..... Это если рядом есть бригада медиков с дефибрилятором и вы уверены в качестве УЗО.....

неее нужно две бригады...вторая с похоронного бюро....без работы точно кто-то не останется :D

 

а если серьёзно, то досталось оно мне даром...новое, не б/у....вот и поставил в гараже

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Евгений А.С., PE все-таки будет лучше подключить обратно:D (ну, я надеюсь у Вас заземляющее устройство - это не цветочный вазон?)

Индикаторная отвертка - не показатель, это "брехунець". Нужно измерять потенциал. Я не могу вам сказать: нормально это, или нет и чтобы не соврать.

Бывает нормально все, бывают наводки, бывает 45В, бывает 230В...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалі в будинку відсутній третій провід, всі кидають на щиток, я думаю це не правильно. То всеодно підключати?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значить мені необхідно перевірити пральну машину, і якщо все з нею добре (або відремонтувати) підключати назад РЕ провід чи не треба?

З нею не все добре. Але у вас є можливість собою замінити провідник PE. Або членами родини. Якщо в когось погана реакція - можливий летальний випадок.

Чи це нормально індикаторна викрутка світиться на корпусі?

Якщо відключено заземлення - цілком нормально, але ЯКЩО при цьому не спрацьовує УЗО. Справа в тому, що індикатор може світитися й при струмі 0,25 мА (що цілком безпечно). А ось УЗО вже спрацьовує при струмі 10 мА (якщо встановлене окреме для вологих приміщень) або 30 мА (якщо окреме УЗО для вологих приміщень не встановлено). І спрацювання УЗО вказує на те, що безпечний рівень струму вже перевищено - індикатором ви цього не виміряєте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а для чего она тогда нужно, назначение его тогда какое ?

Украсить интерьер, придать солидности щиту, заполнить место на ДИН-рейке, вместо фиксатора автоматики на рейке, наверное можно колоть орехи и т.п. Спасение жизни я бы такому не доверил, но Вам удачи.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS, УЗО стоїть як я вже писав на групу www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4154881&postcount=12133 і без провідника РЕ не спрацьовує при роботі машинки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО стоїть як я вже писав на групу www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ostcount=12133 і без провідника РЕ не спрацьовує при роботі машинки.

Ви не писали ЯКЕ УЗО. Якщо без провідника не спрацьовує, а з ним спрацьовує - машинка "тече" і буде битися.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Украсить интерьер, придать солидности щиту, заполнить место на ДИН-рейке, вместо фиксатора автоматики на рейке, наверное можно колоть орехи и т.п. Спасение жизни я бы такому не доверил, но Вам удачи.

так и подозревал что даром могут отдать токо фигню какую-то :D

ладно, пускй стоит...будет в качестве просто включателя :D

спасибо всем кто подсказал )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ви не писали ЯКЕ УЗО. Якщо без провідника не спрацьовує, а з ним спрацьовує - машинка "тече" і буде битися.

УЗО

УЗО (2x25A, 30 mA, AC) Hager CD226J

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо спрацьовує 30 мА УЗО - негайно ремонтуйте пральну машину. Вона небезпечна для життя. РЕ провідник поверніть на місце.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так и подозревал что даром могут отдать токо фигню какую-то :D

ладно, пускй стоит...будет в качестве просто включателя :D

спасибо всем кто подсказал )))

Причем очень удобно будет отключать кнопкой "Тест"... правда число срабатываний гранично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо спрацьовує 30 мА УЗО - негайно ремонтуйте пральну машину. Вона небезпечна для життя. РЕ провідник поверніть на місце.

Кажуть що несправжній РЕ тобто РЕ на щиток це не зовсім РЕ це той же нуль і при форсмажорній ситуаціїї може на цей псевдо РЕ піти фаза, повторюсь що в будинку немає третього провода і всі кидають третій провід хто на корпус щитка хто на шинку 0 в щитовій на поверсі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть який перемикач вводу резерву I-0-II (мережа - генератор) ставити для 3ф мережі - з комутацією "0" нулів від мережі і генератора чи без комутації "0" ???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера выбило УЗО которое стоит на группу стиралка-посудомойка-полотенцесушитель.

УЗО

УЗО (2x25A, 30 mA, AC) Hager CD226J

А потребители при этом сидят на отдельных АВ? Надеюсь, сумма номиналов этих автоматов меньше, чем 25А?

 

Добавлено через 52 секунды

Підкажіть який перемикач вводу резерву I-0-II (мережа - генератор) ставити для 3ф мережі - з комутацією "0" нулів від мережі і генератора чи без комутації "0" ???

 

Із "0".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эти потребители стоят на одном автомате 16 А, но ниразу и никогда не включаем посудомойку и стиралку вместе, а полотенцесушитель - его мощность 120Вт. Сейчас я точно гляну на сколько А стоит УЗО..

Стоит УЗО (2x25 А, 30 mА, А) Hager CD225J, а автомат АВВ 16А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалі в будинку відсутній третій провід, всі кидають на щиток, я думаю це не правильно. То всеодно підключати?

 

Не знаю даже, как бы вам "в кратце", это момент пояснить...

Все "кидают" на какой щиток?:D

Если это многоквартирный дом, с электроплитами, допустим в ЭЩ есть N проводник на изоляторе и PE шина/колодка/болты на корпусе ЭЩ - это одна ситуация.

Эсли "чистая" TN-C, старого жил.фонда, то другая ситуация.

"Новострой" - это, как правило TN-©-S.

Частный дом - там вообще может быть все что угодно.

 

У вас что из этого?

 

"Заземление" на N, в системе TN-C подключать нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня панельный 9 эт дом 1978 года постройки, газ плиты.

 

Ну, в таком случае, подключение PE проводника "на щиток", является нарушением схемы электроснабжения дома, нарушением ПУЕ, но такое...:)

Действительно есть некоторый риск "получить" на корпуса ваших "заземленных" электроприборов, некоторый потенциал, как например Uф,1/2Uф, так и другой.

С другой стороны: без PE проводника, ПЗВ (УЗО) отработает при "утечке" тока не сразу, а как было описано выше - при появлении "пути" для этой утечки. При неблагоприятном стечении обстоятельств - это может означать, контакт человека с корпусом электроприбора, находящегося под фазным потенциалом. Затем уже отключится ПЗВ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. если я правильно понял нужно чтоб этот псевдо РЕ всё-таки был подключён к розетке где включена стиралка и посудомойка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Евгений А.С., а это уже ad libitum...

И тот и другой вариант - нехороши по своему.

По рискам и особенностям обоих вариантов, информацию вы получили.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, но как я понимаю конкретики в этом вопросе нет - и так плохо и так не хорошо... Вызву мастера по стиралке пусть проверит тэн и др. на предмет пробоя, потом буду думать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. если я правильно понял нужно чтоб этот псевдо РЕ всё-таки был подключён к розетке где включена стиралка и посудомойка?

Обсуждали этот момент много раз... после долгих многократных дебатов пришли к такому варианту:

В розетке - подключаем, на щите - нет...

 

У меня в квартире сначала был подключен РЕ к отдельно стоящему болту на щитке этажном... наваляли мне со всех сторон - пошел открутил...

Отгорание нуля на ТП - это реально и очень фигово... тем более, что ранее было такое приключение у меня....

 

Но сомнения в правильности такого решения остались до сих пор...

 

P.S. .... а попробуйте вилку в розетке перевернуть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обсуждали этот момент много раз... после долгих многократных дебатов пришли к такому варианту:

В розетке - подключаем, на щите - нет...

 

У меня в квартире сначала был подключен РЕ к отдельно стоящему болту на щитке этажном... наваляли мне со всех сторон - пошел открутил...

Отгорание нуля на ТП - это реально и очень фигово... тем более, что ранее было такое приключение у меня....

 

Но сомнения в правильности такого решения остались до сих пор...

 

P.S. .... а попробуйте вилку в розетке перевернуть...

 

 

так ведь всё равно шина РЕ и шина N соединяются перемычкой в шитке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так ведь всё равно шина РЕ и шина N соединяются перемычкой в шитке.

В новостроях и домах с электроплитами есть шина РЕ.

 

В многоэтажках с газплитами нет отдельной шины РЕ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В новостроях и домах с электроплитами есть шина РЕ.

 

В многоэтажках с газплитами нет отдельной шины РЕ.

 

 

у меня дом 83 года с электроплитой.

РЕ нету.

 

в щитке сделана петелька на одной фазе и нуле. и то и то люминька 16кв

 

по слухам, ноль внизу в щитовой заземлен. но гарантии никто дать не может.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми