Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

то Вам трошки прояснить я так думаю...

Прояснило.. А зачем так все путать кратностью? Почему не писать на автомате то, как он реально сработает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем так все путать кратностью? Почему не писать на автомате то, как он реально сработает?

Если не будет кратности - его будет выбивать при каждом включении компрессора холодильника, не говоря уже о кондиционере... Поэтому и есть все эти кратности, чтобы пропускать пусковые токи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И снова я со своими баранами:) ... точнее кабелями и разводкой сего по участку.

Проконсультировалась с Юрием (ЭлектронМеханиК) и с его разрешения размещаю вариант, который мне кажется удачным

Что скажете?

 

Комментарии к схеме

"Там где будет навес для автостоянки на его колонне сделайте главный распределительный щит. Под площадью стоянки и площадью перед воротами забейте контур заземления, он будет заходить в главный распредщит. И уже от этого щита будете тянуть пятижыльные кабеля. В него же дизель-генератор, от него и сарай и скважина и линия ворот и заправка автомобиля.

Итого, первоочередно нужно проложить линию от счетчика до места установки щита (один кабель ВВГ 4*16) там делается подьем трубы из траншеи во временный щит (собственно пока у вас не построенные объекты временный щит может представлять собой деревянную палку с клемной коробкой комутации накрытую ведром от дождя и снега) и от щитка к дому линия (ВВГ 5*10) "

IMG_4638.thumb.PNG.4926907dbb104d6002cf2ee270839367.PNG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проконсультировалась с Юрием (ЭлектронМеханиК)

план нормуль :) ЭлектроН плохого не посоветует))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там було відео коли пресували СІП під автомат.багато маніпуляцій робилось.а нище такі коментарі були.

 

 

 

слишком много лишних движений + использования как специнструмента, так и не сильно распространенного

 

есть более простой способ

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

слишком много лишних движений + использования как специнструмента, так и не сильно распространенного

 

есть более простой способ

 

А Вы уверены что этот способ разрешен к применению?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы уверены что этот способ разрешен к применению?

 

явного запретного действия дядя не производит.

 

бандажирование многопроволочного люминия РЭСовцами используется повсеместно.

 

так что готов послушать о нарушениях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где гарантия того, что зажим автомата сможет прожать толстую проволоку бандажа и зафиксировать провод? Все держится на честном слове скрутчика.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где гарантия того, что зажим автомата сможет прожать толстую проволоку бандажа и зафиксировать провод? Все держится на честном слове скрутчика.

 

дядя на видео озвучил применяемую проволоку. она явно не толстая

и явно менее прочная алюминиевого наконечника, который зажим автомата проминает намного лучше опресовочных клещей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сравните толщину НШВ и проволоки, роль его выполняющую. Наконечник вминается в провод, а проволока наматывается. Зажимая наконечник мы фиксируем и провод, а зажимая обмотку мы фиксируем обмотку, которая по сути скрутка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сравните толщину НШВ и проволоки,

 

вам показать люминиевую гильзу для СИП 16ммкв ?

 

от вас же я принимаю ставки о ожидаемой толщине стенки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужна не гильза, а луженный НШВ. Его одеть, всунуть и затянуть. Если нет инструмента для обжима. Будет надежнее обмотки проволокой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужна не гильза, а луженный НШВ. Его одеть, всунуть и затянуть. Если нет инструмента для обжима. Будет надежнее обмотки проволокой.

 

безусловно нужна.

но речь то о гильзе из первого видео.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шо то я вас не понял. Нужно завести СИП в автомат, правильно?

это многопроволока, поэтому нужно ее обжать. На видео обжали проволокой. Считаю это неправильным, потому что проволока толстая и ее сложно прожать зажимом автомата. Поэтому говорю, что нужно заменить ее луженным НШВ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шо то я вас не понял.

 

тогда возвращайтесь к первому сообщению(ответу на видео с гильзой), и давайте говорить после прочтения того, на что отвечаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда возвращайтесь к первому сообщению(ответу на видео с гильзой), и давайте говорить после прочтения того, на что отвечаете.

если не можете оформить свой вопрос кроме как отсылами к видео, то сорри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если не можете оформить свой вопрос кроме как отсылами к видео, то сорри.

 

какой вопрос?

если оппонент врывается с шашкой не почитавши о чем говорят - то это не мои заботы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант на видео - чистый колхозинг. Есть гост на соединения ГОСТ 10434-82 (если есть новее - хорошо было бы глянуть), который конечно же не предусматривает такой хрени. Вариант этот явно ухудшает соединение, поскольку вместо одного контакта - провод-клема получаем два контакта -клема-обмотка-провод. И вцелом - накой это вообще делать, если клема очень хорошо сама по себе зажимает провод?
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

накой это вообще делать, если клема очень хорошо сама по себе зажимает провод?

многопроволоку обжимать нужно, чтобы не "растекались" проволочки по зажиму - тройку зажало нормально, а парочка по краям болтается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

многопроволоку обжимать нужно, чтобы не "растекались" проволочки по зажиму - тройку зажало нормально, а парочка по краям болтается.

 

В хороших автоматах нижняя обойма полукруглая - все прекрасно обжимается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В хороших автоматах нижняя обойма полукруглая - все прекрасно обжимается.

клемма либо расчитана на зажим многопроволоки, либо нет.

ниже вопрос-ответ Шнайдер, писал об этом тут

Добрый день!

 

вопрос по продукту 11474 - Дифференциальный автомат Schneider Electric АД63 2P 25А 30мА (х-ка С)

 

нужно ли обжимать многопроволочный провод 4 мм2 для использования с этим автоматом?

Ответ:

Добрый день.

 

В соответствии с запросом №37503204 информируем Вас:

 

Да, для качественного контакта гибкий кабель подключается только обжатым в наконечнике.

 

С уважением,

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ниже вопрос-ответ Шнайдер

это сейчас наверное как борщ без сметаны кушать))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так як я задавав питання про приєднання СІПа до автоматів,то всеж таки скоріш за все буду в магазині і подивлюсь на лужені гільзи під 16 мм,та автомати з півкруглим низом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×