mib Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Самый правильный - H07RNF 3х1,5мм2 Подскажите в таком случае насколько это будет неправильно если использовать: ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 в ПЭ трубе Просто и кабель остался и труба есть Светильники будут с светодиодными лампами по 3,5 ват штук этак 15-20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Подскажите в таком случае насколько это будет неправильно если использовать: ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 в ПЭ трубе Просто и кабель остался и труба есть Светильники будут с светодиодными лампами по 3,5 ват штук этак 15-20 Да тут дело не в ЗЗЦМ ВВГнгд - пусть будет Катех или Одеса- суть это не меняет (просто ВВГ нынче хреновастенький). Почему порекомендовали H07RN-F? - это резиновый кабель промышленного применения, всепогодный и очень гибкий. Если у Вас нет сложностей протягивания кабеля, нет сложных проходок к светильнику (столбы, конструкции), Вы можете и монопроволочным кабелем обойтись, типа ВВГ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Ставлю в квартире бойлер. Летом на период отключений без горячей воды совсем тоскливо. Дано: Проводка советская. Правда на кухню и к ванной переложил медью 3х2.5. Собственно вопрос. Возможно ли установить диффавтомат перед одной единственной розеткой, от которой будет запитан бойлер? И возможно ли протянуть PEN провод (одна жила, монолит 2.5 или 4 мм2) от межквартирного щитка? Там как бы на коробке есть земля. Но уверенности, что это настоящая земля нет. Если протяну кабель от одной из клемм, показанной стрелкой, можно ли надеяться, что "хуже не будет"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Дифавтомат, де-факто, измеряет разность токов в подключенных к нему проводниках, и отключит нагрузку при обнаружении разности токов в проводах L-N. Он отключит нагрузку при утечке на "землю" трубы или через воду, например, при пробое ТЭНа. Разумеется, если есть "правильная" земля, этот процесс гарантирован и безопасен, но в нашем случае маемо те, що маемо... Надеяться на землю корпуса щитка - плохо, корпус, даже если он приварен к арматуре, ничего не гарантирует. В нужный момент может оказаться, что земли там тоже нет. Если проводка в подъезде выполнена 4-мя проводами, можно рассчитывать только на нулевой провод. При этом нужно помнить, что его обрыв или отгорание (а это частенько бывает в старых щитках) приводит к тому, что потребители в разных квартирах окажутся включенными по отношению к фазам и друг другу не звездой, а треугольником, напряжение в сети при этом увеличится, и больше всех пострадает тот, у кого в данный момент меньше нагрузка. Такого рода аварии очень часто происходят в старых и не очень домах еще и потому, что для экономии применялся кабель с уменьшенным сечением нулевого провода. Если нагрузки симметричны, то все в порядке, но так бывает редко, нули перегреваются, отгорают, и капец. Поэтому в таких случаях, для сохранения имущества, на входе следует обязательно ставить реле отключения типа ЗУБРа или подобных ему. Только в этом случае можно быть относительно спокойным. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 12 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2016 Зараз буджу переносити лічильник з будки на будинок. Є запитання. В РЕС сказали, що або роблять їхні робочі, або свої, але ті які знають і тд. РЕСовські специ сусідам третій місяць переносять, в них величезна черга. Є два варіанта прокладки. Або залишаємо на тій самій опорі кабель, і тягнемо по фасаду через будинок (жовта лінія) кабеля там майже впритик. Або переносимо на іншу опрру (синя лінія). Але тут мене трішки напрягає пара моментів. 1 Монтажник який топчеться по дашку, має дуже великі шанси покоцати МЧ. 2 і основне. Провід має пройти крізь дашок. Чи не скажуть що так не можна? Там з дерева тільки обрешітка. Але я використаю трубу для проходу. Але Чи не скажуть, що кабель має йти відкрито до лічильника? Що я можу через гараж підлізти до кабеля і врізатись? Як краще провести жовтою лінією чи синьою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 12 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2016 так а кто Вам сказал, что через крышу будут вешать? поставят крюк под крышей, на него натянут и всех делов... имхо, никто вам через крышу монтировать не будет, если хотите - сами гофру киньте как душе угодно - через нее кабель пустите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Доброе утро, достаточно ли для сборки щита провода 4мм (ввода 25А). Ну и пв-1 или пв-3+ наконечники. Или может какой-нибудь другой кабель посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 так а кто Вам сказал, что через крышу будут вешать? поставят крюк под крышей, на него натянут и всех делов... имхо, никто вам через крышу монтировать не будет, если хотите - сами гофру киньте как душе угодно - через нее кабель пустите Фото дивилися ? Там кабель через дашок проходить. Синенька лінія;) І щоб гак вбити і натягнути треба на нього залізти. А потім через нього потягнути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Фото дивилися ? Там кабель через дашок проходить. Синенька лінія;) Порада. Підключайтесь до того стовба що ближче до трансформатора. Інше менш важливо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Порада. Підключайтесь до того стовба що ближче до трансформатора. Інше менш важливо. Значить жовта лінія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Значить жовта лінія. Чому не хочете сховати кабель під землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Чому не хочете сховати кабель під землю? На стовп не хочу лізти. :D І новий кабель купувати. Що з 27ма метрами люмінію робити, здати? І під тим місцем де має бути лічильник треба ще фундамент вхідної групи копати. А так довжини кабеля вистачає майже в притик. Може лічильник трішки з середини бокової стіни до стіни будинку посуну. Загалом в чому перевага підземного прокладання кабелю? Може воно якраз мені і треба, а я не знаю.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Доброго всем дня. Когда подключал 3 фазы на дом, электрики с РЭС сняли 50 метров старого кабеля (2 провода), через который воздушкой подавалась 1 фаза и заменили на 50 метров 4-х проводного. Старый прослужил фактически около 1 года. Возможно ли его продать здесь на форуме (в разделе "Куплю - продам")? Но если продавать, то надо же хоть назвать марку того, что продаю. Я снял немного изоляции. Внутри оказалось 7 жил алюминия. Каждая диаметром 1,85 мм. Возможно по этим цифрам определить марку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Доброго всем дня. Когда подключал 3 фазы на дом, электрики с РЭС сняли 50 метров старого кабеля (2 провода), через который воздушкой подавалась 1 фаза и заменили на 50 метров 4-х проводного. Старый прослужил фактически около 1 года. Возможно ли его продать здесь на форуме (в разделе "Куплю - продам")? Но если продавать, то надо же хоть назвать марку того, что продаю. Я снял немного изоляции. Внутри оказалось 7 жил алюминия. Каждая диаметром 1,85 мм. Возможно по этим цифрам определить марку? Похож на СИП 2*16мм2. Продать думаю можно. Добавлено через 12 минут На стовп не хочу лізти. :D І новий кабель купувати. Що з 27ма метрами люмінію робити, здати? І під тим місцем де має бути лічильник треба ще фундамент вхідної групи копати. А так довжини кабеля вистачає майже в притик. Може лічильник трішки з середини бокової стіни до стіни будинку посуну. Загалом в чому перевага підземного прокладання кабелю? Може воно якраз мені і треба, а я не знаю.:D Кабель можна продовжити, до того ж якщо вести з дому на стовб під землею то можливо якраз вистачить наявного кабелю, і докупити прийдеться лише частину до верху стовба.. Перевага підземки в першу чергу естетична. Провід на фасаді треба якось вести, а це не дуже гарно. Крім того при утепленні фасаду він буде заважати. Ну іще на підвісному кабелі горобці любять гойдатись і гадити на все під ним :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 (змінено) есть пучок проводов идущих вдоль стены 5-7 штук ШВВП 1,5 и 2,5 мм2 чем можно изолировать их, если два конца у них уже замурованы. Гофры все равно таких размеров нету, а разрезать ее вдоль вдевая в нее провода это решение мне не очень нравится. Стена глина. выковырять канавку и в нее провода зацементировать только идея у меня. но чем то нужно замотать их перед этим все равно p.s. прошу без кидания тапками и фразами что ШВВП г*вно и просто выкинь его Змінено 14 червня 2016 користувачем Tkmen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 есть пучок проводов идущих вдоль стены 5-7 штук ШВВП 1,5 и 2,5 мм2 чем можно изолировать их, если два конца у них уже замурованыКабель-канал в помощь. На такой пучок, примерно, 40х20. Заводите корпус под провода, защёлкиваете крышку и получаете прямоугольную трубу для заделки под штукатурку. Цена 19-23 грн/м в зависимости от производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Стена глина. выковырять канавку и в нее провода зацементировать только идея у меня. но чем то нужно замотать их перед этим все равно а зачем тут кабель канал или гофра. Если можно зацементировать их да и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Подскажите - для подключения квартиры кабелем ВВГнг и ограничением автоматом в 32А - хватит ли кабеля на 4мм2 (Кабель будет протянут в пластиковой гофре)? или все такие ставить на 6мм2. Бюджет людей очень скудный:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 автоматом в 32А - хватит ли кабеля на 4мм2 не хватит. Там же не честных 4мм2) берите 6мм2 но хороший кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Кабель-канал в помощь. На такой пучок, примерно, 40х20. Заводите корпус под провода, защёлкиваете крышку и получаете прямоугольную трубу для заделки под штукатурку. Цена 19-23 грн/м в зависимости от производителя. о точно, не знаю что там с классами негорючести у кабель каналов только Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 о точно, не знаю что там с классами негорючести у кабель каналов только а чего Вас это должно волновать? У Вас путь эвакуации? Есть расчетное время эвакуации? Да и ПВХ короба практически все одинаковы, толкьо металл. Если Вы хотите уж полностью правильно, из того что уже есть и особо ничего не изобретая - заштробиться и замуровать этих демонов ШВВП, в смысле. Добавлено через 1 минуту Бюджет людей очень скудныйred-baron - сколько нужно метров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 red-baron - сколько нужно метров? 100-120м.... я им сказал цену на кабель от neoteh - они немного в ауте..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Так дёшево?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Так дёшево?:D что именно Вас развеселило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 что именно Вас развеселило? так скажите что у них два выбора - или кабель нормальный или усеченка которая точно в бюджет впишется. Только что бы потом Вас не дергали что то то там отгорело или УЗО выбивает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...