kote Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 или тогда к узо еще и реле напряжения Посмеялся, спасибо . Но вы похоже не все сообщения мои читали. УЗО будет одно на весь гараж в том числе и на свет в погребе, в конечном итоге оно будет защищать 4 группы освещения (включая погреб и чердак), 2 группы розеток и вентиляционный вентилятор. Так что, думаю, не помешает. Ну и если, как Вы говорите, ставить по нормам, то тогда необходимо сначала по нормам определится к какому все же типу это помещение относится, взять гигрометр промерить влажность на протяжении какого-то периода, а потом уже решать. Если определять визуально и на ощупь то оно не относится к особо опасным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 можно ли провод ШВВП залить стяжкой на полу или нужно его в короб или гофру ложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 можно ли провод ШВВП залить стяжкой на полу или нужно его в короб или гофру ложить? Его конечно же можно залить, никто ж не запрещает, хозяин барин, как говорится. Вот только ШВВП не рекомендуется использовать для постоянной электропроводки, возьмите ВВГ, а ШВВП пустите на удлинитель. Ну и если правильно делать, то пустите его в пластиковой технической трубе, будет возможность замены на всяк случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Его конечно же можно залить, никто ж не запрещает, хозяин барин, как говорится. Вот только ШВВП не рекомендуется использовать для постоянной электропроводки, возьмите ВВГ, а ШВВП пустите на удлинитель. Ну и если правильно делать, то пустите его в пластиковой технической трубе, будет возможность замены на всяк случай. а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя... Ну я бы не был так категоричен, что все строители. Ну и опять таки строители не электрики. А Вы бы посмотрели бы сначала назначение ШВВП и ВВГ. Многим строителям просто легче работать с ШВВП, т.к. он более гибкий. Ну и форум почитайте, тут топиков на эту тему просто немерено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя... а им в большем случаи нас..ть що дали, то и тянет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 подвалы разные бывают, бывают такие где 75% влажностью и не пахнет. В подвале влажность не постоянная и меняется в течении года. Если подвал для овощей там влажность будет точно выше 75%. Если не для овощей, то влажность также будет высокая если нет какого нить подогрева и вентиляции. Добавлено через 5 минут Ну и если, как Вы говорите, ставить по нормам, то тогда необходимо сначала по нормам определится к какому все же типу это помещение относится, взять гигрометр промерить влажность на протяжении какого-то периода, а потом уже решать. Если определять визуально и на ощупь то оно не относится к особо опасным Вам уже ответили к какому типу относится подвал по "нормам". Меряйте гигрометром или нет. Если у вас есть подогрева и хорошая вентиляция, нет проблем тогда вам требования не такие. Но еще есть проблемы с токопроводящим полом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Добрый день, подскажите, каким кабелем завести заземление в щит? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Добрый день, подскажите, каким кабелем завести заземление в щит? Спасибо. в идеале, провод монтажный (установочный) желто/зеленого окраса, в зависимости от длины будет его сечение (как правило 16 или 25 мм.кв "будэ самэ то" ) Евро-наименование: H07V-R или H07V2-K. Отечественная: ПВ-1;2 или ПВ-3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 в идеале, провод монтажный (установочный) желто/зеленого окраса, в зависимости от длины будет его сечение (как правило 16 или 25 мм.кв "будэ самэ то" ) Евро-наименование: H07V-R или H07V2-K. Отечественная: ПВ-1;2 или ПВ-3. Общая длина около 10 м, какое сечение выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Какой мощности выбрать стабилизатор на морозильную камеру snaige+холодильник днепр2м+стиральная машина gorenje там в характеристиках стабилизатора нужно знать показатель В*А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Lexa- Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Добрый день Какой дифавтомат правильно установить на ввод в дом. На каждую фазу дифавтомат или один на 3 фазы? Дифавтомат ставить до счетчика или после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Общая длина около 10 м, какое сечение выбрать? Если заземление из черного металла, берите 16 мм2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Если заземление из черного металла, берите 16 мм2.[/QUOT Уже нацелился на 25 квадратов. Померял, все таки 15 метров длина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Уже нацелился на 25 квадратов. Померял, все таки 15 метров длина. Можете и 25мм2. Я просто сказал в том плане, что в земле через года металла не будет, а провод будет еще стоять. Смысла тратить больше нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 а что уже 10мм по нормам уже не подходит? Или 16 это з запасом типа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Можете и 25мм2. Я просто сказал в том плане, что в земле через года металла не будет, а провод будет еще стоять. Смысла тратить больше нет. Просто предложили 25 мм по демократичной цене. Вот и выбор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Просто предложили 25 мм по демократичной цене. Вот и выбор... Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой. Добавлено через 4 минуты Добрый день Какой дифавтомат правильно установить на ввод в дом. На каждую фазу дифавтомат или один на 3 фазы? Дифавтомат ставить до счетчика или после? После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только. Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Lexa- Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой. Добавлено через 4 минуты После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только. Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат? Меня интересовал именно дифавтомат, я так и думал что правильно ставить на каждую фазу свой. Но где-то читал что ставят один общий. И еще один вопрос дифавтомат на 100мА хватит или надо больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Меня интересовал именно дифавтомат, я так и думал что правильно ставить на каждую фазу свой. Но где-то читал что ставят один общий. И еще один вопрос дифавтомат на 100мА хватит или надо больше? Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать. Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания. Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее. Что касается номинала 100мА или больше - зависит от нескольких параметров. 1) состояние электропроводки (насколько древние провода, насколько качественная изоляция) 2) общая длинна всех проводов, подключенных к этому дифу 3) условия прокладки кабеля 4) условиях окружающей среды 5) может еще чтото забыл Дело в том, что изоляция проводов это штука не идеальная, и какое то сопротивление у нее всеравно есть. Причем со веменем как правило сопротивление уменьшается. Это сопротивление дает утечку. Это нормально. И поэтому даже в нормальном состоянии проводка в доме дает какую то утечку, которая в сумме может набегать прилично. Исходя из этой "нормальной" утечки и подбирают номинал дифа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 а что уже 10мм по нормам уже не подходит? Или 16 это з запасом типа? С запасом. Минимум 6 мм2 можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее. А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты?На этот случай этого потребителя прикрыть 3-ф. РН. Тем более, что это всё равно лучше сделать. Ведь обрыв одной или двух фаз и так достаточно вероятное событие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Lexa- Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать. Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания. Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее. Меня интересует в плане пожаробезопасности, защита от поражения током будут УЗО с автоматами в распред щитке. Вывод такой что в плане пожаробезопасности лучше использовать один диф на три фазы с током утечки 100...300мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты? воткнете один 3ф апарат в 3 однофазных УЗО? Сработает любое из них, можно попрощаться з 3фазным апаратом, или на перемотку мотор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...