Ещё вопрос по гаражу: можно от коллективной щитовой до индивидуального счетчика (внутри помещений) пробросить ПВС 3*6,0?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё вопрос по гаражу: можно от коллективной щитовой до индивидуального счетчика (внутри помещений) пробросить ПВС 3*6,0?

Не желательно, но кто же вам запретит?!

Лучше не менее 10 мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не желательно, но кто же вам запретит?!

Лучше не менее 10 мм2.

 

Я ж поддатливый. Медь 10 на гараж? :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ж поддатливый. Медь 10 на гараж? :shock:

10мм2 по меди как минимум для РЕ/PEN (усиленный защитный проводник). По улице можно и люминь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не желательно, но кто же вам запретит?!

Лучше не менее 10 мм2.

 

и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Капец! А с вагами не есть шлейфование? Тогда покажите где это написано?

Ведь так вы любите писать?

 

И еще читать, скорее даже. Выборочно.

"Шлейфование" - прямо термин из НТД. :)

 

Иногда стоит обратиться к ТОЭ перед тем как толковать премудрости документов IEC? Вот например определение: "последовательное и параллельное соединения?

А возможно еще стоит применять правильно понятие "открытая проводящая часть электроустановки"?

И выяснить все-таки что собой представляет условно блок бытовых штепсельных розеток 16А, с точки зрения НТД?

Учитывать область применения отдельных правилъ и нормъ?

 

Как вы считаете, коллега?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков?

Количество станков в данном случае не роялит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще читать, скорее даже. Выборочно.

 

Так главное уметь читать, понимать прочитанное удел слабаков! :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10мм2 по меди как минимум для РЕ/PEN (усиленный защитный проводник). По улице можно и люминь.

 

Это Вы, видать, отталкиваетесь от норматива на ввод (СИП 16 мм2) и переводите на медь. Но у меня бокс упирается в щитовую и провод будет идти через стенку.

Мне кооперативний электрик вообще посоветовал брать медь 2*2,5 и не париться. :shock:

 

Добавлено через 1 минуту

и поставить в гаражике 5-6 фрезерных и токарных станков?

 

Или плавить люминий. :drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это Вы, видать, отталкиваетесь от норматива на ввод (СИП 16 мм2) и переводите на медь. Но у меня бокс упирается в щитовую и провод будет идти через стенку.

Я исходил из требований к защитным проводникам по которым возможно протекание токов выше 10мА.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"при прочих равных" 10 мм2 медь или 16 мм2 алюминий указаны как минимальное сечение для PEN проводника.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик должен стоять снаружи гаража, или в боксе, или в щитовой (если разрешат). Внутрь приватных помещений должен заходить кабель после прибора учета - это общее правило. Странно, что у Вас разрешают проложить неконтролируемый учетом кабель - это совковое наследие у меня в кооперативе почти год с боями вырезали, по учету концы с концами ну никак и никогда не сходились - а глаза у всех всегда такие честные...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"при прочих равных" 10 мм2 медь или 16 мм2 алюминий указаны как минимальное сечение для PEN проводника.

 

А у меня будет этот PEN, если обещают только фазу и ноль?

 

Добавлено через 1 минуту

Счетчик должен стоять снаружи гаража, или в боксе, или в щитовой (если разрешат)..

 

Мне уже за 50, но ещё ни разу не видел ГБК со счетчиками на улице.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня будет этот PEN, если обещают только фазу и ноль?

 

ноль где-то заземлен же?

 

если да - то он и есть P-E-N (защитная земля + защитный ноль)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутрь приватных помещений должен заходить кабель после прибора учета - это общее правило. Странно, что у Вас разрешают проложить неконтролируемый учетом кабель - это совковое наследие у меня в кооперативе почти год с боями вырезали, по учету концы с концами ну никак и никогда не сходились - а глаза у всех всегда такие честные...

 

У вас кооператив садоводческий или гаражный?

На все воля правления.

 

 

Нашел такую схему:

odnolineynaya-shema-elektricheskaya-garazha.jpg.4337472900088c56ad20db673830b15a.jpg

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос по подключению вентилятора с таймером

схема на рис

cca40bec3976b838f47fbbf80b32dd13.jpg

 

питания будет от выключателя света, включили свет ,включился вентилятор ,выключили свет ,вентилятор работает заданное время еще.

К выключателю сейчас подходит коричневый и синий провод, коричневый фазный. Синие провода скручены между собой, в выключатель фазный подходит снизу а сверху идет на лампочку. Так вот как мне в эту схему вставить вентилятор с таймером ,я купил трехжильный кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на контакт L идет фаза, которая до выключателя, на контакт T - фаза, которая идет после выключателя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на контакт L идет фаза, которая до выключателя, на контакт T - фаза, которая идет после выключателя.

N - синий общий ноль,

L -коричневый 220В идет на питание к выключателю,

Т -желтозеленый идет на контакт после выключателя.

Правильно я все понял ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

желтозеленый идет на контакт после выключателя.

Правильно я все понял ?

Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE.:evil:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нiколи, нiколи, нiколи не пiдключайте на канарковий (жовто-зелений) провiдник нiчого окрiм захисного заземлення PE.:evil:

 

это верно, но у тогда остается или покупать новый кабель, или промаркировать концы желто-зеленого провода, или не делать вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...