если новая проводка то оно как бы без разницы.Если честно то из всех производителей, автоматами В серьезно занимается пожалуй только Хагер, у всех других оно под заказ. И это мастерская, там всякие дрели, болгарки, сварочные подключают - В может давать ложные срабатывания.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы поставил на входе 3п 32А защитил кабель

потом за ним УЗО 4п 40А 30мА

а потом автоматы 2п или же 1Р+N С16А всего 3 штуки, по 1-й штуке на розеточный Ваш блок. Получилось бы дешево для мастерской и довольно сердито))Ну как догадались автоматы раскидать по фазам.

 

Если я правильно понял вашу идею, то примерно так:

Drawing3.thumb.png.0391add9ad72ca9c9a2516c2c2e66add.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я правильно понял вашу идею, то примерно так:

Я б в мастерской предусмотрел 3-х фазную розетку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

две остальные фазы с УЗО на автоматы тоже же раскиньте))

Тут же нескольки постами выше человека именно от этого и отговаривали :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я б в мастерской предусмотрел 3-х фазную розетку

 

Ну, как вариант розетку установить. Протянуть от нее кабель к щитку. Но не подключать, пока не появится в ней необходимость (возможно такой необходимости не появится никогда :))

Вообще - то протянул 3 фазы чисто из ураинской ментальности "щоб було". Теперь послушал совета, что надо бы поосторожнее с фазами. Но не перекладывать же теперь входящий кабель :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как это нужно умудрится что бы получить межфазное))это нужно одной рукой с гвоздем держа в руке дотянутся до второй розетки рукой с гвоздем, несмотря на то что она там пару метров где то там, или держа в руке инструмент класса 2 даже по одному в каждой включенными в разные фазные розетки может что то случится?

так пусть наверное те что отговаривали свои варочные панели выбросят :Dведь наверняка они включены по двухфазной схеме:)безопасность ведь прежде всего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще - то протянул 3 фазы чисто из ураинской ментальности "щоб було". Теперь послушал совета, что надо бы поосторожнее с фазами. Но не перекладывать же теперь входящий кабель :).

Все Вы правильно сделали: самое первое, что приходит в голову - электрокотел. 1-фазники - только макс.9кВт и то не все выпускают. А это до 50А по току! соответственно риски и толщина проводки.

ЗЫ. Я вон спустя 20 лет жизни в доме сейчас протянул 3 фазы

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Локалізувати несправність можна буде послідовним вимкненням споживачів з розеток.

 

А якщо проблема в проводці? Тільки вимкнення всіх автоматів з їх наступним послідовним вмиканням.

Послідовне вимкнення нічого не дасть, оскільки диф вже спрацював на несправність.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот два варианта, просто и эффективно:

3ph_1.jpg.c729427db65fa616e83d9d48b9f6837b.jpg 3ph_2.jpg.da652c9de34d519d82125bb31f6c3954.jpg

 

На вход рубильник/ или контактор, для одной фазы - плюс селектор;

дифы либо В25/0.03, либо С16/0.03 , в зависимости от проводки до розеток; автомат на свет В6 должно хватить.

Провода на 3-х фазную нагрузку лучше завести сразу на отдельный автомат 4Р или 3Р+N - потом проще будет подключаться, не нужно все обестачивать.

 

ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как это нужно умудрится что бы получить межфазное

Вот и я читаю и не врубаюсь. Как можно в современном доме посадить на одну фазу допустим все кухонные группы. И главное - зачем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новый массив, заселен примерно на 1/3 от планов.

Ввод в дом 3 фазы, 5 кВт.

 

Обычно входное напряжение стабильно около 240.

Но иногда можно наблюдать на автомате такую картину, при чем просиходят постоянные скачки +\- 5-10 В:

 

picture.php?albumid=4922&pictureid=84657

 

Вчера вечером меня уже достало потоянное срабатывание автомата, повысил верхний предел до 265.

Сегодня все снизилось до 240-250, скачки стали меньше.

 

Хотелось бы как-то прекратить эти скачки.

Транформатор непонятно куму пренадлежит - сельсовет передает в РЕС, но это длится уже годами.

 

Не могли бы на пальцах объяснить причину высокого напряжения и этих скачов:

1. Она внутри массива или это из вне на трансформатор заходит больше, или еще что-то.

2. Путем настроек трансформатора можно решить эту проблему ?

3. Если допустить, что доступ у меня к трансформатору есть, сможет ли его перенстроить "обыкновенный" электрик?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новый массив, заселен примерно на 1/3 от планов.

Ввод в дом 3 фазы, 5 кВт.

 

Обычно входное напряжение стабильно около 240.

Но иногда можно наблюдать на автомате такую картину, при чем просиходят постоянные скачки +\- 5-10 В:

 

picture.php?albumid=4922&pictureid=84657

 

Вчера вечером меня уже достало потоянное срабатывание автомата, повысил верхний предел до 265.

Сегодня все снизилось до 240-250, скачки стали меньше.

 

Хотелось бы как-то прекратить эти скачки.

Транформатор непонятно куму пренадлежит - сельсовет передает в РЕС, но это длится уже годами.

 

Не могли бы на пальцах объяснить причину высокого напряжения и этих скачов:

1. Она внутри массива или это из вне на трансформатор заходит больше, или еще что-то.

2. Путем настроек трансформатора можно решить эту проблему ?

3. Если допустить, что доступ у меня к трансформатору есть, сможет ли его перенстроить "обыкновенный" электрик?

 

Спасибо.

 

Если Вы географичеки находитесь близко к трансформатору - то это "нормально", в том смысле, что на трансформаторе выставляют напряжение как раз около 240-250В чтобы на конце линии (допустим дом в 350м от ТП) осталось хотя бы 210 при номинальной нагрузке.

Прыжки напряжения 5-10В тоже вполне нормальное явление - от перепадов нагрузки на линии (как по 220 так и 10кВ, иногда и выше).

 

 

По идее на трансформаторах должна быть возможность немного корректировать напряжение, операцию эту должны делать только поставщик электричества -облэнерго.

Читайте свой договор, там должны быть указаны допуски напряжения которое к Вам приходит. Если оно не соответсвует - жалуйтесь в облэнерго (точнее с кем вы договор заключали).

 

Как вариант решения проблемы самостоятельно - стабилизатор вполне должен помочь. По идее можно даже не стабилизатор а просто трехфазный автотрансформатор типа такого rucelf.in.ua/p360913-laboratornyj-avtotransformator-trehfaznyj.html - если речь идет только о повышенном напряжении. Конечно это дополнительные затраты и неудобства.

Какая мощность подключения (какой автомат)?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы географичеки находитесь близко к трансформатору

 

Да близко - 3 дома по улице, меньше 100 м.

Мне не понятна природа этих прыжков, те не могу понять зависимость это:

- в 10 домах на массиве строители включили сварочные аппараты;

- либо РЕС выдала на наш трансформатор больше положенной мощности.

 

У меня внутри стоит защита. На входе в дом Зубр (на фото выше), после него на одной из фаз стоит стабилизатор (Донстаб7), на нем вият все "важные" потребители (котел, ТВ и тп).

Ставил однофазный стабилизатор в целях экономии. Но если происходят скачки, то Зубр вырубает всех, и стабилизатор в тч.

 

Может стоит исключить мой трехфазный Зубр, фазу, где стоит стабилизатор включить напряму; на две другие поставить по однофазному Зубру.

Соответсвенно стабилизатор будет "сглаживать" скачки и не отключать потребителей при скачках. Две оставшихся фазы будут отключаться при скачках - в моем случае будет пропадать освещение, розетки и тп.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как можно в современном доме посадить на одну фазу допустим все кухонные группы. И главное - зачем...

можно ж ведь оказывается))только если автомат входной позволяет, а потом такая ситуация как он выше наблюдаем.а народ то чего думает почему так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ж ведь оказывается...

Да не температурь так, был просто маленький вброс чтобы все тут пересрались.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может стоит исключить мой трехфазный Зубр, фазу, где стоит стабилизатор включить напряму; на две другие поставить по однофазному Зубру.

В себе так і зробив

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В себе так і зробив

Мой теперишний 3-х фазный Зубр ловит "перекос фаз" (если это правильный термин, когда напряжение на одной фазе отличается от другой на выбранный диапазон, у меня стоит 30В).

 

Если я переделаю на однофазные, то этот перекос ни как не будет "ловиться". Насколько это критично, если в доме нет 3-х фазных потребителей ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой теперишний 3-х фазный Зубр ловит "перекос фаз" (если это правильный термин, когда напряжение на одной фазе отличается от другой на выбранный диапазон, у меня стоит 30В).

 

Если я переделаю на однофазные, то этот перекос ни как не будет "ловиться". Насколько это критично, если в доме нет 3-х фазных потребителей ?

А зачем Вам его ловить?

Вам принципиально защитить своих потребителей от скачков. Перекос пусть РЭС волнует.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста - сколько стоит монтаж щита на дом - приблизительно 60 мест

Ориентировочно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у всех по разному

Хотелось бы более содержательный ответ

Тогда я тоже смогу поддержать общее веселье :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А поругайте, плз, схему:

I. Автомат вводной

II. Реле "Зубр"

IIIa. Дифавтомат неотключаемых линий

Холодильник

Сигнализация+комп сеть

Котел+теплый пол

IIIb. Автомат отключаемых линий

IVa. Дифавтомат кухни

Духовка

Розетки

IVb. УЗО свет

Кухня+роллеты

Зал+роллеты

Спальня+роллеты

Санузел

IVc. УЗО розетки

Кухня

Зал

Спальня

Санузел

Эл.конвектор 1

Эл.конвектор 2

IVd. УЗО воздух

кондиционер 1

кондиционер 2

кондиционер 3

IVe. УЗО вода

стиралка

посудомойка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На какую смесь принято устанавливать подрозетники? Попробовал на алебастр, но он застывает даже не быстро, а почти мгновенно. Блок из 3-х подрозетников едва успеваю установить. Да и неудобно очень для каждого блока делать свежий замес.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...