, что и то, и другое - плохо). Смотря какая гофра и смотря какой пластик. Есть у меня кусок гофры, который только внешнее ее напоминает. А внутри - что-то типа пропитанного картона. А есть труба. Хоть и электротехническая для улицы, но за два года лежания на столе под навесом рассыпается под собственным весом. трубу пока не могу, т.к. изгибы, там варить нужно целую металлоконструкцию, может быть, в будущем. Облэнерго вообще засунуло в какую-то самую дешёвую пластиковую гофру. Хочу заменить на что-то, хоть немного получше. Меня смущает металлическая гофра тем, что может банально начать ржаветь под открытым небом и дождём. А пластиковая - да чем угодно, начиная от деградации на солнце и кончая горючестью Может, есть какие-то более-менее проверенные фирмы? В Олди лежит металлическая гофра, на вид и толщину вроде как нормальная... Вот думаю, стоит или не стоит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 ... Я специально удалил все ваши "мысли рассуждения", вопрос - каким кабелем будете это все делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Я специально удалил все ваши "мысли рассуждения", вопрос - каким кабелем будете это все делать? "входящий" - СИП/АВВГ, "исходящий" - тот Драка, что Вы прислали Да, пользуясь случаем, хочу сказать "спасибо!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Если нужно небольшой кусок то есть идеальный вариант. Но дорогой. Шланг для газа из нержавеющей гофры: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Делаю поэтапную замену проводки в квартире, покомнатно Подскажите, как лучше заизолировать и замуровать в кирпичной стене старый алюминиевый кабель? Проблема в том, что это входящий кабель в распредкоробку из другой комнаты через стену (коробку я ликвидировал) и он останется под напряжением, а стену штукатурить нужно!!!!! Позже, когда начну менять проводку в другой комнате, я его обрежу, а сейчас такой возможности нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Делаю поэтапную замену проводки в квартире, покомнатно Подскажите, как лучше заизолировать и замуровать в кирпичной стене старый алюминиевый кабель? Проблема в том, что это входящий кабель в распредкоробку из другой комнаты через стену (коробку я ликвидировал) и он останется под напряжением, а стену штукатурить нужно!!!!! Позже, когда начну менять проводку в другой комнате, я его обрежу, а сейчас такой возможности нет Обрезаете голый алюминий, заворачиваете в петельку типа, сверху термоусадку (можно в два слоя), и поверх хорошую изоленту сматываете сначала каждый провод по отдельности а потом два вместе. Добавлено через 31 минуту Гофры. Долговечные уличные штуки - это полиэтилен и полиамид. Полиэтилен - дешешевый, долговечный, распространенный но очень горючий. Полиамид - дороже, долговечный, труднопокупабельный, трудногорючий. ПВХ гофры на улице даже "ультафиолетостойкие" черные которые - за пару лет (3-5) исчезают в самом прямом смысле полностью. Белые - исчезают по дороге из магазина домой Нержавейка гофра - вещь. Есть еще вариант - медные или алюминиевые трубы - не ржавеют. Ну медные правда зеленеют. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Если нужно небольшой кусок то есть идеальный вариант. Но дорогой. Шланг для газа из нержавеющей гофры: нет, там в сумме метров 10 набежит. Добавлено через 6 минут Нашёл металлорукав Р3-ЦХ-20 ИЭК. Из описания: Материал: оцинкованная стальная лента; уплотнение хлопчато-бумажной или асбестовой нитью. Металлорукав негерметичный РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА предназначен для предохранения проводов, кабелей и т. д. от механических повреждений, для вентиляционных систем и транспортирования порошкообразных и сыпучих веществ с температурой до +100°С - для рукавов с хлопчато-бумажным уплотнением (РЗ-ЦХ) и до +300°С - для рукавов с асбестовым уплотнением (РЗ-ЦА). Структура условного обозначения: РЗ-ЦХ 10 "Р" - рукав, "3" - тип 3 (три) - негерметичный, "Ц" - оцинкованная стальная лента, "Х"("А") - уплотнение хлопчато-бумажное (асбестовое), "10" - диаметр условного прохода, мм. Для наружной прокладки, как я понимаю, не подходит, только для внутренней? ЗЫ. Как это уплотнение хб? Оно же горючее. А второй вариант (асбест) ядовит. Тоже, вроде как, для внутренней прокладки не подходит Есть ещё вариант Р3-ЦП-18 ИЭК, в ПВХ оболочке. Но, как заметил выше jenkins, эта оболочка недолговечна. Добавлено через 12 минут Гофры. Долговечные уличные штуки - это полиэтилен и полиамид. Полиэтилен - дешешевый, долговечный, распространенный но очень горючий. а какой сакральный смысл засунуть провод в горючую гофру? Защитить от ультрафиолета там, где, в случае чего, гореть нечему? ПВХ гофры на улице даже "ультафиолетостойкие" черные которые - за пару лет (3-5) исчезают в самом прямом смысле полностью. Белые - исчезают по дороге из магазина домой ПВХ, насколько я знаю, тоже не относится к абсолютно негорючим материалам. Но лучше уж ПВХ, которое за пару лет придёт в негодность, чем полиэтиленовая гофра, правильно я понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 не знаю, что там у всех рассыпается. у меня труба гладкая от Копос, уже больше 10ти лет на улице стоит. и ничего не трескает и не отваливается. я ее на сантех хомуты через шпильку к фасаду дома прикрутил да и все тут. Добавлено через 1 час 34 минуты Тарас,кинь ссилку в особисті на них де взяти можна..там не буде багато..головне якість.племіннику. www.kopos.ua/site/novinky/novy/novinki-elektromontazhnykh-korobok-kpl-64-50-2-ld-i-kpl-68-70-ld.php Отакі. Пошукай в Чернівцях. Їх там повинно бути повно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 ЗЫ. Как это уплотнение хб? Оно же горючее. А второй вариант (асбест) ядовит. Тоже, вроде как, для внутренней прокладки не подходит Асбест ядовит, когда человек 50 лет работает на асбестовой фабрике без респиратора. На 51 году он начинает покашливать. Прокладка вряд ли будет давать хоть какой то гомеопатический эффект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 не знаю, что там у всех рассыпается. у меня труба гладкая от Копос, уже больше 10ти лет на улице стоит. Именно об этом и речь: электротехнические трубы разные бывают. И если брать - то не поскупиться и взять Копос, а не ИЕК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Подскажите в вытяжном вентиляторе с таймером одну фазу можно подать напрямую с автомата как и ноль, а вторую фазу через выключатель специально на таймер? Или обязательно две фазы должно через выключатель идти? П.с. Хочу подключить вентилятор через "выключатель" для звонка с возвратной-отключающейся кнопкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 через выключатель должна идти только фаза на таймер (управляющая). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз