Alex1 Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 (змінено) Вже, мубуть, обговорювали і не раз, але прошу розібратися: Знайшов в ПУЕ такий пункт 12.15. " при подвесных потолках из несгораемых и трудносгоряемых материалов електропроводки следует выполнять в поливинилхлоридных трубах, а также кабелями и прроводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Я вірно розумію, що не обовязково кабеля класти в гофрі? - чи обовязково гільзувати проходки через стіну, перекриття отвори? Знову ж п.12.24 каже наступне: в местах прохода кабелей через стены, перегородки необходимо обеспечивать возможность смены електрокабеля. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, в коробе или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверствия. Буду вдячний за комметарі. Змінено 25 грудня 2015 користувачем Alex1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Это в украинских или российских ПУЭ прочли? Потому что есть разночтения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Это в украинских или российских ПУЭ прочли? Потому что есть разночтения. Це, мабуть, російські. А що наші кажуть?. Все шукаю, не можу знайти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 В металлической трубе. ЛГК — сгораемое основание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 В металлической трубе. ЛГК — сгораемое основание. Хорошо. Якщо вважати прокладку кабеля за негорючою стелею. Гофра потрібна? Чи достатньо без гофри. В яких нормах це можливо подивитися? Можливо, кинете посиланням на наш ПУЕ. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Проконсультируйте, пожалуйста. На днях проводил свет в санузле, и ради интереса проверил индикаторной отвёрткой корпус стиральной машины - результат меня немного смутил - отвёртка-индикатор светилась, как светиться когда проверяеш фазу. Это значит на стиралке на корпусе фаза?, это как ? пользуемся этой горенье 5 лет проблем не замечали, током не билась. Пошёл к соседям, включил машинку у них и тоже горит сигнальная лампа фазы? Почему? Отвёртка-индикатор - РАБОЧАЯ! Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Пошёл к соседям, включил машинку у них и тоже горит сигнальная лампа фазы? Почему? Отвёртка-индикатор - РАБОЧАЯ! Спасибо за ответы. Попробуйте посмотреть отверткой,что делается на РЕ розеток в квартире Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 это такой индикатор он от любого чиха светится будет Добавлено через 1 минуту В металлической трубе. я представляю железные трубы в квартире с потолком в 2.50, это жесть.И это ж не одиночная труба, а много труб и ответвлений - вообще жесть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 (змінено) да нормально работает индикатор, ноль не светится, фаза светится. Кстати , где можно приобрести вилку с узо, чтоб в розетку вставлять? Бросил третий провод на общий щиток, фаза на корпусе пропала, так и оставить? Змінено 28 грудня 2015 користувачем Евгений А.С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 ради интереса проверил индикаторной отвёрткой корпус стиральной машины - вы тестером померяйте там около 130 вольт будет между 0 в розетке и корпусом машинки, и в посудомойке та-же фигня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Кстати , где можно приобрести вилку с узо, чтоб в розетку вставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Кстати , где можно приобрести вилку с узо, чтоб в розетку вставлять? что мешает поставить в щит на всю группу розеток УЗО , а не тыкать в розетки всякие китайские поделки ( а ля узо в розетку ) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 могу только поставить на всю квартиру после счётчика, а по одному на каждую комнату, кухню, санузлы - нет места в щитке (стоит только на бойлер). Хотя на бойлер стоит дифавтомат и провод на 3х2.5мм2, может на него и стиралку кинуть, много не будет? (бойлер 1.5кВт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 (бойлер 1.5кВттак стиралка 1кВт где то. Нормально мне так кажется. Диф же 16А? это 3.5кВт должно хватить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 могу только поставить на всю квартиру после счётчика у меня на всю квартиру стоит одно узо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 у меня на всю квартиру стоит одно узо если проблем с проводкой нет - нормально. количесвто УЗО необходимо для селективности, а еже ли все ок - то и одного достаточно... (в бытовых условиях, канэчно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 у меня на всю квартиру стоит одно узо как подобрать на всю квартиру?, просто я не ориентируюсь в параметрах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 как подобрать на всю квартиру?, просто я не ориентируюсь в параметрахПо номиналу вводного АВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 (змінено) Подскажите пожалуйста , правильно ли я подключил конвектора? Змінено 29 грудня 2015 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 если проблем с проводкой нет - нормально. количесвто УЗО необходимо для селективности, а еже ли все ок - то и одного достаточно... (в бытовых условиях, канэчно) Ага,кто то по незнанке палец в ролетку засунул и.... темнота во всей хате!!! Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Ага,кто то по незнанке палец в ролетку засунул и.... темнота во всей хате!!! Или я не прав? Ну, без УЗО засунувший палец мёртв, но свет во всей хате горит. Лучше вариант считаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Лучше вариант считаете? Ну,хотяб на розетки,несколько штук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Ну,хотяб на розетки,несколько штук. В идеале свет отдельно, розетки отдельно, логические группы выделены (холодильника, кондиционеры, посудомойка, стиралка и т.д..) в отдельные УЗО. Но лучше один на всю квартиру чем ни одного нигде, это бесспорно. Не так дорого стоит безопасность, подороже удобство стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 (змінено) Ага,кто то по незнанке палец в ролетку засунул и.... темнота во всей хате!!! Или я не прав? а вы думали, что разработчики розеток чисто случайно такие тоненькие отверстия под "вилку" сделали? Давным-давно, когда не было еще УЗО, не знали как упредить всовывание пальцОв в розетки, вот и придумали маленькие дырочки :lol: Но народ тоже развивался в техническом понимании и... изобрели адаптер, коль пальцы не влазили. Вот после этого и изобрели наше сегодняшнее УЗО. С наступаюшими!!! Змінено 30 грудня 2015 користувачем Firetuf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Ну, без УЗО засунувший палец мёртв, но свет во всей хате горит.Сильно зависит от. Я — совал неоднократно. Но повторять желания нет. Добавлено через 1 минуту изобрели адаптер, коль пальцы не влазили.Тю, мне в нежном возрасте обычных шпилек хватало. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...