1. Ета линия была постоянно под нагрузкой или включена после длительного перерыва?

 

2. Мощность нагрузки обычна ( в случае постоянного пользования) или "ядерный завод" (с) включили?

 

1. В мае открыли сезон постоянного потребления. ЧП пару дней назад.

2. Минимальная мощность: холодильник, телевизор и освещение несколькими лампочками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть старый кабель, медная жила. Но ему лет 15. Есть смысл новый брать?

не знаком с телекабелями. У электрического постареет изоляция, но медь будет в норме!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не знаком с телекабелями. У электрического постареет изоляция, но медь будет в норме!

 

Та тут аналогичная ситуация, я думаю. С точки зрения логики там волновое сопротивление поменяется и скажется это на аналоговом сигнале, цифре, как я понимаю, старение изоляции по боку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В мае открыли сезон постоянного потребления. ЧП пару дней назад.

2. Минимальная мощность: холодильник, телевизор и освещение несколькими лампочками.

 

1. Ответственные за жизнь и безопасность, отчетливо понимающие физику електрических процессов и физику возникновения возгорания и распространения пожара могут кратковременно включить в линию максимальную нагрузку (утюг & нагреватель в разные розетки линии)

Результат - "що не відгнило, то привариться"

 

Ето временное решение и используется лишь в тёмное время суток с учётом риска надёжного обесточивания линии и/или пожара

 

2. Скрутки необходимо негайно опрессовать в гильзах ГМЛ, специальным инструментом.

 

Типовая технологическая карта:

1. Ищем и открываем распределительные коробки (2 чел. 3 часа)

2. Измеряем диаметр скруток (1 чел. 1 час)

2.1 Разматываем синюю изоленту (2-ой человек. 3 часа)

3. Едем в магазин за гильзами необходимых диаметров, опрессовочными клещами, термоусаживаемой толстостенной трубкой, строительным феном)

4. Читаем инструкции за опрессовку и изоляцию (2 чел. 2 часа)

...

6. Снимаем на камеру и размещаем на СД результат (2 чел. 1 ч.)

7. Распределительные коробки не закрываем (дабы дым был виден)

...

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В частном доме вдруг пропало электричество в розетках одной зоны, хотя индикатор фазы и ограничитель напряжения показывали полный порядок, а дифреле и автомат были включены. Снова электричество появилось только после выкл/вкл дифреле и автомата. Что это может быть? Как предупредить подобное? Ведь это может произойти и на линии с холодильниками в отсутствие хозяев.

 

Индикатор фазы - имеется вииду лампочка в щитке или индикаторная отвертка в розетке во время проверки?

Для начала проверте напряжение на выходе дифавтомата и автомата после такой же ситуации. Больше всего похоже на подгорание контакта внутри автомата/дифавтомата. Если ситуация повторится еще раз - вольтметром смотрите напряжение между входом и выходом автомата и дифавтомата (тоесть паралельно выключателю). Должен быть стогий ноль, если там какое то напряжение больше нуля - меняйте автомат.

Скрутки в данном случае непричем, иначе оно не работало бы дальше после перевключения автоматов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Така собі історія - після грози в замовника відплив до Валінору разом з єльфами стабілізатор напруги :D

Ремонтувати то час , привезли нового та монтуємо.

Автомат вимкнули, перевірили - лампа горить/не горить.

На всяк випадок міряю вольтаж - скаче 110-130 ,підключаю лампу- не горить - наводка.

Ага, наводка.У...бало так що прокинувся одразу.

Шо за мазафака ?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Така собі історія - після грози в замовника відплив до Валінору разом з єльфами стабілізатор напруги :D

Ремонтувати то час , привезли нового та монтуємо.

Автомат вимкнули, перевірили - лампа горить/не горить.

На всяк випадок міряю вольтаж - скаче 110-130 ,підключаю лампу- не горить - наводка.

Ага, наводка.У...бало так що прокинувся одразу.

Шо за мазафака ?

 

О! "Практика"

 

Подивіться, будь-ласка, де PEN поділений - до лічильника ЕЕ, чи після

 

І де повторне заземлення від РЕМ підключене (якщо видно) - до чи після вихідних клемм лічильника?

 

P.S. І, щоб два рази не вставати, намалюйте, будь-ласка ескіз вводу від ВЛ (через лічильник) до ГЗШ

 

Блискавкозахист теж покажіть ескізом (заземлення його - підключення до ГЗШ, глибина занурення електрода чи з'єднання із арматурою фундаменту )

 

 

 

Тоталізатор

Підгоріла клемма N лічильника

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видите ли....в Валиноре помимо стабилизаторов и эльфов еще нужны и специалисты по подключению и ремонту этой сложной бытовой техники... Ну а вообще то берегите себя. В мире электричества и дротокрутов может быть такой бред и ужас что и Аманда Лир покажется соловьем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О! "Практика"

Подивіться, будь-ласка, де PEN поділений - до лічильника ЕЕ, чи після

І де повторне заземлення від РЕМ підключене (якщо видно) - до чи після вихідних клемм лічильника?

P.S. І, щоб два рази не вставати, намалюйте, будь-ласка ескіз вводу від ВЛ (через лічильник) до ГЗШ

Блискавкозахист теж покажіть ескізом (заземлення його - підключення до ГЗШ, глибина занурення електрода чи з'єднання із арматурою фундаменту )

 

 

Тоталізатор

Підгоріла клемма N лічильника

 

Дякую за тлумачення,розповім замовнику , бо в нього свій штатний електрик , але чи був у нірвані чи копав канаву в лісі-невідомо.

Не було часу роздивитись/розпитати, та й обставини.

Якась маліна , стій тут , туди дивись , на мене не дивись :D

Радий що можу вісточку послати - я живий здоровий :lol:

 

Добавлено через 3 минуты

Видите ли....в Валиноре помимо стабилизаторов и эльфов еще нужны и специалисты по подключению и ремонту этой сложной бытовой техники... Ну а вообще то берегите себя. В мире электричества и дротокрутов может быть такой бред и ужас что и Аманда Лир покажется соловьем.

 

Дякую , дякую за турботу :D

Але ж Аманда Лір не AC/DC - це єдиний кошерний гурт який дозволяється слухати на робочому місці у присутності замовника.

АПД.

Це було попередження від самого ;) - працювати у суботу - ой вєй :lol:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7. Распределительные коробки не закрываем (дабы дым был виден)...

 

Если все будет сделано в строгом соответствии с технологическими картами, откуда дым возмется? :unknown:

 

Добавлено через 4 минуты

Индикатор фазы - имеется вииду лампочка в щитке или индикаторная отвертка в розетке во время проверки?

 

У меня трехфазный ввод с тремя индикаторами фазы: все светились. Не заряжались мобилки, не работало радио и освещение на кухне от розеток. Отвертка имеется, но я тогда не видел в ней смысла.

 

Добавлено через 2 минуты

Для начала проверте напряжение на выходе дифавтомата и автомата после такой же ситуации.

 

Какие возможны варианты? У меня на этой линии есть Зубр - сравнивать показания?

 

Добавлено через 2 минуты

Больше всего похоже на подгорание контакта внутри автомата/дифавтомата. Если ситуация повторится еще раз - вольтметром смотрите напряжение между входом и выходом автомата и дифавтомата (тоесть паралельно выключателю). Должен быть стогий ноль, если там какое то напряжение больше нуля - меняйте автомат.

 

Спасибо. Идею понял. Считать любое отклонение от 0 или есть какой-то порог зачета? Наверное, нужен цифровой мультиметр? Старый девайс ремонту не подлежит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Старый девайс ремонту не подлежит?

 

Оооо. Это как дефлорация. Она либо есть либо нет. Так же и диф - или работает или в мусорку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так же и диф - или работает или в мусорку.

 

Я так понимаю, что этот же принцип распространяется и на автомат после дифреле на проблемной линии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

напряжение на автомате в замкнутом состоянии зависит от его внутреннего сопротивления и силы тока через него. Нормальное внутрнеее сопротивление зависит от производителя автомата+состояние контактов размыкателя. Ток зависит от нагрузок. Поэтому назвать порог брак/не брак сказать так просто не получится. В нормальном автомате это могут быть десятки миливольт- сотни миливольт. Но, если там нарушен контакт до такой степени что ничего не работает - там напряжение будет хорошо заметным - и десятки вольт а то и все 220В- поэтому мерять надо на диапазоне более 220В.

Еще как вариант - просто отрубился дифавтомат (изза утечки) но не опустился флажок - но это тоже повод заменить дифавтомат.

Вобщем выясните сначала что именно отключилось.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще как вариант - просто отрубился дифавтомат (изза утечки) но не опустился флажок - но это тоже повод заменить дифавтомат.

Вобщем выясните сначала что именно отключилось.

 

Для информации:

Дифреле - Moeller Xpole PF6,

Автоматы - GE G61 C,

Реле напряжения - Zubr D340t.

 

Пока прошелся по всем клеммам - где-то докрутил даже пол-оборота, хотя большинство было нормально (как по мне).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

attachment.php?attachmentid=577153&stc=1&d=1501051877

определение силовой цепи нашел такое:

Силовая электрическая цепь

 

1. Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров

Употребляется в документе:

 

ГОСТ 18311-80

 

Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

telekom.org.ru/slovar/19-rus/silovaya-elektricheskaya-tsep/

 

противоположностью силовых цепей (или другим видом цепей) предполагаю являются вторичные цепи

3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.

www.elec.ru/library/direction/pue/glava-3-4.html

 

предполагаю, что проводка ламп освещения 0.5 мм2 будет считаться силовой цепью, а такая же проводка и лампа в щите автоматики уже вторичной цепью.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предполагаю, что проводка ламп освещения 0.5 мм2 будет считаться силовой цепью

Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный

 

И автоматы ставят В2? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И автоматы ставят В2? :)

 

В щитках меньше B10 не наблюдал , но прикол в следующем - до распаечной коробки тянут вроде как ещ по нормам 2,5 и 1,5 ПВС и ШВВП ессно :D , а дальше уже треш - зачем на ленту кидать 1.5 хватит и 0.5

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насчет проводки 0.5 мм2 - приводил табличку, что это вполне разрешенное сечение, если ацент на этом. Это в жилых помешениях 1.5 мм2 минимум.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насчет проводки 0.5 мм2 - приводил табличку, что это вполне разрешенное сечение, если ацент на этом. Это в жилых помешениях 1.5 мм2 минимум.

 

Но мы же обсуждаем жилые помещения.Ау ...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати новая дичь на обьектах кидать шнурки на свет 0,5-0,75 -а шо там того света , он жеж светодиодный

 

В цепь 220 В?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет. Обсуждаю силовые цепи. И не силовые.

 

То есть когда пишут

Не заряжались мобилки, не работало радио и освещение на кухне от розеток.

а вы значит обсуждаете сферического коня в вакууме с тараканами :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мой пост привязан к посту Инсана про силовые цепи - не выяснили / не обсудили до конца, какие считать силовыми, какие - нет. А та ситуация со странным автоматом - другая тема.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... до распаечной коробки тянут вроде как ещ по нормам 2,5 и 1,5 ...

 

InSAn - кто-то спрашивал , кто называет распредкоробки - распаечными .

Да в принципе все и называют , :D

 

хотя там обычно никто ничего не паяет . :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...