Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, в чем разница для меня как для эксплуататора: есть автоматы 4Р и есть 3Р+N.

Напр. вот 2 практически однаковые, и тот и другой - 4-х полюсные. Какой брать?

electrolend.com.ua/p183721967-modulnyj-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

electrolend.com.ua/p183721968-modulnyj-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

На марку не обращайте внимание - планирую использовать не как автомат, а как обычный рубильник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На марку не обращайте внимание - планирую использовать не как автомат, а как обычный рубильник.

Краще купіть саме рубільник. АВ не заміняє рубільник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Краще купіть саме рубільник. АВ не заміняє рубільник.

1. Рубильник не влезет в щиток

2. А почему это автомат не может выполнять роль рубильника?

Его задача - одномоментно отключить дом физически от входной линии (3Ф+0).

Почем он с этим не справится?

В данном случае специально берется номинал заведомо больший, с запасом (ввод 32А, АВ на 63).

ЗЫ. Дальше по схеме стоят и УЗО, и автоматы.

 

ЗЫ2. Меня больше интересует в чем разница 3Р+N от просто 4Р.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в чем разница 3Р+N от просто 4Р

защита есть только или в 3Р или 4Р. N - защиты не имеет. имеется ввиду расцепитель сверх тока и наличием дугогасящих камер. как то так

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Рубильник не влезет в щиток

Є рубільники, які мають розмір АВ

2. А почему это автомат не может выполнять роль рубильника?

Его задача - одномоментно отключить дом физически от входной линии (3Ф+0).

Почем он с этим не справится?

Як раз тому і не можна. АВ не гарантує (на відміну від рубильника) видимого роз'єднання контактів.

Робота на лінії не дозволяється при вимкненому АВ (на відміну від рубильника).

В данном случае специально берется номинал заведомо больший, с запасом (ввод 32А, АВ на 63).

Не має значення.

 

PS. За звичай рубильник коштує дорожче АВ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS. За звичай рубильник коштує дорожче АВ.

рубильник можно купити і простий смертний навіть той же ИЕК.

та ну, вони реально дешевше коштують. Якщо взяти по Хагеру то різниця 100-130грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял, спасибо!

Просто не знал, что есть рубильники на дин-рейку. У ИЕК - ВН-32 и есть 4-х полюсные. По цене - порядок тот же.

 

Заказал все ж не ИЕК, а Шнайдер: electrica-shop.com.ua/p19458-viklyuchatel_nagruzki_easy9_4-polyusa_63_amper_400_v

Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане, подскажите что делать.

Есть небольшая проблема. В погребе постоянно перегорают лампочки. Покупаю экономки. Всего три штуки, одна на лестнице, две в погребе.

Температура в погребе:

зимой +11 - +15С

летом не выше +18С.

Вентиляция сделана правильно, но зимой на металлических дверях конденсат.

Может быть из-за сырости лампочки горят? Три-четыре месяца и лампочке кирдык.

Я так понимаю, не в лампочках дело?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане, подскажите что делать.

Есть небольшая проблема. В погребе постоянно перегорают лампочки. Покупаю экономки. Всего три штуки, одна на лестнице, две в погребе.

Температура в погребе:

зимой +11 - +15С

летом не выше +18С.

Вентиляция сделана правильно, но зимой на металлических дверях конденсат.

Может быть из-за сырости лампочки горят? Три-четыре месяца и лампочке кирдык.

Я так понимаю, не в лампочках дело?

Розберіть економку, за допомогою викрутки це робиться за хвилину ;) підковирнув защолки в все, головне на колбу не налягати. Цілком може бути що окислюються контакти на які намотані виходи лампи, або вся плата гниє. Якщо так, то поставте герметичний світильник. Щоб не було як волозі в лампу попасти.

Зберегти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Pls, можно ли по нормативу сделать однофазный ввод в дом на 15 кВт? Читал на форуме, что РЭС разрешает до 16 кВт, но остались сомнения, так как нет автомата для ограничения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так 63 А не обеспечат 15 кВт.
63*1,13(условный ток не отключения в течении 2 часов)*230(U0)= 16.4кВт, вам мало штоле?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

63*1,13(условный ток не отключения в течении 2 часов)*230(U0)= 16.4кВт, вам мало штоле?

 

Кто ж его знал о таких вводных.

1. Почему надо учитывать, если только 2 часа? А если будет целые сутки?

2. Почему 230, а не 220?

Ну и старый вопрос: какой максимум при однофазном вводе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы себе токи эти представляете?

У меня при 10 кВт вводной СИП расплавился на входе в автомат и автомат сгорел: пару лет было все ОК, но видимо постепенно ослаб контакт в автомате, а доступа к нему нет физически - опломбирован и закрыт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Почему 230, а не 220?
Тады исчо меньше, но выше 15кВт, только нужно смотреть исчо на счетчик, не подавиться ли!

 

Добавлено через 1 минуту

У меня при 10 кВт вводной СИП расплавился на входе в автомат и автомат сгорел: пару лет было все ОК, но видимо постепенно ослаб контакт в автомате, а доступа к нему нет физически - опломбирован и закрыт.
Могло и при меньших токах случиться, это закономерность. Если коротко, то:

1. Не все АВ переваривают люминь;

2. Линейные расширения люминя и зажимов вполне могут быть различны;

3. Самое наверно главное температура СИП при длит допустимых токах порядка 90 градусов, у АВ для контактов не должно превышать порядка 60 градусов.

 

Решение взять СИП большего сечения и оконцевать алюмо-медным наконечников или гильзой.ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я, конечно, извиняюсь, но спрошу о том же по-другому:

1. По какой формуле РЭС переводит кВт в А?

2. Какой максимальный ток или мощность при 1-фазном вводе дает РЭС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я, конечно, извиняюсь, но спрошу о том же по-другому:

1. По какой формуле РЭС переводит кВт в А?

2. Какой максимальный ток или мощность при 1-фазном вводе дает РЭС?

Якщо 1 фаза.

Курс фізики 8 клас якщо не 7.

потужність ділимо на напругу маємо струм.

Скільки дадуть треба в них запитати. Не завжди те що в нормативці без воєн працює в РЕС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо 1 фаза.

Курс фізики 8 клас якщо не 7.

потужність ділимо на напругу маємо струм.

 

Я, як золотий медаліст, теж так думав, але в повідомленні #11239 поважна людина привела формулу з коефіфієнтом 1,13 і базовою напругою в 230 В. Забити? :unknown:

 

Добавлено через 2 минуты

Скільки дадуть треба в них запитати. Не завжди те що в нормативці без воєн працює в РЕС.

 

Мене цікавить, скільки можна згідно ПУЕ або документів РЕС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я, як золотий медаліст, теж так думав

Так вам мало или в чем проблема? Вопрос по РЭСу это к местным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вам мало или в чем проблема? Вопрос по РЭСу это к местным.

 

Меня больше интересует теоретичесаая сторона. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни здесь: kyivenergo.ua/standartni_priednannya

ни здесь : www.nerc.gov.ua/index.php?id=13511

никаких ограничений по мощности не прописано.

Более того, см. Додаток 6 - там речь идет о 1-фазном и 3-х фазном стандартном подключении ОТ 16 ДО 50 кВт как об обычной ситуации.

Если исходить из Постановы, то ограничений нет.

Но скорее всего, РЭС установит ограничение, исходя из имеющихся свободных мощностей.

Но и тут они так просто Вас не остановят: ставите свою подстанцию, получаете 50 кВт и наслаждаетесь :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни здесь: kyivenergo.ua/standartni_priednannya

ни здесь : www.nerc.gov.ua/index.php?id=13511

никаких ограничений по мощности не прописано.

 

Понял: РЭС не ограничивает.

А как все-таки формула? Коэффициенты нужны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...