Energon Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 если новая проводка то оно как бы без разницы.Если честно то из всех производителей, автоматами В серьезно занимается пожалуй только Хагер, у всех других оно под заказ. И это мастерская, там всякие дрели, болгарки, сварочные подключают - В может давать ложные срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 я бы поставил на входе 3п 32А защитил кабель потом за ним УЗО 4п 40А 30мА а потом автоматы 2п или же 1Р+N С16А всего 3 штуки, по 1-й штуке на розеточный Ваш блок. Получилось бы дешево для мастерской и довольно сердито))Ну как догадались автоматы раскидать по фазам. Если я правильно понял вашу идею, то примерно так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Если я правильно понял вашу идею, то примерно так: Я б в мастерской предусмотрел 3-х фазную розетку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 две остальные фазы с УЗО на автоматы тоже же раскиньте)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 две остальные фазы с УЗО на автоматы тоже же раскиньте)) Тут же нескольки постами выше человека именно от этого и отговаривали :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Почему? пошел читать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Я б в мастерской предусмотрел 3-х фазную розетку Ну, как вариант розетку установить. Протянуть от нее кабель к щитку. Но не подключать, пока не появится в ней необходимость (возможно такой необходимости не появится никогда ) Вообще - то протянул 3 фазы чисто из ураинской ментальности "щоб було". Теперь послушал совета, что надо бы поосторожнее с фазами. Но не перекладывать же теперь входящий кабель . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 а как это нужно умудрится что бы получить межфазное))это нужно одной рукой с гвоздем держа в руке дотянутся до второй розетки рукой с гвоздем, несмотря на то что она там пару метров где то там, или держа в руке инструмент класса 2 даже по одному в каждой включенными в разные фазные розетки может что то случится? так пусть наверное те что отговаривали свои варочные панели выбросят :Dведь наверняка они включены по двухфазной схемебезопасность ведь прежде всего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Вообще - то протянул 3 фазы чисто из ураинской ментальности "щоб було". Теперь послушал совета, что надо бы поосторожнее с фазами. Но не перекладывать же теперь входящий кабель . Все Вы правильно сделали: самое первое, что приходит в голову - электрокотел. 1-фазники - только макс.9кВт и то не все выпускают. А это до 50А по току! соответственно риски и толщина проводки. ЗЫ. Я вон спустя 20 лет жизни в доме сейчас протянул 3 фазы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Локалізувати несправність можна буде послідовним вимкненням споживачів з розеток. А якщо проблема в проводці? Тільки вимкнення всіх автоматів з їх наступним послідовним вмиканням. Послідовне вимкнення нічого не дасть, оскільки диф вже спрацював на несправність. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Вот два варианта, просто и эффективно: На вход рубильник/ или контактор, для одной фазы - плюс селектор; дифы либо В25/0.03, либо С16/0.03 , в зависимости от проводки до розеток; автомат на свет В6 должно хватить. Провода на 3-х фазную нагрузку лучше завести сразу на отдельный автомат 4Р или 3Р+N - потом проще будет подключаться, не нужно все обестачивать. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 а как это нужно умудрится что бы получить межфазное Вот и я читаю и не врубаюсь. Как можно в современном доме посадить на одну фазу допустим все кухонные группы. И главное - зачем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Новый массив, заселен примерно на 1/3 от планов. Ввод в дом 3 фазы, 5 кВт. Обычно входное напряжение стабильно около 240. Но иногда можно наблюдать на автомате такую картину, при чем просиходят постоянные скачки +\- 5-10 В: Вчера вечером меня уже достало потоянное срабатывание автомата, повысил верхний предел до 265. Сегодня все снизилось до 240-250, скачки стали меньше. Хотелось бы как-то прекратить эти скачки. Транформатор непонятно куму пренадлежит - сельсовет передает в РЕС, но это длится уже годами. Не могли бы на пальцах объяснить причину высокого напряжения и этих скачов: 1. Она внутри массива или это из вне на трансформатор заходит больше, или еще что-то. 2. Путем настроек трансформатора можно решить эту проблему ? 3. Если допустить, что доступ у меня к трансформатору есть, сможет ли его перенстроить "обыкновенный" электрик? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Новый массив, заселен примерно на 1/3 от планов. Ввод в дом 3 фазы, 5 кВт. Обычно входное напряжение стабильно около 240. Но иногда можно наблюдать на автомате такую картину, при чем просиходят постоянные скачки +\- 5-10 В: Вчера вечером меня уже достало потоянное срабатывание автомата, повысил верхний предел до 265. Сегодня все снизилось до 240-250, скачки стали меньше. Хотелось бы как-то прекратить эти скачки. Транформатор непонятно куму пренадлежит - сельсовет передает в РЕС, но это длится уже годами. Не могли бы на пальцах объяснить причину высокого напряжения и этих скачов: 1. Она внутри массива или это из вне на трансформатор заходит больше, или еще что-то. 2. Путем настроек трансформатора можно решить эту проблему ? 3. Если допустить, что доступ у меня к трансформатору есть, сможет ли его перенстроить "обыкновенный" электрик? Спасибо. Если Вы географичеки находитесь близко к трансформатору - то это "нормально", в том смысле, что на трансформаторе выставляют напряжение как раз около 240-250В чтобы на конце линии (допустим дом в 350м от ТП) осталось хотя бы 210 при номинальной нагрузке. Прыжки напряжения 5-10В тоже вполне нормальное явление - от перепадов нагрузки на линии (как по 220 так и 10кВ, иногда и выше). По идее на трансформаторах должна быть возможность немного корректировать напряжение, операцию эту должны делать только поставщик электричества -облэнерго. Читайте свой договор, там должны быть указаны допуски напряжения которое к Вам приходит. Если оно не соответсвует - жалуйтесь в облэнерго (точнее с кем вы договор заключали). Как вариант решения проблемы самостоятельно - стабилизатор вполне должен помочь. По идее можно даже не стабилизатор а просто трехфазный автотрансформатор типа такого rucelf.in.ua/p360913-laboratornyj-avtotransformator-trehfaznyj.html - если речь идет только о повышенном напряжении. Конечно это дополнительные затраты и неудобства. Какая мощность подключения (какой автомат)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Если Вы географичеки находитесь близко к трансформатору Да близко - 3 дома по улице, меньше 100 м. Мне не понятна природа этих прыжков, те не могу понять зависимость это: - в 10 домах на массиве строители включили сварочные аппараты; - либо РЕС выдала на наш трансформатор больше положенной мощности. У меня внутри стоит защита. На входе в дом Зубр (на фото выше), после него на одной из фаз стоит стабилизатор (Донстаб7), на нем вият все "важные" потребители (котел, ТВ и тп). Ставил однофазный стабилизатор в целях экономии. Но если происходят скачки, то Зубр вырубает всех, и стабилизатор в тч. Может стоит исключить мой трехфазный Зубр, фазу, где стоит стабилизатор включить напряму; на две другие поставить по однофазному Зубру. Соответсвенно стабилизатор будет "сглаживать" скачки и не отключать потребителей при скачках. Две оставшихся фазы будут отключаться при скачках - в моем случае будет пропадать освещение, розетки и тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Как можно в современном доме посадить на одну фазу допустим все кухонные группы. И главное - зачем... можно ж ведь оказывается))только если автомат входной позволяет, а потом такая ситуация как он выше наблюдаем.а народ то чего думает почему так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 можно ж ведь оказывается... Да не температурь так, был просто маленький вброс чтобы все тут пересрались.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Может стоит исключить мой трехфазный Зубр, фазу, где стоит стабилизатор включить напряму; на две другие поставить по однофазному Зубру. В себе так і зробив 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 В себе так і зробив Мой теперишний 3-х фазный Зубр ловит "перекос фаз" (если это правильный термин, когда напряжение на одной фазе отличается от другой на выбранный диапазон, у меня стоит 30В). Если я переделаю на однофазные, то этот перекос ни как не будет "ловиться". Насколько это критично, если в доме нет 3-х фазных потребителей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Мой теперишний 3-х фазный Зубр ловит "перекос фаз" (если это правильный термин, когда напряжение на одной фазе отличается от другой на выбранный диапазон, у меня стоит 30В). Если я переделаю на однофазные, то этот перекос ни как не будет "ловиться". Насколько это критично, если в доме нет 3-х фазных потребителей ? А зачем Вам его ловить? Вам принципиально защитить своих потребителей от скачков. Перекос пусть РЭС волнует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 подскажите пожалуйста - сколько стоит монтаж щита на дом - приблизительно 60 мест Ориентировочно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 у всех по разному:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 у всех по разному Хотелось бы более содержательный ответ Тогда я тоже смогу поддержать общее веселье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vykp Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 А поругайте, плз, схему: I. Автомат вводной II. Реле "Зубр" IIIa. Дифавтомат неотключаемых линий Холодильник Сигнализация+комп сеть Котел+теплый пол IIIb. Автомат отключаемых линий IVa. Дифавтомат кухни Духовка Розетки IVb. УЗО свет Кухня+роллеты Зал+роллеты Спальня+роллеты Санузел IVc. УЗО розетки Кухня Зал Спальня Санузел Эл.конвектор 1 Эл.конвектор 2 IVd. УЗО воздух кондиционер 1 кондиционер 2 кондиционер 3 IVe. УЗО вода стиралка посудомойка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 На какую смесь принято устанавливать подрозетники? Попробовал на алебастр, но он застывает даже не быстро, а почти мгновенно. Блок из 3-х подрозетников едва успеваю установить. Да и неудобно очень для каждого блока делать свежий замес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...