igorjk Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Я слегка утомился, поэтому отвечаю последний раз. Вы сами читали описание материала по своей ссылке? Обнаружили там слово пластик в списке поверхностей, допустимых для нанесения материала? Если да, то признаю - я таки слепой. Посыпаю голову пеплом и делаю сепуку... Вот неугомонный :D -Предназначена для подготовки плотных, поверхностей с низкой впитывающей способностью под оштукатуривание при внутренних работах.- А краска, нанесенная на стену, не является полимерным покрытием? Вы не оштукатуриваете пластик или пластиковую стену, а накрываете 1 кв. дм (площадь пов-ти монтажной коробки) слоем штукатурки. На общей площади стены, 1кв.дм. сколько будет в % соотношении? Наверное меньше, чем окрашенная стена масляной и пр. красками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Вопросс: есть акумулятор AGM гелевый 100 ампер. на резерве стоит с ИБП, ему более 8 лет, на днях заметил что тепло-гарячые бока, плюсс ИБП Люксеон как то работает не равномерно в промежутке заряда 90 - 100 % а сегодня смотрю боковины ВЗДУЛИСЬ !!!!!!!!!!! что делать? попахивает терроризмом, или не все так печально ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 что делать? попахивает терроризмом, или не все так печально ? Менять. Или поставить круглосуточную съемку камерой для последующей публикации на ютубе занимательного видео с просьбой скинуться на новый аккумулятор ввиду возгорания старого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 ему более 8 лет неплохо наверное прослужил. Или это мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 А как жеж вариант без коробок со шлейфованием розеток будет перекликаться с разрывом нулевого проводника при переходе с розетки на розетку? :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 А как жеж вариант без коробок со шлейфованием розеток будет перекликаться с разрывом нулевого проводника при переходе с розетки на розетку? :roll: канадский КОД для электриков даст вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 канадский КОД для электриков даст вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. А если что, то в тюрьме тоже канадской сидеть доведется, или таки в нашей? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Там вроде бы как СИЗами ответвление делают. Хотя не уверен)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 канадский КОД для электриков даст вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Это называется - культурно послать . Где цитаты , скрины , выдержки , ссылки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Помогите подобрать решение по стабилизации напряжения в сети дома. В дом заведено 3 фазы, вводной автомат 42А. Трехфазные потребители - котел Протерм 14кВт, плита 6кВт. Проблема в нестабильном напряжении - от 160Вт до 280Вт, это что заметил, возможно границы отклонений шире. Стоит реле напряжения - работает как светомузыка Можно ли в моем случае ставить 3 однофазных стабилизатора или только 3-х фазный? Какой мощности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 А как жеж вариант без коробок со шлейфованием розеток будет перекликаться с разрывом нулевого проводника при переходе с розетки на розетку? :roll: по ходу плохо будет перекликаться CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I SAFETY STANDARD FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS 23'RD EDITION стр.20 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 по ходу плохо будет перекликаться Да ладно? Уверены, что правильно поняли приведенную ссылку? Зачем производители розеток делают двойные контакты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Да ладно? Уверены, что правильно поняли приведенную ссылку? Зачем производители розеток делают двойные контакты? на правах диванного експерта : для того чтобы заменить одну розетку в шлефе так чтобы нулевой провод не разрывался, нужно обеспечить его целосность за счет отдельной от розетки клеммы грубо говоря запихнуть ваго позади самой розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 для того чтобы заменить одну розетку в шлефе так чтобы нулевой провод не разрывался, нужно обеспечить его целосность за счет отдельной от розетки клеммы Какая логика в том, чтобы он не разрывался? Какая последовательность замены - отключили автомат, заменили, проверили, каким-то чудом забыли ноль подключить, включили автомат и что дальше? грубо говоря запихнуть ваго позади самой розетки Еще одно контактное соединение. Зачем? Добавлено через 2 минуты это не мешает их использовать. в отличии от местной макулатуры, нормы предписанные там, почему-то очень коррелируют с удобством и безопасностью. Мое Скромное мнение, что те, кто пишет о нормах подобное от них настолько далеко, как таксист от понимания управлением страной. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Это называется - культурно послать . Где цитаты , скрины , выдержки , ссылки ? это уже в платной подписке Добавлено через 2 минуты Мое Скромное мнение, что те, кто пишет о нормах подобное от них настолько далеко, как таксист от понимания управлением страной. сильное заявление. проверять его я, конечно, не буду (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Еще одно контактное соединение. Зачем?такое можно обсудить где то за пивом в нормальной компании электромонтажников)) только не сильно криворуких. Но только не на этом форуме. А то прилетит злой Инсан и раздаст всем бан на недельку-другую:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Зачем производители розеток делают двойные контакты? какие производители каких розеток? в той же канаде и США розетки одинаковы, и имею вторые контакты для продолжения паравозить. тем не менее, канадские правила запрещают это. а розетки в стране продаются. зрада? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Наверное правильно будет делать так уже - есть две установочные коробки. есть две розетки с двойной рамкой.вход один - опрессовкой соединяем, и на каждую розетку свои три провода(фаза, нуль и земля)Мощь конечно. Правда не каждому объяснишь уже, да и тем более по телефону - что у тебя розетку поставить стоит не 25грн, а все 75-100 с такими вещами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 какие производители каких розеток? Я пересекался только с Уникой, достаточно? в той же канаде и США розетки одинаковы, и имею вторые контакты для продолжения паравозить. тем не менее, канадские правила запрещают это. а розетки в стране продаются. зрада? Перефразируя слоган : "Чемодан - Борисполь - США/Канада". Там кисельные берега и молочные реки. сильное заявление. проверять его я, конечно, не буду (с) Конечно не будете, для этого нужно нехило так времени потратить на изучение и сравнение нормативов, каждый день с этим на практике стыкаться, а не разглагольствовать. Потому, что, например в ЭС тоже есть коды общие для всех, а каждая страна с оглядкой на них выпускает свои стандарты, а не говорит - вот в Германии все правильно, принимаем их стандарты. Но откуда вам это знать, вы один из диванных экспертов, который в теории все делит на белое и черное, и с важным видом вещает. прилетит злой Инсан и раздаст всем бан на недельку-другую Забанит за "нарушение" канадских норм?) Лихо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Забанит за "нарушение" канадских норм?) Лихо)) да можно было и пообщаться на разные темы. Но тут форум застройщиков - зайдут, не глядя прочитают первое попавшее на глаза, сделают - а потом кто то виноватый)) Не то место грубо говоря дискуссии вести)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Можно ли в моем случае ставить 3 однофазных стабилизатора или только 3-х фазный? Какой мощности? ставят 3 однофазных. Тут профильная тема 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Перефразируя слоган : "Чемодан - Борисполь - США/Канада". Там кисельные берега и молочные реки. сильное заявление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Вы знаете а вот в КОДах Месопотамии написано что в Канаде живут одни пиндосы, и те кто выполняет Канадские и Амириканские нормы после смертии будут гореть в аду. И согласно Месопотамских кодов шлейфовать ноль хоть и не желательно но в смоле за это не сварят. И я тоже вот страничку их КОДа приведу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Вы меня не правильно поняли, я просто хотел сказать что вложения (в том числе и в электросеть) должны быть обдуманными и обоснованными! вот именно, обдуманными . аски и иеки можно покупать только из соображений жлобства, или на времянку, дабы потом заменить на нормальные автоматы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 это не мешает их использовать. в отличии от местной макулатуры, нормы предписанные там, почему-то очень коррелируют с удобством и безопасностью.. а чем же, поделитесь пожалуйста, их NEC для вас так божественен, чем наше ПУЭ, (вашими словами "макулатуры")? А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...