Firetuf Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE. Аргументуйте, будь-ласка. 1. з точки зору НД. 2. з точки зору ТТХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Повна потужнiсть Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Аргументуйте, будь-ласка. 1. з точки зору НД. 2. з точки зору ТТХ. IEC 60173 По пункту 2 маю сумнiви... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 IEC 60173 По пункту 2 маю сумнiви... Не потрібно поспішати так з відповідями. (це порада) Стосовно Вашої цитати з НД: у нас проводки стаціонарні, де застосування гучких шнурів заборонено.\ Невже це все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Повна потужнiсть Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Firetuf, ПУЕ 1.7.31 "Провідники, спеціально передбачені як захисні, не можна використовувати з iншою метою." Менi шось здається, що жовто-зелений спецiально передбачений для цього. ПУЕ 1.7.144 "Захисні провідники повинні мати кольорове позначення у вигляді поздовжніх або поперечних жовтих і зелених смуг однакової ширини." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 цветовую маркировку давайте не трогать, такой продается кабель, он идет напрямую от выключателя к вытяжке. Схема подключения описанная мною ниже верна ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Схема подключения описанная мною ниже верна ? насколько вас понял - нет. к вентилятору идет три провода. Как - писал раньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 насколько вас понял - нет. к вентилятору идет три провода. Как - писал раньше. 3 провода, синий, коричневый и желто-зеленый N - синий общий ноль, L -коричневый, берет питание 220В до выключателя света Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя света. почему неправильно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 3 провода, синий, коричневый и желто-зеленый N - синий общий ноль, L -коричневый, берет питание 220В до выключателя света Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя света. N - ноль, брать в любом месте. L -фаза, брать до выключателя света. Т -фаза, брать после выключателя света. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 ноль где-то заземлен же?... В том то и проблема наших сетей, что нет гарантии, что он заземлен даже возле ТП, в лучшем случае у соседа свой контур на котором сидят все до поры до времени. РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять. Как проверить собственными силами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 В том то и проблема наших сетей, что нет гарантии, что он заземлен даже возле ТП, в лучшем случае у соседа свой контур на котором сидят все до поры до времени. РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять. не знаю. как у вас, но наше облэнерго, как перешло на СИП, так каждый абоненсткий отвод заземлен на арматуру столба. не фонтан, но хоть что-то Добавлено через 1 минуту Как проверить собственными силами? с точностью на уровне "по ощущениям" - то показометр на переменном токе между фазой и землей должен показывать как можно ближе к номиналу сети. если у вас 220 - то 220 если трансформатор нагружен - то меньше. но, повторюсь, как можно ближе к номиналу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 при этом дождевые черви вокруг контура полезут) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Уже много раз поднималась тема, но для себя так окончательного мнения и не сформировал, поэтому, в очередной раз, задам вопрос по разводке в квартире. Есть несколько линий, как освещения, так и розеток. Понятно, что будут объеденены в группы и заведены на соответсвующие автоматы. Но, можно, в пределах одной группы, тянуть 1 кабель, а в коробке сделать соединение - ответвления, а можно тянуть сегменты групп отдельными кабелями прямо к автомату, и уже под зажим автомата соединить и обжать несколько жил. Понятно, что во втором варианте больше расход кабеля, но не так чтоб уж очень кардинально повлиять на стоимость ремонта. В первом варианте, с распед. коробками, их придется делать необслуживаемыми и ломать голову, каким вариантом лучше соединять проводники. Где рамки разумного и достаточного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Уже много раз поднималась тема, но для себя так окончательного мнения и не сформировал, поэтому, в очередной раз, задам вопрос по разводке в квартире. Есть несколько линий, как освещения, так и розеток. Понятно, что будут объеденены в группы и заведены на соответсвующие автоматы. Но, можно, в пределах одной группы, тянуть 1 кабель, а в коробке сделать соединение - ответвления, а можно тянуть сегменты групп отдельными кабелями прямо к автомату, и уже под зажим автомата соединить и обжать несколько жил. Понятно, что во втором варианте больше расход кабеля, но не так чтоб уж очень кардинально повлиять на стоимость ремонта. В первом варианте, с распед. коробками, их придется делать необслуживаемыми и ломать голову, каким вариантом лучше соединять проводники. Где рамки разумного и достаточного? В пределах квартиры - делайте как удобнее и проще, там действительно разница в цене между разными вариантами практически никакая на фоне остальных затрат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 не знаю. как у вас, но наше облэнерго, как перешло на СИП, так каждый абоненсткий отвод заземлен на арматуру столба. не фонтан, но хоть что-то Добавлено через 1 минуту с точностью на уровне "по ощущениям" - то показометр на переменном токе между фазой и землей должен показывать как можно ближе к номиналу сети. если у вас 220 - то 220 если трансформатор нагружен - то меньше. но, повторюсь, как можно ближе к номиналу. В пределах квартиры - делайте как удобнее и проще, там действительно разница в цене между разными вариантами практически никакая на фоне остальных затрат. Делать буду не я. Я буду типа технадзора. Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода? И сколько их максимально можно обжать в один пучок? И если все-же делать распред. коробки, то в них соединять чем нынче правильно? Ваго не предлагать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода?Если это многопроволочные, а не монолитные. Некоторые производители автоматов допускают коммутировать необжатые. И сколько их максимально можно обжать в один пучок?Смотря чем обжимать. Если наконечником, то обычным (НШВИ) - один, а двойным (НШВИ-2) - два. Если гильзой (ГМЛ) - можно несколько. Но как потом гильзу в автомат впихнуть? Лучше коммутировать клеммами (как винтовыми, так и пружинными), а от клемм - в автоматы. Ваго не предлагать!Вы же для себя все решили? Так зачем спрашиваете? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Делать буду не я. Я буду типа технадзора. Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода? И сколько их максимально можно обжать в один пучок? И если все-же делать распред. коробки, то в них соединять чем нынче правильно? Ваго не предлагать! Соединения самые технологичные - гильзы и клемы на дин рейку. В автомат помоему только два провода можно совать. Распред коробки в квартире никчему. Сводите все в один-два щитка и там коммутируйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Провода в коробках соединять сваркой, опрессовкой. В щитовом наверное удобно и надежно как Инсан предлагал сделать. Поставить держатель клемм Ваго, и на Ваго соединить с автоматом. Но увеличите размер щита, и перегрузите его нулевыми и РЕ проводниками. И с таким количеством проводов он должен быть достаточно просторным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 У меня (и не только у меня) котейка пылесос боится, как некоторые ваго ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Я вам скажу большее существуют мини реле с сухими контактами, которые имеют катушку на 230 вольт. Контактор это такая себе дэбелая тетка а реле - девочка подросток. Ну если образно. Вот пусть ваше выходящее 230 из модуля и коммутирует это реле. А уж оно будет вам замыкать все что угодно. Так называемое "промежуточное" реле. а можете ткнуть меня в ссылку, где можно купить реле в Киеве? смотрю на аксиомаплюс, но знаний не хватает, что взять. Нужно управляющее напряжение 220В, а выход - сухой контакт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 какая цель? Контактор чем не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 какая цель? Контактор чем не подходит? есть Sonoff, которым я хочу замыкать контур отопления двухконтурного котла. А у Sonoff на выходе 220В, которые сразу убьют электронику котла. Самый дешёвый контактор стоит как полтора-два моих Sonoff. Предвижу вопросы - нет, включать и выключать весь котёл не вариант, возможно заклинивание насоса. Нет, программатор тоже не вариант, мне нужно удалённое управление, а не программа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Предвижу вопросы у меня лично новых вопросов нет Название Соноф ни о чем мне не говорит. Вопрос в цене, поэтому контактор не подходит? А Соноф есть, но он не подходит по функционалу? Какой тогда вывод?)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 у меня лично новых вопросов нет Название Соноф ни о чем мне не говорит. Вопрос в цене, поэтому контактор не подходит? А Соноф есть, но он не подходит по функционалу? Какой тогда вывод?)))) вывод - реле, которое предложили ЭлектроЁжики ))) но я не понимаю, какое мне подойдёт (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 А у Sonoff на выходе 220В У него стоит обычное реле. Если посмотреть как там все сделано - уверен, можно на реле заводить не 220 а то что вам нужно. Контакту без разницы что коммутировать и связи контактов реле с катушкой нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...