Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE.:evil:

Аргументуйте, будь-ласка.

1. з точки зору НД.

2. з точки зору ТТХ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аргументуйте, будь-ласка.

1. з точки зору НД.

2. з точки зору ТТХ.

 

60173.gif

IEC 60173

 

По пункту 2 маю сумнiви...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

60173.gif

IEC 60173

 

По пункту 2 маю сумнiви...

 

Не потрібно поспішати так з відповідями. (це порада)

Стосовно Вашої цитати з НД: у нас проводки стаціонарні, де застосування гучких шнурів заборонено.\

 

Невже це все?:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf, ПУЕ 1.7.31

"Провідники, спеціально передбачені як захисні, не можна використовувати з iншою метою."

 

Менi шось здається, що жовто-зелений спецiально передбачений для цього.

 

ПУЕ 1.7.144

"Захисні провідники повинні мати кольорове позначення у вигляді поздовжніх або поперечних жовтих і зелених смуг однакової ширини."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цветовую маркировку давайте не трогать, такой продается кабель, он идет напрямую от выключателя к вытяжке.

Схема подключения описанная мною ниже верна ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема подключения описанная мною ниже верна ?

насколько вас понял - нет.

к вентилятору идет три провода. Как - писал раньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько вас понял - нет.

к вентилятору идет три провода. Как - писал раньше.

3 провода, синий, коричневый и желто-зеленый

 

N - синий общий ноль,

L -коричневый, берет питание 220В до выключателя света

Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя света.

 

почему неправильно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 провода, синий, коричневый и желто-зеленый

 

N - синий общий ноль,

L -коричневый, берет питание 220В до выключателя света

Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя света.

 

N - ноль, брать в любом месте.

L -фаза, брать до выключателя света.

Т -фаза, брать после выключателя света.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ноль где-то заземлен же?...

 

В том то и проблема наших сетей, что нет гарантии, что он заземлен даже возле ТП, в лучшем случае у соседа свой контур на котором сидят все до поры до времени.

 

РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять.

 

Как проверить собственными силами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и проблема наших сетей, что нет гарантии, что он заземлен даже возле ТП, в лучшем случае у соседа свой контур на котором сидят все до поры до времени.

 

РС посему лучше иметь свой контур и не забывать хоть раз в пару лет его проверять.

 

не знаю. как у вас, но наше облэнерго, как перешло на СИП, так каждый абоненсткий отвод заземлен на арматуру столба.

не фонтан, но хоть что-то

 

Добавлено через 1 минуту

Как проверить собственными силами?

 

с точностью на уровне "по ощущениям" - то показометр на переменном токе между фазой и землей должен показывать как можно ближе к номиналу сети.

 

если у вас 220 - то 220

если трансформатор нагружен - то меньше.

но, повторюсь, как можно ближе к номиналу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже много раз поднималась тема, но для себя так окончательного мнения и не сформировал, поэтому, в очередной раз, задам вопрос по разводке в квартире.

Есть несколько линий, как освещения, так и розеток. Понятно, что будут объеденены в группы и заведены на соответсвующие автоматы. Но, можно, в пределах одной группы, тянуть 1 кабель, а в коробке сделать соединение - ответвления, а можно тянуть сегменты групп отдельными кабелями прямо к автомату, и уже под зажим автомата соединить и обжать несколько жил. Понятно, что во втором варианте больше расход кабеля, но не так чтоб уж очень кардинально повлиять на стоимость ремонта. В первом варианте, с распед. коробками, их придется делать необслуживаемыми и ломать голову, каким вариантом лучше соединять проводники.

Где рамки разумного и достаточного?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже много раз поднималась тема, но для себя так окончательного мнения и не сформировал, поэтому, в очередной раз, задам вопрос по разводке в квартире.

Есть несколько линий, как освещения, так и розеток. Понятно, что будут объеденены в группы и заведены на соответсвующие автоматы. Но, можно, в пределах одной группы, тянуть 1 кабель, а в коробке сделать соединение - ответвления, а можно тянуть сегменты групп отдельными кабелями прямо к автомату, и уже под зажим автомата соединить и обжать несколько жил. Понятно, что во втором варианте больше расход кабеля, но не так чтоб уж очень кардинально повлиять на стоимость ремонта. В первом варианте, с распед. коробками, их придется делать необслуживаемыми и ломать голову, каким вариантом лучше соединять проводники.

Где рамки разумного и достаточного?

 

В пределах квартиры - делайте как удобнее и проще, там действительно разница в цене между разными вариантами практически никакая на фоне остальных затрат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не знаю. как у вас, но наше облэнерго, как перешло на СИП, так каждый абоненсткий отвод заземлен на арматуру столба.

не фонтан, но хоть что-то

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

с точностью на уровне "по ощущениям" - то показометр на переменном токе между фазой и землей должен показывать как можно ближе к номиналу сети.

 

если у вас 220 - то 220

если трансформатор нагружен - то меньше.

но, повторюсь, как можно ближе к номиналу.

 

В пределах квартиры - делайте как удобнее и проще, там действительно разница в цене между разными вариантами практически никакая на фоне остальных затрат.

 

Делать буду не я. Я буду типа технадзора.

Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода? И сколько их максимально можно обжать в один пучок?

И если все-же делать распред. коробки, то в них соединять чем нынче правильно? Ваго не предлагать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода?
Если это многопроволочные, а не монолитные.

Некоторые производители автоматов допускают коммутировать необжатые.

 

И сколько их максимально можно обжать в один пучок?
Смотря чем обжимать. Если наконечником, то обычным (НШВИ) - один, а двойным (НШВИ-2) - два. Если гильзой (ГМЛ) - можно несколько. Но как потом гильзу в автомат впихнуть? :)

Лучше коммутировать клеммами (как винтовыми, так и пружинными), а от клемм - в автоматы.

 

Ваго не предлагать!
Вы же для себя все решили? Так зачем спрашиваете?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делать буду не я. Я буду типа технадзора.

Я правильно считаю, что в автомат засовывать обжатые гильзой провода? И сколько их максимально можно обжать в один пучок?

И если все-же делать распред. коробки, то в них соединять чем нынче правильно? Ваго не предлагать!

 

Соединения самые технологичные - гильзы и клемы на дин рейку.

В автомат помоему только два провода можно совать.

Распред коробки в квартире никчему. Сводите все в один-два щитка и там коммутируйте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода в коробках соединять сваркой, опрессовкой. В щитовом наверное удобно и надежно как Инсан предлагал сделать. Поставить держатель клемм Ваго, и на Ваго соединить с автоматом. Но увеличите размер щита, и перегрузите его нулевыми и РЕ проводниками. И с таким количеством проводов он должен быть достаточно просторным.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня (и не только у меня) котейка пылесос боится, как некоторые ваго )))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вам скажу большее существуют мини реле с сухими контактами, которые имеют катушку на 230 вольт. Контактор это такая себе дэбелая тетка а реле - девочка подросток. Ну если образно. Вот пусть ваше выходящее 230 из модуля и коммутирует это реле. А уж оно будет вам замыкать все что угодно. Так называемое "промежуточное" реле.

 

41EfH7wm6%2BL.jpg

а можете ткнуть меня в ссылку, где можно купить реле в Киеве? смотрю на аксиомаплюс, но знаний не хватает, что взять. Нужно управляющее напряжение 220В, а выход - сухой контакт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая цель? Контактор чем не подходит?

есть Sonoff, которым я хочу замыкать контур отопления двухконтурного котла. А у Sonoff на выходе 220В, которые сразу убьют электронику котла. Самый дешёвый контактор стоит как полтора-два моих Sonoff.

Предвижу вопросы - нет, включать и выключать весь котёл не вариант, возможно заклинивание насоса. Нет, программатор тоже не вариант, мне нужно удалённое управление, а не программа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предвижу вопросы

 

у меня лично новых вопросов нет :) Название Соноф ни о чем мне не говорит. Вопрос в цене, поэтому контактор не подходит? А Соноф есть, но он не подходит по функционалу? Какой тогда вывод?))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня лично новых вопросов нет :) Название Соноф ни о чем мне не говорит. Вопрос в цене, поэтому контактор не подходит? А Соноф есть, но он не подходит по функционалу? Какой тогда вывод?))))

вывод - реле, которое предложили ЭлектроЁжики ))) но я не понимаю, какое мне подойдёт ((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у Sonoff на выходе 220В

У него стоит обычное реле. Если посмотреть как там все сделано - уверен, можно на реле заводить не 220 а то что вам нужно. Контакту без разницы что коммутировать и связи контактов реле с катушкой нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...