Шарманщик Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 у меня дом 83 года с электроплитой. РЕ нету. в щитке сделана петелька на одной фазе и нуле. и то и то люминька 16кв по слухам, ноль внизу в щитовой заземлен. но гарантии никто дать не может. В этом случае, РЕ по этажам разбросан металлом конструкции самого стояка. т.е. видимая часть три фазы и нейтраль -это провода+ железяки - это РЕ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 так ведь всё равно шина РЕ и шина N соединяются перемычкой в шитке. ...и? У нас вообще, преимущественно - электроустановки с глухозаземленной нейтралью... Так выходит, что PE и N - это одно и то же..? просто цвет.мет переводят? Добавлено через 9 минут В этом случае, РЕ по этажам разбросан металлом конструкции самого стояка. т.е. видимая часть три фазы и нейтраль -это провода+ железяки - это РЕ. Кстати, imho, очень надежная схема реализации PE. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Так выходит, что PE и N - это одно и то же..? просто цвет.мет переводят? выходит так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 ... Кстати, imho, очень надежная схема реализации PE. Почему ИМХО??? Просто самая надежная... с защитой "от дурака" массой металла и сваркой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 выходит так. Да, но почему никто не говорит, что при этом ноль должен быть на таких же изоляторах как и фазный проводник. А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Обсуждали этот момент много раз... после долгих многократных дебатов пришли к такому варианту: В розетке - подключаем, на щите - нет... У меня в квартире сначала был подключен РЕ к отдельно стоящему болту на щитке этажном... наваляли мне со всех сторон - пошел открутил... Отгорание нуля на ТП - это реально и очень фигово... тем более, что ранее было такое приключение у меня.... Но сомнения в правильности такого решения остались до сих пор... P.S. .... а попробуйте вилку в розетке перевернуть... проповал перевернуть вилку, тогда на корпусе нет фазы (не светится индикаторная отвёртка), но всё равно выбивает при подключеном РЕ, без РЕ не выбивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Да, но почему никто не говорит, что при этом ноль должен быть на таких же изоляторах как и фазный проводник. А? Это уже скучные и малоинтересные тех.нюансы:D, коллега. - "На все воля божья!", так что - "зануляйте" смело... Я сто раз так делал!© 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 мужики подскажите дома трёхфазка, на вводе в счётчике стоит трёхполосник на 25А....я в гараже делаю щитовую новую...какого сечения лучше использовать кабель для монтажа ? буду использовать одножильный алюминиевый...медь, медь не буду, для меня дорого ))))) по моим знаниям, думаю хватило-бы алюминия сечение 6мм2...ну или с запасом то 10мм2 но это при том что на входе 25А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 мужики подскажите дома трёхфазка, на вводе в счётчике стоит трёхполосник на 25А....я в гараже делаю щитовую новую...какого сечения лучше использовать кабель для монтажа ? буду использовать одножильный алюминиевый...медь, медь не буду, для меня дорого ))))) по моим знаниям, думаю хватило-бы алюминия сечение 6мм2...ну или с запасом то 10мм2 но это при том что на входе 25А Запас карман не тяготит, в разумных пределах конечно. Сегодня у вас в щитке стоит 25А, а завтра вы вдруг поставите 40А. В конечном счете всё зависит от того, что планируется в гараже делать: сварка, станки какие-либо и т.д. и т.п. или просто свет и нождачок полкиловата с такой же болгаркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 я на эти три фазы нагрузку раскидал..двор...дом...гараж сейчас хочу купить поехать алюминиевый четырёх жильный кабель....и уже с одного кабеля, по цветам, собрать себе этот щиток...по идее дом будет наибольшей нагрузкой...ну конечно в разумных пределах ))))) куплю наверное 10мм2 и хватит мне....с кабеля 16мм2 думаю будет тяжелей монтаж делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Да, но почему никто не говорит, что при этом ноль должен быть на таких же изоляторах как и фазный проводник. А? нулевая шина? ну будет она на изоляторах. а РЕ не на изоляторах, и между ними перемычка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 я на эти три фазы нагрузку раскидал..двор...дом...гараж сейчас хочу купить поехать алюминиевый четырёх жильный кабель....и уже с одного кабеля, по цветам, собрать себе этот щиток...по идее дом будет наибольшей нагрузкой...ну конечно в разумных пределах ))))) куплю наверное 10мм2 и хватит мне....с кабеля 16мм2 думаю будет тяжелей монтаж делать А, понял, идет речь о монтаже внутри щитка - 10мм2 с головой и гнуть удобно и сечения хватает. У меня на таком домашний щиток собран. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 да, оно самое ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Kandidat, Я вам рекомендую использовать в любых случаях, провод/кабель с жилами Al, сечением >= 16мм.кв. Не "жадничайте". :DВо-первых - нормы ПУЕ. Во-вторых - это действительно было бы лучше (по опыту). Алюминий - не медь. Чтобы его "гнуть", там особо не надо быть "Гераклом". Если исключительно по АВ(25) ориентироваться, то 6мм.кв - достаточно. P.S. А коммутацию внутри электрошкафа, все-таки может лучше "медью"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 конечно лучше медью )))) но буду делать на алюминии ))) это если-бы я делал всю проводку с нуля дома, то понятно что не жадничал-бы....а так смысл делать "классный шкаф" если до шкафа, и после шкафа, проводка не на 5 с + ))) да и по нагрузкам у меня...двор максимум 2-3 кВт....дом, это если усё по включать, то кВт ну 7-8...гараж, ну максимум 3-4 кВт поехал купил алюминиевый кабель в четыре жилы по 10 мм2, на нём и соберу ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 ещё такой вопрос как лучше...ставить однополостный АВ или-же двухполосный АВ на включение освещения в гараже и улице ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 ещё такой вопрос как лучше...ставить однополостный АВ или-же двухполосный АВ на включение освещения в гараже и улице ? Гараж-улица предпочтительнее ставить ДА, чем АВ.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Гараж-улица предпочтительнее ставить ДА, чем АВ.. а что такое ДА ? диф. автомат наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Форум - это весчь!!! У него куча всяких неожиданных ништяков имеется.. К примеру - могу выслать Вам НП наложенным платежом всяких обрезков медного кабеля/провода для монтажа в щите... ПВ-3 6мм2 есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 а что такое ДА ? диф. автомат наверное Сорри.... ДА - Дифавтомат АВ - автомат. Добавлено через 1 минуту ПВ-3 6мм2 есть? В чистом виде - нет. Есть обрезки кабелей. Я их "распускаю" и использую при монтаже в щитах. Потому и написал через дефис... т.е. кабель - это почти "будущий" провод монтажный ...:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 ПВ-3 6мм2 есть? У Юры neotech есть, причем импортный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 У Юры neotech есть, причем импортный. Только у него бухтами по 100м... Для монтажников отличный вариант, а мне допустим по 5 метров разных нужно. И то это максимум. Так что могу только пооблизоваться на импортный красивый установочный провод... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 (змінено) Сорри.... ДА - Дифавтомат они вроде есть двухполосные и однополосные....но сути моего вопроса, мне ставить "выключатель" на разрыв ноля и фазы, или-же только фазы как в основном и делают, тоесть одно или двухполосный ))) ? Змінено 17 січня 2017 користувачем Kandidat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 они вроде есть двухполосные и однополосные....но сути моего вопроса, мне ставить "выключатель" на разрыв ноля и фазы, или-же только фазы как в основном и делают, тоесть одно или двухполосный ))) ? ДА на одну фазу - двухполюсные. При монтаже обратите внимание на обозначения клемм F и N, т.е. фаза и ноль. Полярность подключения соблюдать надо обязательно. На улицу всё ж таки используйте ДА - безопасность вещь правильная, хоть и не самая бюджетная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 обозначения клемм F и N, т.е. фаза и ноль. .. Чьёрт побьєрі.(с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...