Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

А почему религия застройщику на входной трехфазный автомат в квартирном щите позволяет устанавливать трехфазный дифавтомат?

если такое и есть, то то что я видел это был просто один входной трехфазный автомат на квартиру, и просто дифавтомат на варочную поверхность, ну не включая 1шт 10А на весь свет, и 2шт на розеточные группы.

А ежели поверхность плиты двухфазная то уже дисбаланс.

я решаю проблему просто 2п 16А автоматом на плиту. Ну через УЗО естественно, и туда же отдельным автоматом идет духовка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На кухню приходит двухжильный провод, который заходит в двойную наружную розетку. Так как мы сильно напичкали кухоньку техникой то я попросил знакомого чтобы он нам вместо двойной розетки присобачил четверную (или даже на 5 розеток). Он купил какой то легранд (вроде бы) на четыре розетки, прикрутил его, включил в него: настольную посудомойку (новая), микроволновку (новая), стиралку (не очень новая) и док-станцию (:D) чайника. Я полез в посудомойку - и меня слегка так трухануло током. :( Ну я не в обиде на проводку дома, ему сто с лишним лет в обед и всё такое, проводку при румынах видать делали (или при австрияках), но вопрос про то КАК трухануло - встал. Значит начали пробовать пробником где тут фаза заблудилась. На контактах заземления розетки обнаружилось свечение пробника! :shock: Выключили чайник, пробуем пробником дырки в розетке - всё как положено: в одной дырке горит, во второй - не горит. Пробуем клемму заземления на розетке - слегка светит! :shock: Выключаем по очереди потребители, чтобы узнать какой из них пробивает на корпус - всё равно горит на клемме заземления розетки! Грешили на посудомойку - выключили её, включили стиралку - горит на заземлении пробник! Грешим на стиралку. Выключаем её, включем микроволновку - тоже горит! :shock: Что за хрень то??? Я пришёл к выводу что может быть в самой розетке что то там коротит внутри и кидает немного фазы на землю? (не ругайте за терминолохию, так так электролох :D). Короч друг взял розетку домой, в попытках разобрать (бо в ней дурачкие винты трёхшлицевые какие то!)

 

Добавлено через 2 минуты

Ой! Забыл написать! После того как сняли новую розетку - поставили наза старую, без клемм заземления. Ну значит включили в неё стиралку и микроволновку - пробуем пробником клеммы заземления ихних розеток - ничего не светит. И посудомойку включили в удлинитель - тоже ничего не светит когда пробуем пробником клеммы заземления посудомойки. И руками пробую посудомойку - не бьёт током.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На кухню приходит двухжильный провод,

...

На контактах заземления розетки обнаружилось свечение пробника!

 

Все правильно. Почитайте на досуге:

cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да я читаю конечно же. В планах полностью делать проводку. делается планировка разводки (временной! до капремонта) с несколькими УЗО, автоматами и ЗУБРом. Но пока маемотэщомаемо :(

Весной буду делать капремонт (квартирку только купили, денег еле-еле наскребли, ещё и зависли немного людям, в долг брали). При ремонте сделаю всё по уму, никто из электрогуру форума не подкопается! )) вплоть до кабелей Драка, автоматов Итон, узошек хороших фирм и так далее. Но пока я зарабатываю бабос на это всё

А пока прошу советов по текущей ситуации.

 

Добавлено через 12 минут

Почитал про уравнивание потенциалов. Что посоветуете в моей ситуации? Если следовать совету из статьи - то нужно как раз таки все приборы включить через одну колодку с PE. Но у меня из за этого и бьёт же! :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если следовать совету из статьи - то нужно как раз таки все приборы включить через одну колодку с PE. Но у меня из за этого и бьёт же! :shock:

 

Статья не для бездумного следования советам, а для понимания процессов.

Включение в одну розетку - для уравнивания потенциалов между приборами, но не для уравнивания потенциала между прибором и телом.

 

Добавлено через 5 минут

А пока прошу советов по текущей ситуации.

 

К сожалению, есть только один совет - не использовать приборы, которые рассчитаны на работу в трехпроводных сетях либо делать зеземление (всем домом/стояком, а не индивидуальное). ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть только один совет - не использовать приборы, которые рассчитаны на работу в трехпроводных сетях

ну совет совершенно не подходящий, так как тут ВСЕ приборы такие...

 

либо делать зеземление (всем домом/стояком, а не индивидуальное)

Я согласен делать заземление, но ваше примечание просто в тупик ставит "а не индивидуальное". Ясное дело что никому кроме меня нет дела до этого заземления. Что делать? Почему не индивидуальное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему не индивидуальное?

 

При отгорании нуля весь дом потянет его через Вашу землю.

Своя земля в многоквартрном доме - прямой путь к устройству пожара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по поводу честных 63 А и слабоиндуктивной нагрузки касательно ИЕК и Итон.

 

для контактора критичным является дуга, которую нужно погасить при размыкании контактов. Дуга плохо влияет на контакты, выплавляя кусочки металла и постепенно приводя контакты в негодность. Именно поэтому в характеристиках контактора указывается категория нагрузки и максимальный ток.

 

то, что ИЕК указал 63 А для слабоиндуктивной нагрузки (сам эти характеристики не искал) - это нормально. Для индуктивной нагрузки максимальный ток будет ниже независимо от бренда. В доказательство привожу характеристики контактора от Итон, где видно, что его допустимые 63 А категории АС1 снизятся до 30 А при категории АС3:

eaton-contactors-1.thumb.jpg.84f458f88da231ec58b2989359c79be5.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При ремонте сделаю всё по уму, никто из электрогуру форума не подкопается! )) вплоть до кабелей Драка

а чем лучше и насколько дороже кабель Драка, чем аналог от Одескабеля? У меня тоже квартира в выплате, и вряд ли туда Драка пойдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гражданин ИнСан красиво съехал с темы. Намутил чего попало и начал потом за 63 А рассказывать в слабоиндуктивном режиме. А что ж вы не расказали за контактор Хагер который с приставкой S идет? А еще расскажите нам где такой контактор купить по той цене которую вы указали.

Или у контактора важны только силовые контакты а все остальные характеристики могут быть какими угодно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гражданин ИнСан красиво съехал с темы. Намутил чего попало и начал потом за 63 А рассказывать в слабоиндуктивном режиме.

Не надо ля-ля. О том, кто чего намутил - ниже.

А о том, что ИЕК расчитан на слабоиндуктивную нагрузку я сказал сразу же. Просто Вы решили проигнорировать вопрос.

 

А что ж вы не расказали за контактор Хагер который с приставкой S идет?
А смысл использовать "тихий" контактор?

Даже если отбросить в сторону, что такое использование контактора не предназначено для этого, то щелчек в щите раз в неделю (да хоть раз в сутки!) можно и вытерпеть.

 

А еще расскажите нам где такой контактор купить по той цене которую вы указали

По ссылке сходить - религия не позволяет?

PS: Я указал цену для контактора без "S", т.к. не вижу практической пользы от его использования в этом месте. Хотя, по большому счету, и обычный контактор там не должен стоять.

 

 

Или у контактора важны только силовые контакты а все остальные характеристики могут быть какими угодно?
Важно использовать инструменты и оборудование там, где они для этого предназначены, а не городить костыли и потом рассказывать сказки о каких-то мутках.

 

Добавлено через 3 минуты

PS: Если уж на то пошло, то ТТ-реле в данном случае более уместно, чем китайский контактор.

Либо использовать то, что предназначено для таких случаев - магнитный пускатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл использовать "тихий" контактор?

Даже если отбросить в сторону, что такое использование контактора не предназначено для этого, то щелчек в щите раз в неделю (да хоть раз в сутки!) можно и вытерпеть.

 

 

Вы в корне не понимаете чем "тихий" контактор отличается от "не тихого".

Если вы думаете что это щелчок - то дальнейшего смысла этой дискуссии я не вижу. А разжевывать в чем разница, на халяву, я никому не собираюсь.

 

Как говаривал мой профессор в универе - "читайте методичку".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отгорании нуля весь дом потянет его через Вашу землю.

Своя земля в многоквартрном доме - прямой путь к устройству пожара.

повністю підтверджую сказане,через свій печальний досвід вдома...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про отличие "бесшумного" контактора от обычного есть у меня тут drotokrut.blogspot.com/2017/04/hager-esc125s-1p-25a-1no-hager-ac916j.html :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы в корне не понимаете чем "тихий" контактор отличается от "не тихого".

Зато я прекрасно понимаю, что нельзя использовать контактор в данном случае. Не предназначены контакторы (тем более китайские) для непрерывной длительной работы. Жаль, что Вы этого не понимаете и не желаете понять.

 

А разжевывать в чем разница, на халяву, я никому не собираюсь
:lol:

Что, не получается придумать, как обосновать использование хрени в неподходящем месте? :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что, не получается придумать, как обосновать использование хрени в неподходящем месте? :lol:

 

Это провокация на то что бы я написал что у вас "получилось" понапридумывать?

Или ответ из серии "сам дурак"? :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это провокация на то что бы я написал что у вас "получилось" понапридумывать?

Это не провокация. Это констатация факта, что контакторы не предназначены для непрерывной длительной работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, а кто подскажет, где можно купить тонкие гнезда для реле на дин-рейку?

Типа таких:

 

attachment.php?attachmentid=581043&stc=1&d=1503857151

s.jpg.e6607b8eb7502944fac3a6dc350cdedb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, а кто подскажет, где можно купить тонкие гнезда для реле на дин-рейку?

Типа таких:

 

attachment.php?attachmentid=581043&stc=1&d=1503857151

 

я купував у Львові

 

СВ Альтера

 

www.svaltera.ua/

 

бачу офіс в Києві теж є:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не провокация. Это констатация факта, что контакторы не предназначены для непрерывной длительной работы.

 

Это констатация того факта что гражданин ИнСан в корне не понимает чем отличается конструктив "тихого" контактора от "не тихого". К примеру того же Хагера с приставкой "S" и без нее в номенклатуре. И чтобы как то разрулить ситуацию начинает приплетать непрерывность длительной работы, о которой речи собственно вообще не шло в сравнительных характеристиках ИЭК и прочих контакторов.

Я не удивлюсь практике подчистки сообщений и позе с круглыми глазами типа я такого вообще не писал. Может быть хватит уже этого холивара? Вы же модератор а не баба на базаре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не провокация. Это констатация факта, что контакторы не предназначены для непрерывной длительной работы.

 

Контакторы именно и предназначены для непрерывной длительной работы. Так что факт Ваш вкорне неверный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контакторы именно и предназначены для непрерывной длительной работы. Так что факт Ваш вкорне неверный.

 

Ви маєте на увазі що контактор в увімкнутому стані (подано напругу на катушку управління) може знаходитись дуже довго ???

 

Якщо так то як довго, скільки годин - днів ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо так то як довго, скільки годин - днів ???
Без ограничений. В АВР, например, "городской" контактор будет включён постоянно до момента пропадания света - может, месяц, может и больше, пока не запустится генератор - тогда включится второй, "генераторный".

В многоквартирных домах, как правило, аналогичный АВР коммутирует два городских ввода от разных подстанций. Один из них включён постоянно, второй - при аварии или ремонтных работах на первой подстанции. Там счёт может идти на годы.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ви маєте на увазі що контактор в увімкнутому стані (подано напругу на катушку управління) може знаходитись дуже довго ???

 

Якщо так то як довго, скільки годин - днів ???

 

Дивіться технічні характеристики конкретної моделі - час напрацювання на відмову. У них ще є параметер - кількість циклів вмикання-вимкання. Вцілому - скільки завгодно довго. По суті це звичайне реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...