Energon Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 она гнется, легкая , удобно монтаж делать но дорогая а дорого это какая цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 А просто труба для электрокабелей не по фен-шую?А толщина стенки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 А толщина стенки? В табличке есть. 1-1.2-1.5-2 Если какого-то размера нет, можно поискать в Днепре. Они там всякого-разного много катают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 а дорого это какая цена? 5 баксов метр дюймовая Это мне здесь посоветовали, не сама придумала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Это мне здесь посоветовали, не сама придумала да там все нормально Вы верно сделали. Просто цены от бакса уже поднадоели если честно)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 В табличке есть. 1-1.2-1.5-2Я к тому, что по табличке надо толщину стенки выбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Господа электрики, прошу совета по вводному кабелю Сейчас в квартиру с этажного щитка заходит алюминий, 10 квадратов (стоит еще советский АВ 40А) на электроплиту и две линии по 2,5 квадратов (АВ 16 А) на все остальное Собрался тянуть вводной медный 3х10, сделав отдельные отводы от магистральных кабелей (TN-C) Но вот электрик с ЖЭКа убеждает тянуть 3х6, мол, хватит У меня сомнения, с одной стороны жаба давит при разнице в цене кабеля (тянуть надо метров 16-17), с другой - одна только паспортная мощь электроплиты 9,3 Кв плюс всякие микроволновка, бойлер, кондиционер..... Может кто сталкивался с подобным, что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Сейчас в квартиру с этажного щитка заходит алюминий, 10 квадратов (стоит еще советский АВ 40А) это однофазный или трех? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 это однофазный или трех? Извините, забыл указать - однофазный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Сейчас в квартиру с этажного щитка заходит алюминий, 10 квадратов (стоит еще советский АВ 40А) на это где то и есть медь 6мм2 если купите 10мм2 это уже автомат на 50А. Вам вводной поменяют на такой или нет? Может по стояку мощности же свободной нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 это где то и есть медь 6мм2 если купите 10мм2 это уже автомат на 50А. Вам вводной поменяют на такой или нет? Может по стояку мощности же свободной нет? Поменять вводной электрик согласен, сказал купить 50А двухполюсный Значит мощность позволяет Я вот думаю, не будет ли греться вводной 6мм2 при нагрузке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Я вот думаю, не будет ли греться вводной 6мм2 правила ПУЭ приписывают ставить один только такой на электроплиту. Вводной да греться будет. Ставьте 3*10 будет вам счастье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Я к тому, что по табличке надо толщину стенки выбирать. Та дай бог чтобы вообще хоть во что-нибудь засунули :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Просто цены от бакса уже поднадоели если честно)) Так выбора и альтернативы не было Получается что под гибкой трубой все понимают металлорукав, который для горючих оснований не подходит Просто труба и специальные сгоны, коробки тоже нашлись, недешево и очень геморно, т/к/ их надо собирать, отрезать , примерять, кое где варить, а если потом окажется, что провод надо подвинуть - начинай все сначала А эта труба не предназначена для электропроводки, она для солнечных коллекторов, и вообще нашлась только в 2 месте, зато в бухтах, легкая и очень удобная в монтаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 А эта труба не предназначена для электропроводки, она для солнечных коллекторов А можно ссылочку? Может я пропустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 ...Собрался тянуть вводной медный 3х10, сделав отдельные отводы от магистральных кабелей (TN-C) TN-C запрещён Но вот электрик с ЖЭКа убеждает тянуть 3х6, мол, хватит У меня сомнения, с одной стороны жаба давит при разнице в цене кабеля (тянуть надо метров 16-17), с другой - одна только паспортная мощь электроплиты 9,3 Кв плюс всякие микроволновка, бойлер, кондиционер.... ПУЕ:2014 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 ПУЕ:2014 Смотрю, уже жилы на 1,2, 3, 5 и 8 квадратов начали выпускать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 их и сейчас выпускают. Барыги на рынке так и говорят... Вам усеченку или ГОСТ? Вот это и есть "усеченка":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 их и сейчас выпускают. Барыги на рынке так и говорят... Вам усеченку или ГОСТ? Вот это и есть "усеченка":) ха-ха. Уточняю: Усеченка - это около 30-35% занижения на меди, и вполовину на пластикате. ГОСТ - это около 15% занижения на меди, и до 30-40% на пластикате. Хотите в очередной раз проверить/убедиться: попросите подержать/посмотреть Одескабель и ЗЗЦС, заодно можно и посмотреть ОдессаГост/ПАКТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 (змінено) Смотрю, уже жилы на 1,2, 3, 5 и 8 квадратов начали выпускать? Всегда выпускали - незачем километры линий к моторам на заводах вести 2,5 мм2, если достаточно 2 мм2 например. То же и по цветовой маркировке жил - по желанию проектировщика унд эксплуататора. Економика должна быть економной (с) Добавлено через 1 минуту ГОСТ - это около 15% занижения на меди ГОСТ 16442-80, ГОСТ 22483-77 - ето не более 7% по меди на малых сечениях Добавлено через 6 минут и до 30-40% на пластикате. С первого января Одескабель все заводы, выпускающие ВВГ/ВВП (изоляция) должны быть разрушены (неправда - регламент качества стройматериалов отложили до 2020 года) Змінено 19 листопада 2015 користувачем IEC 60364 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 ГОСТ 16442-80, ГОСТ 22483-77 - ето не более 7% по меди на малых сечениях да хоть сколько, абы не превышало установленное удельное сопротивление проводника. Ты наверное не в "теме"? Сейчас новая фишка - на кабелях маркировать ГОСТ, весь 7-ой км к примеру завален. К нормам и требуемым параметрам ГОСТов, оно никаких отношений не имеет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 ... Ты наверное не в "теме"? Сейчас новая фишка - на кабелях маркировать ГОСТ, весь 7-ой км к примеру завален. К нормам и требуемым параметрам ГОСТов, оно никаких отношений не имеет. Мабуть не в теме (етой новой фишке лет 5) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Resolution Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Доброго здоровья всем. Делаю ремонт в квартире. Вроди бы тема и избита, но хотелось попросить совета (т.к. не являюсь специалистом и делаю электрику опираясь на советы и статьи из интернета). Счетчик вынесен в щит на площадке сотрудниками реса. До счетчика запретили ставить автоматы, (в щите нет ни рубильника, ни автоматов кроме счетчика ничего) решил ставить автоматы уже собирая щиток в квартире (щит на этаже в ужасном состоянии, год постройки 1975). Ввод заменил на медный кабель сечением 4мм. На вводе (в квартирном щите) советуют поставить однополюсный автомат на 25А на 0 (что сильно смущает, вроди бы читал, что надо ставить двухполюсник) фазу предлагают прерывать однополюсными автоматами на каждой линии (зал. две спальни, коридор, ванна, кухня). На розетки кабель сечением 2,5, свет - 1,5. По разводке по линиям, благодаря форуму, более менее ориентируюсь. Интересует помощь именно по вводному автомату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Подскажите пож-та какую фурнитуру по функции внешней коробки для соединения, но с более меньшими размерами можно купить и где? Т.е. у меня есть прожектор уличный (IP65) с коротким куском провода и мне необходимо защитить от осадком соединение с проводкой. Стандартные коробки 70х70 эстетически неудобны - большие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...