da4a Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Подскажите как прокладывать кабель по сгораемым конструкциям в помещении с повышенной влажностью (ванная на втором этаже с деревянным чердачным перекрытием)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Подскажите как прокладывать кабель по сгораемым конструкциям в помещении с повышенной влажностью (ванная на втором этаже с деревянным чердачным перекрытием)? Вроде книжка пишет, что в стальной трубе. Не? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Вроде книжка пишет, что в стальной трубе. Не? Цой ) Во влажном помещении - не. Ржавеют, сэр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Вроде книжка пишет, что в стальной трубе. Не? Не, не пишет. 2.5.9. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Не, не пишет. Теряюсь в догадках. Пластик, резина? :D Вроде ж бы про горючее основание упоминалось. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Теряюсь в догадках. Пластик, резина? Вроде ж бы про горючее основание упоминалось. Вот пункт полностью:2.5.9. В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлорукавах. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями главы 2 ПУЭ и НАПБ А 01.001. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается открытая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм. При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. А дальше думаем сами по месту. Лично мне трудно представить проблему по одному предложению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 чисто мое мнение: для ванн и других влажных помещений лучше применить вот такие гладкие пластиковые электротехнические трубы и их фиттинги. Они обеспечивают герметичность соединений, следовательно влага в них скапливаться не должна, к тому же они не поддерживают горение. Если их вешать на клипсы типа таких, то формально требование 10мм вроде как обеспечивается. Если у кого есть более правильные решения в таких ситуациях, мне самому интерессно послушать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 чисто мое мнение: для ванн и других влажных помещений лучше применить вот такие гладкие пластиковые электротехнические трубы и их фиттинги. Если их вешать на клипсы типа таких, то формально требование 10мм вроде как обеспечивается. Это требование для открытой проводки. А за подвесным потолком она уже скрытая. По сгораемым конструкциям скрытая проводка только в металлических трубах/коробах, но при этом во влажных помещения в металле запрещено Думаю запрет не из-за ржавчины тк можно и медь/нержавейку применить, а из-за конденсата, который пагубно влияет на изоляцию. PS Проводка будет для освещения санузла. Добавлено через 27 минут Как такой вариант - черновой потолок зашить магнезитовыми плитами (не горючие, влаги не боятся), и по ним прокладывать кабель в гофре или трубе ПВХ? И этими же плитами сделать чистовой потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Хотите соответствовать ПУЭ - возьмите, к примеру, кабель канал пластиковый, вставьте туда кабель и зашпаклюйте со всех сторон. Или сварганьте короб из ГКЛ. Или забейте и проведите как считаете нужным, например в пластиковой гофре. ИМХО, установка УЗО даст больше толку, чем дословное соблюдение противоречивой ПУЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Прошу подсказать чей сип сейчас стоит покупать? У знакомых 3-4 года назад кинули сип 4х16, уже начал трескаться. Производитель не известен. Склоняемся к покупке одескабель. Или есть лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Привет всем! Посоветуйте пожалуйста устройство, для организации следующего процесса : запрет одновременного включения двух насосов. Желательно с приоритетом одного из них. Сеть 220В, мощность каждого 1.1кВт Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Привет всем! Посоветуйте пожалуйста устройство, для организации следующего процесса : запрет одновременного включения двух насосов. Желательно с приоритетом одного из них. Сеть 220В, мощность каждого 1.1кВт Спасибо!!! Контактор который своей катушкой подключен к одному из насосов (он в приоритете). Контакты контактора в сработаном состоянии отключают питание ко второму насосу. Получится так, пока работает первый насос второй ну никак не включится, а если был включен - выключится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Привет всем! Посоветуйте пожалуйста устройство, для организации следующего процесса : запрет одновременного включения двух насосов. Желательно с приоритетом одного из них. Сеть 220В, мощность каждого 1.1кВт Спасибо!!! Реле приоритета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Контактор который своей катушкой подключен к одному из насосов (он в приоритете). Контакты контактора в сработаном состоянии отключают питание ко второму насосу. Получится так, пока работает первый насос второй ну никак не включится, а если был включен - выключится. А можно ссылочку на конкретный тип...а то я не силен в РЗиА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 А можно ссылочку на конкретный тип...а то я не силен в РЗиА Насосы я так понимаю однофазные? Тогда достаточно "одинарного" контактора с нормально замкнутыми контактами. Как пример: axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/kontaktory/kontaktory-modulnye/?proizvoditel=hager-germaniya|abb-germaniya&napryazhenie-katushki=220v|230v&kolichestvo-kontaktov=1nz|1no;1nz/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Насосы я так понимаю однофазные? Тогда достаточно "одинарного" контактора с нормально замкнутыми контактами. Как пример: axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/kontaktory/kontaktory-modulnye/?proizvoditel=hager-germaniya|abb-germaniya&napryazhenie-katushki=220v|230v&kolichestvo-kontaktov=1nz|1no;1nz/ Подскажите пожалуйста такой момент. Приоритетный насос я подключаю на НЗ контакты, а второстепенный на НО? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Подскажите пожалуйста такой момент. Приоритетный насос я подключаю на НЗ контакты, а второстепенный на НО? Спасибо! Побойтесь Бога М1 в приоритете. Надеюсь на схемке теперь понятно как работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Побойтесь Бога М1 в приоритете. Надеюсь на схемке теперь понятно как работает? А если применительно к схеме контактора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 A1 A2 3 4 - ваши контакты. Простите, но с такими вопросами, Вы уверены что справитесь с подключением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 A1 A2 3 4 - ваши контакты. Простите, но с такими вопросами, Вы уверены что справитесь с подключением? Думаю смогу... А такой вариант возможен( М1 основной): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 А что Стартрек уже не в моде?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Добрый день. Возник вопрос. У меня, как я подозреваю, схема заземления TN-C-S. В вводной щит приходит 4-ре проводника. 3 фазных один посажен на землю вводного щитка. Вопрос. Если ухудшаются параметры заземления вводного щитка, как это влияет на напряжение между PEN и любым из L под нагрузкой. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Буду кратокь - НИКАК не влияет на разность потенциалов (напряжение) между фазными проводами и глухозаземленной нейтралью. Просто глухозаземленная нейтраль становиться не совсем глухой скажем так. А при условии обрыва входного глухозаземленного провода и половинчастой "земле" конструкции самого вводного щита вы обретаете возможность лишиться земли. В смысле не планеты и не огорода Но при наличии входного дифавтомата земля скажем так - до лампочки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Насос М1 работает почти постоянно, М2 включится после нажатия кнопки "Пуск" (та что левее). М1 снова запуститься, а М2 остановиться после нажатия "СТОП"Чертеж1 Model (1).pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...