engeneer Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 я хочу его поставить в ящик Хагер Голф. или не замарачиватся и ставить отдельный ящик рядом с генератором? или вообще ставить генератор со своим АВР? Сколько фаз в доме? Какой вводной автомат? Какой планируете генератор? Генератор со встроенным АВР - не супер, если только это не Geko... Где ставить - зависит от проводки. В АВР разрывается вводная линия дома. Если генератор по пути от столба в дом - это удобно. Если ввод уже сделан - придётся добавлять петлю к генератору и обратно, проще поставить АВР рядом или внутри вводного щита. Но между АВР и генератором кроме силового провода должны быть сигнальные провода - от 4 до 9 жил в зависимости от модели станции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Сколько фаз в доме? Какой вводной автомат? Какой планируете генератор? Генератор со встроенным АВР - не супер, если только это не Geko... Где ставить - зависит от проводки. В АВР разрывается вводная линия дома. Если генератор по пути от столба в дом - это удобно. Если ввод уже сделан - придётся добавлять петлю к генератору и обратно, проще поставить АВР рядом или внутри вводного щита. Но между АВР и генератором кроме силового провода должны быть сигнальные провода - от 4 до 9 жил в зависимости от модели станции. 1 фаза 32А с генератором еще глухо столб - счетчик на фасаде - ввод в дом - стабилизатор - генератор. генератор планируется ставить прямо за стенкой, на которой висит щит Или вообще не заморачиватся, ставить УПС на топочную, а геныч от ручного старта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 1 фаза, 32А. Или вообще не заморачиватся, ставить УПС на топочную, а геныч от ручного старта? Встроенный АВР сразу отпадает - он рассчитан на мощность генератора, т.е. в пятикиловаттных генах контакторы на 25 Ампер. Ручной старт - дело вкуса, не всякому захочется на мороз заниматься гимнастикой. Женщин к такой технике просто нельзя подпускать - скорее вырвут шнур с мясом, чем заведут. Проверено А УПС - однозначно да, гонять ночью генератор ради 200 Вт котла - со всех сторон неправильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 можете порекомендовать нормальный выносной АВР или на Din-рейку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 Я дико извеняюсь. А 63А не много Вам. Провода то отходят от автоматов не ахти по сечению. Зачем такие номиналы то на квартиру? Это делали КИЕВЕНЕРГО и дали мне накладную где значились на 25А, а я не глянул сразу и они поставили такие, с.ки такие, теперь вот так и стоят, в принципе то в квартирах у каждого свои автоматы стоят. Так вот сама суть, смотрю что щиток земля брошен на ноль и получается что подсоединяй третий провод (землю) что к щитку что к нулевой шине разницы нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Вводной автомат в доме для 3-х фазной сети какой допускается ? 1) 3P 2) 3P+N 3) 4P Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Вводной автомат в доме для 3-х фазной сети какой допускается ? 1) 3P 2) 3P+N 3) 4P 1. - бюджетно. разрешено. допустимо... 2. очень рекомендую - при наших реалиях "отгорания нуля на ТП" - очень нужно и нулевой проводник отключать... 3. - не совсем понятно - это Вы так дифреле обозначили? Удачи! Добавлено через 9 минут Так вот сама суть, смотрю что щиток земля брошен на ноль и получается что подсоединяй третий провод (землю) что к щитку что к нулевой шине разницы нет? Есть разница - много раз писали об этом. На вводе в дом/квартиру, при наличии контура заземления, формируют ГШЗ - главную шину заземления - на неё подключают ВСЕ! устройства защиты дома - контур заземления, РЕN- проводник питающей линии, молниезащиту, газовую трубу, обсадную со скважины, каркас здания, проводники СУП сантехники, отопления и т.д., короче все доступные железяки. А вот с уже этой самой шины отходят просто два проводника, ьодин из которых Вы назначаете "N" проводником и уже на него вещаете все нулевые проводники домашних кабелей, а второй - PE и к нему цепляете все пресловутые "заземляющие жилы" всех кабелей дома. Тем самым получаете полную эквипотенциальную систему дома, сиречь СУП - залог здоровья всех членов семьи и дома, как такового... Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 3. - не совсем понятно - это Вы так дифреле обозначили? Это обычный автомат с защитой в каждом полюсе.В 3р+N защиты в нуле нету,да и не сильно популярный тип. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Это обычный автомат с защитой в каждом полюсе.В 3р+N защиты в нуле нету,да и не сильно популярный тип. где-то здесь читал (кажеться ..., уже вряд ли найду цитату) что ещё есть отличие в порядке размыкания контактов. мол в 3P+N сначала размыкаются фазные а потом ноль и наоборот соединяются сначала нолевые а потом фаза а в 4P всё одновременно это так или я себе придумал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 мол в 3P+N сначала размыкаются фазные а потом ноль и наоборот соединяются сначала нолевые а потом фаза В каталогах такого замечания не видел. Для понимания вырезка: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Если я правильно понимаю - это УЗО с током утечки 300mA ?! Кто производитель ? Есть мысль поставить это УЗО, в паре с автоматом - на переноску. Только, смущает ток утечки 300mA... Не много ли ? У нас, кругом, - стоят УЗО с током утечки 30mA. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Если я правильно понимаю - это УЗО с током утечки 300mA ?! 30 мА . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 2. очень рекомендую - при наших реалиях "отгорания нуля на ТП" - очень нужно и нулевой проводник отключать... Ну отгорит ноль, что вам этот автомат даст? Ничего. Даже такой вариант возможен, автоматом разорвали контакт нуля, а фазные контакты не разорвались(неисправность автомата), сами себе проблему делаете. Уже сколько писали на этот форуме про нежелательность разрыва нуля я повторятся не буду. Тем более почему все забывают про дополнительное заземление. Три фазы не подключают без дополнительного заземления(точнее подключают но нужны протоколы измерений для договора про користування). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Ну отгорит ноль, что вам этот автомат даст? 3p+N ничего не даст,4р при определенных условиях поможет. Даже такой вариант возможен, автоматом разорвали контакт нуля, а фазные контакты не разорвались Очень сомнительно.Есть примеры,для себя интересно? Три фазы не подключают без дополнительного заземления(точнее подключают но нужны протоколы измерений для договора про користування). Да большинство вопросов на форуме по правильному разделению РЕN. РЭС выдает тн-ц,а дале крутитесь,как хотите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 3p+N ничего не даст,4р при определенных условиях поможет. Чем поможет)))) Добавлено через 45 секунд Очень сомнительно.Есть примеры,для себя интересно? Почему нет, все возможно если изначально ноль разрывается. Добавлено через 2 минуты Да большинство вопросов на форуме по правильному разделению РЕN. РЭС выдает тн-ц,а дале крутитесь,как хотите. РЭС не подписывает договор без дополнительного заземления. А в общем в чем проблема, нет земли сидите при свечах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Чем поможет)))) Лень объяснять,вот 34 сообщение,на картинках поймете: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184129&page=2 Почему нет, все возможно если изначально ноль разрывается. Кто сказал,что ноль первый разрывается? То есть примеров нет. РЭС не подписывает договор без дополнительного заземления. А в общем в чем проблема, нет земли сидите при свечах. РЭС требование по доп.заземлению не с потолка берет. Как минимум для воздушного ввода требуют нормы,соответственно и РЭС. Потому неверно,что то утверждать без начальных данных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Лень объяснять,вот 34 сообщение,на картинках поймете: (ссылка устарела) Я давно эту тему читал. Но там совсем другая ситуация. И не перестаньте давать советы в которых ничего не понимаете. Кто сказал,что ноль первый разрывается? То есть примеров нет. Я сказал. Мало вы видели значить подгоревших автоматов. РЭС требование по доп.заземлению не с потолка берет. Как минимум для воздушного ввода требуют нормы,соответственно и РЭС. Потому неверно,что то утверждать без начальных данных. Вы о чем? Вы внимательно читали что я написал? Без доп. заземление при обрыве нуля будет от нуля до 380 в в розетках(ближе к 380 в). Если это нормально то пусть. PEN разделяется на N и PE до вводных автоматов. И доп. заземление ничем не поможет если подгорит автомат вводной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Мало вы видели значить подгоревших автоматов их всех почти роднит одно - не подтянули вовремя контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Я давно эту тему читал. Но там совсем другая ситуация. Понял,картинку не осилили. И не перестаньте давать советы в которых ничего не понимаете. Точнее нужно перестать спорить с "понимающими".Черт,все время на этих граблях скачу. Я сказал. Вот это аргумент!! Мало вы видели значить подгоревших автоматов. Да не то слово,но уверен,что вы не видели ни одного сгоревшего автомата 1+N(о 3+N и не говорю). Кстати если случится невозможное и ноль отключится, а фаза нет,то автомат не сгорит,а кого то ударит током. Вы о чем? Вы внимательно читали что я написал? Конечно внимательно.Вы заявили,что без доп.заземления не подключат,а темы на форуме по разделению и отношениям с РЭСом говорят о другом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Понял,картинку не осилили. У вас никак свою мысль донести не получается. Ни картинку не показали ничего не объяснили)) Да не то слово,но уверен,что вы не видели ни одного сгоревшего автомата 1+N(о 3+N и не говорю). Кстати если случится невозможное и ноль отключится, а фаза нет,то автомат не сгорит,а кого то ударит током. Вам вязать носки нужно, а не кому-то что-то советовать. Советчик))))) Если не знаете для чего ставят допол. заземление. Добавлено через 1 минуту Конечно внимательно.Вы заявили,что без доп.заземления не подключат,а темы на форуме по разделению и отношениям с РЭСом говорят о другом. Ок. Покажите мне кто подписал договор без протоколов измерений заземлений. Мне аж интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 посоветуйте 3-фазный многотарифный счетчик с RS 485 прямого подключения НІК или Iskra или? по юзабилити ПО и обширности хранимой информации спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 воткнете один 3ф апарат в 3 однофазных УЗО? Сработает любое из них, можно попрощаться з 3фазным апаратом, или на перемотку мотор.а спасет ли ситуацию вот такое устройство? (лежит пока без дела) (ссылка на изображение устарела) Автоматический выключатель для защиты двигателей с высокой отключающей способностью. Автоматический выключатель защиты двигателя применяются для управления небольшими рабочими машинами, когда требуется простое и надежное оборудование. Широкий ряд дополнительных блоков , встраиваемые и настенные корпуса расширяют возможности применения автоматического выключателя и позволяют использовать его в условиях высокой запыленности, влажности, химической агрессивности среды и прочее. Характеристики: - номинальное напряжение: 380В 3 фазы AC; - Номинальная частота: 50/60Гц; - магнитное расцепление: 12Ie; - защита от обрыва фазы; - установочное положение: любое; -Отключающая способность - 100кА (400В) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Здравствуйте В инструкции к электроплите есть 3 варианта подключения 1P+N и 2P+N При первом понятно, что нужно просто автомат на фазу, а при втором какой нужно автомат? двухфазный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Здравствуйте В инструкции к электроплите есть 3 варианта подключения 1P+N и 2P+N При первом понятно, что нужно просто автомат на фазу, а при втором какой нужно автомат? двухфазный? А третий вариант какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 А третий вариант какой? имел ввиду, что вроде есть для третей фазы место, но о таком варианте не упоминается. инструкция или я что-то недопонял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...