или тогда к узо еще и реле напряжения:)

 

Посмеялся, спасибо :). Но вы похоже не все сообщения мои читали. УЗО будет одно на весь гараж в том числе и на свет в погребе, в конечном итоге оно будет защищать 4 группы освещения (включая погреб и чердак), 2 группы розеток и вентиляционный вентилятор. Так что, думаю, не помешает.

 

Ну и если, как Вы говорите, ставить по нормам, то тогда необходимо сначала по нормам определится к какому все же типу это помещение относится, взять гигрометр промерить влажность на протяжении какого-то периода, а потом уже решать.

Если определять визуально и на ощупь то оно не относится к особо опасным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли провод ШВВП залить стяжкой на полу или нужно его в короб или гофру ложить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли провод ШВВП залить стяжкой на полу или нужно его в короб или гофру ложить?

Его конечно же можно залить, никто ж не запрещает, хозяин барин, как говорится.

Вот только ШВВП не рекомендуется использовать для постоянной электропроводки, возьмите ВВГ, а ШВВП пустите на удлинитель. Ну и если правильно делать, то пустите его в пластиковой технической трубе, будет возможность замены на всяк случай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Его конечно же можно залить, никто ж не запрещает, хозяин барин, как говорится.

Вот только ШВВП не рекомендуется использовать для постоянной электропроводки, возьмите ВВГ, а ШВВП пустите на удлинитель. Ну и если правильно делать, то пустите его в пластиковой технической трубе, будет возможность замены на всяк случай.

а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя...

Ну я бы не был так категоричен, что все строители. Ну и опять таки строители не электрики. А Вы бы посмотрели бы сначала назначение ШВВП и ВВГ. Многим строителям просто легче работать с ШВВП, т.к. он более гибкий. Ну и форум почитайте, тут топиков на эту тему просто немерено.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя...

 

а им в большем случаи нас..тьЖ-)

що дали, то и тянет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подвалы разные бывают, бывают такие где 75% влажностью и не пахнет.

В подвале влажность не постоянная и меняется в течении года. Если подвал для овощей там влажность будет точно выше 75%. Если не для овощей, то влажность также будет высокая если нет какого нить подогрева и вентиляции.

 

Добавлено через 5 минут

Ну и если, как Вы говорите, ставить по нормам, то тогда необходимо сначала по нормам определится к какому все же типу это помещение относится, взять гигрометр промерить влажность на протяжении какого-то периода, а потом уже решать.

Если определять визуально и на ощупь то оно не относится к особо опасным

Вам уже ответили к какому типу относится подвал по "нормам".

Меряйте гигрометром или нет. Если у вас есть подогрева и хорошая вентиляция, нет проблем тогда вам требования не такие. Но еще есть проблемы с токопроводящим полом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

подскажите, каким кабелем завести заземление в щит?

 

Спасибо.

 

в идеале, провод монтажный (установочный) желто/зеленого окраса, в зависимости от длины будет его сечение (как правило 16 или 25 мм.кв "будэ самэ то" :))

Евро-наименование: H07V-R или H07V2-K.

Отечественная: ПВ-1;2 или ПВ-3.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в идеале, провод монтажный (установочный) желто/зеленого окраса, в зависимости от длины будет его сечение (как правило 16 или 25 мм.кв "будэ самэ то" :))

Евро-наименование: H07V-R или H07V2-K.

Отечественная: ПВ-1;2 или ПВ-3.

 

Общая длина около 10 м, какое сечение выбрать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой мощности выбрать стабилизатор на морозильную камеру snaige+холодильник днепр2м+стиральная машина gorenje

там в характеристиках стабилизатора нужно знать показатель В*А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Какой дифавтомат правильно установить на ввод в дом. На каждую фазу дифавтомат или один на 3 фазы?

Дифавтомат ставить до счетчика или после?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Общая длина около 10 м, какое сечение выбрать?

Если заземление из черного металла, берите 16 мм2.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если заземление из черного металла, берите 16 мм2.[/QUOT

 

Уже нацелился на 25 квадратов.

Померял, все таки 15 метров длина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже нацелился на 25 квадратов.

Померял, все таки 15 метров длина.

Можете и 25мм2. Я просто сказал в том плане, что в земле через года металла не будет, а провод будет еще стоять. Смысла тратить больше нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете и 25мм2. Я просто сказал в том плане, что в земле через года металла не будет, а провод будет еще стоять. Смысла тратить больше нет.

 

Просто предложили 25 мм по демократичной цене.

Вот и выбор...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто предложили 25 мм по демократичной цене.

Вот и выбор...

 

Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой.

 

Добавлено через 4 минуты

Добрый день

Какой дифавтомат правильно установить на ввод в дом. На каждую фазу дифавтомат или один на 3 фазы?

Дифавтомат ставить до счетчика или после?

 

После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только.

Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой.

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только.

Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат?

 

Меня интересовал именно дифавтомат, я так и думал что правильно ставить на каждую фазу свой. Но где-то читал что ставят один общий.

И еще один вопрос дифавтомат на 100мА хватит или надо больше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня интересовал именно дифавтомат, я так и думал что правильно ставить на каждую фазу свой. Но где-то читал что ставят один общий.

И еще один вопрос дифавтомат на 100мА хватит или надо больше?

 

Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать.

Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания.

Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее.

 

Что касается номинала 100мА или больше - зависит от нескольких параметров.

1) состояние электропроводки (насколько древние провода, насколько качественная изоляция)

2) общая длинна всех проводов, подключенных к этому дифу

3) условия прокладки кабеля

4) условиях окружающей среды

5) может еще чтото забыл

Дело в том, что изоляция проводов это штука не идеальная, и какое то сопротивление у нее всеравно есть. Причем со веменем как правило сопротивление уменьшается. Это сопротивление дает утечку. Это нормально. И поэтому даже в нормальном состоянии проводка в доме дает какую то утечку, которая в сумме может набегать прилично. Исходя из этой "нормальной" утечки и подбирают номинал дифа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что уже 10мм по нормам уже не подходит? Или 16 это з запасом типа?

С запасом. Минимум 6 мм2 можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее.

 

А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты?
На этот случай этого потребителя прикрыть 3-ф. РН. Тем более, что это всё равно лучше сделать. Ведь обрыв одной или двух фаз и так достаточно вероятное событие.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать.

Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания.

Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее.

 

Меня интересует в плане пожаробезопасности, защита от поражения током будут УЗО с автоматами в распред щитке.

Вывод такой что в плане пожаробезопасности лучше использовать один диф на три фазы с током утечки 100...300мА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты?

воткнете один 3ф апарат в 3 однофазных УЗО? Сработает любое из них, можно попрощаться з 3фазным апаратом, или на перемотку мотор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...