Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

А чем и как, при подготовке к сварке, скрутить красиво и правильно к примеру 5 монолитных проводов сечением 2,5 мм2 ?

Двое пассатижей. У меня всего 4 коробки вышло - мне не сложно было скрутить.

Не пальцами же их скручивать?

Пара оборотов пальцем, чтобы не рассыпались.

шуруповертом

Пробовал (на столе, не в коробке на высоте) - криво получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробовал (на столе, не в коробке на высоте) - криво получается.

 

если механизированное кручение проводов кривит - то я даже и не знаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну он не ровно проводки в скрутке укладывает, бывают неровности. Мне не понравилось - и свои полтора десятка скруток я пассатижами скрутил без проблем. Если много бы было - то пришлось бы таки ловчиться шуриком.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот и я так думаю что даже просто красиво и правильно скрутить провода это уже нужно квалификацию иметь. Второй разряд "дротокрута" :)
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через клеммник/гильзу. Под зажим, ЕМНИМС, более 2-х проводов зажимать нельзя. Одинакового сечения, при том.

 

Підкажіть як це виглядає щоб знати що купувати і як монтувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если человек делает новую проводку, то поверьте никакого там китайского макела и нет

Позвольте не согласиться. Чего только не бывает.

 

Добавлено через 17 минут

Підкажіть як це виглядає щоб знати що купувати і як монтувати.

Гильза ГМ/ГМЛ:

dsc_8376-300x198.jpg

Гильза ГСИ:

i-04-gsi

Wago серии 773:

1_real.jpg

Wago серии 2273:

wago_2273_series_n.jpg

Wago серии 222:

hqdefault.jpg

Wago серии 221:

wago221.jpg

Для гильз нужны клещи, например:

921645.jpg

если мощность около 2000 Вт, то можно однозначно, ваго 222 или 221

Зачем именно эти? Они для многопроволоки. Для ВВГ и подобного — 773 или 2273, гораздо компактней. Я последнее время именно их пользую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой вопрос: а кто-то тестировал пластиковые щитки на горючесть? Я решил протестить ИЕК (для теста не сам щит использовал, само собой, а клапана для ввода провода). Горит, не самозатухает. По запаху явно полистирол. К чему спрашиваю: аналогичный АВВ стОит на 1000 грн дороже. И я вижу смысл в перепалате только в том случае, если он из самозатухающего пластика
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем именно эти?

вот вы хитренькие - часть моего предложения отрезали, а потом спрашиваете)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я решил протестить ИЕК (для теста не сам щит использовал, само собой, а клапана для ввода провода). Горит, не самозатухает.

...

вижу смысл в перепалате только в том случае, если он из самозатухающего пластика

так вы ввод тестировали, а сделали вывод, что весь щит такой. Если указано, что щит из пластика, не поддерживающий горение, то вряд ли ИЕК так врать будет.

 

Добавлено через 38 секунд

Тестировал. ИЭК горит прекрасно, коптит страшно, самозатухать и не думает.

а производителем указано НГ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тестировал выломенную перегородку под автоматы. Горит как факел! А под негорючестью иэк понимает что от пары сотен градусов пластик не загорается. Но если градусов под тысячу - то горит аж бегом. Вот только не помню капает горящими каплями или нет. Тушил быстро ибо очень сильно коптит и активно горит.

Производителем нг указано - но читайте выше что он под этим понимает. Это совсем не то нг, что на изоляции кабелей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот вы хитренькие - часть моего предложения отрезали, а потом спрашиваете)

Не вижу смысла использовать 221/222 на монолитной жиле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так вы ввод тестировали, а сделали вывод, что весь щит такой. Если указано, что щит из пластика, не поддерживающий горение, то вряд ли ИЕК так врать будет.

 

Согласен - не так выразился. Отломал клапан для ввода провода - это по сути один и тот же материал, просто в корпусе выполнены надрезы, чтобы легче было выламывать

 

Добавлено через 4 минуты

а производителем указано НГ?

 

Указано, что "Соответствует требованиям техрегламента таёжного союза". Всё. Я не параноик, понятно, что половина Pilot-ов/розеток/удлинителей из хрен знает чего, но что-то стрёмно стало такой щит ставить. Не задавался такой целью - работал паяльной лампой, а тут эти пластмаски валяются, ну и , думаю, дай протестирую

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу смысла использовать 221/222 на монолитной жиле.

не вижу смысла экономить на спичках и возиться с одноразовыми вариантами клеммника)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тестировал выломенную перегородку под автоматы. Горит как факел! А под негорючестью иэк понимает что от пары сотен градусов пластик не загорается. Но если градусов под тысячу - то горит аж бегом. Вот только не помню капает горящими каплями или нет. Тушил быстро ибо очень сильно коптит и активно горит.

Производителем нг указано - но читайте выше что он под этим понимает. Это совсем не то нг, что на изоляции кабелей.

 

Так вот именно. Ну и классы горючести. Но кабель-канал и гофра честно выдержали испытание - отводишь пламя - сразу тухнет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предлагаю разобраться, что там для щита производитель указывает, и если таки ИЕК такой хреновый, то заклеймить его публично!! Вы же нас не обманываете? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвольте не согласиться. Чего только не бывает.

 

Добавлено через 17 минут

 

Гильза ГМ/ГМЛ:

Гильза ГСИ:

Wago серии 773:

Wago серии 2273:

Wago серии 222:

Wago серии 221:

Для гильз нужны клещи, например:

 

Зачем именно эти? Они для многопроволоки. Для ВВГ и подобного — 773 или 2273, гораздо компактней. Я последнее время именно их пользую.

 

Для обжиму гільз потрібно інструмент, купувати його для 3 щитів нерентабельно.

WAGO сериї 221 буду використовувати в монтажних коробках.

В щитах, для приєднання декількох груп проводів до одного автомата, буду використовувати клеми на DIN-рейку.

Про клеми на DIN-рейку і перемички для клем прочитав ось тут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не забудьте поделиться, какие клеммы использывали на дин-рейку :) Потому что наличие в магазинах хромает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не забудьте поделиться, какие клеммы использывали на дин-рейку :) Потому что наличие в магазинах хромает.

 

сегодня забрал WAGO ( TOP JOBS) в логиконе - все в наличии никаких проблем

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предлагаю разобраться, что там для щита производитель указывает, и если таки ИЕК такой хреновый, то заклеймить его публично!! Вы же нас не обманываете? :)

 

Сниму видео, выложу позже. Я не поставщик-конкурент ИЕК. Я пытаюсь выяснить, есть ли смысл отдавать за аналогичный щит АВВ на 1000 грн больше, если он такой же горючий. Я понимаю, что никто не будет от нечего делать покупать щиты и жечь их, но может кто-то так же тестировал. Не обязательно АВВ - любой другой. При всём уважении к продукции компании АВВ лично я не вижу смысла отдавать за щиток кучу денег. Удобство монтажа меня мало волнует - я не собираю щиты на производстве - раз смонтировал и забыл

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я пытаюсь выяснить, есть ли смысл отдавать за аналогичный щит АВВ на 1000 грн больше, если он такой же горючий.

А вы АВВ поджигали?

но может кто-то так же тестировал.

ИЭК я тестировал. И дешевый и дорогой. Горят прекрасно оба. Полыхают.

При всём уважении к продукции компании АВВ лично я не вижу смысла отдавать за щиток кучу денег.

Вообще есть стальные щиты - они, обычно, не горючие. Стоят +/- как и пластиковые.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще есть стальные щиты - они, обычно, не горючие. Стоят +/- как и пластиковые.

 

Да. Но на видном месте не очень хочется стальной щит. Привлекает прозрачная панелька, как раз для реле напряжения

 

А вы АВВ поджигали?

 

Нет

 

ИЭК я тестировал. И дешевый и дорогой. Горят прекрасно оба. Полыхают.

 

Да честно говоря, из головы вылетело, что это кацапы. Так бы вообще не покупал. Но поздно уже пить Боржоми - 14 дней давно прошли. К щиткам у меня требований особых нет - что от него надо? А тут, думаю, дай протестю. Придётся металл брать. Ладно там ещё какая-нибудь бетонная коробочка-пристройка, а тут квартира, коридор. Нуевонафиг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...