ambaluk Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимао і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок. Добавлено через 1 минуту В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимало і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок. В понеділок треба вже щось вирішувати... Поможіть порадою Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимао і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок. Добавлено через 1 минуту В батьків квартира в новобудові. На вході стоїть реле напруги. Вже от тиждень, як почала на вечір напруга підніматись більше 250! Реле відрубується по 20 раз за ніч. Незнаю, що робити. І так на максимум виставлено. Звертатись в ЖЕК? Чи пускати повз реле? Сьогодні блимало і показувало 255. Техніці нічого не буде? В сусідів реле нема і все ок. В понеділок треба вже щось вирішувати... Поможіть порадою Замеряйте напряжение ПРОВЕРЕННЫМ вольтметром, или мультиметром на вашей фазе, в этажном/квартирном щите. Если показания будут нормальными, то уберите реле из цепи, или замените. Бытовые РКН часто "врут" и "барахлят" и вреда от них бывает больше, чем толку. Если же напряже завышено и регулярно завышено - обращайтесь к вашей экспуатационной организации. В любом случае: 250В - это не аварийный режим, находится в допустимых пределах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 . В любом случае: 250В - это не аварийный режим, находится в допустимых пределах. Интересно, а что нормы поменяли? Насколько помню было +- 10% от 220В. Замерять это хорошо, но где в быту взять проверенный вольтметр, тестер или мультиметр? Какой вред может быть от реле напряжения, кроме как защита от пониженного или повышенного напряжения? Я у себя мерял так разброс по фазам 200-230-260. Облэнерго ответило, что на ТП у них асе хорошо, а жековские электрики сначала про физику вспомнили, а потом признали что переключением потребителей для уравновешивания нагрузки по фазам им лень заниматься. Добавлено через 4 минуты В качестве доучетного аппарата принят ...25А. Хочу понять, что вообще потянут наши 3 фазы. Поясните тем кто в танке. Здесь бы понимать какой тип отопления будет у Вас. И что из потребителей будет в доме. Насколько знаю и сталкивался в практике, 3х25 для комфортного проживания в доме с газовым отоплением вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Konstruktor, Здравия желаю, коллега! Тема не для полемики, но отвечу: 220В + 10% = 242В 230В + 10% = 253В Можете посмотреть пределы рабочего напряжения, в инструкциях к электроприборам. Есть такое понятие, как класс точности прибора... и есть такое явление, как периодичность и сроки поверки КИП. Как следствие этих понятий и явлений, появляются проверенные вольтметры;). Возможный вред от бытового РКН - бесконечные, а порой, бесполезные коммутации цепи, котрые есть прямой вред для электроприборов. 200-230-260 - это небольшой перекос... Что тут добавить? Пишите жалобу в "держэнергонагляд":) если эксплуатационщикам "лень". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Есть такое понятие, как класс точности прибора... и есть такое явление, как периодичность и сроки поверки КИП. Как следствие этих понятий и явлений, появляются ... ... поверенные вольтметры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Интересно, а что нормы поменяли? Насколько помню было +- 10% от 220В. Замерять это хорошо, но где в быту взять проверенный вольтметр, тестер или мультиметр? Какой вред может быть от реле напряжения, кроме как защита от пониженного или повышенного напряжения? Я у себя мерял так разброс по фазам 200-230-260. Облэнерго ответило, что на ТП у них асе хорошо, а жековские электрики сначала про физику вспомнили, а потом признали что переключением потребителей для уравновешивания нагрузки по фазам им лень заниматься. Добавлено через 4 минуты Здесь бы понимать какой тип отопления будет у Вас. И что из потребителей будет в доме. Насколько знаю и сталкивался в практике, 3х25 для комфортного проживания в доме с газовым отоплением вполне достаточно.\ Я делала 380 не сама, пытаюсь разобраться за что заплатила? Соответствует обещанное 3 фаза по 10 квт, тому что написано в ТУ. Есть желание отапливаться и электричеством и газом чтоб нивелировать ограничения в тарифах. Площадь большая, грубо 300 метров, стройка медленная с 2012 года, и сегодня я бы на такую площадь не решилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Далее в пояснительной записке указано Расчетная потребляемая мощность составляет Рр=10 кВт. В качестве доучетного аппарата принят ...25А. Хочу понять, что вообще потянут наши 3 фазы. Це добре, що в РЕСах струм рахують не за формулою по котрій треба брати лінійне значення напруги, бо тоді б мали 16А автомат. А так матимете по 5,5квт на фазу. Візьміть блокнот, напишіть яка техніка планується, та побачите на що можете розраховувати. (ось тут потужності є www.stabilizator.net/Info.html?edit=88) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Це добре, що в РЕСах струм рахують не за формулою по котрій треба брати лінійне значення напруги, бо тоді б мали 16А автомат. А так матимете по 5,5квт на фазу. Візьміть блокнот, напишіть яка техніка планується, та побачите на що можете розраховувати. (ось тут потужності є www.stabilizator.net/Info.html?edit=88) :D Так они-же ТУ на 380(400) считают, а не на три по 230. Отсюда и приятный бонус;) само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Та я це зрозумів, що на 380 ділять..але за формулою потужність треба рахувати використовуючи не фазне (380) а лінійне значення напруги, начебто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Та я це зрозумів, що на 380 ділять..але за формулою потужність треба рахувати використовуючи не фазне (380) а лінійне значення напруги, начебто. Навпаки. Лiнiйна напруга - 400В, фазна - 230В. Загалом, хай так рахують i далi. Все-ж-таки ТУ на 380, формально все правильно пораховано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Ну якщо тупо рахувати П=У*І то формально вірно але ж в РЕСах курс фізики повинні були пройти більше ніж за сьомий клас і враховувати що формула потужності виглядає по різному в залежності від того беруть вони лінійні чи фазні значення. І в деяких регіонах ставлять 16А, то ті хто рахувати вміє і там, як раз, формально вони праві 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Переноска (30 метров) сделана на основе КГ 4х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования. Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт. Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль N ?! И использовать совместно оборудование на 380 вольти и на 220 ?! ПУЭ это допускает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Переноска (30 метров) сделана на основе КГ 4х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования. Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт. Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль N ?! И использовать совместно оборудование на 380 вольти и на 220 ?! ПУЭ это допускает ? Нет. Не допускает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Добавлено через 1 минуту Шукав інше, виліз цей шедевр. Почитайте- що не речення, то вибух мозку. Можна на цитати розривати. Такого потужного збірника некомпетентних порад в одному флаконі я ще не бачив.. www.nokston.ru/spravka/recomendacii.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Tyxa, перенесите в тему: "ликбез по электробезопасности". Достойный материал:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Нет. Не допускает. А ЩО ПУЕ регламентує навіть переноски? ЦЕ ТС вирішив, що то четверте у нього РЕ...а чого не PEN, наприклад. Це ж не на шину РЕ у щиті садити робочий нуль. Ну ось включив я у цю переноску дуйчик трифаазний, але ж тени там однофазні і на першій швидкості (допустимо) струм буде і по нулю ж йти. Тут справа в іншому- Цей нульовий контакт у переносці- на чому в щиті сидіти буде.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 А ЩО ПУЕ регламентує навіть переноски? ЦЕ ТС вирішив, що то четверте у нього РЕ...а чого не PEN, наприклад. Це ж не на шину РЕ у щиті садити робочий нуль. Ну ось включив я у цю переноску дуйчик трифаазний, але ж тени там однофазні і на першій швидкості (допустимо) струм буде і по нулю ж йти. Тут справа в іншому- Цей нульовий контакт у переносці- на чому в щиті сидіти буде.. Да, ПУЭ регламентирует "переноски". Зачем трехфазной нагрузке "ноль"?;) ТЕНы 230В - это однофазная нагрузка. Есть ТЕНы на 400В. 4мм.кв - PENом быть не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Мас Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь) Да, вам вполне хватит 6кВт, в небольшом коттедже, для освещения и питания стандартных потребителей от розеточной группы, включая бойлер и несколько маломощных конвекторов (ночью). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Да, ПУЭ регламентирует "переноски". Зачем трехфазной нагрузке "ноль"?;) ТЕНы 230В - это однофазная нагрузка. Есть ТЕНы на 400В. 4мм.кв - PENом быть не может. Яка глава, хочу побачити. А Книги полистати-пошукати немає... Тени так 220, але вони стоять на трифазному обладнанні з трифазною вилкою і в різних режимах на нулі може бути струм, як і на багатьох приборах з трифазним підключенням (теплові завіси як приклад) А що 4мм.кв. може бути землею? ;) Добавлено через 7 минут Кто живет в частном доме с 6 кВт одна фаза, вам как, хватает? Мне в квартире и 5 хватает, но незнаю как покажет себя частный сектор, может какие детали упускаю (будет бойлер и обогреватель ночь) про щось дуже в тумані. У приватному секторі на будинок 60 кв може буди вдосталь 6квт з головою, а у будинку на 360- може і не вистачити. Так само і квартири різні є- що за площею, що по насиченню... Бабушкам у трикімнатних "сталинках" 100кв+ і двох кіловат вистачить з головою і вухами. А родині з кількома малими дітьми, котрим опалення не вистачає. Та ще і бойлер та і стиралка пелюшки засрані постійно стирає і так далі- може п'яти і трохи не вистачати.. Головне ваші нужди які. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Подскажите по заземлению, пожалуйста. Есть в доме несколько "групп" розеток: 1. Напряжение между Нолем и Землей 1.5-4В и напр. между Фазой и Землей на 2-4В больше, чем между Фазой и Нолем. 2. Напр. Ноль-Земля 1.5-4В, а напр. Фаза-Земля на 2-4В меньше, чем Фаза-Ноль. 3. Напр. Ноль-Земля 3-5В, а напр. Фаза-Земля 15-60В 4. Напр. Ноль-Земля и напр. Фаза-Земля примерно равны между собой и лежат в пределах 60-110В Причем, через удлинитель, если было по 60-70В, то становится где-то в районе 100В (удлинитель собран правильно). Еще и "пробник" на земле у них слегка горит (тусклее, чем на фазе, но все равно явно видно). Как понимаю - у розеток из пунктов 3 и 4 заземления или нет вообще, или оно какое-то неправильное (при монтаже электрик нарукожопил)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 !Dimin!, Пропорциональная зависимость между напряжением , сопротивлением и током.:D Но "заземление" по напряжению не измеряется. Вы измеряете разность потенциалов. Если измеряли на клеммах розеток, то измеряйте на концах кабеля, если меряли на концах кабеля - померяйте в ближайшем узле коммутации PE проводников. А "нарукожопить" можно всегда и не обязательно электрик виновен. Кабель может быть с дефектом, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Volt-Amper, я понимаю, что мультиметром, да еще и меряя напряжение, заземление "не измерить". Но хотел понять - можно ли косвенно определить - есть оно или нет (без замыкания фазы и земли с выбивания УЗО). Т.е., интуитивно, я понимаю, что пункты 1 и 2 - это заземление есть и оно работает. А пункт 3 - это оно есть, но работает как-то "не до конца" ? А пункт 4 - что-то где-то там перемкнуло, получается, раз тестер светится и на контакте земли у розетки? И еще непонятка: Взял пару компьютерных кабелей питания (которыми системники подключаются к розетке). Вставляю их в розетку из пункта 1, а на выходе получаю пункт 4. Т.е. напряжение фаза-земля и ноль-земля с другой стороны кабеля одинаковое, в районе 60-70В. И тестер на центральном гнезде на выходе из кабеля (земля который) тоже слегка светится (у какого-то ярче, у какого-то еле-еле). Это кабели "фу"? Или так и должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 При хорошем заземлении, должен "выбивать" не диф. а автоматический выключатель при КЗ фаза - земля. Ну что вам сказать... как выше написалал измерять - попробуйте так. Индикаторы светятся от чего попало. Часто - это токи наводки. Металлорукав светится не заземленный, арматура бывает, проводники PE, когда еще не подключены на шину. Вам бы лучше измерять сопротивление петли фаза -ноль, фаза - земля. Ну и контакты проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 При хорошем заземлении, должен "выбивать" не диф. а автоматический выключатель при КЗ фаза - земля. 2. ПРАВИЛА ... 2.1. На Форуме обязательны: * Хорошее знание предмета разговора. ... 2.2. На форуме запрещены: ... 2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной. 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз