Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимао і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок.

 

Добавлено через 1 минуту

В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимало і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок.

В понеділок треба вже щось вирішувати... Поможіть порадою:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимао і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок.

 

Добавлено через 1 минуту

В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимало і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок.

В понеділок треба вже щось вирішувати... Поможіть порадою:beer:

 

Замеряйте напряжение ПРОВЕРЕННЫМ вольтметром, или мультиметром на вашей фазе, в этажном/квартирном щите.

Если показания будут нормальными, то уберите реле из цепи, или замените.

Бытовые РКН часто "врут" и "барахлят" и вреда от них бывает больше, чем толку.

Если же напряже завышено и регулярно завышено - обращайтесь к вашей экспуатационной организации.

В любом случае: 250В - это не аварийный режим, находится в допустимых пределах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.

В любом случае: 250В - это не аварийный режим, находится в допустимых пределах.

Интересно, а что нормы поменяли? Насколько помню было +- 10% от 220В.

Замерять это хорошо, но где в быту взять проверенный вольтметр, тестер или мультиметр?

Какой вред может быть от реле напряжения, кроме как защита от пониженного или повышенного напряжения?

Я у себя мерял так разброс по фазам 200-230-260. Облэнерго ответило, что на ТП у них асе хорошо, а жековские электрики сначала про физику вспомнили, а потом признали что переключением потребителей для уравновешивания нагрузки по фазам им лень заниматься.

 

Добавлено через 4 минуты

В качестве доучетного аппарата принят ...25А.

Хочу понять, что вообще потянут наши 3 фазы.

Поясните тем кто в танке.:rolleyes:

Здесь бы понимать какой тип отопления будет у Вас. И что из потребителей будет в доме.

Насколько знаю и сталкивался в практике, 3х25 для комфортного проживания в доме с газовым отоплением вполне достаточно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Konstruktor, Здравия желаю, коллега! Тема не для полемики, но отвечу:

220В + 10% = 242В

230В + 10% = 253В

Можете посмотреть пределы рабочего напряжения, в инструкциях к электроприборам.

 

Есть такое понятие, как класс точности прибора... и есть такое явление, как периодичность и сроки поверки КИП. Как следствие этих понятий и явлений, появляются проверенные вольтметры;).

 

Возможный вред от бытового РКН - бесконечные, а порой, бесполезные коммутации цепи, котрые есть прямой вред для электроприборов.

 

200-230-260 - это небольшой перекос... Что тут добавить? Пишите жалобу в "держэнергонагляд":) если эксплуатационщикам "лень".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такое понятие, как класс точности прибора... и есть такое явление, как периодичность и сроки поверки КИП. Как следствие этих понятий и явлений, появляются ...

 

... поверенные вольтметры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, а что нормы поменяли? Насколько помню было +- 10% от 220В.

Замерять это хорошо, но где в быту взять проверенный вольтметр, тестер или мультиметр?

Какой вред может быть от реле напряжения, кроме как защита от пониженного или повышенного напряжения?

Я у себя мерял так разброс по фазам 200-230-260. Облэнерго ответило, что на ТП у них асе хорошо, а жековские электрики сначала про физику вспомнили, а потом признали что переключением потребителей для уравновешивания нагрузки по фазам им лень заниматься.

 

Добавлено через 4 минуты

 

Здесь бы понимать какой тип отопления будет у Вас. И что из потребителей будет в доме.

Насколько знаю и сталкивался в практике, 3х25 для комфортного проживания в доме с газовым отоплением вполне достаточно.

\

Я делала 380 не сама, пытаюсь разобраться за что заплатила?

Соответствует обещанное 3 фаза по 10 квт, тому что написано в ТУ.

Есть желание отапливаться и электричеством и газом чтоб нивелировать ограничения в тарифах. Площадь большая, грубо 300 метров, стройка медленная с 2012 года, и сегодня я бы на такую площадь не решилась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Далее в пояснительной записке указано Расчетная потребляемая мощность

составляет Рр=10 кВт.

В качестве доучетного аппарата принят ...25А.

Хочу понять, что вообще потянут наши 3 фазы.

Це добре, що в РЕСах струм рахують не за формулою по котрій треба брати лінійне значення напруги, бо тоді б мали 16А автомат.

А так матимете по 5,5квт на фазу. Візьміть блокнот, напишіть яка техніка планується, та побачите на що можете розраховувати. (ось тут потужності є www.stabilizator.net/Info.html?edit=88)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це добре, що в РЕСах струм рахують не за формулою по котрій треба брати лінійне значення напруги, бо тоді б мали 16А автомат.

А так матимете по 5,5квт на фазу. Візьміть блокнот, напишіть яка техніка планується, та побачите на що можете розраховувати. (ось тут потужності є www.stabilizator.net/Info.html?edit=88)

 

:D Так они-же ТУ на 380(400) считают, а не на три по 230.

Отсюда и приятный бонус;) само собой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я це зрозумів, що на 380 ділять..але за формулою потужність треба рахувати використовуючи не фазне (380) а лінійне значення напруги, начебто.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я це зрозумів, що на 380 ділять..але за формулою потужність треба рахувати використовуючи не фазне (380) а лінійне значення напруги, начебто.

 

Навпаки. Лiнiйна напруга - 400В, фазна - 230В.

Загалом, хай так рахують i далi. Все-ж-таки ТУ на 380, формально все правильно пораховано.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну якщо тупо рахувати П=У*І то формально вірно але ж в РЕСах курс фізики повинні були пройти більше ніж за сьомий клас і враховувати що формула потужності виглядає по різному в залежності від того беруть вони лінійні чи фазні значення. І в деяких регіонах ставлять 16А, то ті хто рахувати вміє і там, як раз, формально вони праві :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переноска (30 метров) сделана на основе КГ 4х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования.

 

Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт.

Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль N ?!

И использовать совместно оборудование на 380 вольти и на 220 ?!

 

ПУЭ это допускает ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переноска (30 метров) сделана на основе КГ 4х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования.

 

Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт.

Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль N ?!

И использовать совместно оборудование на 380 вольти и на 220 ?!

 

ПУЭ это допускает ?

 

Нет. Не допускает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 1 минуту

Шукав інше, виліз цей шедевр. Почитайте- що не речення, то вибух мозку. Можна на цитати розривати. Такого потужного збірника некомпетентних порад в одному флаконі я ще не бачив..:lol: www.nokston.ru/spravka/recomendacii.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Tyxa, перенесите в тему: "ликбез по электробезопасности". Достойный материал:D.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Не допускает.

А ЩО ПУЕ регламентує навіть переноски? ЦЕ ТС вирішив, що то четверте у нього РЕ...а чого не PEN, наприклад. Це ж не на шину РЕ у щиті садити робочий нуль. Ну ось включив я у цю переноску дуйчик трифаазний, але ж тени там однофазні і на першій швидкості (допустимо) струм буде і по нулю ж йти.

Тут справа в іншому- Цей нульовий контакт у переносці- на чому в щиті сидіти буде..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ЩО ПУЕ регламентує навіть переноски? ЦЕ ТС вирішив, що то четверте у нього РЕ...а чого не PEN, наприклад. Це ж не на шину РЕ у щиті садити робочий нуль. Ну ось включив я у цю переноску дуйчик трифаазний, але ж тени там однофазні і на першій швидкості (допустимо) струм буде і по нулю ж йти.

Тут справа в іншому- Цей нульовий контакт у переносці- на чому в щиті сидіти буде..

 

Да, ПУЭ регламентирует "переноски".

Зачем трехфазной нагрузке "ноль"?;)

ТЕНы 230В - это однофазная нагрузка. Есть ТЕНы на 400В.

4мм.кв - PENом быть не может.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь)

Да, вам вполне хватит 6кВт, в небольшом коттедже, для освещения и питания стандартных потребителей от розеточной группы, включая бойлер и несколько маломощных конвекторов (ночью).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, ПУЭ регламентирует "переноски".

Зачем трехфазной нагрузке "ноль"?;)

ТЕНы 230В - это однофазная нагрузка. Есть ТЕНы на 400В.

4мм.кв - PENом быть не может.

Яка глава, хочу побачити. А Книги полистати-пошукати немає...

Тени так 220, але вони стоять на трифазному обладнанні з трифазною вилкою і в різних режимах на нулі може бути струм, як і на багатьох приборах з трифазним підключенням (теплові завіси як приклад)

А що 4мм.кв. може бути землею? ;)

 

Добавлено через 7 минут

Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь)

про щось дуже в тумані. У приватному секторі на будинок 60 кв може буди вдосталь 6квт з головою, а у будинку на 360- може і не вистачити. Так само і квартири різні є- що за площею, що по насиченню... Бабушкам у трикімнатних "сталинках" 100кв+ і двох кіловат вистачить з головою і вухами. А родині з кількома малими дітьми, котрим опалення не вистачає. Та ще і бойлер та і стиралка пелюшки засрані постійно стирає і так далі- може п'яти і трохи не вистачати..

 

Головне ваші нужди які.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по заземлению, пожалуйста.

 

Есть в доме несколько "групп" розеток:

1. Напряжение между Нолем и Землей 1.5-4В и напр. между Фазой и Землей на 2-4В больше, чем между Фазой и Нолем.

 

2. Напр. Ноль-Земля 1.5-4В, а напр. Фаза-Земля на 2-4В меньше, чем Фаза-Ноль.

 

3. Напр. Ноль-Земля 3-5В, а напр. Фаза-Земля 15-60В :sorry:

 

4. Напр. Ноль-Земля и напр. Фаза-Земля примерно равны между собой и лежат в пределах 60-110В :sorry: Причем, через удлинитель, если было по 60-70В, то становится где-то в районе 100В (удлинитель собран правильно). Еще и "пробник" на земле у них слегка горит (тусклее, чем на фазе, но все равно явно видно).

 

Как понимаю - у розеток из пунктов 3 и 4 заземления или нет вообще, или оно какое-то неправильное (при монтаже электрик нарукожопил)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

!Dimin!, Пропорциональная зависимость между напряжением ,

сопротивлением и током.:D

Но "заземление" по напряжению не измеряется. Вы измеряете разность потенциалов.

Если измеряли на клеммах розеток, то измеряйте на концах кабеля, если меряли на концах кабеля - померяйте в ближайшем узле коммутации PE проводников.

 

А "нарукожопить" можно всегда и не обязательно электрик виновен. Кабель может быть с дефектом, например.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Volt-Amper, я понимаю, что мультиметром, да еще и меряя напряжение, заземление "не измерить". Но хотел понять - можно ли косвенно определить - есть оно или нет (без замыкания фазы и земли с выбивания УЗО).

 

Т.е., интуитивно, я понимаю, что пункты 1 и 2 - это заземление есть и оно работает. А пункт 3 - это оно есть, но работает как-то "не до конца" :) ?

 

А пункт 4 - что-то где-то там перемкнуло, получается, раз тестер светится и на контакте земли у розетки?

 

И еще непонятка: Взял пару компьютерных кабелей питания (которыми системники подключаются к розетке). Вставляю их в розетку из пункта 1, а на выходе получаю пункт 4. Т.е. напряжение фаза-земля и ноль-земля с другой стороны кабеля одинаковое, в районе 60-70В. И тестер на центральном гнезде на выходе из кабеля (земля который) тоже слегка светится (у какого-то ярче, у какого-то еле-еле).

 

Это кабели "фу"? Или так и должно быть? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При хорошем заземлении, должен "выбивать" не диф. а автоматический выключатель при КЗ фаза - земля.

 

Ну что вам сказать... как выше написалал измерять - попробуйте так.

Индикаторы светятся от чего попало. Часто - это токи наводки. Металлорукав светится не заземленный, арматура бывает, проводники PE, когда еще не подключены на шину.

 

Вам бы лучше измерять сопротивление петли фаза -ноль, фаза - земля. Ну и контакты проверить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При хорошем заземлении, должен "выбивать" не диф. а автоматический выключатель при КЗ фаза - земля.

 

 

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

 

...

 

2.2. На форуме запрещены:

 

...

 

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

 

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

 

...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...