Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 бейте длинную полосу вдоль гаражей кооператива. Насколько длинную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Это как схематично? Речь о штыре, это типа арматуры без ребер. Еще называют кругляк. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Ещё вопрос по гаражу: можно от коллективной щитовой до индивидуального счетчика (внутри помещений) пробросить ПВС 3*6,0? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 удлинитель - можно, счетчик - нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 удлинитель - можно, счетчик - нельзя. ВВГнг 3*6,0? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Ещё вопрос по гаражу: можно от коллективной щитовой до индивидуального счетчика (внутри помещений) пробросить ПВС 3*6,0? Не желательно, но кто же вам запретит?! Лучше не менее 10 мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Не желательно, но кто же вам запретит?! Лучше не менее 10 мм2. Я ж поддатливый. Медь 10 на гараж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Я ж поддатливый. Медь 10 на гараж? 10мм2 по меди как минимум для РЕ/PEN (усиленный защитный проводник). По улице можно и люминь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Не желательно, но кто же вам запретит?! Лучше не менее 10 мм2. и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Капец! А с вагами не есть шлейфование? Тогда покажите где это написано? Ведь так вы любите писать? И еще читать, скорее даже. Выборочно. "Шлейфование" - прямо термин из НТД. Иногда стоит обратиться к ТОЭ перед тем как толковать премудрости документов IEC? Вот например определение: "последовательное и параллельное соединения? А возможно еще стоит применять правильно понятие "открытая проводящая часть электроустановки"? И выяснить все-таки что собой представляет условно блок бытовых штепсельных розеток 16А, с точки зрения НТД? Учитывать область применения отдельных правилъ и нормъ? Как вы считаете, коллега? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков? Количество станков в данном случае не роялит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 И еще читать, скорее даже. Выборочно. Так главное уметь читать, понимать прочитанное удел слабаков! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 10мм2 по меди как минимум для РЕ/PEN (усиленный защитный проводник). По улице можно и люминь. Это Вы, видать, отталкиваетесь от норматива на ввод (СИП 16 мм2) и переводите на медь. Но у меня бокс упирается в щитовую и провод будет идти через стенку. Мне кооперативний электрик вообще посоветовал брать медь 2*2,5 и не париться. Добавлено через 1 минуту и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков? Или плавить люминий. :drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Это Вы, видать, отталкиваетесь от норматива на ввод (СИП 16 мм2) и переводите на медь. Но у меня бокс упирается в щитовую и провод будет идти через стенку. Я исходил из требований к защитным проводникам по которым возможно протекание токов выше 10мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 "при прочих равных" 10 мм2 медь или 16 мм2 алюминий указаны как минимальное сечение для PEN проводника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Счетчик должен стоять снаружи гаража, или в боксе, или в щитовой (если разрешат). Внутрь приватных помещений должен заходить кабель после прибора учета - это общее правило. Странно, что у Вас разрешают проложить неконтролируемый учетом кабель - это совковое наследие у меня в кооперативе почти год с боями вырезали, по учету концы с концами ну никак и никогда не сходились - а глаза у всех всегда такие честные... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Прошу ознакомиться www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218424 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 "при прочих равных" 10 мм2 медь или 16 мм2 алюминий указаны как минимальное сечение для PEN проводника. А у меня будет этот PEN, если обещают только фазу и ноль? Добавлено через 1 минуту Счетчик должен стоять снаружи гаража, или в боксе, или в щитовой (если разрешат).. Мне уже за 50, но ещё ни разу не видел ГБК со счетчиками на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 А у меня будет этот PEN, если обещают только фазу и ноль? ноль где-то заземлен же? если да - то он и есть P-E-N (защитная земля + защитный ноль) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 (змінено) Внутрь приватных помещений должен заходить кабель после прибора учета - это общее правило. Странно, что у Вас разрешают проложить неконтролируемый учетом кабель - это совковое наследие у меня в кооперативе почти год с боями вырезали, по учету концы с концами ну никак и никогда не сходились - а глаза у всех всегда такие честные... У вас кооператив садоводческий или гаражный? На все воля правления. Нашел такую схему: Змінено 21 листопада 2017 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 вопрос по подключению вентилятора с таймером схема на рис питания будет от выключателя света, включили свет ,включился вентилятор ,выключили свет ,вентилятор работает заданное время еще. К выключателю сейчас подходит коричневый и синий провод, коричневый фазный. Синие провода скручены между собой, в выключатель фазный подходит снизу а сверху идет на лампочку. Так вот как мне в эту схему вставить вентилятор с таймером ,я купил трехжильный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 на контакт L идет фаза, которая до выключателя, на контакт T - фаза, которая идет после выключателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 на контакт L идет фаза, которая до выключателя, на контакт T - фаза, которая идет после выключателя. N - синий общий ноль, L -коричневый 220В идет на питание к выключателю, Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя. Правильно я все понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Повна потужнiсть Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 желтозеленый идет на контакт после выключателя. Правильно я все понял ? Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE. это верно, но у тогда остается или покупать новый кабель, или промаркировать концы желто-зеленого провода, или не делать вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...