Посоветуйте как удлинить датчик температуры для котла, ГВС и т.п.

Есть в комплекте с контролером Tech датчик с двужильным кабелем 0.5мм длиной 1.5 м. Необходимо удлинить кабель до 6 метров. Чем можно удлинить?

Как понимаю, что чем тоще жилы, то меньше будет сопротивление на линии до датчика и меньше будет погрешность?

Датчик такой:

kotly.com.ua/k1_4967.php

 

И каким кабелем подключить погодозависимый датчик котла?

 

А по моему вопросу никто не сможет дать рекомендации?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за датчик-то? Если термопара - не получится удлинить, нужно мерять Т на подключаемом конце встроенным датчиком в регулятор (насколько я помню принцип работы термопары).

Если там терморезистор - можно удлинить просто проводом. Если диод - аналогично. Если цифровой датчик - витухой удлинить (есть цифровые двухпроводные).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за датчик-то? Если термопара - не получится удлинить, нужно мерять Т на подключаемом конце встроенным датчиком в регулятор (насколько я помню принцип работы термопары).

Если там терморезистор - можно удлинить просто проводом. Если диод - аналогично. Если цифровой датчик - витухой удлинить (есть цифровые двухпроводные).

 

Если бы я знал какой именно датчик.

Думаю что попробую подключить 2 датчика. Один с удлиненным кабелем 2*0.5мм, а второй без удлинения и проверю погрешность.

Но вопрос так и остался что использовать. ШВВП, ПВС ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да без разницы :). Хоть ВВГ. Единственное что иногда имеет смысл использовать экранированный провод.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне вопрос удлинения датчика температуры тоже актуален (regin tg-k360), задал вопрос укрпредставителю. Пока ответили: "спасибо за запрос")))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да без разницы :). Хоть ВВГ. Единственное что иногда имеет смысл использовать экранированный провод.

А почитать ТТХ слабо? :lol:

В описании - сопротивление датчика 2 ком, значит резистор. На десяти метрах фиолетово сопротивление кабеля. Применять моножилу - нет, по правилам - 5-го класса гибкости. Дальше все зависит от внешней среды. Конечно, никаких ШВВП, либо ПВС, либо КГ, либо, если попадется какойсь спецкабель.

Типа так.

(Экран не помешает, но и необходимости, здесь, нет)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне вопрос удлинения датчика температуры тоже актуален (regin tg-k360

получил ответ:

Добрый день

Так все удлиняют, понятно, что 1,5м. маловато как правило.

Это просто концы до соединительной коробки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании - сопротивление датчика 2 ком, значит резистор. На десяти метрах фиолетово сопротивление кабеля. Применять моножилу - нет, по правилам - 5-го класса гибкости. Дальше все зависит от внешней среды. Конечно, никаких ШВВП, либо ПВС, либо КГ, либо, если попадется какойсь спецкабель.

Типа так.

(Экран не помешает, но и необходимости, здесь, нет)

 

ПВС есть, но температура эксплуатации его до 40*. А кабель планиурется проходить через стенку рядом с трубой отопления (в нескольких сантиметрах). Будет ли ему там плохо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу подсказать, где можно купить белые перчатки тонкие хб по типу тех, что китайцы в свои люстры кладут. Только людского размера, на украинскую ладонь, а не китайскую ладошку. Задачи те же.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС есть, но температура эксплуатации его до 40*. А кабель планиурется проходить через стенку рядом с трубой отопления (в нескольких сантиметрах). Будет ли ему там плохо?

 

+40С - это в большей мере потому, что ПВС для бытовых условий, а так, ПВХ материал изоляции нормально себя ведет до 70С,

Отопление конечно не улучшит свойства провода соединительного, но ничего страшного не будет. Для пущей надежности защитите трубой/гофрой, в принципе, это и так само собой нужно делать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И каким кабелем подключить погодозависимый датчик котла?

Обычно производители котлов указывают ПВС 2*0,5мм2 для этих целей. В смысле они указывают гибкий провод. ПВС для этого дела как раз годится. Там нет нагрузки.

 

Добавлено через 1 час 15 минут

Тут часто пишут из опыта и монтажники и застройщики, что как щит не комплектуй, при возникновении условий для отключения автоматов вырубаются сразу все по проблемной линии вплоть до вводного... Сегодня в очередной раз убедился, что это не совсем так...

Установил я в щит цифровой таймер Hager EG071 для управления электро котлом. У него аж 6!!! вводов/выводов для подключения. В котле разъём J3 для его подключения расположен не в группе контакторов, а на плате управления.

[/img]

 

 

i.gif[/img]

 

 

i.piccy.info/i9/9f0cde0e18c8f1221f10d4cb4835eb9b/1507840596/73115/1169054/4_800.jpg' alt='4_800.jpg'>i.gif[/img]

Переделать недолго... После переделки при включении автомата таймера за доли секунды случился армагедец... В общем все выжили, в том числе и мы с котлом и таймером. Перечисляю отключившиеся устройства:

- АВ2А - защита таймера,

- АВ25А - главный автомат этой фазы,

- вроде бы УЗО группы первого автомата (точно не помню - слишком быстро всё включил),

- АВ20А(4р) - автомат вкл/откл котла,

- УЗО 4р трёхфазных потребителей.

 

Почему вырубилось(лись) УЗО - для меня загадка...Возможно как-то сконфликтовали нули от двух разных УЗО в мозгах котла...

В любом случае главный автомат РЩ и вводный автомат ЩУ (оба 32А) не шелохнулись.

Перекоммутировал таймер по старой схеме. Разобрался таки где допускал ошибку при программировании таймера (баг в переводе аннотации). Всё заработало.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании - сопротивление датчика 2 ком, значит резистор. На десяти метрах фиолетово сопротивление кабеля. Применять моножилу - нет, по правилам - 5-го класса гибкости. Дальше все зависит от внешней среды. Конечно, никаких ШВВП, либо ПВС, либо КГ, либо, если попадется какойсь спецкабель.

Типа так.

(Экран не помешает, но и необходимости, здесь, нет)

 

Сделал эксперимент и подключил датчик кабелем ПВС 2*0.75 длиной 10 метров. Показания не отличаются от другого, который не удлинен.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему вырубилось(лись) УЗО - для меня загадка...Возможно как-то сконфликтовали нули от двух разных УЗО в мозгах котла...

Вполне возможно. Не помню где встречал, по-моему, в даташитах Eaton, но было указано что и питание приборов, и управляющие ими модули должны питаться от одной ветки и закрываться одним дифавтоматом, если между управлением и питанием нет развязки, в противном случае могут быть ложные срабатывания.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я от слаботочки ещё дальше чем от электрики, но почему-то мне кажется что это "сухой" контакт

 

Я не ошибся это же славноизвестный HDO?

Вроде как мокрый он, сильно толстая перемычка как для сухого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не ошибся это же славноизвестный HDO?

Да, именно.

Вроде как мокрый он, сильно толстая перемычка как для сухого

Я же говорю - далёк от слаботочки. Там рядышком с ним ниже и правее в реале (на фото выше и правее) коннектор управления двигателем трёхходового клапана. По идее там должна быть полноценная сеть, но подходят от движка в разъёме пять тонюсеньких проводочков. По-моему по таким нельзя силовую нагрузку пускать... Да и всё это хозяйство расположено на плате котла. Что там делать силовым цепям в принципе? В котле для силовых контактов есть целая групппа соответствующих контакторов.

 

Добавлено через 3 минуты

Вполне возможно. Не помню где встречал, по-моему, в даташитах Eaton, но было указано что и питание приборов, и управляющие ими модули должны питаться от одной ветки и закрываться одним дифавтоматом, если между управлением и питанием нет развязки, в противном случае могут быть ложные срабатывания.

 

Вот и мне только такой вариант в голову пришёл. Я просто и не думал о возможности запитать автомат таймера от 4р УЗО трёхфазных приборов. Технически наверное это возможно. Но у меня кроме УЗО сработали также автоматы. Так что там не только в утечке было дело...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу подсказать, где можно купить белые перчатки тонкие хб по типу тех, что китайцы в свои люстры кладут. Только людского размера, на украинскую ладонь, а не китайскую ладошку. Задачи те же.

 

Я не знаю какие там в люстрах. Тонкие ХБ перчатки бывают медецинского назначения - тоесть искать в аптеках.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу подсказать, где можно купить белые перчатки тонкие хб по типу тех, что китайцы в свои люстры кладут. Только людского размера, на украинскую ладонь, а не китайскую ладошку. Задачи те же.

Те перчатки шли в комплекте к галогенным лампочкам.Если вы до сих пор пользуетесь галогенными лампочками то можно обойтись без перчаток.Только после установки или замены лампочек их нужно хорошо протереть салфеткой смоченой спиртом.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробив проводку в новому гаражі,та прибудові господарській,все іде комплексом,тепер потрібно на вулицю пару вимикачів так щоб від дощу,та пару розеток закритих,ціна якість порекомендуйте щось,все вбудовано не накладне в підрозетники.

 

ще потрібно в гараж та під стріху світильники,гараж 6х9 висота 3.3 м.,хотів би прямокутні накладні світодіодні світильники на 18-27 вт.штук 4-6 потрібно буде. може знає хто ціна якість,грошей як завжди малувато)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрый день! нужен автомат на 30-40А в корпусе на 16А в Киеве. Подскажите кто знает к кому обратиться. мой т. 0955785136 Андрей
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та пару розеток закритих,

может попробовать Асфору и накладки Хагер IP44. Должно неплохо служить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может попробовать Асфору и накладки Хагер IP44. Должно неплохо служить.

де дешевше можна взяти?

нарахунок світильників шось можеш підказати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де дешевше можна взяти?

нарахунок світильників шось можеш підказати?

В ігоріуса;) на цьому ж форумі.

Якщо треба ще бюджетніше то Віко або на резерві або на базарі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на Калинці сьогодні був,дивився Віко також,та в гараж може і піти ,але на вулицю треба пару розеток та вимикачів.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, меняю проводку в квартире, сегодня покупал провод, Одескабель ВВГнг-п, на розетки 2.5 квадрата на свет 1,5 но когда уже уходил продавец сказал что такой провод нельзя использовать в квартире, так как он дает вредные испарения от изоляции, подскажите пожалуйста так ли это, стоит ли покупать новый провод или можно использовать этот? Укладывать буду под штукатурку 2-3см. Заранее спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

продавец сказал что такой провод нельзя использовать в квартире, так как он дает вредные испарения от изоляции

а какой посоветовал для квартиры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...