Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

У АВВ на автоматах выше 16А клеммы выглядят как латунные, (16А и ниже - медь или омедненные).

Давайте тогда разберёмся с клеммами Hager MC332A, раз уж ранее прозвучало, что он не дружит с алюминиевыми кабелями.

с алюминием не дружит, сип не желательно в него заводить

Вот сам автомат:

 

i.gif[/img]

 

 

Какой-то бледно-жёлтый металл. Возможно латунь? Латунь и алюминий в электропроводке не конфликтуют?

Ответная часть с обоих концов из светлого серебристого металла. Лужённая?

 

 

i.gif[/img]

 

 

В верхней части АВ похоже в зажимах используется медь. Но там у меня уже будет подходить медный кабель.

 

 

i.piccy.info/i9/055413ffd4912bc91a356141466d919f/1455530637/64423/1003443/P1110323_800.jpg' alt='P1110323_800.jpg'>i.gif[/img]

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте тогда разберёмся с клеммами Hager MC332A, раз уж ранее прозвучало, что он не дружит с алюминиевыми кабелями.

 

Может не стоит разбираться.

Автомат (так понимаю) вводной, а значит в основном будет работать как рубильник(ВКЛ-ВЫКЛ).

Если так, то обратите внимание на более дешевые ,которые "любят" и алюминий и медь одновременно (кроме ИЕК и АСКО). Например www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eilektroinstalyatsiya/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskii_vyklyuchatel_E_Next_s002034_32a.html ,о которых Саша Крымский (IEC 63604) вначале ветки отзывался "относительно хорошо"

Р.С. К Новой Линии имею отношение - как обычный покупатель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат (так понимаю) вводной

Да. И я его уже приобрёл. Можно его конечно в распределительный щит засунуть. Там тоже всё Хагер планируется.

Например (ссылка устарела) ,о которых Саша Крымский (IEC 63604) вначале ветки отзывался "относительно хорошо"

Так я как раз отказался от монтажа китайца, который предлагал РЭС (Standart Промфактор.) Всё же вводный АВ под пломбами и поменять его непросто, да и не бесплатно. Хотелось бы понадёжней. В упомянутом Вами списке от Саши Крымского Standart случайно не фигурировал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если так, то обратите внимание на более дешевые

Фу, фу, фу, пихать подобные аппараты в щит с более дорогой модулькой.

А что говорит каталог на счет стандартных решений?

HAGER_2016_2017.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что говорит каталог на счет стандартных решений?

каталог говорит берите меня все)) но мозг тихо шепчет - что очень дорого))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вывод: при наличии определенных навыков,тисков, "лерки" и затрат физической силы для нарезки резьбы, можно без сварки и достаточно дешево сделать проводку по сгораемым основаниям.

Писалось для тех, кто хочет съэкономить на материалах и работе.

В таком случае проще и дешевле купить еще пару метров трубы на размер больше и сделать безрезьбовые соединения с муфтами на болтах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. И я его уже приобрёл. Можно его конечно в распределительный щит засунуть. Там тоже всё Хагер планируется.

 

Так я как раз отказался от монтажа китайца, который предлагал РЭС (Standart Промфактор.) Всё же вводный АВ под пломбами и поменять его непросто, да и не бесплатно. Хотелось бы понадёжней. В упомянутом Вами списке от Саши Крымского Standart случайно не фигурировал?

 

Нет, Standart не фигурировал. Насколько помню,кроме Е.Next, были Хагер,Атон и др. дорогие европейские марки.

А что может случиться с вводным автоматом (кроме катаклизмов типа молнии или аварии на подстанции)? Он же и называется вводной, т.е. в основном для отлючения ввода. А защиту осуществляют автоматы во внутридомовом щитке, а вводной вступает в дело если внутридомовые не сработали (принцип селективности).

 

Добавлено через 4 минуты

Фу, фу, фу, пихать подобные аппараты в щит с более дорогой модулькой.

А что говорит каталог на счет стандартных решений?

 

Вы хотите сказать, что в коробке на столбе или на стене дома, кроме собственно счетчика и вводного автомата будут стоять еще какие-то "более дорогие модульки"? Можно с этого места поподробнее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хотите сказать, что в коробке на столбе или на стене дома, кроме собственно счетчика и вводного автомата будут стоять еще какие-то "более дорогие модульки"? Можно с этого места поподробнее.

Мне как то лень вникать во всю ситуацию и пытаться что то доказать, но насколько я понял, проблема подключить СИП в дом. щитке и я привел ссылки на клеммники хагер И если дорого, то можно и аналоги по дешевле поискать. А вот рекомендовать Енекст, я бы точно не стал. Так что "поподробнее" без меня уже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что может случиться с вводным автоматом (кроме катаклизмов типа молнии или аварии на подстанции)?

Мне то откуда знать? На форуме видел фото подгоревших АВ. Все как на подбор - недорогие китайцы. Вероятно под действием каких-то факторов они таки портятся.

в коробке на столбе или на стене дома, кроме собственно счетчика и вводного автомата будут стоять еще какие-то "более дорогие модульки"?

Нет конечно. Ящик под пломбами и никто туда кроме АВ и счётчика поставить ничего не позволит.

Отправил запрос в Хагер Украина. Может и ответят...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ооууу)) у меня есть фото чудно сгоревшего автомата Хагер 3п))Я им любил менеджеров по Хагеру пугать:lol:Типа они приезжают покупай говорят хорошую немецкую автоматику и дорогую.А ты им на стол бросаешь железяку подгоревшую, и говоришь надменным тоном - видал я вашего китайца вот ОНО, чинты там всякие Аско и то так не горят как вот эти вот немцы. И последний гвоздь - буду покупать АВВ:lol:

А дело было просто в том что СИП в гофре сверху в щит завели, да и на прямую сверху к клемам автомата и прикрутили. А гофра была по холодному чердаку, вот и конденсат собирался и на автомат и капал. Разумеется автомату это не понравился и он сказал всем пошли в попу все. И забрал с собой в лучшей мир без конденсата всю щитовую, СИПа кусок и замечательной автоматики на много денег.Как то так.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, при подключении звычайного трьохфазного личильника, правильно ли я понимаю, что на каждой линии вход слева, выход справа? Ноль без разницы.

 

Спасибо.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А дело было просто в том что СИП в гофре сверху в щит завели, да и на прямую сверху к клемам автомата и прикрутили. А гофра была по холодному чердаку, вот и конденсат собирался и на автомат и капал. Разумеется автомату это не понравился и он сказал всем пошли в попу все. И забрал с собой в лучшей мир без конденсата всю щитовую, СИПа кусок и замечательной автоматики на много денег.Как то так.

 

А если у меня на улице СИП воздушкой от столба к дому (на анкер), далее вниз в гофре в щит на фасаде? Напрямую или наискось сверху к клеммам автомата не знаю. Тоже есть опасность? :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а такой дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/?sphrase_id=223170 нормальный имеет право на жизнь, просто по цена более-менее

 

Добавлено через 17 минут

Проблема может быть в поиске отходящего ноля из пары фаза-ноль от автомата 2.
немножко не понял, в смысле?

 

в принципе можно поставить узо и автомат 2 не выбрасывать или лучше таки дифавтомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Продумываю схему электроснабжения дома. В доме планируется установить ИБП на 1-2 кВт с разводкой от него розеток (по одной в каждую комнату).

 

В связи с чем вопрос по электрощитку. При выключении левого верхнего автомата в вводном щитке должны-ли вместе со всем домом обесточиваться также и бесперебойные розетки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, при подключении звычайного трьохфазного личильника, правильно ли я понимаю, что на каждой линии вход слева, выход справа? Ноль без разницы.

 

Спасибо.

 

 

Цой :))

 

вот мой звычайный трехфазный

как видите, сначала идут 3 пары вход-выход фаз, а потом вход-выход нуля

DSC_0287_min.thumb.jpg.659e2ea0b2144917f257b79c92dd8c0f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а такой дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/?sphrase_id=223170 нормальный имеет право на жизнь, просто по цена более-менее

 

Добавлено через 17 минут

немножко не понял, в смысле?

 

в принципе можно поставить узо и автомат 2 не выбрасывать или лучше таки дифавтомат?

 

Такой дифавтомат имеет право на жизнь. (см. пост 10188,10193)

 

В приложении сжема. Автомат поменяйте на дифавтомат. Снятый автомат в запас (или еще куда)

DSCF6412.thumb.JPG.ad762e154170ecedb3bd702b892049ad.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот мой звычайный трехфазный

как видите, сначала идут 3 пары вход-выход фаз, а потом вход-выход нуля

 

 

То у вас модный какой-то. У меня попроще, типа такого, тока крышка нижняя более пузатая www.nl.ua/ua/elektrotovari/elektroinstalyatsiya/lichilniki/schetchik_3_faznyi_nik_2301_ap1_5_100_a.html

 

Для подключения снизу слева направо идут каналы (фазы) 1,2,3, затем 0.

Правильно ли я понимаю, что на каждом канале слева вход, справа выход? Или все равно? Или если неправильно подключить, то счетчик в другую сторону мотать будет? :D

 

Личильник на улице в черном ящичке висеть будет, основной щиток внутри гаража уже.

 

 

Цой :))

Змінено користувачем Tsoy
Допыс
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой дифавтомат имеет право на жизнь. (см. пост 10188,10193)

 

В приложении сжема. Автомат поменяйте на дифавтомат. Снятый автомат в запас (или еще куда)

а хватит такого дифавтомата www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/?sphrase_id=223170 на нагрузку по этой линии - свет (кухня ванная туалет кладовая) + розетки (стиралка посудомойка полотенцесушитель 140 Вт) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я понимаю, что на каждом канале слева вход, справа выход? Или все равно? Или если неправильно подключить, то счетчик в другую сторону мотать будет?

та они все одинаковые, если у вас такой, то вот его инструкция (схема подключения так же должна быть нанесена на крышке, которой контакты прикрываются, с внутренней стороны)

(ссылка на изображение устарела)

судя по схеме все так как вы описали :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а хватит такого дифавтомата

Не понимаю желания брать самые дешевые дифы. Вот тут гоняли один енекст www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188899 Может и бракованный попался, но он вам надо на себе экспериментировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та они все одинаковые, если у вас такой, то вот его инструкция (схема подключения так же должна быть нанесена на крышке, которой контакты прикрываются, с внутренней стороны)

 

судя по схеме все так как вы описали :)

 

 

Ну вы блин даете! :D

 

Да, именно такой, и инструкция такая у меня есть. Спрашиваю третий раз уже: Правильно ли я понимаю, что слева (где буква Г) -- это вход, а справа (где буква Н) это выход, и подключать нужно именно так?

 

Ну и Спасибо, конечно, что тратите на меня свое время!

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вы блин даете! :D

 

Да, именно такой, и инструкция такая у меня есть. Спрашиваю третий раз уже: Правильно ли я понимаю, что слева (где буква Г) -- это вход, а справа (где буква Н) это выход, и подключать нужно именно так?

 

Ну и Спасибо, конечно, что тратите на меня свое время!

 

 

Цой :))

ну сами же себе ответили : Г - ГОРОД, Н - НАГРУЗКА

Всё правильно. Слева - вход, справа - выход

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну сами же себе ответили : Г - ГОРОД, Н - НАГРУЗКА

Всё правильно. Слева - вход, справа - выход

 

 

Я так понял из схемы, но не был окончательно уверен. Про Город-Нагрузку только что от вас услышал.

 

Ну, разобрались вроде. Спасибо Всем! :D

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...