Resolution Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли. Спасибо за быстрый отклик. Если я занижу ввод, то что это будет и на розетки 16А и на ввод 16А? Меня больше интересует как быть с вводом. Разве однополюсный автомат на ввод это правильно? Тем более когда советуют ставить автомат на О, а на фазу автомат не ставить (перед автоматами на другие линии). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 (змінено) ...Ввод заменил на медный кабель сечением 4мм. На вводе (в квартирном щите) советуют поставить однополюсный автомат на 25А на 0 (что сильно смущает, вроди бы читал, что надо ставить двухполюсник) фазу предлагают прерывать однополюсными автоматами на каждой линии (зал. две спальни, коридор, ванна, кухня). На розетки кабель сечением 2,5, свет - 1,5. По разводке по линиям, благодаря форуму, более менее ориентируюсь. Интересует помощь именно по вводному автомату. Однополюсные автоматы на нуле запрещены - могут устанавливаться лишь однополюсные на фазах или многополюсные, одновременно отключающие и нуль и фазы. Длительный допустимый ток для двухжильного кабеля 4 мм2 - 32 А (см ПУЕ:2014, таб 1.3.4.). Соответственно номинал автомата - не более 25 А upd Змінено 20 листопада 2015 користувачем IEC 60364 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Спасибо за быстрый отклик. Если я занижу ввод, то что это будет и на розетки 16А и на ввод 16А? Меня больше интересует как быть с вводом. Разве однополюсный автомат на ввод это правильно? Тем более когда советуют ставить автомат на О, а на фазу автомат не ставить (перед автоматами на другие линии). Интересно, какой дятел (не побоюсь этого слова) советует ставить вам автомат на ноль и не ставить на фазу. Если Вы отключите ноль, у Вас все нули окажутся под потенциалом (через включенные электроприборы). Так ни в коем случае нельзя делать. Либо двуполюсный, либо только фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Подскажите пож-та какую фурнитуру по функции внешней коробки для соединения, но с более меньшими размерами можно купить и где? Т.е. у меня есть прожектор уличный (IP65) с коротким куском провода и мне необходимо защитить от осадком соединение с проводкой. Стандартные коробки 70х70 эстетически неудобны - большие. Зачем коробка? Толстостенная термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем не подходит (по трубке на каждую жилу + трубка на всю конструкцию соединения)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Длительный допустимый ток для двухжильного кабеля 4 мм2 - 32 А (см ПУЕ:2014, таб 1.3.4.). Соответственно номинал автомата - не более 25 АСаня привет! Если речь о 1-2 полюсниках, то возможно могут сертифицировать по IEC 60898-2. ГОСТ IEC 60898-2-2011, в нем таблица 7 другая, например строка 1,13In. С оригиналом не сравнивал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Саня привет! Если речь о 1-2 полюсниках, то возможно могут сертифицировать по IEC 60898-2. ГОСТ IEC 60898-2-2011, в нем таблица 7 другая, например строка 1,13In. С оригиналом не сравнивал... Привет, Егор! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Вроде без изменений:Теперь для 1,13 указано более 1ч и 2ч(возможно ошибка). Раньше было менее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Resolution Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Всем спасибо. Если я правильно понял, то правильным будет установка двухполюсного автомата на 25А, а потом развязка по линиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Теперь для 1,13 указано более 1ч и 2ч(возможно ошибка). Раньше было менее. Раньше было не менее Добавлено через 2 минуты Всем спасибо. Если я правильно понял, то правильным будет установка двухполюсного автомата на 25А, а потом развязка по линиям. Однополюсного В25 достаточно. УЗО не забудьте - обязательно для всех розеточных линий и для освещения санузла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Раньше было не менееНе, раньше 1,13<(менее)1ч, теперь > (более) 1ч - без расцепления. Посмотри еще раз таблицы для 1,13. Зы. Возможно там ошибка, оригинал (часть 2) мне сейчас не доступен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли. у меня на вводе в 3 к квартиру 16А- и мне хватает. тут другой момент,не надо забывать о нашем менталитете: сосед смотрит: ага у него 25 Ампер- а я что- хуже, и себе 25 ставит, третий , четвердый ставит , а потом начинаются регулярные звонки в аварийную службу с просьбой приехать и включить автомат по стояку, который вдруг почему то (кто бы мог подумать) начал вдруг частенько срабатывать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 у меня на вводе в 3 к квартиру 16А- и мне хватает. У меня в 2 к квартире: электроплита и 3 кондиционера. Сколько мне хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 У меня в 2 к квартире: электроплита и 3 кондиционера. Сколько мне хватит? У меня без кондиционера и без электроплиты в квартире как-то 45А выбило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 У меня без кондиционера и без электроплиты в квартире как-то 45А выбило Коротыш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Коротыш. Посудомойка 2200Вт Электробойлер 3300Вт (мое творчество ) Стиралка 3300Вт Микроволновка с электродуховкой 3300Вт Электрочайник 2200Вт Фен 2200Вт Шредер Тостер Все это на дополнительном кабеле 6мм2, из щитка на кухню через ванную. + жена с подружкой на хозяйстве :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Все это на дополнительном кабеле 6мм2, из щитка на кухню через ванную. + жена с подружкой на хозяйстве Могло быть короткое замыкание. У меня иногда такое бывает даже при перегорании ламп накаливания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Могло быть короткое замыкание. У меня иногда такое бывает даже при перегорании ламп накаливания. А могло и так выбить. Там под 18кВт могло быть. А это 80 Ампер :D Пришлось читать лекцию "все сразу не включать, а то отберу электрочайник" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Кто подскажет. Я знаю что варочная панель или электроплита это стационарная установка и как бы по правилам УЗО не требуется если система TN-C-S. Имеем трехфазный ввод в квартиру без газа и без протипожарного УЗО на входе. Если подключить варочную панель через 1шт трехфазное УЗО+2шт 2п автомата+сюда же накинуть 2п автомат духовой шкаф так нормально будет? или же забить и поставить 1шт 4п автомат на 16А к примеру да и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uvtert Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Что правильно использовать для разводки : металлорукав или пластиковую гофру, стены и потолок будут отделаны деревянной вагонкой на деревянном каркасе, перекрытия деревянные балки, освещение будет светодиодное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Что правильно использовать для разводки : металлорукав или пластиковую гофру, По нашим нормам - металлическая труба стены и потолок будут отделаны деревянной вагонкой на деревянном каркасе, перекрытия деревянные балки, освещение будет светодиодное. Пофиг, нормы не отличают, светодиодное, или нет. По горючим основаниям - металлическая труба 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 По горючим основаниям - металлическая труба ПОдскажите какая толщина стенки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Подскажите , как подружить бойлер (Drazice OKC 160), и насос загрузки (dab 25/6). Я , соединил провод +, который идет после термостата на тен и провод+ насоса. И когда ,термостат дает команду на нагрев , выбивает диф. автомат. Почему? пс...Бойлер подключен через диф. автомат (eaton 16A 1P+N 30mA AC) Схема бойлера: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Подскажите , как подружить бойлер (Drazice OKC 160), и насос загрузки (dab 25/6). Я , соединил провод +, который идет после термостата на тен и провод+ насоса. И когда ,термостат дает команду на нагрев , выбивает диф. автомат. Почему? пс...Бойлер подключен через диф. автомат (eaton 16A 1P+N 30mA AC) Схема бойлера: Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему. Да, именно так и подключено. Завтра попробую переставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 ПОдскажите какая толщина стенки? Не помню. Когда надо вспомнить - тут на форуме ищу - писали много раз. У продаванов спрашиваете трубу для электропроводки - они дадут. О, вот цитата классиков;): "до 2,5 мм.кв. проводки, толщина стенок металла по пожарке не регламентируется, только по механической прочности" (с) Firetuf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...