baroleks Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Что такое клеммы 1234?На фотографіях видно - 1,2 - контакти на червоній кнопці вимикача, 3,4 - на зеленій Фактично у мене є 3 дроти від вилки LNE і три дроти від мотора з пусковим LNE. Якщо я їх зєднаю і вмикну в розетку, циркулярка працює. тепер мені треба ці дроти підєднати до клем в вимикачі. Якщо можна поясніть як можна простіше, приблизно - L від живлення на клему 1, L від нагрузки на клему 4 і т.д. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 поясніть як можна простіше, приблизно - L від живлення на клему 1, L від нагрузки на клему 4 і т.д. Перерисовал с правильными цифрами. Если на словах: - землю и нейтраль можно оставить как есть - на двигателе. - нейтраль (N) с двигателя ведём на управляющую обмотку реле (А2). - фазу (Р) заводим на клемму (1) кнопки "стоп" и на контакт К1 реле (маркировку контактов реле надо смотреть на корпусе) - с контакта К1 фаза идёт на двигатель - с клеммы (2) кнопки "стоп" ведём фазу на клемму (3) кнопки "Пуск" и на контакт К2 реле. - клемму (4) кнопки "Пуск" соединяем с управляющей обмоткой реле (А1) и контактом К2 Осталось подобрать реле-пускатель. Для этого нужно знать пусковую мощность двигателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Народ, привет! Купил был в Мерлене такую кайфовую переноску для улицы. 5 розеток, все с влагозащитными крышками, кнопка вкл/выкл тоже под силиконовым колпачком, крепкий корпус, есть возможность прикрутить стационарно к чему-то, заземление, ... одним словом: -- Бимба! Одна беда - шнурок всего 2 метра, и сечение 1,5 квадрата. Хочу шнур заменить на подлиннее КГ 2*2,5. Однако корпус собран на каких-то странных болтиках/заклепках?, выглядит как плоская шляпка диаметром наверное миллиметра три, с тремя треугольными насечками по периметру. Собсна вопрос? Кто-то с таким сталкивался? Есть какая спецотвертка для них? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Народ, привет! Купил был в Мерлене такую кайфовую переноску для улицы. 5 розеток, все с влагозащитными крышками, кнопка вкл/выкл тоже под силиконовым колпачком, крепкий корпус, есть возможность прикрутить стационарно к чему-то, заземление, ... одним словом: -- Бимба! Одна беда - шнурок всего 2 метра, и сечение 1,5 квадрата. Хочу шнур заменить на подлиннее КГ 2*2,5. Однако корпус собран на каких-то странных болтиках/заклепках?, выглядит как плоская шляпка диаметром наверное миллиметра три, с тремя треугольными насечками по периметру. Собсна вопрос? Кто-то с таким сталкивался? Есть какая спецотвертка для них? Цой ) фото можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 фото можно сделать? Можно. Но тока телефоном, и через неделю. Та бимба на даче :D. Внешне вот так выглядит: Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Можно. Но тока телефоном, и через неделю. Та бимба на даче :D. Внешне вот так выглядит: Цой ) наверное что-то типа такого, только на 3 рожка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 наверное что-то типа такого, только на 3 рожка Ну так я ж про то и спрашиваю, кто-то что-то похожее встречал? Подождем еще, поищу в магазиках, дело не срочное. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Подождем еще, поищу в магазиках, дело не срочное. Походите, поспрашивайте, на базар загляните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 На радиорынке в Киеве купил набор бит "хитрых" тама были такие битки двух размеров даже. Себе покупал из-за "крестообразных" отверток с тремя ребрами... попалась же такая экзотика... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 набор бит "хитрых" тама были такие битки двух размеров даже. Clutch двух размеров и бывает как раз. А вот то, что на рисунке — даже в каталоге Felo не видал. Возможно, по фото смогу определить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Покритикуйте пожалуйста схему подключения. Вводный автомат 25А. Провод 3*2,5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Покритикуйте пожалуйста схему подключения. Вводный автомат 25А. Провод 3*2,5 супер! нескучная схема! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 супер! нескучная схема! в mindmape наваял, Visio не хотел ставиться. С автоматами В может немного погаячился, да и нлминалы на некоторых группах можно до 10А или 6А понизить, так как кроме роутера и ноута или пары зарядок туда не будет ничего подключаться, хотя пылесос на 2000Вт - дугого мнения). На 3 линии света может поставлю В6, ну и Зубр 32Т или 25Т на ввод) А дв, ТВ, комод -ориентиры где они будут находиться) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Покритикуйте пожалуйста схему подключения. Вводный автомат 25А. Провод 3*2,5 1. Максимальний ток ПЗВ має бути на одну ступінь вищий ніж найбільший АВ (або їх сума) в гілці. 2. Якщо в щитку слаботочки буде охорона, то до нього живлення має підходити без ПЗВ. 3. Будете жити в пітьмі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Покритикуйте пожалуйста схему подключения. 1. На холодильники лучше поставить С16 или, как минимум, С10. В10 может выбивать, особенно при одновременном включении. 2. Котёл лучше включить напрямую от щита, в идеале - через ИБП. Главное, не через УЗО с посудомойкой... 3. На розетку ванной лучше поставить B16, чтобы линия нормально выдерживала фен. 4. На стиралку лучше С16. 5. УЗО лучше брать на 40А, чтобы гарантированно не срабатывали при перегрузке. 6. На лоджии В6 маловато - а если пылесос? 7. Щиток слаботочки можно объединить с котлом на ИБП - грустно сидеть без света и Интернета одновременно Ну и, на перспективу: - добавить свет - добавить всю слаботочку - без ТВ и Интернета посчитать розетки-рамки не получится - не забыть заложить в стене кабель-канал для HDMI между ТВ "верх" и "низ" плюс добавить по заглушке в этих рамках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 супер! нескучная схема! ага, такая веселая себе:D Добавлено через 6 минут 2. Якщо в щитку слаботочки буде охорона, то до нього живлення має підходити без ПЗВ. смотря какая охрана. Если пожарная то да, если охранная то тут можно и с УЗО. Батареи работают в случай чего 2-3дня, да и GSM модули стоят - можно увидеть в отдаленном доступе что там к чему, и предпринять меры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Покритикуйте пожалуйста схему подключения. «Буду краток O_O» © Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 5. УЗО лучше брать на 40А, чтобы гарантированно не срабатывали при перегрузке. 6. На лоджии В6 маловато - а если пылесос? 7. Щиток слаботочки можно объединить с котлом на ИБП - грустно сидеть без света и Интернета одновременно Ну и, на перспективу: - добавить свет - добавить всю слаботочку - без ТВ и Интернета посчитать розетки-рамки не получится - не забыть заложить в стене кабель-канал для HDMI между ТВ "верх" и "низ" плюс добавить по заглушке в этих рамках 5 - УЗО на 40А - не много будет если вводный АВ на 25 А? 6- В6 - ОК, в коридоре рядом будет розетка с В16 7 - ИБП пока не планирую, хотя думал в перспективе, пока установил стабилизатор на котел Свет добавлен, но не хотелось лепить еще цветов в "букет"))) там все проще - автоматы на В6 ( светодиодные лампы), рамки посчитаны, штроба под канал сделана!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexGrin Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 не забыть заложить в стене кабель-канал для HDMI между ТВ "верх" и "низ" плюс добавить по заглушке в этих рамках Подскажите как правильно, что использовать, чтоб сделать такой канал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Штроба и кабель канал 100*60 если стена позволяет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Подскажите как правильно, что использовать, чтоб сделать такой канал?+ в рамке оставляете один пост и закрываете его "заглушкой" или "выводом кабеля" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 смотря какая охрана. Если пожарная то да, если охранная то тут можно и с УЗО. Батареи работают в случай чего 2-3дня, да и GSM модули стоят - можно увидеть в отдаленном доступе что там к чему, и предпринять меры. ПУЕ, розділ 1. "Загальні правила":п. 1.7.81. Не допускається застосовувати П3В у колах, раптове вимикання яких може призвести за технологічних причин до виникнення ситуацій, небезпечних для користувача і обслуrовуючоrо персоналу, відключення пожежної, охоронної сиrналізації тощо.Наприклад, при здаванні на пульт охорони, охоронна контора вимагає вивести живлення централі з під ПЗВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Есть ли смысл ставить узо на 40А если ввод С25? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Есть ли смысл ставить узо на 40А если ввод С25? есть, это ж узо, хоть на 63 можно ставить. берите на 40 ампер узо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 есть, это ж узо, хоть на 63 можно ставить. берите на 40 ампер узо Не горячитесь и сначала гляньте на схемку. Есть ли смысл ставить узо на 40А если ввод С25? Если не планируется замена вводного АВ - то нет смысла переплачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...