IEC 60364 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 (змінено) ... Запоминайте - PEN-проводник (провод), после счетчика не стал N - проводником... как он был - PEN в системе с глухозаземленной нейтралью, так им и остался... ... Ни одной цитаты из нормативных документов по этому поводу на форуме ни разу никто не привел. Всё ссылались на слабый контакт в счетчике и на этом весь аргумент. А шо будет, если десяток цитат из этого форума приведу? Змінено 14 квітня 2016 користувачем IEC 60364 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 А шо будет, если десяток цитат из этого форума приведу? ну если цитаты хорошие, то веди, а там уже разберемся? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 ну если цитаты хорошие, то веди, а там уже разберемся? Это точно. Только не своих цитат, а из документов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antim Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 А шо будет, если десяток цитат из этого форума приведу? То есть делить после счетчика все-таки PEN нельзя ? Ну а как тогда можно разделить PEN ,если доступа к нему в ящике учета перед счетчиком нет ? Вариант разделения вверху на столбе имеет право на жизнь ? Просто, вчера сделал разделение после счетчика, но еще можно исправить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 То есть делить после счетчика все-таки PEN нельзя ? Вы уже увидели эти цитаты!? Не спешите с выводами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 То есть делить после счетчика все-таки PEN нельзя ? Ну а как тогда можно разделить PEN ,если доступа к нему в ящике учета перед счетчиком нет ? Вариант разделения вверху на столбе [ATTACH]501456[/ATTACH] имеет право на жизнь ? Просто, вчера сделал разделение после счетчика, но еще можно исправить. Не торопитесь... Вы всё сделали правильно, максимум, что можно сделать в нашей стране. Просто есть реалии (обл и киев-энерговские), которые мы учитываем. По всем учебникам и трактатам, РEN следует разделить ДО счетчика - тому есть куча абсолютно правильных и супер-супер- правильных обоснований и пояснений... НО!!! есть реалии сегодняшнего дня - когда получаешь ответ от гл инженера кабельных сетей Киева -"... никаких делений ДО счетчика!!!!" А после - делай чо хошь.... И это на моей собственной ТП, в октябре 2015 г, при подключении моего участка... т.е. меня сильно не запугаешь универсальной пугалкой -"ваще не подключу и пипец...", напруга у меня была от сельской ТП... Посему сделал, как всегда и всем - поделил после щита учета на вводе в дом организовал ГШЗ... Из трех зол я выбрал наименьшее... Сдается мне, что грядет новый виток споров - ну дык и неплохо - а ну как чот новое придумаем... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Если пользователь на 100% уверен в качестве и надежности своего заземления, то ноль со своей землей можно соединить на вводном щитке, в одном месте. Но в этом случае должна быть уверенность что своего заземления хватит пропустить весь ток нулей соседей в случае если Вы окажетесь единственным заземлителем нуля. Если же такой уверенности нету, то ТТ + УЗО - лучший выбор. На повторное заземление нуля возле столба вообще не обращайте внимания как будто его там и нет вовсе. Его роль больше грозозащита. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 получаешь ответ от гл инженера кабельных сетей Киева А чем они мотивируют? Ссылки на стандарты какие-то приводят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 А чем они мотивируют? Ссылки на стандарты какие-то приводят? Они правы по простой причине: все то что до счетчика и сам счетчик (см ваш договор) принадлежит им. Проводочки которые торчат из коробки счетчика - Ваши. Вот с ними делай шо душа пожелает. Представим ситуацию что пользователям дадут волю колхозить чтото до счетчика... Как думаете, что с того выйдет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Они правы по простой причине: все то что до счетчика и сам счетчик (см ваш договор) принадлежит им. Договор-договором, но это не ответ на мотивацию отказа. Это как в случае, если я хочу увеличить лимит для своего дома, а мне ответят "Счетчикнаш - низзя". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Договор-договором, но это не ответ на мотивацию отказа. Это как в случае, если я хочу увеличить лимит для своего дома, а мне ответят "Счетчикнаш - низзя". Любой каприз за Ваши деньги :D Можете приобрести трансформаторную подстанцию со всем кабельным барахлом, тогда можно делить ноль хоть каждые 5 см до счетчика, в нем и после Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Любой каприз за Ваши деньги :D Можете приобрести трансформаторную подстанцию со всем кабельным барахлом, тогда можно делить ноль хоть каждые 5 см до счетчика, в нем и после Да хрена- с- два... я ж уже писал - "...МОЯ ТП... октябрь 2015 г..." могу добавить - Осокорки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Народ, на 32 кВт выделенной мощности какой вводной автомат и какой вводной кабель используется? Спасибо. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Спасибо.Пожалуйста)) Вводной 3п 50А, кабель ВВГ5*10, можно нг или нгд. Только не говорите что Вам в селе такую мощность дали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Пожалуйста)) Вводной 3п 50А, кабель ВВГ5*10, можно нг или нгд. Только не говорите что Вам в селе такую мощность дали? Не. То мне для общего развития так сказать. Как у меня в селе ты ж знаешь :D. А вводного СИПа 4*16 на 32 кВт хватит? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 А вводного СИПа 4*16 на 32 кВт хватит? смотря сколько метров. Но если там пару метров от столба к дому то да хватит. Но сейчас и алюминий усеченный делают, покупай хороший. У на после ссоры с Россией алюминия катастрофически не хватает, он в основном оттуда и приходил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Как лучше организовать защиту от скачков напряжения при 3-фазном вводе в частный дом, в котором будут и однофазные и 3-фазные потребители? Ставить для однофазных потребителей отдельные однофазные реле напряжения на каждую фазу + одно 3-фазное реле для для 3-фазных потребителей? Или просто одно 3-фазное реле? В последнем варианте смущает, что при пропадании одной из фаз или при перекосе фаз реле отрубит электричество на всех фазах, что не есть хорошо в случае однофазных потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Как лучше организовать защиту от скачков напряжения при 3-фазном вводе в частный дом, в котором будут и однофазные и 3-фазные потребители? Ставить для однофазных потребителей отдельные однофазные реле напряжения на каждую фазу + одно 3-фазное реле для для 3-фазных потребителей? Или просто одно 3-фазное реле? В последнем варианте смущает, что при пропадании одной из фаз или при перекосе фаз реле отрубит электричество на всех фазах, что не есть хорошо в случае однофазных потребителей. Одно 3х фазное + контактор на весь дом лучше. В трехфазной сети напряжения как на чаше весов- в одном уменьшается в других увеличивается напряжение. Поэтому если поставить три однофазные то скорее всего щелкать они будут все одновременно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Одно 3х фазное + контактор на весь дом лучшеи сидеть без света. пока оно ж наконец то включится)Та лучше 3 зубра, на практике показывает что все работают, но иногда один вырубается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 А при отключении одной из фаз, не будет ли на ней 110 или 160В от других? Наблюдали неприятное явление при отключении фазы, при включенной трехфазной дуйке, лампочка светилась в вполнакала. Вот и думаю может все же ставить трехфазное, но свет в обход его Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 А при отключении одной из фаз, не будет ли на ней 110 или 160В от других? Наблюдали неприятное явление при отключении фазы, при включенной трехфазной дуйке, лампочка светилась в вполнакала. Вот и думаю может все же ставить трехфазное, но свет в обход его Все зависит от того в каком месте оборвется фаза. Если при обрыве фазы отключается очень большая нагрузка (допустим от 10квт) прыжек напряжения гарантирован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 и сидеть без света. пока оно ж наконец то включится)Та лучше 3 зубра, на практике показывает что все работают, но иногда один вырубается. Что будет с включенным 3-фазным электрокотлом при срабатывании реле на одной из фаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Ничего страшного не будет, или просто отключится, если эта фаза будет на цепи управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Что будет с включенным 3-фазным электрокотлом так же как и с плитой. ну блин вырубится и все. Вот если есть моторы на 3фазы, то тогда да страшно)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Ноль только бы не пропал!!!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...